یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) را به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک تبدیل کنید.

روی لوله کشی یا آب بهداشتی (گرم ، سرد ، تمیز یا دست دوم) کار کنید. مدیریت ، دسترسی و استفاده از آب در خانه: حفر ، پمپاژ ، چاه ، شبکه توزیع ، تصفیه ، بهداشت ، بازیابی آب باران. فرآیندهای بازیابی ، فیلتراسیون ، تخلیه ، ذخیره سازی. تعمیر پمپ های آب مدیریت ، استفاده و صرفه جویی در مصرف آب ، نمک زدایی و نمک زدایی ، آلودگی و آب ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79313
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11040

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل کریستف » 09/12/21, 13:09

بله در پایان چرخه ON کمپرسور (خاموش در دمای 39 درجه سانتیگراد) و در سرعت گردش بالا 22 وات ...

این احمقانه است که نرخ جریان واقعی را نداشته باشیم ... که کار را آسان تر می کند ... (مانوی من به اندازه کافی دقیق نیست، سوزن در 7 وات حرکت نمی کند و احتمالاً در موقعیت مناسبی قرار ندارد که بتوان آن ها را با منحنی ها پیدا کرد. ...)
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9803
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2658

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل sicetaitsimple » 09/12/21, 15:09

کریستف نوشته است:بله در پایان چرخه ON کمپرسور (خاموش در دمای 39 درجه سانتیگراد) و در سرعت گردش بالا 22 وات ...

نداشتن نرخ جریان واقعی احمقانه است ... که کار را آسان تر می کند ...


مطمئنا همینطوره! اگر، برای مثال، بین موقعیت حداقل (7W) و موقعیت حداکثر (22W) نرخ جریان در 2 ضرب شود، نتیجه گیری موقت شما زیر سوال می رود.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79313
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11040

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل کریستف » 09/12/21, 15:31

برای یک دلتا P شناخته شده، نسبت‌های سرعت جریان را در پایین تصویر منحنی‌های سیرکولاتور در اینجا داریم: تصفیه آب پمپاژ / تبدیل مخزن DHW-خورشیدی-به-ترمودینامیکی-آب گرمکن-با-استخر-کوچک-pac-t17035-40.html

افت فشار پمپ حرارتی 0.8 متر داده می شود (داده شده توسط Poolex) ... فرض کنید که بقیه مدار دارای تلفات یکسان (??) ... یعنی در کل 1.6 متر ...

بنابراین با رفتن از 7 وات به 22 وات، دبی های مربوطه از مرتبه 2.1 متر مکعب در ساعت تا 3 متر مکعب در ساعت را داریم ... و از آنجایی که 3.4 متر مکعب در ساعت این حداقل دبی درخواست شده توسط پمپ حرارتی است، می دانیم که چرا این کار را نمی کند. عیب ندارد ... حتی در حداقل سرعت.

به طور ناگهانی می توانیم قدرت پمپ حرارتی I/O را تخمین بزنیم زیرا دما و جریان دقیق را دارم ...

اگر سطل خوب نیست که افت فشار متفاوت است... ناگهان اگر قدرت پمپ حرارتی را 3 کیلو وات فرض کنیم، بن می توانیم افت فشار واقعی را داشته باشیم!

من به شما اجازه می دهم آن را بررسی و محاسبه کنید 8)

ps: من متوجه نمی شوم که چگونه این واقعیت را زیر سوال می برد که تبادل حرارت باید در مبدل حرارتی بالون به درستی انجام شود، سرعت بیش از حد بالا باعث محدود شدن تبادلات حرارتی در این سطح نسبت به سرعت کمتر می شود!
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9803
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2658

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل sicetaitsimple » 09/12/21, 17:32

کریستف نوشته است:بنابراین با رفتن از 7 وات به 22 وات، دبی های مربوطه از مرتبه 2.1 متر مکعب در ساعت تا 3 متر مکعب در ساعت را داریم ... و از آنجایی که 3.4 متر مکعب در ساعت این حداقل دبی درخواست شده توسط پمپ حرارتی است، می دانیم که چرا این کار را نمی کند. عیب ندارد ... حتی در حداقل سرعت.


خوب نه .... طبق اولین خواندن شما در حداقل سرعت در صفحه 12، دلتا آب 7,3 درجه است. از آنجایی که پمپ حرارتی شما حداکثر قدرت 4 کیلو وات دارد و P = q * 1,16 * deltaT، این بدان معنی است که جریان شما در حداقل سرعت کمتر یا برابر با 0,5 متر مکعب در ساعت است.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79313
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11040

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل کریستف » 09/12/21, 17:47

این BAH NO این است که افت فشار بالاتر از آن است!

برای بقیه، من هنوز ریاضی را انجام ندادم ...
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79313
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11040

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل کریستف » 14/12/21, 13:06

کریستف نوشته است:با توجه به همه اینها، نمی دانم که آیا بهترین تنظیم عملکرد / طول عمر این نیست:

الف) سیرکولاتور با سرعت کم
ب) پمپ حرارتی در دمای 40 درجه سانتیگراد (COP کمی کاهش می یابد اما مخزن بیشتر گرم می شود و بنابراین چرخه پمپ حرارتی کمتری دارد بنابراین مصرف کمتر و در نتیجه سایش کمتر)
ج) دلتا بیش از 3 درجه سانتیگراد تعیین می شود (در حال حاضر 5)

چرا منتظر تست باشیم؟ بنابراین این تنظیمات فعلی خواهد بود و من پایان تست سرعت بالا را که در 50٪ انجام شده است را از بین می برم ...


این به این دلیل نیست که برای حداکثر دمای 37.5 درجه سانتیگراد در حمام طبقه دوم، امروز این را به عنوان داده دریافت کردم:

مدت زمان: 122 ساعت
مصرف: 6,38 کیلووات ساعت
توان متوسط: 52.3 وات

من قصد دارم نقطه تنظیم دمای بالا را برای پمپ حرارتی به 39 درجه سانتیگراد برگردانم زیرا چیزی را در "راحتی" تغییر نمی دهد ... و مصرف را افزایش می دهد ...
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79313
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11040

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل کریستف » 14/12/21, 13:18

sicetaitsimple نوشت:
کریستف نوشته است:بنابراین با رفتن از 7 وات به 22 وات، دبی های مربوطه از مرتبه 2.1 متر مکعب در ساعت تا 3 متر مکعب در ساعت را داریم ... و از آنجایی که 3.4 متر مکعب در ساعت این حداقل دبی درخواست شده توسط پمپ حرارتی است، می دانیم که چرا این کار را نمی کند. عیب ندارد ... حتی در حداقل سرعت.


خوب نه .... طبق اولین خواندن شما در حداقل سرعت در صفحه 12، دلتا آب 7,3 درجه است. از آنجایی که پمپ حرارتی شما حداکثر قدرت 4 کیلو وات دارد و P = q * 1,16 * deltaT، این بدان معنی است که جریان شما در حداقل سرعت کمتر یا برابر با 0,5 متر مکعب در ساعت است.


عجیبه این جریان...اگه انقدر افت فشار داشتم که یه کم سیرکولاتور روشن/خاموش روی مانو میدیدم...

علاوه بر این حداکثر 3 کیلو وات است ... صادقانه بگویم آنجا من خشک ... : شوک:

P (W) = Q (L / s) * 4,18 (kJ / L. ° C) * DeltaT (° C)

Q = 3 / (4,18 * 7.3) = 0.1 L / s یا 360 L / h ... منطقاً پمپ حرارتی نباید روشن شود زیرا به 2 متر مکعب در ساعت نیاز دارد ... : شوک: : شوک: : شوک:

با توجه به منحنی های Biral، من در این مدار مینی در 10 متر / 1 بار افت فشار خواهم بود؟ یک لحظه هم نمی توانم باور کنم!

بنابراین این دماسنج دیفرانسیل قدیمی احتمالاً از کار افتاده است (به شما گفتم بیش از 10 سال از عمر آن گذشته است ... و تقریباً برای مدت زمان مشابهی استفاده نشده است) ... اما من قبل از انجام این اندازه گیری ها آن را دوباره کالیبره کرده بودم (اما فقط در 1 امتیاز) ...

به طور خلاصه، این تغییر زیادی نمی کند: از نظر فنی و انرژی کار می کند!

اما باز هم دوست دارم بفهمم! : Mrgreen:
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13693
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1516
تماس با ما:

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل izentrop » 14/12/21, 15:03

با 2 متر سیم پیچ و حتی 1 متر اختلاف ارتفاع، افت فشار باید حداقل باشد.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79313
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11040

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل کریستف » 14/12/21, 15:07

این همونه!

خوب این دماسنج دیفرانسیل من است که در PLS است ... من پروب ها را معکوس کرده ام و داده های متفاوتی دارم و T ° دلتا بر 2 تقسیم می شود !! : شوک: : شوک: : شوک: : گریه: : گریه: : گریه:

من یه جدید میخرم...
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9803
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2658

Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک




تعادل sicetaitsimple » 14/12/21, 16:15

کریستف نوشته است:خوب این دماسنج دیفرانسیل من است که در PLS است ... من پروب ها را معکوس کرده ام و داده های متفاوتی دارم و T ° دلتا بر 2 تقسیم می شود !! : شوک: : شوک: : شوک: : گریه: : گریه: : گریه:

همه چیز قابل توضیح است!
0 x

 