یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) را به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک تبدیل کنید.
Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک
امروز هیچ مطالعه ای وجود ندارد اما چند عکس از داخل پمپ حرارتی Poolex و نمودار سیم کشی ... از تجربه من بسیار خوب طراحی شده است ... خازن بزرگ به نظر می رسد ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک
پس از چند آزمایش نشتی، در اینجا پیکربندی صحیح تخلیه میعانات وجود دارد ...
بله، میدانم که استفاده از شیلنگ باغی "ارتدوکس" نیست، اما این مزیت را دارد که انعطافپذیر، سریع و ارزانتر از تخلیه لوله پی وی سی سفت و سخت است.
3 عکس از تصاویر:
بله، میدانم که استفاده از شیلنگ باغی "ارتدوکس" نیست، اما این مزیت را دارد که انعطافپذیر، سریع و ارزانتر از تخلیه لوله پی وی سی سفت و سخت است.
3 عکس از تصاویر:
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک
دماسنج دیفرانسیل جدید را دریافت و تست کردم...
اندازه گیری دمای خروجی حرارت در 36 درجه سانتی گراد:
سیرکولاتور 7 وات: دلتا 2.5 درجه سانتی گراد
سیرکولاتور 22 وات: دلتا 1.9 درجه سانتی گراد
منسجم تر است اما در سطح توان حرارتی هنوز نمی چسبد زیرا با رفتن از 7 وات به 22 وات جریان های مربوطه از مرتبه 2.1 متر مکعب در ساعت تا 3 متر مکعب در ساعت با 3.4 متر سانتی گراد داریم ... بنابراین باید نسبت یکسانی به دلتای دما برای همان توان دارند ... که در هر دو مورد بسیار بیشتر از 3 کیلو وات است ...
خلاصه، من هنوز نمی فهمم چه اتفاقی می افتد ... جز اینکه افت فشار را دست کم می گیرم که در واقعیت بسیار بیشتر است ...
شروع چرخه:
ورودی/خروجی هوا:
تمام وقت:
کل کیلووات ساعت:
توان متوسط: 52 وات (8 وات 24/24 مودم شامل)
مصرف روزانه: 1,246 کیلووات ساعت (تست و مودم شامل ...) با حذف مودم 8 واتی که دارم 1,054 کیلووات ساعت در روز ...
حیف که من قرائت مقاومتی ندارم ... اما به وضوح قابل مشاهده است که مونتاژ با COP 2 تا 3 سودآور است ...
اندازه گیری دمای خروجی حرارت در 36 درجه سانتی گراد:
سیرکولاتور 7 وات: دلتا 2.5 درجه سانتی گراد
سیرکولاتور 22 وات: دلتا 1.9 درجه سانتی گراد
منسجم تر است اما در سطح توان حرارتی هنوز نمی چسبد زیرا با رفتن از 7 وات به 22 وات جریان های مربوطه از مرتبه 2.1 متر مکعب در ساعت تا 3 متر مکعب در ساعت با 3.4 متر سانتی گراد داریم ... بنابراین باید نسبت یکسانی به دلتای دما برای همان توان دارند ... که در هر دو مورد بسیار بیشتر از 3 کیلو وات است ...
خلاصه، من هنوز نمی فهمم چه اتفاقی می افتد ... جز اینکه افت فشار را دست کم می گیرم که در واقعیت بسیار بیشتر است ...
شروع چرخه:
ورودی/خروجی هوا:
تمام وقت:
کل کیلووات ساعت:
توان متوسط: 52 وات (8 وات 24/24 مودم شامل)
مصرف روزانه: 1,246 کیلووات ساعت (تست و مودم شامل ...) با حذف مودم 8 واتی که دارم 1,054 کیلووات ساعت در روز ...
حیف که من قرائت مقاومتی ندارم ... اما به وضوح قابل مشاهده است که مونتاژ با COP 2 تا 3 سودآور است ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک
درک می کنم!
برآورد افت فشار واقعی در 3 کیلووات حرارتی ثابت.
الف) منحنی های سیرکولاتور (من از آخرین حالت استفاده می کنم)
ب) تخمین دبی واقعی در 3 کیلووات تبادل حرارت: P = q * 1,16 * deltaT
Q (m3/h) = 3 / (1,16 * deltaT)
2.5 درجه سانتی گراد دلتا: 1,03 متر مکعب در ساعت
1.9 درجه سانتی گراد دلتا: 1,36 متر مکعب در ساعت
ج) اگر این جریان ها را روی منحنی ها گزارش کنیم:
7W دلتا P = تقریبا 8 mcE
22W دلتا P = تقریبا 22 mcE
این که افت فشار با دبی زیاد میشود من اهمیتی نمیدهم اما با افزایش دبی 30 درصد تقریباً سه برابر میشود، باور نمیکنم... یا در غیر این صورت قدرت حرارتی در سرعت بالا از 3 کیلو وات بیشتر است (مصرف برق یکسان است: حدود 650 وات ...) ...
خلاصه من هنوز چیزی نفهمیدم!
هر ایده دیگری؟ کمک !
کریسمس مبارک!
برآورد افت فشار واقعی در 3 کیلووات حرارتی ثابت.
الف) منحنی های سیرکولاتور (من از آخرین حالت استفاده می کنم)
ب) تخمین دبی واقعی در 3 کیلووات تبادل حرارت: P = q * 1,16 * deltaT
Q (m3/h) = 3 / (1,16 * deltaT)
2.5 درجه سانتی گراد دلتا: 1,03 متر مکعب در ساعت
1.9 درجه سانتی گراد دلتا: 1,36 متر مکعب در ساعت
ج) اگر این جریان ها را روی منحنی ها گزارش کنیم:
7W دلتا P = تقریبا 8 mcE
22W دلتا P = تقریبا 22 mcE
این که افت فشار با دبی زیاد میشود من اهمیتی نمیدهم اما با افزایش دبی 30 درصد تقریباً سه برابر میشود، باور نمیکنم... یا در غیر این صورت قدرت حرارتی در سرعت بالا از 3 کیلو وات بیشتر است (مصرف برق یکسان است: حدود 650 وات ...) ...
خلاصه من هنوز چیزی نفهمیدم!
هر ایده دیگری؟ کمک !
کریسمس مبارک!
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک
کمی اطلاعات در مورد مونتاژ 2 ماه بعد ... هنوز از نظر گرمایش / تنظیم / مصرف خوب کار می کند ...
از طرف دیگر، متوجه افت فشار جزئی اما منظم شدم... و مشکل در سطح اتصالات پلاستیکی 1 اینچی پمپ حرارتی بود: نه تفلون و نه اواکوم موفق به آب بندی خوب نشدند. نمی خواستم دیوانه وار محکمشان کنم تا تورهای پلاستیکی را به هم نریزم...
پس این آخر هفته یراق آلات برنجی رو با چسب ماستیک روی یراق آلات پلاستیکی چسبوندم...درزگیرهای هیدرولیک لوکتیت (مثل لوکتیت 577) احتمالا مناسب تره ولی دم دستم نبود...و با توجه به قیمت لوکتیت ...
فعلاً خشک است و 24 ساعت فشار را حفظ کرده است ...
ps: من در ژانویه قطع برق داشتم...وات متر ریست شد...بنابراین مصرف کلی فصل گرمایش DHW را نداشتم...اما به هر حال میتوانیم تخمین بزنیم چون هنوز مصرف ساعتی را دارم.. .
از طرف دیگر، متوجه افت فشار جزئی اما منظم شدم... و مشکل در سطح اتصالات پلاستیکی 1 اینچی پمپ حرارتی بود: نه تفلون و نه اواکوم موفق به آب بندی خوب نشدند. نمی خواستم دیوانه وار محکمشان کنم تا تورهای پلاستیکی را به هم نریزم...
پس این آخر هفته یراق آلات برنجی رو با چسب ماستیک روی یراق آلات پلاستیکی چسبوندم...درزگیرهای هیدرولیک لوکتیت (مثل لوکتیت 577) احتمالا مناسب تره ولی دم دستم نبود...و با توجه به قیمت لوکتیت ...
فعلاً خشک است و 24 ساعت فشار را حفظ کرده است ...
ps: من در ژانویه قطع برق داشتم...وات متر ریست شد...بنابراین مصرف کلی فصل گرمایش DHW را نداشتم...اما به هر حال میتوانیم تخمین بزنیم چون هنوز مصرف ساعتی را دارم.. .
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک
امروز صبح پمپ حرارتی بالون ترمودینامیکی خانگی خود را خاموش کردم: گرمایش خورشیدی من اکنون گرمتر از 40 درجه سانتیگراد است...
در اینجا تراز انرژی مجمع برای 51 روز گذشته آمده است
(قطع برق در ژانویه و عدم وجود باتری پشتیبان در کنتور انرژی پس باید به این ارقام بسنده کنیم...):
1223 ساعت یا 51 روز
مصرف دائمی مودم
مصرف: 65.7 کیلووات ساعت
من دارم یک میانگین مصرف روزانه: 65.7 / 51 = 1.3 کیلووات ساعت
من دارم یک توان متوسط: 65.7 / 1223 = 54 وات - 11 وات مودم = 43 وات (پمپ حرارتی + سیرکولاتور)
ضریب بار پمپ حرارتی اگر میانگین توان مصرفی (پمپ حرارتی + سیرکولاتور) 600 وات باشد: 43/600 = 7.2٪ یا 1h45 در روز.
ساعات کار تخمینی سالانه پمپ حرارتی (اگر پمپ حرارتی همیشه کار می کرد): 628 ساعت
برق تامین شده به آب در صورت COPA (پلیس سالانه) 3: 1800 وات
انرژی تامین شده به آب در روز: 3 کیلووات ساعت
به عنوان یادآوری:
الف) دوش حدودا 2 کیلووات ساعته...من 50% تنها زندگی میکنم میچسبه...
ب) تلفات حرارتی این بالون را 37 وات برآورد کرده بودم (نگاه کنید به: تصفیه آب پمپاژ / تبدیل مخزن DHW-خورشیدی-به-ترمودینامیکی-آب گرمکن-با-استخر-کوچک-pac-t17035-30.html) بنابراین COP باید بیشتر از 3 باشد...
37 وات که در تلفات حرارتی خالص 0.9 کیلووات ساعت است اگر فرض کنیم 4 کیلووات ساعت به آب می رسد، بنابراین من یک COP کلی در مدار حدود 3.9 دارم!
برای اصلاح این محاسبه COP، لازم است مصرف سیرکولاتور حذف شود، اما بخشی از نصب است، بنابراین باید در محاسبه انرژی کلی در نظر گرفته شود و فقط تقریباً 10 وات یا 10/600 = 1.7 را نشان می دهد. درصد مصرف در هنگام کارکرد پمپ حرارتی...
در اینجا تراز انرژی مجمع برای 51 روز گذشته آمده است
(قطع برق در ژانویه و عدم وجود باتری پشتیبان در کنتور انرژی پس باید به این ارقام بسنده کنیم...):
1223 ساعت یا 51 روز
مصرف دائمی مودم
مصرف: 65.7 کیلووات ساعت
من دارم یک میانگین مصرف روزانه: 65.7 / 51 = 1.3 کیلووات ساعت
من دارم یک توان متوسط: 65.7 / 1223 = 54 وات - 11 وات مودم = 43 وات (پمپ حرارتی + سیرکولاتور)
ضریب بار پمپ حرارتی اگر میانگین توان مصرفی (پمپ حرارتی + سیرکولاتور) 600 وات باشد: 43/600 = 7.2٪ یا 1h45 در روز.
ساعات کار تخمینی سالانه پمپ حرارتی (اگر پمپ حرارتی همیشه کار می کرد): 628 ساعت
برق تامین شده به آب در صورت COPA (پلیس سالانه) 3: 1800 وات
انرژی تامین شده به آب در روز: 3 کیلووات ساعت
به عنوان یادآوری:
الف) دوش حدودا 2 کیلووات ساعته...من 50% تنها زندگی میکنم میچسبه...
ب) تلفات حرارتی این بالون را 37 وات برآورد کرده بودم (نگاه کنید به: تصفیه آب پمپاژ / تبدیل مخزن DHW-خورشیدی-به-ترمودینامیکی-آب گرمکن-با-استخر-کوچک-pac-t17035-30.html) بنابراین COP باید بیشتر از 3 باشد...
37 وات که در تلفات حرارتی خالص 0.9 کیلووات ساعت است اگر فرض کنیم 4 کیلووات ساعت به آب می رسد، بنابراین من یک COP کلی در مدار حدود 3.9 دارم!
برای اصلاح این محاسبه COP، لازم است مصرف سیرکولاتور حذف شود، اما بخشی از نصب است، بنابراین باید در محاسبه انرژی کلی در نظر گرفته شود و فقط تقریباً 10 وات یا 10/600 = 1.7 را نشان می دهد. درصد مصرف در هنگام کارکرد پمپ حرارتی...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک
من امسال هنوز پمپ حرارتی نانو را راه اندازی مجدد نکردم اما در پایان مرداد ماه برق را تمام کردم و یک وات متر متصل روی برد قرار دادم:
علاوه بر پمپ حرارتی، گرمایش (تنظیمی، سیرکولاتور)، پمپ خورشیدی و مودم را روی این وات متر دارم...
این نوع داده ها را می دهد.
در روز:
هر ماه :
در این حالت، زمانی که فقط پمپ خورشیدی کار می کند، به من اجازه می دهد که...به صورت عطف به ماسبق...ساعت های آفتاب واقعی را دنبال کنم...همچنین داده های هر ساعت را هر روز به صورت بلادرنگ می دهد.
می بینیم که اکتبر 2022 آفتابی تر از سپتامبر 2022 بود: حدود 110 ساعت نور مستقیم خورشید.
من این نوع وات متر را به هر کسی که می خواهد به طور دقیق مصرف یا تولید PV خود را نظارت و تجزیه و تحلیل کند توصیه می کنم! من دقیقاً همین را در مورد تولید خورشیدی خود دارم.
علاوه بر پمپ حرارتی، گرمایش (تنظیمی، سیرکولاتور)، پمپ خورشیدی و مودم را روی این وات متر دارم...
این نوع داده ها را می دهد.
در روز:
هر ماه :
در این حالت، زمانی که فقط پمپ خورشیدی کار می کند، به من اجازه می دهد که...به صورت عطف به ماسبق...ساعت های آفتاب واقعی را دنبال کنم...همچنین داده های هر ساعت را هر روز به صورت بلادرنگ می دهد.
می بینیم که اکتبر 2022 آفتابی تر از سپتامبر 2022 بود: حدود 110 ساعت نور مستقیم خورشید.
من این نوع وات متر را به هر کسی که می خواهد به طور دقیق مصرف یا تولید PV خود را نظارت و تجزیه و تحلیل کند توصیه می کنم! من دقیقاً همین را در مورد تولید خورشیدی خود دارم.
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک
ECS خورشیدی همیشه برای دوش گرفتن کافی است و از آنجایی که من اینجا زندگی می کنم یک رکورد است، به طور کلی باید گرمایش را در حوالی روز تمام مقدسین تکمیل می کردم ...
من فکر می کنم که کار عایق بندی فضای خزیدن به آن ربطی دارد ... علاوه بر ماه بسیار ملایم اکتبر 2022 ...
نانو قبل از از سرگیری خدمات چند روز دیگر صبر می کند! تخمین میزنم شروع مجدد نیمه اول دی ماه...ادامه دارد...
من فکر می کنم که کار عایق بندی فضای خزیدن به آن ربطی دارد ... علاوه بر ماه بسیار ملایم اکتبر 2022 ...
نانو قبل از از سرگیری خدمات چند روز دیگر صبر می کند! تخمین میزنم شروع مجدد نیمه اول دی ماه...ادامه دارد...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
Re: تبدیل یک مخزن DHW خورشیدی (یا نفت کوره) به یک آبگرمکن ترمودینامیکی با یک پمپ حرارتی استخر کوچک
سال گذشته گرم کردن رایانه های شخصی را در حدود 20 اکتبر مجدداً راه اندازی کرده بودم: chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html
بنابراین مطمئناً مجبور شدم چند روز بعد مکمل گرمایش DHW را دوباره راه اندازی کنم.
(وقتی حافظه ندارید، اینترنت دارید! )
بنابراین مطمئناً مجبور شدم چند روز بعد مکمل گرمایش DHW را دوباره راه اندازی کنم.
(وقتی حافظه ندارید، اینترنت دارید! )
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 5 پاسخ ها