موج گرما: کاهش تولید هسته ای

نیروگاه های حرارتی نفت ، گاز ، زغال سنگ ، هسته ای (PWR ، EPR ، همجوشی گرم ، ITER) ، گاز و زغال سنگ ، تولید همزمان ، تولید سه گانه. Peakoil ، تهی شدن ، اقتصاد ، فناوری ها و استراتژی های ژئوپلیتیک. قیمت ها ، آلودگی ها ، هزینه های اقتصادی و اجتماعی ...
jean.caissepas
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 660
سنگ نوشته : 01/12/09, 00:20
محل سکونت: R.alpes
X 423

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل jean.caissepas » 25/08/20, 15:19

کریستف نوشته است:بله البته اما با 10 برابر نیاز به سرمایش کمتر ...

مقاله 2 می گوید که گیاه فقط برای خنک شدن مناسب 6 متر مکعب در ثانیه نیاز دارد و سرعت جریان آن در آنجا 3 متر مکعب در ثانیه است ... بنابراین یک عامل ایمنی 20 وجود دارد.


برای اطلاعات ، EDF حق دارد برای محافظت از جانوران و گیاهان ، دمای آب رودخانه را تنها 1 درجه بالا ببرد (شکل توجه: 1990 ، که ممکن است تغییر کرده باشد).

این توضیح می دهد که چرا اگر آستانه باید بیش از حد (بیش از حد) باشد ، باید از تولید آن متوقف شوند.
0 x
عادات گذشته باید تغییر کند،
زیرا آینده باید نمی میرند.
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9792
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2648

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل sicetaitsimple » 25/08/20, 15:33

Did67 نوشت:حتی اگر واقعاً ، به نظر می رسد به یاد داشته باشم که در داخل این برج ها "چکه می کنند" - احتمالاً به این دلیل که شما بیش از حد پمپ می کنید. و این آب گرم باید به رودخانه برگردد ...


مطمئن نیستم که آیا شما شما را درست فهمیده ام ... این که درون آن "چکه می کند" ، این اصل ، تبادل مستقیم گرما بین آب داغ نزولی است که به بهترین شکل ممکن در یک آبشار و جریان پاشیده می شود هوای صعودی

از طرف دیگر در واقع ، برای جبران جریان از تبخیر از یک طرف ، لازم است آب بیاورید ، و از طرف دیگر تمیز کاری از تقریب مدار را انجام دهید که به دلیل تبخیر ، غلظت محتوای نمکهای مختلف موجود در آب آرایش
واقعاً با یک ملاقه و بدون اینکه بررسی شود ، لازم است به همان میزان برای تبخیر از آب ، تبخیر شود ، این البته بستگی به ترکیب کم و بیش پوسته پوسته شدن آب آرایش دارد.
برای یک قطعه 1450 مگاواتی مانند Chooz ، باید (از نظر مقدار واقعی!) از مرتبه 2 متر مکعب در ثانیه ، 3 متر مکعب در ثانیه تبخیر و 1 متر مکعب در ثانیه که به عنوان پاک سازی غلظت هوا به رودخانه باز می گردیم . من ارقام دقیق تری را می پذیرم ، فقط توضیح دادن است!
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13689
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1515
تماس با ما:

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل izentrop » 25/08/20, 17:20

ما اعداد را در اینجا می یابیم
.
.. برداشت برای رآکتورهای هسته ای از 50 تا 3 مگاوات در حدود 900 متر مکعب در ثانیه است و آب کاملاً به منبع برمی گردد.
... برج خنک کننده هوا؛ بخشی از آب در جو تبخیر می شود (بخار آب بخار). قسمت دیگر به کندانسور باز می گردد ، یک ترکیب آب در حدود 2 m3 / s برای واحد هسته ای 1 MWe ، ..
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Eau_de_ ... thermiques
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79289
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11025

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل کریستف » 25/08/20, 17:23

در اینجا با 6 متر مکعب در ثانیه اعلام شده برای چوز (حاشیه 3٪) موافقت می کند ...

وقتی این کار را با هم انجام می دهیم و وارد ترولیسم نمی شویم و می یابیم ... 8)
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9792
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2648

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل sicetaitsimple » 25/08/20, 19:19

کریستف نوشته است:در اینجا با 6 متر مکعب در ثانیه اعلام شده برای چوز (حاشیه 3٪) موافقت می کند ...


اوه ... نه ، نه واقعاً ، اما مسئله بزرگی نیست.
6m3 / s ، جریان مورد نیاز هنگام متوقف کردن 2 واحد است!
برای کار سیستم ها در کار دائمی (تهویه ، خنک کننده پمپ ها ، کمپرسورها و غیره) اما مهمتر از همه برای حذف توان باقیمانده از راکتور ، چه در شرایط عادی و چه احتمالاً تصادفی. در آنجا مدار باز است ، درون رودخانه پمپ می شود و به رودخانه برمی گردد ، خنک کننده تبخیری نیست.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79289
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11025

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل کریستف » 25/08/20, 20:17

sicetaitsimple نوشت:این در منبع دوم استناد شده توسط کریستف توضیح داده شده است:
https://www.leprogres.fr/environnement/ ... oz-arretee


خوب ما نباید خوانش یکسانی از این قسمت داشته باشیم:

از نظر ایمنی هسته ای ، جریان Meuse لازم برای تضمین خنک کننده تاسیسات از مرتبه 6m3 / ثانیه است.


برای من این جمله از عملکرد "طبیعی" فقط 6 متر مکعب در ثانیه صحبت می کند!

از نظر انرژی اتلاف شده ، این بیانگر 13.5/100 گیگاوات است با این فرض که 6٪ این جریان تبخیر شده باشد ... بنابراین کافی است تا تقریباً 3 گیگاوات تلفات حرارتی از یک نیروگاه XNUMX گیگاواتی را تا حد زیادی تخلیه کند ...

نه ، در واقع خیلی جدی نیست (اما همیشه با دیگران متناقض است ... فقط خسته کننده است ...)
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9792
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2648

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل sicetaitsimple » 25/08/20, 20:44

نه ، شما نفهمیدید ... و این اراده ای برای تناقض نیست ، فقط برای توضیح دادن است.

مقاله کاملاً خوبی انجام شده از جریان مورد نیاز "ایمنی هسته ای" صحبت می کند. هنگامی که نیازی به "ایمنی هسته ای" باشد ، به این دلیل است که نیروگاه دیگر برق تولید نمی کند و باقیمانده هسته هسته ای باید توسط سیستم های طراحی شده برای آن برداشته شود. در عملکرد عادی (تولید برق) ، این امر به تولید برق کمک می کند ، انرژی آزاد شده توسط محصولات شکافت علاوه بر انرژی آزاد شده توسط خود شکاف ، می آید.

این سیستم های خنک کننده با تبخیر کار نمی کنند بلکه با خنک کننده با دفع مستقیم کار می کنند.
بنابراین سرعت جریان خارج شده (و بنابراین بلافاصله رد می شود) می تواند در هنگام ثابت بودن از میزان جریان خارج شده در کار عادی با بار کامل بیشتر باشد.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79289
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11025

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل کریستف » 25/08/20, 20:58

خنک کردن صحیح یک نیروگاه در هنگام کار عادی همچنین ایمنی هسته ای است ...

این 6 متر مکعب در ثانیه با بیش از دو برابر انرژی اتلاف شده توسط تبخیر در عملکرد طبیعی مطابقت دارد ... که سازگار به نظر می رسد (3٪ تبخیر ...)

انرژی داده شده توسط محصولات شکافت علاوه بر انرژی حاصل از شکافت خود می باشد.


؟
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9792
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2648

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل sicetaitsimple » 25/08/20, 21:17

کریستف نوشته است:
انرژی داده شده توسط محصولات شکافت علاوه بر انرژی حاصل از شکافت خود می باشد.


؟


"علاوه بر این" بیان بدی بود ، اصطلاح صحیح "کمک" بود.

به منظور بزرگی ، در یک راکتور PWR با بار کامل ، حدود 95٪ یا حتی کمی بیشتر از نیروی حرارتی از شکافت اتمهای uranium235 و Plutonium 239 حاصل می شود و 5٪ از پوسیدگی بعدی محصولات آنها شکافت (برای برخی در عرض چند ثانیه از ظاهر آنها).

به طور خلاصه ، اگر یک راکتور را از بار کامل متوقف کنید ، شکاف 95٪ U235 / Pu 239 را متوقف می کنید ، اما هنوز 5٪ برای تخلیه در چند ثانیه بعدی دارید ، پس از آن یک قدرت قابل توجه پس از آن. .

برای نشان دادن:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_r%C3%A9siduelle
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79289
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11025

پاسخ: موج گرما: کاهش تولید هسته ای




تعادل کریستف » 25/08/20, 21:36

نمی توانید اولین بار به زبان فرانسه صحبت کنید؟ :D

من مفهوم قدرت باقیمانده را می دانستم اما فکر می کردم از این مهمتر است ...

خوب ، بیایید محاسبات گوشه جدول را انجام دهیم ...

1٪ بعد از 1 ساعت ، چند ده مگاوات برای اتلاف است ...
0.7٪ بعد از 24 ساعت ...
0.25٪ بعد از 10 روز ...

1٪ یا 1500/100 * 3 = 45 مگاوات ...

PER REACTOR ، بنابراین ، یک جریان آب در مبادله ساده و بدون تبخیر با یک دلتا مجاز + 1 درجه سانتیگراد از: 45،000 / 4.18 = 10.7 m3 / s ... لازم است ... به طور ناگهانی 6 m3 / s به مدت 24 ساعت کافی نیست. ساعات اول ... به خصوص که 2 راکتور وجود دارد ...

بنابراین اطمینان از خنک سازی در حد استاندارد در دمای 22+ درجه سانتیگراد 3 متر مکعب بر ثانیه بود. 1 متر مکعب در ثانیه دقیقاً جریان Meuse قبل از توقف انتخاب اول جمعه بود ... اثبات این که آنها در حد حد مجاز بودند! و ناگهان ، هیچ ارتباطی با بلژیک! بعد از +22 درجه سانتیگراد زیاد نیست ، آه ...

باشه من درس رو فهمیدم! : قشنگ: : قشنگ: : قشنگ:
0 x

بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 161