تعادل تسا » 22/07/13, 19:51

شب خوب
نصب خود و همسایه خود را توصیف کنید
نوع شمارنده
نامی از جریان قطع کننده مدار ، سن قطع کننده مدار

PV دارید؟

آیا در محیط فوری خود مصرف کننده بزرگی از انرژی ، جوشکار ، نانوایی دارید

آیا این اتفاق هر روز رخ می دهد؟ و ما؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
سنگ نوشته : 04/04/08, 19:50
X 5

پاسخ: پازل برقی




تعادل HIC » 22/07/13, 19:53

steph10100 نوشت:سلام ، من تازه وارد شده ام forum، بنابراین من نمی دانم که پست من در جای مناسب قرار خواهد گرفت یا خیر.

به هر حال ، در اینجا کنایه ای است که من در حال حاضر در خانه دارم: من در یک خانه شخصی زندگی می کنم و مدتی است که این پدیده رخ داده است اما پراکنده بود و ما با آن کار کردیم. اما 10 روز در آنجا واقعاً عجیب شده است. کنتور برقی همزمان در خانه من و همسایه روبروی آن قرار گرفت. آنچه عجیب تر است این است که در زمان های بسیار مشخصی می رسد: 11 صبح و 55 صبح (فاصله ای بین ساعت 1 صبح دقیقا بین این دو). و دقیقاً با همسایه هماهنگ است. ما 25 ماه پیش خانه را خریداری کردیم و همسایگان به ما می گویند که مشکلات از زمانی شروع شد که پیشینیان ما قبل از فروش برخی کارها را انجام دادند.

من با EDF تماس گرفتم تا مشکل را برای آنها توضیح دهم. آنها از نظر موضوعی مقدماتی هستند: این موضوع به آنها توجه نمی کند و ما را به تاسیسات برقی شخصی ما ارجاع می دهد. درست است که ما کاملاً مطابق با استانداردهای فعلی نیستیم (هیچ قسمت عایق دیفرانسیل مدار ، خنثی برای کل مدار نیست) ، اما در غیر این صورت نصب بسیار خوب است.

بنابراین در اینجا 2 معمایی وجود دارد:
- قطع کننده های مدار که به طور هم زمان بین 2 خانه قطع می شوند که به نظر نمی رسد چیزی از دیدگاه الکتریکی به آن پیوند بخورد
- هر روز در یک زمان مشخص و دو بار در روز به مدت 2 روز اتفاق می افتد.

کسی راه حلی داره؟

از Merci D'avance

سلام steph10100
برنامه چیست؟
روشنایی نیست
"مسیر" برای حفاری !!!

همسایه در خیابان؟
آیا 2 ردیف خانه به طور مداوم وجود خواهد داشت ،
جدا از یک خیابان؟
آیا شما همسایگان دیگری خواهید داشت؟
0 x
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2485
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 359




تعادل Forhorse » 23/07/13, 07:48

آندره نوشت:Bonjour در

اتصال خنثی اصلی را بررسی کنید
این می تواند از طرف تامین کننده خارجی خانه بوجود آید ، خصوصاً اگر به دو خانه مختلف مربوط باشد.

با مقاومت در فاز و پریز جریان زمین یک آزمایش را انجام دهید تا ببینید که دیفرانسیل در بین مدار شکن چه مقدار است.

به طرز چشمگیری چرخه حلقه RCD را بطور موقت باز کنید تا ببینید آیا این مشکل همچنان ادامه دارد یا خیر.

با قطع کننده های اصلی مدار اصلی ناراحت نشوید ، بسیاری از کشورها این سیستم را ندارند (خنثی است.) و دیگر برق وجود ندارد.

آندره


+1

این نوع از شکست عجیب می تواند (اما یقین نیست) ناشی از یک شکست بی طرف باشد.
عکس های زمان ثابت مربوط به یک مصرف کننده بزرگ مشترک دیگر که در زمان های ثابت به صورت خودکار تنظیم می شود.
سعی کنید ولتاژ "خنثی به زمین" را اندازه گیری و ضبط کنید (زمین شما باید خوب باشد) این می تواند یک شاخص خوب باشد.
به طور معمول این ولتاژ صفر یا نزدیک به 0 است ، اما با یک شکست خنثی ، خود را در حالت خنثی شناور می یابیم و سپس این ولتاژ بسته به توزیع بار در 3 فاز شبکه ، قابل توجه و نوسان می شود.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 23/07/13, 09:48

شکست در خنثی در edf باعث قطع شدن مدار نمی شود بلکه باعث می شود تنش تصادفی به جای 220 باشد: یک مورد مطمئن تر کمتر است و دستگاه ها را می سوزاند!

این نوع تقصیر یک مسئولیت بزرگ edf است!

یک ولت متر را بین زمین و خنثی وصل کرده و آن را در مکانی واضح قرار دهید

اگر اغلب بیش از 10 ولت وجود داشته باشد ، این نشانه خطا در شبکه erdf است!

اگر همیشه 0,00 ولت باشد ، این خیلی خوب است و نشانه اتصال کوتاه بین خنثی و زمین است: دقیقاً همان چیزی است که می تواند باعث قطع کننده مدار از 2 مکان شود که دارای همان عیب هستند
0 x
jessle
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 107
سنگ نوشته : 27/10/07, 23:08




تعادل jessle » 23/07/13, 09:51

آیا شما دو ساعت در ساعات پائین دارید؟
در چند دقیقه خرابی ها به ساعتهای غیرفعال می آیند

اگر بله طرف بخاری آبگرمکن الکتریکی را در صورت وجود دارد.
0 x
steph10100
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 3
سنگ نوشته : 22/07/13, 03:24




تعادل steph10100 » 24/07/13, 23:53

سلام دوستان عزیز forum، با خوشحالی است که امروز عصر برای شما می نویسم. دیروز جهنم بود ، حتی نمی توانستم درباره آن واکنش نشان دهم forum. من نمی دانم علت آن چه بوده است ، چه بسا رعد و برق یا باران ، به هر حال هر 10 دقیقه یکبار اتفاق می افتد و همسایه هم همینطور است. من تمام شب نخوابیدم دنبالش. در گذشت ، ما توانستیم تأیید کنیم که همسایه ساعتهای اوج خود را نزدیک به ساعات شکستن دارد. در واقع ، همسایه ام که همزمان با من استراحت می کند ، ساعت 01:30 بامداد 07:30 دقیقه صبح و ساعت 12 بعد از ظهر در ساحل هستم.

و در لحظه ای که کاملاً ناامید شدم ، همسرم شروع به باز کردن همه فیوزها یک به یک کرد تا اینکه تقریباً تقریباً هیچ چیزی در خانه نماندیم. من قبلاً این کار را کرده بودم اما با پریزهای اتاق نشیمن برخورد نکردم. و ای معجزه ، فکر می کنم ما پیدا کردیم: سوکت اصلی در اتاق نشیمن که تلویزیون به آن متصل است ، سیستم نظارت ، جعبه و غیره ... همه چیز را به یک سوکت وصل کردیم که با کابل فرمت به فیوز متفاوت وصل شده بود (خوب انجام شد به همسرم لول) و از آن زمان ، همیشه با همسایه شکسته می شود اما دیگر با ما نیست.

خواهیم فهمید که چگونه این مدار با همسایگان ارتباط دارد ، اما چه تسکینی دارد !!! من با همسایه همدردی کردم و به او توصیه کردم که بخاری آب او را خاموش کند تا ببیند. ما نتایج فردا را خواهیم دید. قبلاً ، وقتی این کار را انجام داد ، ظاهراً هر 10 دقیقه از بین نرفت ... ادامه یابد

در هر صورت ، یک تشکر بزرگ برای همه شما. ما در حال حاضر ساکت تر هستیم. من شما را از نتایج تحقیقات در مورد ارتباط بین 2 خانه از طریق شبکه رسانه های موجود در سالن مطلع می کنم.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 25/07/13, 00:28

تا ما درک کنیم ، و شاید برای توصیه به همسایه ، تمام اطلاعات را ارائه دهید:

مدار قطع کننده مدار دقیقاً چیست؟ یک قطع کننده مدار دیفرانسیل 500 میلی آمپر EDF یا یک مدار متفرقه 40mA؟

همچنین دقیقاً مشخص کنید که چه چیزی را قطع کرده اید و چه کسی مشکل را حل کرده است

ما می توانیم فکر کنیم که در اتصال شما قطع اتصال کوتاه بین بی طرف و زمین را دارد

وقتی یک اتصال کوتاه بین فاز و زمین وجود داشته باشد ، اولین بار می پرید ، هنگامی که یک اتصال کوتاه بین خنثی و زمین وجود دارد ، فقط روز می پرید یا ولتاژ کمی روی خنثی وجود دارد

یک ترفند کوچک برای پی بردن به این نوع مشکل: ایجاد یک پسوند با وارونگی فاز خنثی بین شاخه نر و پلاگین ماده: به طور خودکار تمام دستگاه ها را جدا کنید تا آنها را با این پسوند متصل کنید: دستگاهی که پیش فرض دارد بدون استفاده از منفجر می شود. منتظر تقصیر خنثی باشید

عدم اعتماد ویژه به گیرنده های رعد و برق و دیگر محافظت در برابر افزایش قدرت که قادر به ایجاد اتصال کوتاه نیستند اما یک جریان بزرگ نشت زمین

اتصال کوتاه بین خنثی و زمین تنها توضیحی نیست: این همچنین می تواند یک جعبه ضد ولتاژ باشد که در صورت فشار بیش از حد جریان به زمین نشت می کند ... و جریان بیش از حد باعث کسانی خواهد شد که همان نوع محافظت در برابر افزایش

اگر واقعاً یک ولتاژ بزرگ باشد ، طبیعی است که جعبه ضد ولتاژ قطع کننده مدار را منفجر کند ، این عملکرد آن است! دمیدن بهتر از کوره زدن است

بنابراین سوالی که باید به آن پاسخ دهیم: اضافه ولتاژ EDF و پلاگین ضد ولتاژ که کار خود را انجام می دهد ، EDF مقصر است

اتصال کوتاه بین خنثی و زمین است که باعث می شود وقتی چند ولت بیش از حد خنثی شود وجود دارد: این اتصال کوتاه شما است که تقصیر دارد و تنش در خنثی هیچ کاری نمی کند بلکه نشانگر تقصیر است.

بی اعتمادی به جعبه های چند سوکت: گاهی اوقات در داخل می شکند و اتصال کوتاه هنگام حرکت آن از بین می رود: باید آنها را تکان دهیم و وقتی باعث سر و صدا در داخل می شود عیب وجود دارد

یکی دیگر از مخالفت با مقررات پوچ که پیچ هایی را که نمی توان از بین برد ، ممانعت می کند تا از بررسی آنچه در این صندوق های چند سوکت در جریان است ... غالباً توسط چینی ها با عجله جوش بخورید
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13644
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1502
تماس با ما:

پاسخ: پازل برقی




تعادل izentrop » 18/11/19, 01:18

GuyGadebois نوشت:
sicetaitsimple نوشت:
GuyGadebois نوشت:یک س quickال سریع: گرمایش ترکیبی خورشیدی / برقی من اغلب به خصوص هنگام باران سفر می کند. من به "سرزمین بد" مشکوک هستم. شما چی فکر میکنید؟ پیشاپیش متشکرم
آیا می توانید سیستم خود را کمی بهتر توصیف کنید ، یک سیستم مخلوط "خورشیدی / الکتریکی" هنوز بسیار مبهم است .....
https://www.sonnenkraft.com/fr//solaire-thermique/compact.html
بنابراین وقتی باران می بارد ، مقاومت الکتریکی است که آب را گرم می کند.
کد مدار قطع کننده چیست؟ این ممکن است یک عیب عایق باشد ، یک قطع کننده مدار با درجه بندی کاملاً صحیح که از نظر حرارتی پیموده است. اگر این قطع کننده مدار عمومی باشد ، ممکن است نیاز به ارتقاء در محدوده اشتراک بالاتر داشته باشید. ::
0 x

 