کیانوس نوشت:فورس:
شما من را به درستی نخواندید: 6 میلی متر مربع در فاصله 2 متری قرار نمی گیرد، بلکه کمتر از 20 متر از بار باس است که توسط یک کابل مسی با قابلیت عبور 5 تا 500 آمپر تغذیه می شود (معمولاً یک کابل راه اندازی که به خوبی متصل است). فلز مس).
برای عبور از 500 آمپر، کمی بیش از 5 متر، به یک کابل مسی 350 میلی متر مربعی نیاز دارید (و 60 وات از دست می دهیم)
برای همان توان در 230 ولت، 6 میلی متر مربع تا فاصله 23 متری کافی است (و بیش از 5 متر، 10 وات را از دست می دهیم).
با این تنها، من می گویم به سوال به سرعت پاسخ داده شده است.
و ما هنوز در مورد لوازم اتصال (لنگ، پیچ و مهره و ...) صحبت نکرده ایم.
سپس برای خطر آتش سوزی ... برای من یک مدار شکن پیدا کنید که بتواند 500A DC را بدون آتش سوزی قطع کند. اندازه (و قیمت...) جانور* را خواهید دید.
پس از آن، منبع فعلی شما همچنان باید بتواند جریانی را به اندازه ای بالا تولید کند که قطع کننده مدار شما را در زمان معقولی سریع راه اندازی کند.
اگر جریان اتصال کوتاه منبع ولتاژ شما، برای مثال، فقط 4xIn باشد، برای مثال 2000A برای مدار 500A شما، و قطع کننده مدار برای قطع کردن به 8xIn نیاز دارد، در نهایت با یک جریان 2000A برای ثانیه های طولانی (زمان) مواجه می شوید. برای واکنش بخش حرارتی کلید مدار)
این مشکل در مورد فیوزهای پانل های خورشیدی نیز مشابه است (و به همین دلیل است که استانداردهای تاسیسات فتوولتائیک بسیار محدود هستند)
وقتی یک پنل دارید که به شما In=12A و Icc=12.5A می دهد، اگر فیوز 12A را بگذارید، حتی در صورت اتصال کوتاه، هرگز منفجر نمی شود! با این تفاوت که در ضعیف ترین نقطه مدار همچنان گرم می شود!
* من یکی را در اشنایدر پیدا کردم: 8500 یورو LOL