یک ژنراتور کوچک را در شبکه EDF Enedis 50 Hz 230V AC وصل کنید؟

سلام فن آوری تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر و اینترنت می باشد. استفاده بهتر از برق، با کار و مشخصات، انتخاب تجهیزات کمک کند. ارائه وسایل و برنامه های. امواج و آلودگی الکترومغناطیسی.
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9774
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2638

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل sicetaitsimple » 09/12/18, 20:07

Remundo نوشت:این کار را با هزینه خود انجام دهید و نه پشت صفحه کلید.


من شخصاً دلیلی برای امتحان کردن ندارم و ژنراتور ندارم.

اما به نظر می رسد از خودتان بسیار مطمئن هستید ، قبلاً امتحان کرده اید؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2485
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 359

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل Forhorse » 09/12/18, 20:24

دلیل فنی هم نمی بینم که بتواند از اتصال یک ژنراتور "چینی" به شبکه جلوگیری کند.
اینکه ژنراتور همزمان یا ناهمزمان باشد ، اصل و روش را تغییر نمی دهد.
و نه ، نیازی به استفاده از ژنراتور به عنوان موتور در هنگام راه اندازی نیست. من روش را توضیح دادم و در اولین پست خود در مورد این موضوع نمونه بارز کردم.
مثال دیگر: من این فرصت را داشتم كه شاهد اتصال یك ژنراتور برق چند صد كیلوواتی در شبکه باشم و در آنجا دوباره توربین را با استفاده از نیروی هیدرولیك در چرخش قرار دهم (كه یك قطعه را می گیرد) زمان به دلیل اینکه سرعت با بازی کردن روی جریان آب تنظیم می شود و با توجه به عدم تحرک دستگاه ، می تواند 3 عکس در فاز داشته باشد)
هیچ سابقه ای از ژنراتور برای شروع نصب در موتور وجود ندارد. استفاده از موتور برای شروع یک مورد خاص است ، در اینجا مثالی از کاربرد این روش نیز آورده ام.

من یک گروه دارم که می تواند برای این نوع آزمایش ها استفاده شود اما من این کار را نمی کنم زیرا:
- من هیچ وقت برای از دست دادن این نوع هک ندارم (در حال حاضر 150 پروژه در دست اجرا است)
- من ماده ای برای انجام آن ندارم (فقط یک مولتی متر ساده دارم ، در حالی که حداقل 3 بار طول می کشد)
- لازم است که تنظیم موتور ژنراتور اصلاح شود تا بتواند سرعت چرخش آن را دقیقاً تصحیح کند ، که در حال حاضر به خودی خود یک پروژه بزرگ است (ما به نقط شماره 1 برمی گردیم)
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79126
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10974

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل کریستف » 09/12/18, 21:02

خوب چه کسی به آن می چسبد؟

این تجربه به ارزش یک گروه ممکن چینی با 150 یورو درست است؟ : قشنگ: اگر من یکی را داشتم سعی می کردم ...

اما روش چیست؟ ما گروهی را که قبلاً در حال اجرا است وصل می کنیم یا قبل از شروع کار؟

بر روی یک گروه کوچک ، هیجان قطع نشده است (اما می توان آنرا تغییر داد؟) ، ممکن است این باشد که راز اتصال آسان (بدون تحریک ژنراتور ، چرخش ، خود همگام سازی در 50 هرتز از شبکه و بعد از اتمام آن: ما هیجان زده می شویم و جریان می رسد ...؟)

sicetaitsimple نوشت:شما باید "فقط" زن و شوهر باشید در حالی که از فرکانس شبکه دور نیستید و در تضاد فاز نیستید.


نه چندان دور؟ این یعنی چه؟

من اصلاً به "شانس" اتصال فاز اعتقاد ندارم ... حتی جزئی ...
1 x
آواتار د l 'utilisateur
Remundo
مدیر
مدیر
پست ها: 15995
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5190

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل Remundo » 09/12/18, 21:55

Forhorse نوشت:- شما باید تنظیم موتور ژنراتور را اصلاح کنید تا بتوانید سرعت چرخش آن را تنظیم کنید ، که در حال حاضر به خودی خود یک پروژه بزرگ است (ما به نقطه شماره 1 بر می گردیم)

آه نه شوخی مطمئن هستید؟

و بله البته ... جن نمی داند خیلی خودبخود چگونه می تواند آمپرها را در شبکه فشار دهد ...

من قبلا ژن ها را روی بارهای مختلف آزمایش کرده ام (اما هرگز در شبکه وجود ندارد) و تنظیمات آن چندان درخشان نیست. برخی از آنها به محض "اتصال" به ایمنی می روند ، اگر شما اصرار کنید دیگران نتیجه معکوس می دهند تا اینکه خفه شوید ... دیگران با تمام قدرت حرکت می کنند و از بار جدا می شوند.

و این به اتهام است ، بنابراین شما تصور می کنید اگر جنی کوچک با شبکه ملی mega موافق نیست .... hmmm ....

اگر موج سینوسی ژنراتور کمی بالاتر از شبکه باشد ، در این صورت جریان مثبت به سمت شبکه جریان می یابد ، مقاومت بین ژنراتور و شبکه تقریباً صفر است ، بنابراین به سرعت آمپرهای زیادی را به خود جلب می کند و تنظیم می کند. باید کاملاً دقیق باشد

به عنوان مثال در تقابل فاز ، شبکه به Umax = 220 sqrt (2) و پیدایش برعکس ، فقط 440 sqrt (2) = 620 V اختلاف پتانسیل دارد!
0 x
تصویر
ENERC
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 725
سنگ نوشته : 06/02/17, 15:25
X 255

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل ENERC » 10/12/18, 08:25

به عنوان یک یادآوری ، شما باید به ناچار جعبه VDE 0126 را بین ژنراتور و شبکه قرار دهید.

اگر Enedis جریان را برای مداخله کاهش دهد ، این که یک کارمند سیم کشی را بر روی خط انجام دهد و عوضی به ارسال آب میوه ادامه دهد ، بد خواهد شد (از نظر مالی و مالی).
آنها سه مرحله را قبل از مداخله روی خط کوتاه می کنند ، اما اگر شک وجود داشته باشد ، آنها به دنبال علت می گردند.

تزریق بدون قرارداد نیز ممنوع است ، اما از کشتن کسی جدی تر است.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79126
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10974

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل کریستف » 10/12/18, 09:17

ما با Enerc موافقیم اما سوال اولیه مربوط به هماهنگ سازی (V / Hz) مهمتر از همه ...

و بدیهی است ، هنوز جواب آسانی وجود ندارد ، مگر اینکه از طریق جریان مستقیم و یک اینورتر خورشیدی (از این رو با استاندارد VDE 0126 مطابقت داشته باشید) از طریق آن عبور کنید ...
0 x
ENERC
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 725
سنگ نوشته : 06/02/17, 15:25
X 255

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل ENERC » 10/12/18, 10:28

این فقط یادآوری اصول ایمنی در a بود forum عمومی.

من این کار را در جوانی با یک ژنراتور همزمان انجام دادم که جریان تحریک آن کنترل می شد و یک اسیلوسکوپ دو طرفه. هنگامی که 2 سینوسوئید با هم همپوشانی داشتند ، ما به شبکه وصل شدیم.
گروهی از PT ها کار اشتباهی انجام داده اند ، فلش های برقی بزرگ و کابل های بخش بزرگ سوخته اند. (آزمایشگاه مهندسی برق انجام داده و ترانسفورماتور اختصاصی EDF داشت).

می توان از synchrocoupler استفاده کرد ، اما منبع باید قابل کنترل باشد. این به معنای خودکار سازی روش دستی با اسیلوسکوپ است.

در غیر این صورت با 2 موتور: یک موتور همزمان به شبکه متصل شده و یک موتور ناهمزمان در سمت گروه. با تنظیم تغییر فاز در موتور ناهمزمان می توان قدرت را کنترل کرد. هنگامی که کوپلینگ ساخته شود ، تحریک در موتور همزمان می تواند بسیار کاهش یابد.
1 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79126
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10974

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل کریستف » 10/12/18, 10:33

خوب بنابراین هیچ راه حل "ساده" وجود ندارد ... Forhorse و Remundo قبلاً آن را توضیح داده بودند ... : قشنگ:
0 x
dede2002
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1111
سنگ نوشته : 10/10/13, 16:30
محل سکونت: حومه ژنو
X 189

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل dede2002 » 10/12/18, 13:40

با تشکر از شما برای همه این توضیحات ، مدتها است که تعجب کرده ام که چگونه نیروگاههای یک شبکه جایگزین بهم پیوسته می توانند همزمان شوند.

در حقیقت ، برای همگام سازی یک ژنراتور گرما به یک سرعت (فرکانس) کمی بالاتر از شبکه و در هنگام همگام سازی (زاویه آزمایش لامپ) نیاز دارید. سپس با کاهش سرعت تولید ، می توان مفید واقع شد که بدانیم شبکه قطع خواهد شد و ما نمی خواهیم یک وقفه ایجاد کنیم ، اما اگر از هم نپاشیم ، همسایگان را تغذیه می کنیم.

و اگر ژنراتور از سوخت خارج شود ، شبکه سعی خواهد کرد تا سرعت ژنراتور را حفظ کند تا زمانی که یک قطع کننده مدار سرپا کند ...
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13644
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1502
تماس با ما:

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل izentrop » 10/12/18, 15:39

دستگاه ناهمزمان با خوراک مضاعف اجازه می دهد تا با سرعت متغیر و همیشه قدرت بهینه در شبکه تولید کند. https://eolienne.f4jr.org/generateur_el ... asynchrone

به عنوان ژنراتور باد استفاده می شود. برای پیدایش ، نمی دانم انجام شده است؟
0 x

 