یک ژنراتور کوچک را در شبکه EDF Enedis 50 Hz 230V AC وصل کنید؟

سلام فن آوری تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر و اینترنت می باشد. استفاده بهتر از برق، با کار و مشخصات، انتخاب تجهیزات کمک کند. ارائه وسایل و برنامه های. امواج و آلودگی الکترومغناطیسی.
آواتار د l 'utilisateur
thibr
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 723
سنگ نوشته : 07/01/18, 09:19
X 269

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل thibr » 10/12/18, 19:24

یک یکسو کننده یک کاندوی بزرگ و یک اینورتر تزریق شبکه : Mrgreen:
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2485
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 359

پاسخ: یک ژنراتور کوچک در EDF Enedis 50 هرتز 230 ولت شبکه AC وصل کنید؟




تعادل Forhorse » 10/12/18, 23:03

Remundo نوشت:
من قبلا ژن ها را روی بارهای مختلف آزمایش کرده ام (اما هرگز در شبکه وجود ندارد) و تنظیمات آن چندان درخشان نیست. برخی از آنها به محض "اتصال" به ایمنی می روند ، اگر شما اصرار کنید دیگران نتیجه معکوس می دهند تا اینکه خفه شوید ... دیگران با تمام قدرت حرکت می کنند و از بار جدا می شوند.


این تقصیر ژنراتور نیست بلکه موتور حرارتی و محدودیت های خاص آن است. موتور حرارتی نمی تواند بیش از 30٪ بار ناگهانی را بپذیرد.

بطور دقیق ، در گروه 1000 ولت ، اگر سعی کنید بار بیشتری از 300 وات را تأمین کنید ، احتمالاً متوقف می شود. پس از بارگیری این بار از 300 وات ، نباید اعتقاد داشت که دوباره قادر به راه اندازی 300 وات دیگر ، حد مجاز آن 30٪ از مقدار باقی مانده یا 210W و غیره خواهد بود.

اما این هیچ تغییری در تاریخچه همگام سازی ما با شبکه ایجاد نمی کند ... به طور معمول اگر کارها را به خوبی انجام دهیم ، در زمان همگام سازی "خالی" هستیم یعنی در فاز و با ولتاژ دامنه یکسان ، بنابراین من = 0.
فقط در این صورت است که ما موتور را شتاب می دهیم تا گروه در شبکه (شبکه ای که سرعت را به ژنراتور تحمیل می کند ... و بنابراین بر روی موتور تحمیل می کند اما بار آن را تحمیل نمی کند): موتور بیشتر تلاش می کند تا ژنراتور را شتاب دهد ، که قادر نخواهد بود از آنجا که روی شبکه قرار دارد شتاب ندهید ، بیشتر انرژی را برای "اتلاف" انرژی متمایل به تلاش برای سرعت بخشیدن به آن فراهم می کند. در نهایت ، اگر شما یک موتور بیش از حد قدرتمند نسبت به ژنراتور دارید ، جریان کشیده شده بسیار زیاد خواهد بود و در آنجا ، از آنجا که به طور معمول ما یک قطع کننده مدار با درجه بندی مناسب قرار داده ایم ، از آن قطع می شود. کاملاً واضح ، آنچه که جریان کشیده شده توسط ژنراتور را تعریف می کند "اندازه" آن نیست. اما انرژی مکانیکی دریافتی)
به طور خلاصه ، من یک بار دیگر آن را تکرار می کنم ، اما شما به دنبال عوارضی هستید که هیچ کدام وجود ندارد
ژنراتورها قبلاً بیش از یک قرن پیش بدون کوچکترین مؤلفه الکترونیکی همگام سازی شدند.