انتخاب شمارنده کالری




تعادل ojal » 03/10/13, 14:02

سلام،

من می خواهم یک شمارنده کالری در دیگ بخار نصب کنم که 2 ساختمان را با 2 مدار جداگانه تأمین می کند.

هدف تعیین میزان مصرف هر ساختمان است.

یک کالری شمارنده از قبل در منبع گرما نصب شده است ، ما در زمینه گرمایش منطقه با یک شرکت تحویل آب گرم در مبدل هستیم.

آیا راه حل های اندازه گیری بدون اصلاح نصب موجود وجود دارد؟ آیا راه حل های تلفن همراه وجود دارد؟ من شک دارم چون فکر می کنم اندازه گیری جریان آب لازم است ...؟

برای شروع با ساده ترین حالت ، من تصور می کنم که حداقل یک متر را فقط روی یک مدار نصب کنم تا دارای نظمی از بزرگی با چند ضرر در نزدیکی اتاق دیگ بخار باشد.

من در یافتن مستندات مربوط به این مواد مشکل دارم ...

قطر لوله ها کاملاً بزرگ است و من قادر به اندازه گیری آنها هستم ، اما بسیار بزرگ است ... برای اطلاعات ، مبدل قادر است 180 کیلووات را تحویل دهد اما با نیاز فعلی هرگز از 70 کیلووات بیشتر نمی شود. بنابراین می توان تصور کرد که دامنه اندازه گیری باید حداکثر تا 50 کیلو وات باشد.

پیشاپیش از بازخورد شما سپاسگزارم :)

PS: با اندازه گیری دمای جریان و برگشت و با فرض اینکه پمپ سرعت جریان اسمی مشخص شده روی صفحه خود را ارائه می دهد ، چه محاسبه آزمایشی می توانم انجام دهم؟
آیا خطا بزرگ خواهد بود؟ برای اندازه گیری دما ، من می توانم این کار را با اسلحه نسبتاً نادرستی انجام دهم ، اما آیا می توانم برای اختلاف دما کاملاً دقیق باشم ...؟
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 03/10/13, 20:33

شما کاملاً به اندازه گیری جریان نیاز دارید.
بدون آن ، اندازه گیری توان عبوری امکان پذیر نیست.
ممکن است جایی در مدار ونتوری یا دیافراگم داشته باشید.
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 03/10/13, 22:43

سیستم های اندازه گیری جریان فوق العاده جریان صوتی وجود دارد که از طریق لوله ها اندازه گیری می شوند ، تا از تغییر نصب جلوگیری کنند ، اما با توجه به قیمت ، هزینه بیشتری نسبت به برش لوله ها برای قرار دادن یک جریان سنج واقعی دارد

علاوه بر این ، سنسورهای اولتراسونیک دقیقاً دقیق هستند اگر لوله به اندازه کافی قبل از سنسور برای سرعت آب یکنواخت و بدون توربولن مستقیم باشد

اگر یک متر سنج وجود دارد کدام مدل است؟

من کمی از سختی خرید این نوع چیزها بیزارم ... گویی کسی نمی خواست با قیمت مناسب بفروشد

من تأیید می کنم که جریان اسمی پمپ کاملاً بی فایده است ، جریان واقعی می تواند بسیار کمتر باشد

اندازه گیری فشار دیفرانسیل بین ورودی و خروجی پمپ و استنباط میزان جریان از آن با منحنی فشار جریان پمپ امکان پذیر است ... اما این یک متر سنج نیست ، زیرا جریان ممکن است بسته به اینکه هیت سینک باز یا بسته باشد متفاوت باشد

google مواردی از این دست را پیدا می کند