تولید بیش از حد برای استخرهای شنا ... چه نصب؟

انرژی خورشیدی حرارتی در تمام اشکال آن: گرمایش خورشیدی، آب گرم، انتخاب یک کلکتور خورشیدی، غلظت خورشیدی، کوره ها و اجاق خورشیدی، ذخیره سازی انرژی خورشیدی توسط بافر حرارت، استخر خورشیدی، تهویه مطبوع و سرد خورشیدی ..
کمک های اولیه، مشاوره، وسایل و نمونه هایی از دستاوردهای ...
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9871
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2688

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل sicetaitsimple » 07/04/20, 15:21

epfyffer نوشت:همانطور که مطمئن هستم می فهمم ، شما پیشنهاد می کنید مبدل حرارتی را روی خط سرد و بدون هیچ گونه تغییر تنظیم کنید ، و هنگامی که دمای انباشت من کافی است ، پمپ را بطور خودکار با تنظیم خود فعال می کنم؟ و در واقع ، هیچ اصلاح بزرگ دیگری لازم نیست ...؟ اگر این ایده باشد ، آیا عبور گلچین خورشیدی در مبدل استخر ، دما را به اندازه کافی پایین می آورد تا انباشت گرما ادامه ندهد؟ و اگر واقعاً خیلی سرد می شود ، آیا در خروجی سنسور قصد خنک کردن کومولوس را نداریم ، بنابراین ما از دمای بادکنک کمتر گرم می شویم؟ این جایی است که من یک مشکل احتمالی را با این راه حل می بینم درست است؟


بله ، این ایده است. شما گفتید که مبادله شما اولویتی با ابعادی بزرگتر از نیازهای شما دارد ، تا بتواند این کار را انجام دهد.
اگر آستانه دمای مناسب برای راه اندازی پمپ "استخر" را انتخاب کنید ، دلیلی برای ادامه گرم شدن وجود ندارد ، به همین دلیل است که من در مورد درجه حرارت "نماینده" به علاوه یا کمتر "پر" است. 40 درجه است ، 50 درجه است ، ... برای دمای مایع انتقال حرارت از بادکنک خارج می شود ، من نمی دانم ، شما مجبور به گره خوردن هستید ، این در واقع به ویژگی های مبدل ، سرعت جریان و ... بستگی دارد.
در مورد "خنک کردن" انباشت ، خوب شما فقط پمپ استخر را در آستانه دمای پایین تر متوقف می کنید (به عنوان مثال 10 درجه سانتیگراد ، دوباره لازم است که بچرخید) نسبت به آنچه درگیر آن شده است.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل فیلیپ Schutt » 07/04/20, 18:04

در اینجا طرح اصلاح شده است.
Schema_solaire_pygiène.jpg
Schema_solaire_piscine.jpg (61.92 KB) بازدید 4052 بار

تا زمانی که بادکنک برای DHW به T ° نرسد ، می گویند 60 درجه ، فقط در آن سرو می شود. و وقتی او آنجاست ، ما فقط در استخر خدمت می کنیم.
این راک با ترموستات و رله انجام می شود که یکی از تماس های معکوس یا توسط تنظیم کننده با توجه به امکانات آن انجام می شود.
0 x
epfyffer
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 59
سنگ نوشته : 08/06/11, 10:43
محل سکونت: سویس
X 1

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل epfyffer » 08/04/20, 21:13

سلام،

فیلیپ Schutt نوشت:در اینجا طرح اصلاح شده است.
2020-04-08_21h08_36.png
2020-04-08_21h08_36.png (28.88 KIO) بار به 4011 دسترسی یافت

تا زمانی که بادکنک برای DHW به T ° نرسد ، می گویند 60 درجه ، فقط در آن سرو می شود. و وقتی او آنجاست ، ما فقط در استخر خدمت می کنیم.
این راک با ترموستات و رله انجام می شود که یکی از تماس های معکوس یا توسط تنظیم کننده با توجه به امکانات آن انجام می شود.


من فکر می کنم راه حل شما به آنچه در ذهن داشتم می پیوندد و من دروغ گفته ام ... در واقع ، من به خوبی به این راه حل فکر کردم ، اما پیچیده تر (با یک مدار کوتاه تر برای ایجاد بین سرماخوردگی و داغ) در حالی که سوئیچ به اتصال کوتاه دقیقاً توسط مبدل به خوبی انجام می شود. و در واقع من فکر می کنم آیین نامه من می تواند این کار را انجام دهد (برای کنترل ...) برای تغییر از یکی به دیگری. و بنابراین در واقع در اینجا ما در مورد مدار طولانی صحبت می کنیم وقتی که مدار خورشیدی از کلکتور به جمع و یک اتصال کوتاه منتقل می شود وقتی خورشیدی فقط از مبدل عبور می کند ... کمترین وضعیت این است که ما از گرم شدن نمی ترسیم. آب استخر تا رسیدن به مقدار تجمعی. + این است که ما 100٪ یک بار در اتصال کوتاه به استخر اختصاص داده ایم. و بالاخره همان چیزی است که ما از چنین سیستمی می خواهیم.
2020-04-08_21h08_36.png
2020-04-08_21h08_36.png (28.88 KIO) بار به 4011 دسترسی یافت


sicetaitsimple نوشت:
epfyffer نوشت:همانطور که مطمئن هستم می فهمم ، شما پیشنهاد می کنید مبدل حرارتی را روی خط سرد و بدون هیچ گونه تغییر تنظیم کنید ، و هنگامی که دمای انباشت من کافی است ، پمپ را بطور خودکار با تنظیم خود فعال می کنم؟ و در واقع ، هیچ اصلاح بزرگ دیگری لازم نیست ...؟ اگر این ایده باشد ، آیا عبور گلچین خورشیدی در مبدل استخر ، دما را به اندازه کافی پایین می آورد تا انباشت گرما ادامه ندهد؟ و اگر واقعاً خیلی سرد می شود ، آیا در خروجی سنسور قصد خنک کردن کومولوس را نداریم ، بنابراین ما از دمای بادکنک کمتر گرم می شویم؟ این جایی است که من یک مشکل احتمالی را با این راه حل می بینم درست است؟


بله ، این ایده است. شما گفتید که مبادله شما اولویتی با ابعادی بزرگتر از نیازهای شما دارد ، تا بتواند این کار را انجام دهد.
اگر آستانه دمای مناسب برای راه اندازی پمپ "استخر" را انتخاب کنید ، دلیلی برای ادامه گرم شدن وجود ندارد ، به همین دلیل است که من در مورد درجه حرارت "نماینده" به علاوه یا کمتر "پر" است. 40 درجه است ، 50 درجه است ، ... برای دمای مایع انتقال حرارت از بادکنک خارج می شود ، من نمی دانم ، شما مجبور به گره خوردن هستید ، این در واقع به ویژگی های مبدل ، سرعت جریان و ... بستگی دارد.
در مورد "خنک کردن" انباشت ، خوب شما فقط پمپ استخر را در آستانه دمای پایین تر متوقف می کنید (به عنوان مثال 10 درجه سانتیگراد ، دوباره لازم است که بچرخید) نسبت به آنچه درگیر آن شده است.


خوب ، من می توانم سیستم را ببینم. هیچ مدار دیگری برای مدیریت وجود ندارد ، از طرف دیگر آزمایش و خطا بیشتر است و نکته ای که مرا اذیت می کند این است که گاهی اوقات (در صورت جلبک های سبز) باید اجازه دهید پمپ 24/24 کار کند ... ایده آل نیست در سرحدات شاید نه؟

در هر صورت از شما متشکرم که بازگشت شما عالی است!
Dernière همتراز نسخه epfyffer 08 / 04 / 20، 21: 36، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
سهم کوچک ما را به یک جهان سبزتر ...
آواتار د l 'utilisateur
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل GuyGadebois » 08/04/20, 21:14

من اثر مخالف را می خواهم: استخر را خنک کنید ...
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
epfyffer
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 59
سنگ نوشته : 08/06/11, 10:43
محل سکونت: سویس
X 1

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل epfyffer » 08/04/20, 21:38

خوب ، فکر می کنم مونتاژ پیشنهادی این کار را انجام دهد ... فقط برای روشن کردن پمپ وجود دارد و مدار در شب می چرخد ​​، آب مدار خورشیدی در طی عبور در جمع کننده های حرارتی خنک می شود و شما را خنک می کند. استخر درست است؟
0 x
_________________________

http://www.pouleto.ch/solaire

سهم کوچک ما را به یک جهان سبزتر ...
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9871
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2688

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل sicetaitsimple » 08/04/20, 22:06

epfyffer نوشت: در هر صورت از شما متشکرم که بازگشت شما عالی است!


در هیچ چیز اغراق نکنید! از نظر اصلاحات "سخت افزاری" بیش از هر چیز ساده است و بالاتر از همه به هیچ وجه عملکرد استفاده اولویت دار یعنی تأمین آب گرم را از لحظه ای که آستانه فعال شدن پمپ است ، تغییر نمی دهد. استخر به درستی گوه ریزی شده بود.
اکنون در مورد روز زیبایی که برای شروع دستی آن در صبح اعلام شده است ، هیچ چیز ممنوع نیست.
0 x
epfyffer
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 59
سنگ نوشته : 08/06/11, 10:43
محل سکونت: سویس
X 1

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل epfyffer » 09/04/20, 14:23

من قصد دارم در مورد همه اینها فکر کنم ، اما راه حل 2 مدار نیز برای من بسیار مناسب به نظر می رسد ، زیرا پمپ و تنظیم کننده را دارم و فقط دو دریچه وجود دارد (که در نهایت توسط رگول کنترل می شوند) ...
0 x
_________________________

http://www.pouleto.ch/solaire

سهم کوچک ما را به یک جهان سبزتر ...
آواتار د l 'utilisateur
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل GuyGadebois » 09/04/20, 14:29

پمپ استخر من در تمام طول سال 24/24 است.
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9871
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2688

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل sicetaitsimple » 09/04/20, 14:46

epfyffer نوشت:من قصد دارم در مورد همه اینها فکر کنم ، اما راه حل 2 مدار نیز برای من بسیار مناسب به نظر می رسد ، زیرا پمپ و تنظیم کننده را دارم و فقط دو دریچه وجود دارد (که در نهایت توسط رگول کنترل می شوند) ...


مشکلی نیست ، یک دسته راه حل می تواند کار کند! موردی که من به شما پیشنهاد کردم نصب ساده و تقریباً منفعل است ، اما بستگی به شما دارد!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33

پاسخ: تولید بیش از حد برای استخر ... چه نصب؟




تعادل فیلیپ Schutt » 09/04/20, 18:12

epfyffer نوشت:سلام،

فیلیپ Schutt نوشت:در اینجا طرح اصلاح شده است.
Schema_solaire_pygiène.jpg
تا زمانی که بادکنک برای DHW به T ° نرسد ، می گویند 60 درجه ، فقط در آن سرو می شود. و وقتی او آنجاست ، ما فقط در استخر خدمت می کنیم.
این راک با ترموستات و رله انجام می شود که یکی از تماس های معکوس یا توسط تنظیم کننده با توجه به امکانات آن انجام می شود.


من فکر می کنم راه حل شما به آنچه در ذهن داشتم می پیوندد و من دروغ گفته ام ... در واقع ، من به خوبی به این راه حل فکر کردم ، اما پیچیده تر (با یک مدار کوتاه تر برای ایجاد بین سرماخوردگی و داغ) در حالی که سوئیچ به اتصال کوتاه دقیقاً توسط مبدل به خوبی انجام می شود. و در واقع من فکر می کنم آیین نامه من می تواند این کار را انجام دهد (برای کنترل ...) برای تغییر از یکی به دیگری. و بنابراین در واقع در اینجا ما در مورد مدار طولانی صحبت می کنیم وقتی که مدار خورشیدی از کلکتور به جمع و یک اتصال کوتاه منتقل می شود وقتی خورشیدی فقط از مبدل عبور می کند ... کمترین وضعیت این است که ما از گرم شدن نمی ترسیم. آب استخر تا رسیدن به مقدار تجمعی. + این است که ما 100٪ یک بار در اتصال کوتاه به استخر اختصاص داده ایم. و بالاخره همان چیزی است که ما از چنین سیستمی می خواهیم.
2020-04-08_21h08_36.png


من که ترسیم نکردم! در نقاشی من هیچ دریچه ای وجود ندارد.
0 x