اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت؟

Forum فتوولتائیک خورشیدی PV و تولید برق خورشیدی از تابش مستقیم انرژی خورشیدی.
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13737
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1527
تماس با ما:

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل izentrop » 24/11/21, 11:23

کریستف نوشته است:2 دیود و 2 فیوز همیشه از یک اینورتر جدید ارزان تر است!

بعد اگه میخوای سالها ساکت بمونی باید خوب انتخابشون کنی و یه نصب تمیز انجام بدی!!
باید در برابر ولتاژ معکوس محافظت کند و کمترین انرژی را هدر دهد در حالی که تا حد امکان هزینه کمتری دارد.
اگر PV شما می تواند تحویل دهد بنابراین 300 وات / 300 ولت 10 A، دیودی از این نوع https://docs.rs-online.com/97f2/0900766b814d6c95.pdf حدود 11 وات را دفع کنید، برای دفع گرما به رادیاتور نیاز دارید.
فایل پیوست
dissipDiode.gif
dissipDiode.gif (12.96 KiB) 3873 بار مشاهده شده است
Dernière همتراز نسخه izentrop 24 / 11 / 21، 11: 37، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79398
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11078

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل کریستف » 24/11/21, 11:26

ایزی خراش! می شود 1A ... : Mrgreen:

به طور کلی تانگ های خورشیدی بین 5 تا 10 آمپر کار می کنند ... اما برای رادیاتور بله، جای نگرانی نیست!
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13737
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1527
تماس با ما:

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل izentrop » 24/11/21, 11:32

بله درست می گویید، اما چرا از 300 ولت صحبت می کردید؟
آیا باید ویژگی های "رشته"
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79398
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11078

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل کریستف » 24/11/21, 12:16

از آنجا که به طور کلی یک رشته در یک فرد بین 250 تا 350 ولت کار می کند (6 تا 10 پانل به صورت سری، به وضوح به پانل ها بستگی دارد ...)

در حد بالا، اینورتر من تا 600 ولت را می پذیرد (برخی در 1000 ولت هستند یا حدود بیست پنل سری در بین افراد نادر است ...).

و تقریباً با ولتاژ 110-120 ولت شروع به تزریق می کند (هرچه کمتر بهتر باشد، در غیر این صورت 100٪ شروع و تولید متوقف می شود ...)
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13737
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1527
تماس با ما:

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل izentrop » 24/11/21, 13:34

آه باشه پس https://fr.aliexpress.com/item/1005003186131987.html 45A 600V تا حد زیادی به عنوان یک دیود بدون بازگشت برای جفت کردن 2 "رشته" 350 V 10 A کافی است، اما آنها باید جفت شوند.
اگر هر دو رو به جنوب باشند خیلی بهتر کار خواهند کرد.

پنل های پشت به پشت توتال احتمالاً طراحی خاصی دارند تا بتوانند خارج از جهت مطلوب تولید کنند؟ https://www.entraid.com/articles/clotur ... -verticaux
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13737
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1527
تماس با ما:

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل izentrop » 24/11/21, 17:56

با کمی جستجو، پانل های کل توسط https://www.next2sun.de/referenzen/
می بینیم که آنها از سلول های N-pert استفاده می کنند
که منجر به تولید کننده چینی می شود https://www.dsnsolar.com/solar-cells/n- ... -cell.html

یک مطالعه http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/12 ... ?show=full
فایل پیوست
N-pert.gif
N-pert.gif (41.38 KiB) 3794 بار مشاهده شده است
Dernière همتراز نسخه izentrop 24 / 11 / 21، 18: 16، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79398
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11078

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل کریستف » 24/11/21, 18:01

izentrop نوشت:آه باشه پس https://fr.aliexpress.com/item/1005003186131987.html 45A 600V تا حد زیادی به عنوان یک دیود بدون بازگشت برای جفت کردن 2 "رشته" 350 V 10 A کافی است، اما آنها باید جفت شوند.


آه بله به نظر خوب است این یکی ... روی کاغذ!

منظورتون از جفت چیه؟

izentrop نوشت:اگر هر دو رو به جنوب باشند خیلی بهتر کار خواهند کرد.


بله البته اما موضوع این موضوع نیست!

izentrop نوشت:پنل های پشت به پشت توتال احتمالاً طراحی خاصی دارند تا بتوانند خارج از جهت مطلوب تولید کنند؟ https://www.entraid.com/articles/clotur ... -verticaux


همون موضوع نه...
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13737
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1527
تماس با ما:

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل izentrop » 24/11/21, 18:43

کریستف نوشته است:منظورتون از جفت چیه؟
من در مورد آن صحبت کردم، این برای محدود کردن ضررهای عدم تطابق است https://ateliersolaire.ch/le-mismatch/
https://www.photovoltaique.info/fr/real ... rformante/
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79398
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11078

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل کریستف » 24/11/21, 18:47

خوب، هیچ کس این کار را نمی کند، به جز شاید برای پارک هایی با چندین هزار تابلو!

هنگام خرید پنل های خورشیدی X، آنها را مرتب نمی کنید تا X% را دور بریزید! هیچ شخصی این کار را انجام نمی دهد ... حتی با 1 یورو در هر WC! : شوک: : شوک: : شوک:

جفت شدن ماژول ها

ماژول ها به طور طبیعی دارای ویژگی های متفاوتی هستند (حتی بسیار اندک) که می توانند در طول ارتباط آنها در یک میدان فتوولتائیک عدم تعادل ایجاد کنند. این تفاوت در عملکرد بین ماژول های یک شاخه یا بین شاخه هایی که به صورت موازی قرار گرفته اند "عدم تطابق" نامیده می شود. این عدم تعادل ها MPP (نقطه عملکرد حداکثر) سری ماژول ها را کاهش می دهد و منجر به کاهش انرژی قابل استفاده می شود. به منظور محدود کردن این پدیده، ماژول های مرتبط به منظور داشتن همگن ترین جریان ممکن مرتب می شوند. بسته به تحمل توان، این عمل ممکن است تلفات عدم تطابق را از 1,5٪ به 0,4٪ برای پراکندگی 10٪ کاهش دهد. در عمل، ماژول ها بر اساس جریان MPP خود مرتب می شوند به محض اینکه تحمل توان جداگانه ماژول ها از 8٪ فراتر رفت. این مرتب سازی بر اساس ویژگی های اندازه گیری شده هنگام خروج از کارخانه توسط سازندگان انجام می شود (تست فلش).


منطقاً یک سازنده خوب این کار را قبل از عرضه پنل های خود به بازار انجام می دهد ...

بقیه چیز مزخرف تجاری است برای فروش میکرو اینورتر فکر می کنم ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 14998
سنگ نوشته : 10/12/20, 20:52
محل سکونت: 04
X 4378

پاسخ: اتصال موازی مستقیم 2 رشته خورشیدی PV شرق و غرب با پانل ها و ولتاژهای (بسیار) متفاوت




تعادل GuyGadeboisTheBack » 24/11/21, 19:07

(بعد از استخر گرم، کریستف دو تانگ گرم شده می پوشد: یکی وارونه، دیگری وارونه... من دیگر چیزی نمی فهمم!!!) : Mrgreen: : اوه: