جدا از هزینه اضافی ، آیا می توانم از یک کابل بخش بزرگتر که 4mm عبور 10mm است استفاده کنم؟ به عنوان مثال از مازاد کابل پانل (10mm) برای تنظیم کننده برای تنظیم تنظیم کننده به باتری (4mm) استفاده می کنید؟ آیا مزیتی برای این وجود دارد یا خطر؟
از Merci D'avance
از کابل های بزرگتر استفاده می کنید؟
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13717
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1525
- تماس با ما:
پاسخ: از کابل بزرگتر استفاده می کنید؟
سلام،
بخش یک کابل برقی به میلی متر مربع بیان شده و به جریان جریان یافته از طریق آن و پارامترهای دیگر که در اینجا خلاصه می شوند بستگی دارد http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
بخش یک کابل برقی به میلی متر مربع بیان شده و به جریان جریان یافته از طریق آن و پارامترهای دیگر که در اینجا خلاصه می شوند بستگی دارد http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
0 x
پاسخ: از کابل بزرگتر استفاده می کنید؟
چه کسی حداقل می تواند حداقل. اگر اتصالات 10mm² را بپذیرند ، هیچ خطری برای قرار دادن آن به جای 4mm² ندارید
از طرف دیگر اگر شما مجبور به سر و صدا کردن باشید زیرا 10mm² در سوراخ ها قرار نمی گیرد ، این سوال بیشتر است.
از طرف دیگر اگر شما مجبور به سر و صدا کردن باشید زیرا 10mm² در سوراخ ها قرار نمی گیرد ، این سوال بیشتر است.
1 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13717
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1525
- تماس با ما:
پاسخ: از کابل بزرگتر استفاده می کنید؟
اما بله ، در واقع ، یک بخش بزرگ فقط با اثر ژول باعث کاهش تلفات خواهد شد.
می فهمم که سؤال را نفهمیدم ، اما درباره چه حفره هایی صحبت می کنید؟
می فهمم که سؤال را نفهمیدم ، اما درباره چه حفره هایی صحبت می کنید؟
0 x
پاسخ: از کابل بزرگتر استفاده می کنید؟
همه اینها مربوط به یک بعد سازی است.
- بین پنل و تنظیم کننده ، سطح مقطع کابل 10mm2 برای 10 متر است.
- بین تنظیم کننده و باتری ها (24v) ، بخش کابل توصیه شده برای 4 متر 2mm2 است.
من قصد داشتم با دانستن اینکه این یک برآورد است ، متر کابل 10 10mm2 را بگیرم. سوال این است که در صورت استفاده از متر 10 (به عنوان مثال: 8m) آیا می توانم از مترهای باقیمانده 2 استفاده کنم تا تنظیم کننده را به باتری های موجود وصل کنیم آیا 4mm2 توصیه می شود؟
- بین پنل و تنظیم کننده ، سطح مقطع کابل 10mm2 برای 10 متر است.
- بین تنظیم کننده و باتری ها (24v) ، بخش کابل توصیه شده برای 4 متر 2mm2 است.
من قصد داشتم با دانستن اینکه این یک برآورد است ، متر کابل 10 10mm2 را بگیرم. سوال این است که در صورت استفاده از متر 10 (به عنوان مثال: 8m) آیا می توانم از مترهای باقیمانده 2 استفاده کنم تا تنظیم کننده را به باتری های موجود وصل کنیم آیا 4mm2 توصیه می شود؟
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13717
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1525
- تماس با ما:
پاسخ: از کابل بزرگتر استفاده می کنید؟
Forhorse آن را خوب نوشت "چه کسی می تواند بیشتر کار کند می تواند کمتر کار کند" ، اما من همچنین مدت زیادی را برای آرامش لازم می گیرم.
اگر سیم 10 میلی متر باشد ، قطر 3.56 میلی متر دارد و شاید در ترمینال رگولاتور قرار نگیرد ، در غیر این صورت جای نگرانی نیست و بهتر است شما برای کوتاهترین خطرات ، کوتاهترین پیوندها را داشته باشید.
اگر سیم 10 میلی متر باشد ، قطر 3.56 میلی متر دارد و شاید در ترمینال رگولاتور قرار نگیرد ، در غیر این صورت جای نگرانی نیست و بهتر است شما برای کوتاهترین خطرات ، کوتاهترین پیوندها را داشته باشید.
1 x
پاسخ: از کابل بزرگتر استفاده می کنید؟
ممنون از کمک شما من در حال تصمیم گیری برای گرفتن یک ویندرون 75 / 15 هستیم برای مسافت 8 متر ، به من یک کابل بخش 6mm2 توصیه می شود. در پایان ، من سعی خواهم کرد که لینک ها را کاهش دهم.
0 x
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پاسخ: از کابل بزرگتر استفاده می کنید؟
لازم است که این بخش برای عبور جریان بدون گرم شدن کافی باشد: از طول قابل توجه است ، اگر در 1m نگه داشته باشد روی 100 m نیز نگه می دارد
اما سؤال این نیست که برای پشتیبانی از جریان بدون گرمایش ، لازم است افت ولتاژ نیز مشاهده شود ، هر چه طولانی تر باشد بیشتر این خطر را دارد که حداقل بخش باعث افت ولتاژ بیش از حد شود
بنابراین طولانی تر است ، بیشتر باید بخش را افزایش دهید
اگر بخش را به همان نسبت افزایش دهیم که افت ولتاژ یکسان است
اگر افت ولتاژ معینی با 10m 4mm2 وجود داشته باشد ، دقیقاً همان افت ولتاژ با 100m 40mm2 وجود خواهد داشت ... می بینیم که افزایش طول خراب است ، هم 10 برابر طولانی تر و هم 10 بار بزرگتر ، بنابراین 100 بار گران تر است
در 220v کمتر تحت تأثیر افت ولتاژ قرار داریم و تا مسافت طولانی می توانیم در حداقل بخش بمانیم ... اما من هنوز یک انژکتور انژکتور 2kw دارم که به دلیل کابل بیش از ولتاژ از کار می افتد. از 50m 2.5mm2 ... با 6mm دیگر این مشکل وجود ندارد
فرقی نمی کند که بخش افزایش یافته در اتصال باشد .... این افزایش بخش در طول طولانی است که سود را ایجاد می کند ، هیچ ضرری برای قرار دادن یک بخش کوچک از بخش با اقتباس پایین تر نیست. به اتصالات
اما سؤال این نیست که برای پشتیبانی از جریان بدون گرمایش ، لازم است افت ولتاژ نیز مشاهده شود ، هر چه طولانی تر باشد بیشتر این خطر را دارد که حداقل بخش باعث افت ولتاژ بیش از حد شود
بنابراین طولانی تر است ، بیشتر باید بخش را افزایش دهید
اگر بخش را به همان نسبت افزایش دهیم که افت ولتاژ یکسان است
اگر افت ولتاژ معینی با 10m 4mm2 وجود داشته باشد ، دقیقاً همان افت ولتاژ با 100m 40mm2 وجود خواهد داشت ... می بینیم که افزایش طول خراب است ، هم 10 برابر طولانی تر و هم 10 بار بزرگتر ، بنابراین 100 بار گران تر است
در 220v کمتر تحت تأثیر افت ولتاژ قرار داریم و تا مسافت طولانی می توانیم در حداقل بخش بمانیم ... اما من هنوز یک انژکتور انژکتور 2kw دارم که به دلیل کابل بیش از ولتاژ از کار می افتد. از 50m 2.5mm2 ... با 6mm دیگر این مشکل وجود ندارد
فرقی نمی کند که بخش افزایش یافته در اتصال باشد .... این افزایش بخش در طول طولانی است که سود را ایجاد می کند ، هیچ ضرری برای قرار دادن یک بخش کوچک از بخش با اقتباس پایین تر نیست. به اتصالات
1 x
پاسخ: از کابل بزرگتر استفاده می کنید؟
از Merci پور VOS réponses.
سوال دیگر؛ خروجی "بار" تنظیم کننده برای اتصال یخچال 12 ولت و 1 یا 2 لامپ چگونه استفاده می شود؟ در غیر این صورت اگر روش دیگری بدون استفاده از این خروجی وجود داشته باشد
سوال دیگر؛ خروجی "بار" تنظیم کننده برای اتصال یخچال 12 ولت و 1 یا 2 لامپ چگونه استفاده می شود؟ در غیر این صورت اگر روش دیگری بدون استفاده از این خروجی وجود داشته باشد
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13717
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1525
- تماس با ما:
پاسخ: از کابل بزرگتر استفاده می کنید؟
از دست رفتن ولتاژ قابل قبول در واقع تابعی از مصرف کنندگان است و در واقع ، یک اینورتر از افت ولتاژ در بالادست پشتیبانی نمی کند.
در پیوند داده شده در ابتدا ، ما 2.5٪ را حساب می کنیم (0.3 V در 12 V)
هنگامی که باتری به آستانه تخلیه می رسد ، خروجی "بار" تنظیم کننده به طور خودکار قطع می شود. استفاده باید به آن متصل شود.
این یک امنیت برای جلوگیری از تخلیه عمیق است.
همه این موارد را باید به طور عادی در رکورد ذکر کرد.
در پیوند داده شده در ابتدا ، ما 2.5٪ را حساب می کنیم (0.3 V در 12 V)
هنگامی که باتری به آستانه تخلیه می رسد ، خروجی "بار" تنظیم کننده به طور خودکار قطع می شود. استفاده باید به آن متصل شود.
این یک امنیت برای جلوگیری از تخلیه عمیق است.
همه این موارد را باید به طور عادی در رکورد ذکر کرد.
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 19 پاسخ ها
- 48722 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل RV-P
نمایش آخرین ارسال
26/12/18, 09:23یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
-
- 9 پاسخ ها
- 10325 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل netshaman
نمایش آخرین ارسال
25/05/15, 14:00یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
-
- 6 پاسخ ها
- 6119 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل lorent
نمایش آخرین ارسال
07/02/12, 17:49یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 328