مصرف خورشیدی و تولید بیش از حد

Forum فتوولتائیک خورشیدی PV و تولید برق خورشیدی از تابش مستقیم انرژی خورشیدی.
جرونیمو
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 19
سنگ نوشته : 04/09/05, 11:46

مصرف خورشیدی و تولید بیش از حد




تعادل جرونیمو » 12/03/14, 22:16

عصر بخیر
سوالی دارم که چند هفته است که اذیتم می کند
من مدتی بود که یک ردیاب خورشیدی داشتم یا یک تابلوی PV 195 24 wp را در XNUMX ولت تاج و تخت کردم.
پنل به این اینورتر متصل است
http://www.aiger.fr/fr/onduleurs-inject ... e-22_60vdc

سوال من به شرح زیر است
در یک روز آفتابی ، اگر مصرف من بسیار کمتر از تولید پانل باشد ، چه اتفاقی می افتد؟
فرضیات:
- رین
- متر آن را تشخیص می دهد اما چه؟
- اینورتر آسیب خواهد دید؟
به هر حال ، من نمی دانم
به نظر شما
از Merci D'avance
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364




تعادل Forhorse » 13/03/14, 08:46

هیچ چیز ، شما مازاد را به منبع انرژی خود می دهید (اگر در فرانسه باشد)
0 x
چوب خیزران
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1534
سنگ نوشته : 19/03/07, 14:46
محل سکونت: Breizh




تعادل چوب خیزران » 13/03/14, 08:52

سلام،
در همه موارد ، تولید در EDF ظاهر می شود.
از طرف دیگر ، آنچه در سطح کنتور اتفاق می افتد بستگی به تکنیک آن دارد:
- اگر یک دیسک چرخان باشد ، به داخل می چرخد ​​و شاخص کاهش می یابد. این به طور کلی توسط EDF قابل تشخیص نیست زیرا تولید شما بین 2 قرائت باید از مصرف شما کمتر باشد.
- اگر یک پیشخوان اخیر باشد ، کیلووات خروجی را محاسبه نمی کند.
بنابراین فقط مصرف هایی را که نمی توانید تولید کنید ، حساب می کند.

لطفا توجه داشته باشید: نکته کوچک در مورد آیین نامه. جامع نیست (من متخصص نیستم) ، اما یک چیز وجود دارد که مسلم است: مجاز به اتصال هر اینورتر در شبکه نیست.
حداقل باید مطابق استاندارد (VDE 126) باشد که باعث می شود در بسیاری موارد استفاده از آن به صورت خودکار و در یک زمان معین برش داده شود (مانند اینکه اگر EDF در خط مداخله کند)
0 x
تولید انرژی خورشیدی + VE + VAE = برق چرخه کوتاه
آواتار د l 'utilisateur
Remundo
مدیر
مدیر
پست ها: 16179
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5263




تعادل Remundo » 13/03/14, 11:15

در حقیقت ، سیستمی لازم است که به محض ناپدید شدن مرحله شبکه ، اینورتر را خاموش می کند.

حتی برای ساکنین نیز خوب است و معتقدند که در حالی که اینورتر آنها تزریق می شود ... در انگشتان دست خود قرار گرفته اند.
0 x
تصویر
جرونیمو
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 19
سنگ نوشته : 04/09/05, 11:46




تعادل جرونیمو » 13/03/14, 11:42

از Merci پور VOS réponses
در واقع اینورتر من با سیستمی ارائه می شود که وقتی شبکه از امنیت خارج می شود و دیگر جریان را به شبکه تزریق نمی کند
من این سوال را از خودم پرسیدم زیرا از زمان خرید اینورتر من قبلاً 2 بار تعویض شده است زیرا دیگر کار نمی کند.
بنابراین من ترجیح می دهم همه چیز را چک کنم
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364




تعادل Forhorse » 13/03/14, 13:59

از آنجا که این یو پی اس ارزان قیمت "ساخت RPC" است ، پس تعجبی ندارد که خراب شود.
نصب / استفاده بدون شک برای هیچ چیز نیست بلکه طراحی / کیفیت ساخت مورد نظر است.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7




تعادل فیل » 13/03/14, 16:13

عجیب است ، در آگهی تبلیغاتی که ما را به آن پیوند داده اید ، به سادگی "گواهینامه CE" ذکر شده است ، گواهینامه ای که گاهی اوقات به سادگی موضوع بیانیه تولید کننده است.

بهتر است نسخه ای از گواهینامه VDE 026-1-1 را از فروشنده این ابزار جستجو کنید.
در غیر این صورت ، با توجه به قیمت پایین دستگاه و برای آرامش خاطر شما و نجات روح شما ، فقط یک قطعه توصیه برای ارائه به شما دارم: بازدار!

مشکل این نیست که مطمئن باشید وقتی ناپدید می شود بخش تولید متوقف می شود ، بلکه باید توسط یک اسناد رسمی پوشش داده شود.
شما همچنین باید به همین دلیل نصب خود را توسط سازمان تأیید شده تأیید کنید.

در بلژیک ، مجوز اتصال به شبکه مشمول این 2 شرط است.

مسئولیت های مدنی و کیفری شما درگیر هستند!
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364




تعادل Forhorse » 14/03/14, 00:30

اگر مجوز نصب خود را برای 250 Wp داشته باشید ، آماده نیست که سودآوری این نصب را داشته باشد!
: Mrgreen:

به هر حال ، در فرانسه به هر حال ، از آنجا که هیچ کس نمی خواهد خیس شود زیرا این نوع نصب هنوز "حکایت" است ، ناگهان هیچ کس مسئولیت خود را بر عهده نخواهد گرفت.
بنابراین دو پاسخ ممکن: "این به عهده ما نیست" یا "مطابقت ندارد"

موافقم ، شما باید قوانین ، استانداردها ، سرفه را رعایت کنید ... اما گاهی اوقات ... پیچیده است!

به خصوص از آنجایی که ، بدون اینکه بخواهیم از تاسیسات ساخته شده با تجهیزات غیرمجاز استفاده کنید ، یک اینورتر تزریق شبکه نیاز شبکه برای بهره برداری ، اینگونه است ، شبکه فرکانس عامل را برای آن فراهم می کند ، نمی تواند خودش آن را تولید کند.
بنابراین ، حتی بدون اینکه یک VDE باشد ، چیزی که مطابق نمودار استاندارد ساخته شده است (شک دارم که چینی ها تصمیم بگیرند چرخ را برای تولید این نوع ارزان قیمت دوباره اختراع کنند) در صورت قطع برق ، لزوما متوقف می شود.

سپس ، در صورت مداخله در شبکه ، این موارد است:
- توسط مأمورانی که مجاز به کار تحت ولتاژ هستند ، بر روی شبکه ای که تصور می شود انرژی دارد ، بنابراین اینورتر چینی ما هیچ ارتباطی با تاریخ ندارد
- تحت شبکه مستقر و در نتیجه پس از مالیات بر ارزش افزوده (تأیید عدم وجود ولتاژ) اتصال و اتصال کوتاه. اگر تا کنون نمی دانم اینورتر چه معجزه ای را متوقف می کند و نمی دانم چه معجزه ای توانست با توجه به امپدانس خود ، یک ولتاژ خطرناک را در شبکه مذکور حفظ کند ، افسر حمل و نقل متوجه می شود.
بنابراین ، احتمالاً یک مشکل کوچک با EDF است ، اما مرگ و میر ندارد.
اما بنابراین ، هنوز به لطف معجزه ما ، یک مرده (یا مجروح) به دلیل این اینورتر وجود دارد زیرا ضبط صحیح انجام نشده است ، تحقیقات بیش از همه به عدم رعایت قوانین و رویه ها اشاره می کند.
من شک دارم که آقایی که یک اینورتر چینی را در خانه به یک سوکت وصل کرده است ، می تواند جنایتکارانه مسئول این مرگ باشد (وگرنه وکیل وی واقعاً توپ است)

برای من ، این داستان از استاندارد VDE عمدتاً برای ترساندن و محافظت از یک تجارت است. امنیت مأمورانی که در شبکه کار می کنند منتظر این استاندارد نبودند.
راه اندازی مجدد تصادفی و ولتاژ ناشی از آن منتظر وجود فتوولتائیک نبود.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7




تعادل فیل » 14/03/14, 08:25

من به شما هشدار خواهم داد.

فراموش نکنیم که پذیرش توسط یک سازمان تأیید شده نگران است: نوع کابل مورد استفاده برای نزول (ضد اشعه ماوراء بنفش ، عایق مضاعف) ، وجود قطع کننده مدار در صورت لزوم ، کیفیت و انطباق اتصال زمین ، انطباق جعبه و کابلهای مورد استفاده

همه چیز مشکل محدودیت است.
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
جرونیمو
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 19
سنگ نوشته : 04/09/05, 11:46




تعادل جرونیمو » 14/03/14, 10:41

Bonjour در à توس
این یک موضوع کوچک است که احساسات زیادی را برانگیخته است.
من خطرات و حدود این سیستم را درک کردم.
اما بعداً از این حقیقت تعجب می کنم که هر روز بیشتر "کیت خود مصرفی" را در شبکه پیدا می کنیم و هیچ کجا همه عناصر آن ذکر نشده است.
0 x

 