آیا امکان اتصال ولتاژ فتوولتائیک 250w - 24 با دو باتری 12V40Ah وجود دارد؟

Forum فتوولتائیک خورشیدی PV و تولید برق خورشیدی از تابش مستقیم انرژی خورشیدی.
آواتار د l 'utilisateur
SEIRMIC
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 30
سنگ نوشته : 10/12/17, 13:10
محل سکونت: اوآگادوگو
تماس با ما:

آیا امکان اتصال ولتاژ فتوولتائیک 250w - 24 با دو باتری 12V40Ah وجود دارد؟




تعادل SEIRMIC » 22/05/18, 11:39

سلام بر همه!

در دسامبر سال 2017 من در این مورد بودم forum و من مشکل خود را در پانل خورشیدی معیوب 100 وات در معرض دیدم. با تشکر از همه ، من آن را تغییر دادم.

بعد از خرید پنل خورشیدی جدید 250 وات ، 24 ولت ، می خواهم از آن با دو باتری 12v40ah هرکدام استفاده کنم.
PS؛ من از یک تنظیم کننده دیجیتال استفاده می کنم که از 24v و 12v پشتیبانی می کند.

آیا به شما توصیه می شود فقط از دو باتری کوچک من استفاده کنید؟ شارژ آنقدر سریع است که قبل از ساعت 9 صبح باتری ها پر شده اند و تنظیم کننده با چشمک می زند شارژ شدن را متوقف می کند.

آیا دو باتری من عمر طولانی دارند؟ از آنجا که اتصالات من همه 12 ولت و همچنین بخش دیگری از 220 ولت است. با این حال ، من در طول روز به ندرت در خانه هستم ، زیرا من فقط شبها برای استفاده از خانه ام به خانه می آیم چون تنها زندگی می کنم.


با تشکر از شما برای کمک به من برای استفاده بهتر از پانل 250w - 24 ولت در بخش 12 ولت من.


در تشکر از شما
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79320
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11042

پاسخ: آیا امکان اتصال فتوولتائیک 250w - 24 ولت با دو باتری 12V40Ah وجود دارد؟




تعادل کریستف » 22/05/18, 11:53

اگر تنظیم کننده از آنها محافظت کند (و در حال تخلیه هستند) ، طول عمر آنها "بهینه" خواهد بود ...

برای بهینه سازی عمر باتری سرب بهتر است آن را به طور کامل شارژ کنید (13,5 تا 14 ولت در حالت ایده آل) از کافی نیست.

ولتاژ قطع شده در اضافه بار چیست؟

می خواهید با این مونتاژ چه کاری انجام دهید؟
1 x
آواتار د l 'utilisateur
SEIRMIC
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 30
سنگ نوشته : 10/12/17, 13:10
محل سکونت: اوآگادوگو
تماس با ما:

پاسخ: آیا امکان اتصال فتوولتائیک 250w - 24 ولت با دو باتری 12V40Ah وجود دارد؟




تعادل SEIRMIC » 22/05/18, 12:34

کریستف نوشته است:اگر تنظیم کننده از آنها محافظت کند (و در حال تخلیه هستند) ، طول عمر آنها "بهینه" خواهد بود ...

برای بهینه سازی عمر باتری سرب بهتر است آن را به طور کامل شارژ کنید (13,5 تا 14 ولت در حالت ایده آل) از کافی نیست.

ولتاژ قطع شده در اضافه بار چیست؟

می خواهید با این مونتاژ چه کاری انجام دهید؟



سلام ، از پاسخ شما متشکرم ، اطمینان بخش است! ولتاژ قطع شده در اضافه بار 13,7 یا 13,9 است.

من فقط می خواهم تلویزیون را در 12 ولت یا در 220 ولت یا رادیو ، سه لامپ دوازده ولت و دو فن 12 ولت دنبال کنم. در دراز مدت یک یخچال / فریزر کوچک را روی مونتاژ 220 ولت اضافه کنید

PS؛ در طول روز مشکلی ندارم که اگر در خانه هستم ، اما عصرها به محض غروب آفتاب ناپدید می شوند ، در صورت روشن بودن تلویزیون ، رمزگشایی و رادیو به همراه فن ، تخلیه را مشاهده می کنم ، تنظیم کننده دیروز باتری ها را نشان داد خالی و علامت خورده با چشمک زدن به طرف باتری ، ساعت 16:45 بعد از ظهر بود که من متوجه این موضوع شدم ، همه چیز را خاموش کردم و ناگهان باکتری ها به 11 عدد رسیدند ، 12 ولت را ببینید.


آیا باید باتری ها را عوض کنم (من قبلاً 8 ماه است که آن را دارم) اما پنل 250w-24volt از پایان دسامبر 2017 با باتری های آن وصل شده است.




از Merci
0 x

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست

برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : یاهو [ساعت تابستانی] و مهمانان 231