تعادل Capt_Maloche » 19/10/09, 22:31

قبل از اینکه بلدرچین شود ، جمع می شود :D

بیا، نتایج اول، کاملا شگفت انگیز برای یک دستگاه از این قیمت: تقسیم سیستم اینورتر R410A داده شده برای متوسط ​​3500W و 5300W حداکثر

تقسیم شده در سرعت کم (بنابراین مبدل های حرارتی زیاد)
در سرعت کم در حالت اکو، توسط + 3 ° C به خارج از 21h00
قدرت جذب شده توسط PM 230: 565W 228V 50Hz cos Phi: 0.98 2.54A (اطلاعات اضافی)

سطح هوادهی واحد داخلی: 0.60 x 0.08 متر مربع
سرعت متوسط ​​اندازه گیری شده بر روی 12 نقطه: 5.1 متر بر ثانیه
یا سرعت جریان 880m3 / h

دمای دم یکنواخت 32 ° C
T ° بازیابی 22 ° C (نصب شده در بالای صفحه)


یک قدرت واقعی از 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W
COP = 2292 / 565= 5.2 گاو بد نیست :D
0 x
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
آواتار د l 'utilisateur
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11




تعادل citro » 19/10/09, 23:49

Capt_Maloche نوشت:... یعنی برق واقعی با تأمین 880 0.34. 32 ((20-2992) = XNUMX وات
COP = 2292 / 565= 5.2 گاو بد نیست :D
چشمگیر. می توانید در مورد دستگاه بیشتر بگویید. ::
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79115
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972




تعادل کریستف » 20/10/09, 10:48

Capt_Maloche نوشت:سطح هوادهی واحد داخلی: 0.60 x 0.08 متر مربع
سرعت متوسط ​​اندازه گیری شده بر روی 12 نقطه: 5.1 متر بر ثانیه
یا سرعت جریان 880m3 / h


اوه چگونه سرعت هوا را اندازه گیری کردید؟

Capt_Maloche نوشت:یک قدرت واقعی از 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W


؟ 0.34 از کجا میاد؟

برای من ، همه در دمای 20 درجه سانتیگراد برای سادگی (بدون تفاوت زیاد):

تراکم هوا در 20 درجه سانتیگراد = 1.2 کیلوگرم در متر مکعب
ظرفیت حرارت هوا در 20 درجه سانتیگراد = 1000 J / kg.K °

بنابراین ظرفیت گرمایی حجمی هوا در 20 درجه سانتیگراد = 1000 / 1.2 = 833 J / m3.K درجه سانتیگراد

بنابراین می یابیم: 880/3600 * 833 * (32 - 20) = 2443 W

تغییر زیادی نمی کند اما حداقل ما محاسبه را درک می کنیم :D

اما من هنوز در اندازه گیری جریان تردید دارم ... بالاخره ترتیب قدر وجود دارد ...

آیا می توانید در سرعت های دیگر برای ما همین کار را کنید تا ببینیم؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42




تعادل Capt_Maloche » 20/10/09, 16:24

AIE Aie Aie!
اما من هنوز در اندازه گیری جریان تردید دارم ... بالاخره ترتیب قدر وجود دارد ...

نه ، اجازه نمی دهم شک کنی ، فقط باید بیایی و تو را ببینم : بد: من سرعت هوا را با فشارسنج سیم گرم کیمو اندازه گیری کردم ، دما را با همان تجهیزات اندازه گیری کردم

بنابراین ، برای افراد ساختگی : قشنگ:

0.34 یک انقباض گرمای ویژه هوا در 20 ° C 50٪ است که به طور گسترده در تجارت استفاده می شود

سپس قدرت P = (Qv / 3600) x Cp x Rox DT فرم کامل است.

P [W]
QV [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]

مقادیر معمول عبارتند از: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3] شما می توانید با 1.20 مسخره کنید : قشنگ:

این توضیح می دهد فرمول استفاده شده بیشتر به طور معمول:
P = 0.34 x Qv x DT (جایی که 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)

مقادیر ثابت Cp و Ro فرض می شود.

این فرمول قدرت برای باتری های داغ و باتری های سرد معتبر است اگر تراکم رخ ندهد. (اگر تراکم بسوزانید، شکاف آنتالپی را بگیرید).

آیا مطمئن هستید که هنوز می خواهید شک کنید؟ بیایید و Chateau Pénin من را بچشید تا ببینید : قشنگ:
0 x
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79115
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972




تعادل کریستف » 20/10/09, 18:18

Capt_Maloche نوشت:نه ، اجازه نمی دهم شک کنی ، فقط باید بیایی و تو را ببینم : بد: من سرعت هوا را با فشارسنج سیم گرم کیمو اندازه گیری کردم ، دما را با همان تجهیزات اندازه گیری کردم


روح چه حساسیتی!

من نمی دانستم که آقا خیلی مجهز است ... با یک جریان سنج هوا! : Mrgreen: خوب برای بقیه (من برای 0.34 فهمیدم که برای بقیه بود ...)!

بنابراین از زمان اتصال PM چند کیلووات ساعت دارید؟

چه چیزی باید در گالری خود ببینید بد نیست سنتز شما در خانه (تقریباً) در گرمایش مستقل باشد (وات را برای پمپ های خورشیدی و گردش خون فراموش می کنید ...) ، اما من تصویر را درک نمی کنم ... : قشنگ:
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42




تعادل Capt_Maloche » 20/10/09, 19:57

Rhâââ! من اونجا دنبالش می گردم :D

من برای 9 ساعت کار در 24KW.h هستم ، این صفر برای دمای 00 درجه سانتیگراد شب گذشته و حدود 0 درجه بعد از ظهر یا 12ct یورو است : قشنگ:

در اینجا نحوه نصب آن در داخل آمده است:
تصویر
می توانید PM230 را در سمت چپ ناودان مشاهده کنید

می بینید که واحد داخلی در بالای درب ورودی سالن قرار دارد که کل خانه را سرویس می دهد
پس زمینه ی درست آشپزخانه، اتاق نشیمن پایین سمت چپ نشسته، سمت راست اتاق پایین (نه اتاق ذخیره سازی)، دفتر را ترک کرد و تصویر را در پایه ی راه پله ی بالا می گذارم
0 x
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
آواتار د l 'utilisateur
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11




تعادل citro » 20/10/09, 21:59

Capt_Maloche نوشت:... باد سنج سیم گرم کیمو من ، اندازه گیری دما با همان تجهیزات ...
پدر و مادر شوهرم در نزدیکی کارخانه کیمو زندگی می کنند ... جعبه جهنمی که چیزهای زیادی تولید می کند.
آنها در حال رشد هستند.

ما از هیچ چیز امتناع ورزیم ... :D
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79115
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972




تعادل کریستف » 20/10/09, 22:28

Capt_Maloche نوشت:من برای 9 ساعت کار در 24KW.h هستم ، این صفر برای دمای 00 درجه سانتیگراد شب گذشته و حدود 0 درجه بعد از ظهر یا 12ct یورو است : قشنگ:


در حال اجرا 24h چند روز؟ وقتی که 1 PM را قرار می دهم، می توانم همیشه یک پست بگذارم که اندازه گیری های زمان و زمان را انجام نمی دهد.

Capt_Maloche نوشت:در اینجا نحوه نصب آن در داخل آمده است: تصویر
می توانید PM230 را در سمت چپ ناودان مشاهده کنید


من بویژه بوشو برنج را در سمت چپ می بینم!
این در موارد اضطراری است؟ : Mrgreen: : Mrgreen: آخه مگر اینکه به طور خلاصه؟ : Mrgreen:

Capt_Maloche نوشت:ببینید ، واحد داخلی بالای درب ورودی در سالن قرار دارد که کل خانه را درست در پایین آشپزخانه ، پایین سمت چپ نشیمن نشسته ، سمت راست اتاق خواب پایین (نه اتاق ذخیره سازی) ، سمت چپ و من در پایین پله هایی که به طبقه بالا می روند عکس می گیرم


آه من دیدم که "باز" ​​تر از آنچه شما گفتید ... اینورتر "تأثیر" دارد در آشپزخانه به عنوان مثال و در طبقه 1؟ خوب شما به من خواهی گفت اضافی است ... بدیهی است!
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79115
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972




تعادل کریستف » 20/10/09, 22:33

citro نوشت:من که فقط در یک دیگ بخار گاز سرمایه گذاری کردم ... من تعجب می کنم که آیا انتخاب شما ارزان تر از گاز نیست ... کیلووات ساعت گاز 7 € 100 در 2008 بود، اما آن را در 2009 شعله ور شد (قیمت اشتراک دو برابر شده است : بد: ).


2-3 مورد برای "اطمینان" شما:

الف) اینورتر Maloche یک نسخه پشتیبان برای خارج از فصل است ، هنوز هم یک دیگ بخار روغن دارد! شما هرگز یک خانه (به غیر منفعل یا نیمه) را با یک واحد کوچک از این نوع گرم نمی کنید!

ب) دیگ بخار بنزین شما باید منطقی طول عمر بیشتری داشته باشد (من بالاخره بعضی ها هستند که در کمتر از 10 سال انتقام می گیرند ، شرم آور است !!!!!)

ج) قیمت برق نیز افزایش می یابد

همانطور که می گویید چند ماه صبر کنید تا ارزیابی کلی از میزان مصرف Maloche (الک + مازوت) به DJU گزارش شود ... و ما خواهیم دید که در EP بسیار جالب است یا نه ... اما مطمئناً اگر باتری آن 10 سال دوام بیاورد ، تا حد زیادی سودآور است ... حداقل از نظر اقتصادی!

ps: ما هنوز HS لعنتی هستیم ، سلام Maloche شما نمی خواهید یک موضوع خاص در مورد "حرارتی در U235" خود انجام دهید؟ تصویر
0 x
آواتار د l 'utilisateur
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11




تعادل citro » 20/10/09, 23:29

کریستف نوشته است:ps: ما هنوز HS لعنتی هستیم ، سلام Maloche شما نمی خواهید یک موضوع خاص در مورد "حرارتی در U235" خود انجام دهید؟ تصویر
بله ما HS هستیم ، اما این دلیل نمی شود ... :اخم:
من هیچ چیز بدی نمی گویم مالوچه خوب ، خوب ، من با U235 سوار می شوم ... و حتی بد نیست ، در حال حاضر 20.000،XNUMX کیلومتر : Mrgreen:
0 x