من فکر می کنم شروع یک پست جدید که صاحبان تنظیمات خود را انجام می دهند جالب خواهد بود.
Manet 42:
لورن (T ° ext mini-15 °) ، 135m2 ، رادیاتورهای بزرگ ، عایق متوسط ، بی تحرک قوی ، مخزن بافر به دلیل مکمل خورشیدی.
حد راحتی 18 °
حد 12 درجه کاهش یافته است
منحنی گرمایش: شیب 28 ° 0,8
جبران خسارت: 5
هیسترس: 0,5 °
پیش بینی 120
خروج حداکثر از درجه حرارت 62 °
شروع درجه سانتیگراد 20 °
دو برنامه برای سودآوری بیشتر خورشید.
- فصل دسامبر: برنامه راحتی 9h30-18h.T ° مینی بادکنک 48 ° ، بادکنک T ° max 52 °.
فضای 19 ° 3؛ 17 ° 5 را کاهش می دهد.
-Winter: برنامه راحت 7h30-21h30.
فضای 19 ° 5؛ 18 درجه را کاهش می دهد. بدون کاهش از -12 / -13 ° ext.
مینی بالون T ° 62 °؛ حداکثر درجه 66 ° 5
-در تابستان: دیگ متوقف شد ، آب گرم خورشیدی
برای پیگیری سایر نصب ها؟
ارائه: تنظیمات دیگ بخار Okofen
ارائه: تنظیمات دیگ بخار Okofen
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
پاسخ: ارائه: تنظیمات دیگ بخار Okofen
ایده بسیار خوب و فصل خوب برای همه!
Garania:
Loire (مدارهای T ° ext mini-20) ، مدارهای 140m2 ، 3: n ° 1 درجه حرارت گرمایش کف 80m2 ، n ° 2 رادیاتورهای 60m2 و ECS ، عایق جدید شیشه پشم 100mm ، اینرسی کم.
مدار 1
حد راحتی 16 °
حد 11 درجه کاهش یافته است
منحنی گرمایش: شیب 20 ° 0,6
جبران خسارت: 2
هیسترس: 1 °
پیش بینی 180min
خروج حداکثر از درجه حرارت 45 °
شروع درجه سانتیگراد 20 °
فضای 19 ° 5؛ 19 ° کاهش یافته است
مدار 2
حد راحتی 16 °
حد 11 درجه کاهش یافته است
منحنی گرمایش: شیب 22 ° 0,8
جبران خسارت: 0
هیسترس: 0,5 °
پیش بینی 0min
خروج حداکثر از درجه حرارت 45 °
شروع درجه سانتیگراد 20 °
فضای 19 °؛ 16 ° کاهش یافته است
برنامه راحتی 5h30-8h و 17h-21h.T °
-در تابستان: دیگ بخار متوقف شد ، برقی ECS
سؤال: من فقط متوجه شده ام که وقتی دیگ بخار به 60 درجه سانتیگراد می رسد ، مجدداً مجدداً شیرهای 3 بسته می شوند و این تنها زمانی که من به 66 ° C رسیدم ، باز می شود. آیا می دانید چگونه آنها را در 60 ° C یا 61 ° C باز کنید؟
نکته دیگر ، من دیدم که در رادیاتور cicuit من ، یک قانون آب خیلی کم ، 22 درجه سانتیگراد و 0,6 باعث می شود که من سقف تعیین شده را با 31 ° C سقف بزنم. با این وجود در فرمول محاسبه نباید سقف باشد؟
Garania:
Loire (مدارهای T ° ext mini-20) ، مدارهای 140m2 ، 3: n ° 1 درجه حرارت گرمایش کف 80m2 ، n ° 2 رادیاتورهای 60m2 و ECS ، عایق جدید شیشه پشم 100mm ، اینرسی کم.
مدار 1
حد راحتی 16 °
حد 11 درجه کاهش یافته است
منحنی گرمایش: شیب 20 ° 0,6
جبران خسارت: 2
هیسترس: 1 °
پیش بینی 180min
خروج حداکثر از درجه حرارت 45 °
شروع درجه سانتیگراد 20 °
فضای 19 ° 5؛ 19 ° کاهش یافته است
مدار 2
حد راحتی 16 °
حد 11 درجه کاهش یافته است
منحنی گرمایش: شیب 22 ° 0,8
جبران خسارت: 0
هیسترس: 0,5 °
پیش بینی 0min
خروج حداکثر از درجه حرارت 45 °
شروع درجه سانتیگراد 20 °
فضای 19 °؛ 16 ° کاهش یافته است
برنامه راحتی 5h30-8h و 17h-21h.T °
-در تابستان: دیگ بخار متوقف شد ، برقی ECS
سؤال: من فقط متوجه شده ام که وقتی دیگ بخار به 60 درجه سانتیگراد می رسد ، مجدداً مجدداً شیرهای 3 بسته می شوند و این تنها زمانی که من به 66 ° C رسیدم ، باز می شود. آیا می دانید چگونه آنها را در 60 ° C یا 61 ° C باز کنید؟
نکته دیگر ، من دیدم که در رادیاتور cicuit من ، یک قانون آب خیلی کم ، 22 درجه سانتیگراد و 0,6 باعث می شود که من سقف تعیین شده را با 31 ° C سقف بزنم. با این وجود در فرمول محاسبه نباید سقف باشد؟
0 x
manet42 نوشت:در منوی محافظت شده ، دو حد وجود دارد:
- مینی داغ 60 درجه
-متر بودن پمپ را بررسی کنید که آیا در دمای 66 است؟ و آن را روی 61 ° تنظیم کنید.
برای حد منحنی ، من نمی بینم.
JC
Meric ، من قبلاً نگاه کردم اما نمی توانم آن را پیدا کنم ، شماره آن را دارید؟
من P281 در 60 ° دارم ، این یکی گردش خون را شروع می کند ، اما دریچه ها بسته هستند. من 283 را از 5 ° به 2 ° منتقل کردم ، بدون تغییر.
در خانه به خوبی 60 درجه باز می شوند؟
0 x
P281 برای کسانی است که پمپ گردش خون را به UW متصل کرده و مخزن بافر را شارژ می کنند. این نباید مورد شما باشد؟
دو پارامتر که من در مورد آن صحبت می کنم مربوط به مقررات سفید است:
- Hot mini T: حداقل دمای دیگ بخار که در آن می توان شیرهای اختلاط را باز کرد.
محدودیت پمپ TT: فعال شدن درجه حرارت حلقه ها. آنها نمی توانند در زیر کار کنند.
در تاسیسات بدون بافر بافر ، این مقادیر نباید زیر 60 ° باشد (از بازگشت سرما خودداری کنید).
در ضمن با منحنی 22 ° / 0,8؛ شروع TN 31 ° تقریباً با دمای ° C مطابقت دارد. ممکن است به اندازه کافی سرد نباشد؟
دو پارامتر که من در مورد آن صحبت می کنم مربوط به مقررات سفید است:
- Hot mini T: حداقل دمای دیگ بخار که در آن می توان شیرهای اختلاط را باز کرد.
محدودیت پمپ TT: فعال شدن درجه حرارت حلقه ها. آنها نمی توانند در زیر کار کنند.
در تاسیسات بدون بافر بافر ، این مقادیر نباید زیر 60 ° باشد (از بازگشت سرما خودداری کنید).
در ضمن با منحنی 22 ° / 0,8؛ شروع TN 31 ° تقریباً با دمای ° C مطابقت دارد. ممکن است به اندازه کافی سرد نباشد؟
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
garania نوشت:Meric ، من قبلاً نگاه کردم اما نمی توانم آن را پیدا کنم ، شماره آن را دارید؟
من P281 در 60 ° دارم ، این یکی گردش خون را شروع می کند ، اما دریچه ها بسته هستند. من 283 را از 5 ° به 2 ° منتقل کردم ، بدون تغییر.
در خانه به خوبی 60 درجه باز می شوند؟
در واقع ، چندین چیز با هم ترکیب می شوند:
- هیئت مدیره (نه مقررات) ، حداکثر دما را کنترل می کند (P2xx ، من باید به دستورالعمل ها نگاه کنم) ؛ هرچه به عنوان "سفارش" دریافت کند ، متوقف می شود ...
- این مقررات حداقل دما را کنترل می کند ، از این طریق ، برای محافظت از دیگ ، V3V را می بندد
- همچنین او است که سیگنال "نیاز" را می دهد (اگر دمای خارجی محدوده حرارتی باشد ، اگر من نمی دانم چه ...).
تابستان آنجا بوده است. باید بخواهم به دستورالعملها ، به ویژه Pelltronic که نمی دانم (اما حتی TEM ، همه چیز را به خاطر نمی آورم) برگردم.
و در واقع ، پارامتر P281 به درگاه UW که پمپ شارژ در مورد مونتاژ عبور از بافر متصل است ، وصل می شود. این پورت روی صفحه گردان است. بنابراین این پارامتر انتقال آب گرم از دیگ به بافر را کنترل می کند.
پارامترها نمایش داده می شوند ، حتی اگر هیچ گردش خون به آن وصل نشده باشد! شما می توانید آنچه را که می خواهید قرار دهید ، این چیزی را تغییر نخواهد داد!
0 x
-
- X 17
سلام اکوفنیست ها ،
ایده خوب این بحث ، بدون شک این گروه بندی اطلاعات برای بسیاری مفید خواهد بود.
اگر ممکن است ، تقریباً می بایست میانگین زمان چرخه های گرمایش را نشان دهم ، همچنین تعداد احتراق ها و دیگهای بخار شروع می شود ، این به ما این امکان را می دهد تا ببینیم کدام یک از تنظیمات برای شرایط معین مناسب تر است ... ( ایده آل بودن برای اضافه کردن ارزش کل مصرف برق ...)
خوب ، این فقط یک ایده است ...
A + ؛-)
ایده خوب این بحث ، بدون شک این گروه بندی اطلاعات برای بسیاری مفید خواهد بود.
اگر ممکن است ، تقریباً می بایست میانگین زمان چرخه های گرمایش را نشان دهم ، همچنین تعداد احتراق ها و دیگهای بخار شروع می شود ، این به ما این امکان را می دهد تا ببینیم کدام یک از تنظیمات برای شرایط معین مناسب تر است ... ( ایده آل بودن برای اضافه کردن ارزش کل مصرف برق ...)
خوب ، این فقط یک ایده است ...
A + ؛-)
0 x
با تشکر از پاسخ ها خوب ، در واقع من یک گردش خون با مخزن بافر کوچک (در مورد 20l؟) دارم. DOnc پورت UW به خوبی استفاده می شود.
من P263 را از 67 ° تا 62 ° برای یک آزمایش اصلاح کردم ، می بینم چه اتفاقی می افتد.
من خواهم دید که "مینی تی داغ" را همانطور که مانه می گوید پیدا کردم اما این زنگ به صدا در نمی آید ، من واقعاً نمی دانم کجا آن را پیدا کنم.
من P263 را از 67 ° تا 62 ° برای یک آزمایش اصلاح کردم ، می بینم چه اتفاقی می افتد.
من خواهم دید که "مینی تی داغ" را همانطور که مانه می گوید پیدا کردم اما این زنگ به صدا در نمی آید ، من واقعاً نمی دانم کجا آن را پیدا کنم.
0 x
خوب من فقط تأثیر می گذارم ، بدون تأثیر P263.
من جواب Capping خود را در 31 ° C در مدار رادیاتور 2 پیدا کردم ، این T شروع به کوچک سازی بود ...
از طرف دیگر به دلیل سابقه باز شدن شیرهای من در 66 ° C؛ هیچ ایده ای نیست ، در منوی Pelletmatic پارامترهایی را دارم:
- DHW ++: 10 °
- T دقیقه داغ: 60 ° C
- حداکثر گرم: 95 ° C
- پمپ T lim: 60 ° C
Hyst1 ، hyst 2 و hyst3 با چه مواردی مطابق با 2 ° ، 5 ° و 3 ° C مطابقت دارند؟
پارامترهای باز V3V دارم:
-Fct V3V 5 ثانیه
- Break V3V 10sec
- Firm Xct X ° C را محکم کنید
از طرف دیگر پارامترهای 2 را در دمای 6 یافتم ، شاید آنها به 60 ° C اضافه شوند:
دامنه Reg TC 10 ° ، TD 6 ° برای مدار 1 ، TC 10 ° و TD 10 ° برای مدار 2.
چه هستند:
ETC 2,5 ° را بالا ببرید ، دامنه ETC 6 ° C، سرعت ETC 1 دقیقه ؟؟؟؟؟؟؟
TD برای عزیمت T ° ؟؟؟
از قبل ممنونم
من جواب Capping خود را در 31 ° C در مدار رادیاتور 2 پیدا کردم ، این T شروع به کوچک سازی بود ...
از طرف دیگر به دلیل سابقه باز شدن شیرهای من در 66 ° C؛ هیچ ایده ای نیست ، در منوی Pelletmatic پارامترهایی را دارم:
- DHW ++: 10 °
- T دقیقه داغ: 60 ° C
- حداکثر گرم: 95 ° C
- پمپ T lim: 60 ° C
Hyst1 ، hyst 2 و hyst3 با چه مواردی مطابق با 2 ° ، 5 ° و 3 ° C مطابقت دارند؟
پارامترهای باز V3V دارم:
-Fct V3V 5 ثانیه
- Break V3V 10sec
- Firm Xct X ° C را محکم کنید
از طرف دیگر پارامترهای 2 را در دمای 6 یافتم ، شاید آنها به 60 ° C اضافه شوند:
دامنه Reg TC 10 ° ، TD 6 ° برای مدار 1 ، TC 10 ° و TD 10 ° برای مدار 2.
چه هستند:
ETC 2,5 ° را بالا ببرید ، دامنه ETC 6 ° C، سرعت ETC 1 دقیقه ؟؟؟؟؟؟؟
TD برای عزیمت T ° ؟؟؟
از قبل ممنونم
0 x
ایده خوبی است!
من قصد دارم به پیدا کردن شجاعت برای رفتن به انبار یک شب برای ورود مجدد پارامترها ، به یاد داشته باشید!
شاید ما نیز بتوانیم به دیگهای غیر اوکوفن نیز گسترش دهیم زیرا پارامترهای ذکر شده در واقع همان مقررات هستند که می توانیم از یک مارک تجاری به مارک های دیگر ، گاه با عناوین مختلف پیدا کنیم اما به معنای یک چیز مشابه هستند (ژانر نقطه ثابت و پای منحنی).
در واقع با ویژگی های خانه می توان نقطه شروع خوبی را ایجاد کرد و به تازه واردان این امکان را می دهد که کمتر از اینها شکایت کنند.
با احترام
من قصد دارم به پیدا کردن شجاعت برای رفتن به انبار یک شب برای ورود مجدد پارامترها ، به یاد داشته باشید!
شاید ما نیز بتوانیم به دیگهای غیر اوکوفن نیز گسترش دهیم زیرا پارامترهای ذکر شده در واقع همان مقررات هستند که می توانیم از یک مارک تجاری به مارک های دیگر ، گاه با عناوین مختلف پیدا کنیم اما به معنای یک چیز مشابه هستند (ژانر نقطه ثابت و پای منحنی).
در واقع با ویژگی های خانه می توان نقطه شروع خوبی را ایجاد کرد و به تازه واردان این امکان را می دهد که کمتر از اینها شکایت کنند.