پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل فیلیپ Schutt » 26/12/18, 15:49

Phil31 نوشت:سلام همه

من تنظیم دمای دیگ آسانسور من را مشکل دارم. کسی می تواند توضیح دهد:
هیسترزیز، جبران در جعبه الکترونیکی و جبران ترموستات داخلی داخلی.
متشکرم.

هیسترزیس تفاوت T ° بین باز و بسته شدن یک تماس خشک است. در دیگ بخار، تفاوت T ° از بدن گرما. به طور معمول 10 ° در دیگهای نفتی. بنابراین یک دیگ بخار بر روی 60 ° قطع می شود، هنگامی که به پایین 50 ° می رود، دوباره روشن می شود.
همانطور که پروب دارید، نقشه هیستریزی را با برنامه ایجاد می کند.

جبران
پراکندگی ویژگی های پروب وجود دارد، آنها T ° واقعی را اندازه گیری نمی کنند، یک خطا وجود دارد. به عنوان مثال، پروب محیطی 19 ° را اندازه می گیرد در حالی که 20 ° است و یا شروع پروب 40 ° به جای 38 ° است. این خطا یک ثابت است. جبران خسارت این خطا را تصحیح می کند.

پس از آن، جبران قانون آب توسط ترموستات محیطی، اما من فکر نمی کنم که آن را در مورد آن است.
0 x
Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل Thomas80 » 26/12/18, 20:04

Pilippe Schutt: من در پای شیب در 30 ° C و شیب 1.2 هستم.
برای کنسول من، ما در انتهای زمستان خواهیم دید ...
0 x
Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل Thomas80 » 09/01/19, 14:21

سلام به همه

من هنوز دو سوال دارم:
- 4 ° C امروز در خارج است. من یک پا برای منحنی گرم من در 30 ° C و یک شیب در 1,3 دارم. کسی می تواند فرمول من را برای محاسبه درجه حرارت نظری خروج (من فکر می کنم آن چیزی شبیه 30 + 1.3 * (T ° پرسید - T ° صادرات) اما آن را با درجه حرارت چوب تئوری نمایش داده شده بویلر 43.9 ° C). من مشخص می کنم که دمای مورد نظر 19.5 در اتاق نشیمن وجود دارد.
- سوال دوم: من در دمای 42,9 درجه سانتی گراد و برای بازگشت 39 ° C (نمایش داده شده توسط گروه کانال های 3 دریچه) درجه حرارت. آیا تفاوت به نظر می رسد طبیعی یا خیلی کوچک است؟ (نصب و راه اندازی با رادیاتور قلم و فولاد)

از Merci D'avance
توماس
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل Did67 » 09/01/19, 14:45

پس از مخلوط شدن توسط V3V ، باید زمان شروع را در مدار در نظر بگیرید. اینجاست که "زمان شروع" شما (در مدار) است. از آنجا که دوباره مخلوط می شود ، درجه حرارت دیگ بخار معنی ندارد. دیگ بخار من بین 60 تا 75 درجه است ، اما حرکت من از 25 به من نمی دانم چند ...

از این رو دو چیز:

- اگر دمای دیگ بخار باشد، نگران کننده است: مطلوب نیست که تحت 60 ° قرار بگیرند، در معرض خطر انباشتگی

- و در واقع ، تفاوت برای رادیاتورهای "سطح کوچک" کم است ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل Did67 » 09/01/19, 14:49

من به یاد ندارم: شما حسگر اتاق فعال دارید؟

زمان شروع با توجه به فرمولی از نوع (برخی از تغییرات کوچک بر اساس نرم افزار) محاسبه می شود:

TDep = TPied + شیب (دمای تعیین شده - دمای خارجی) - k (دمای داخلی اندازه گیری شده - تنظیم دمای داخلی)

k عامل سنسور اتاق (از 0 به 10)
0 x
Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل Thomas80 » 09/01/19, 16:04

با تشکر Did67

42,9 ° C به دمای آب برای شروع در مدار مربوط می شود (نه دیگ بخار که حدود 68 ° C است).

من سنسور اتاق را با جبران 3 حس کردم، اما از آنجایی که هیچ آفتابی وجود ندارد، پروب نباید دمای خروج را کاهش دهد.

برای محاسبه دمای شروع، من نمی فهمم که چگونه بویلر آن را محاسبه می کند، زیرا با فرمول شما باید نزدیک به 49 ° C باشد. اما همانطور که در 42,9 ° C، دمای مورد نیاز را می خواهم ...

برای تفاوت های کوچک بین درجه حرارت خروج و بازگشت، آیا می توانم این را با کاهش، به عنوان مثال، کاهش سرعت گردش آب و تاثیرات آن را بهبود می بخشد؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل Did67 » 09/01/19, 16:34

اگر درجه حرارت مورد نظر را دارید، پس خوب است.

ممکن است بین شروع حرارتی و "عددی" که مقررات در نظر می گیرد فاصله ای وجود داشته باشد. با توجه به روش تنظیم ، شما فقط می توانید با اعدادی که اشتباه هستند تنظیم کنید!

خوب اگر دمای مناسب با چنین دلتا کم باشد ...

در اصل، مقدار گرما به داخل یک اتاق یا مسکن منجر می شود از محصول جریان دلتا X (اختلاف دما).

اگر جریان را زیاد کنید ، delta t کاهش می یابد ... آب گرمتر برمی گردد! علاقه زیادی وجود ندارد. به دلایل صرفه جویی در مصرف برق (اگر سیستم گردش خون شما از آخرین نسل نیست ، مصرف کننده زیادی از برق است ، زیرا حتی اگر فقط 50 یا 70 وات مصرف کند ، ساعت است و ساعت ها!). نسل جدید بسیار کم طمع است ، تا حدی که یک جایگزین "سودآور" است (پول خود را پس از چند سال پس می گیرید!).
0 x
Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل Thomas80 » 09/01/19, 16:47

محرک من با نام تجاری جدید است و باید کمی مصرف کند.
بنابراین من به دما مطلوب نیاز ندارم تا دلتا را تغییر دهم؟ این افزایش به یک کنسول بزرگ منجر خواهد شد؛ زیرا آب بازگشتی سردتر می شود و به این ترتیب انرژی گرم تر می شود: همه چیز را می فهمم : قشنگ: ?
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل Did67 » 10/01/19, 14:00

Thomas80 نوشت:محرک من با نام تجاری جدید است و باید کمی مصرف کند.
بنابراین من به دما مطلوب نیاز ندارم تا دلتا را تغییر دهم؟ این افزایش به یک کنسول بزرگ منجر خواهد شد؛ زیرا آب بازگشتی سردتر می شود و به این ترتیب انرژی گرم تر می شود: همه چیز را می فهمم : قشنگ: ?


1) کامل است. بنابراین مصرف کم است (چند سال است اجباری است).

2) نه ، بحث اشتباه است. میزان مصرف عبارت است از کالری "نشت" از یک طرف ، که باید از طرف دیگر (در دیگ بخار ، جایی که این باعث تولید مصرف می شود) تولید شود.

من به شما یادآوری میکنم که مقدار انرژی منتقل شده، محصول جریان جریان با اختلاف دما است.

دلایل بالا نرفتن بیش از حد دما و کاهش سرعت گردش خون ، که منجر به یک دلتا بالاتر می شود (آب با سرعت کمتری از رادیاتور عبور می کند) ، تلفات (به استثنای محفظه - به علاوه لوله های شما ، سیرکولاتورها ، V3V ها گرم هستند و هرچه بیشتر در دیگ بخار تابش کرده و گرما از دست بدهند).

دمای بسیار کم و سرعت افزایش (برای به دست آوردن همان مقدار انرژی) کاهش شکاف، کاهش ضرر و زیان، اما افزایش مخزن پمپ خود را! شما ممکن است بتوانید 0,5٪ عملکرد را خراشیده کنید. اما کنسو برق خود را با 2 یا 3 ضرب کنید !!!

به طور معمول، رادیاتور، برای قدرت نشان داده شده در برچسب، 10 ° را از دست می دهد. اگر فاصله کوچکتر باشد، قدرت آن پایین خواهد آمد.

بنابراین، همانطور که اغلب در زندگی، لازم است، به دنبال یک باشد سازش !
0 x
Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell




تعادل Thomas80 » 10/01/19, 18:13

خوب، من قصد دارم کمی بیشتر بسازم.
اما علاوه بر این، آیا می توان جریان جریان چرخ دنده را تنظیم کرد یا توسط مقررات مدیریت می شود؟

و من یک سوال دیگر دارم گاهی اوقات درباره نقطه شبنم می شنوم دیگ بخار من دارای درجه حرارت بازگشتی در اطراف 40 C، هیچ نقاط نقره ای وجود دارد؟