Phil31 نوشت:سلام همه
من تنظیم دمای دیگ آسانسور من را مشکل دارم. کسی می تواند توضیح دهد:
هیسترزیز، جبران در جعبه الکترونیکی و جبران ترموستات داخلی داخلی.
متشکرم.
هیسترزیس تفاوت T ° بین باز و بسته شدن یک تماس خشک است. در دیگ بخار، تفاوت T ° از بدن گرما. به طور معمول 10 ° در دیگهای نفتی. بنابراین یک دیگ بخار بر روی 60 ° قطع می شود، هنگامی که به پایین 50 ° می رود، دوباره روشن می شود.
همانطور که پروب دارید، نقشه هیستریزی را با برنامه ایجاد می کند.
جبران
پراکندگی ویژگی های پروب وجود دارد، آنها T ° واقعی را اندازه گیری نمی کنند، یک خطا وجود دارد. به عنوان مثال، پروب محیطی 19 ° را اندازه می گیرد در حالی که 20 ° است و یا شروع پروب 40 ° به جای 38 ° است. این خطا یک ثابت است. جبران خسارت این خطا را تصحیح می کند.
پس از آن، جبران قانون آب توسط ترموستات محیطی، اما من فکر نمی کنم که آن را در مورد آن است.