Grundfos UPS 25-40-180 پمپ شکست: آن را شکسته و غرق!

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79361
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

Grundfos UPS 25-40-180 پمپ شکست: آن را شکسته و غرق!




تعادل کریستف » 06/01/19, 18:58

گردشگر UPS Grundfos من آب را گرفت و قبل از دیروز غرق شدن دیفرانسیل به محض روشن شدن ، غرق شد ...

در ابتدا فکر می کردم فقط خازن معیوب است (این تست 1er است که من انجام دادم: هنوز هم خوب بود) اما در جداسازی آن سریع فهمیدم که خرابی بسیار مهمتر است.

در واقع؛ روتور به قاب (سمت هیدرولیک) گیر کرده و آب در استاتور وجود داشت!

این توربین اکنون در قسمت فولاد ضدزنگ به خوبی بدست آمده است: دوباره چرخ می شود اما مجبور است آن را چرخاند.

مشاهده زنگ زدگی فعلی ، من فکر نمی کنم نشت اخیر ... احتمالاً چند هفته یا ماه است؟ این یک گردش است که من فقط در سال از چند ده ساعت استفاده می کنم (گرمایش اضافی).

عصر قبل از خرابی شنیدم که چرخنده صدای ناهنجاری را ایجاد می کند و صبح مدار قطع کننده 300 MA اصلی پرش کرده است.

همه اینها برای نشان دادن درون یک گردش خون Grundfos است. گردشگران موتورهای بدون براش قابل مشاهده هستند (فکر می کنم 2000 شروع به تولید کنند) اما من متخصص فن آوری موتور الکتریکی نیستم ...

20190105_200617.jpg
20190105_200617.jpg (288.28 KB) بار دیده 14700


20190105_200602.jpg
20190105_200602.jpg (305.01 KB) بار دیده 14700


20190105_200831.jpg
20190105_200831.jpg (257.63 KB) بار دیده 14700


20190105_200846.jpg
20190105_200846.jpg (226.19 KB) بار دیده 14700


بدنه این چرخنده با یو پی اس قدیمی دیگری که من در انبار داشتم جایگزین شد (طرف هیدرولیک سازگار)
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79361
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: Grundfos UPS 25-40-180 گرداننده نقص: این trips و غرق می شود!




تعادل کریستف » 06/01/19, 19:10

اگر بپرسید ، آیا می توانم کمی بیشتر از آن استفاده کنم؟ : قشنگ:
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364

پاسخ: Grundfos UPS 25-40-180 گرداننده نقص: این trips و غرق می شود!




تعادل Forhorse » 06/01/19, 19:26

از لحاظ تاریخی ، موتورهای گرداننده گرما موتورهای ناهمزمان تک فاز هستند. نمی دانم اخیراً تغییر کرده است؟ من فکر می کنم عمدتاً کنترل الکترونیکی است که تغییر کرده است (افزودن مبدل فرکانس؟)

برای تغییر سرعت یک موتور ناهمزمان تک فاز ، اکنون اینورترهای فرکانس خاصی وجود دارند که وظیفه تأمین سیم پیچ اصلی و سیم پیچ های ثانویه را با تغییر فاز 90 ° انجام می دهند (به نوعی موتور دو فاز تبدیل می شود. ..)
این کار دقیق تر و از نظر کارآمد تر از تغییر فاز Condo قدیمی و انتخابی است که گشتاور موتور را کاهش می دهد و به این ترتیب برای کاهش سرعت آن ، لغزش آن را افزایش می دهد.
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13716
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1525
تماس با ما:

پاسخ: Grundfos UPS 25-40-180 گرداننده نقص: این trips و غرق می شود!




تعادل izentrop » 06/01/19, 20:27

سلام،
در حال حاضر جداسازی و تمیز کردن و مهر و موم های معیوب را تغییر داده و در صورت جداشدن می تواند یاطاقان باشد.
ببینید کیت تعمیر وجود دارد؟ https://fr.grundfos.com/service-support ... ndees.html
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79361
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: Grundfos UPS 25-40-180 گرداننده نقص: این trips و غرق می شود!




تعادل کریستف » 07/01/19, 09:17

Forhorse نوشت:این کار دقیق تر و از نظر کارآمد تر از تغییر فاز Condo قدیمی و انتخابی است که گشتاور موتور را کاهش می دهد و به این ترتیب برای کاهش سرعت آن ، لغزش آن را افزایش می دهد.


این فناوری است که در این مورد استفاده می شود و هنوز هم در اکثر سیرکولاتورهای جدید "قیمت 1" استفاده می شود ... طی چند سال به طور مداوم بین 1 تا 100٪ قابل تنظیم است که باید استفاده شود ، من فکر می کنم ، یک مبدل فرکانس یکپارچه (این محاسبات به جای 300 یورو 100 یورو فروخته می شود ... و من مطمئن نیستم که به همان اندازه قابل اعتماد باشند: کسی که من تازه جایگزین آن شدم 20 ساله بود)

در غیر این صورت ، من چند سال پیش توان حرارتی را که یک سیرکولاتور X وات می تواند در یک نصب متوسط ​​منتقل کند (با افت فشار "متوسط") تخمین زده بودم و نتیجه ساده است ، X kW است که به شما امکان می دهد با دانستن قدرت حرارتی سیرکولاتور خود را به راحتی تنظیم کنید!
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79361
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: Grundfos UPS 25-40-180 گرداننده نقص: این trips و غرق می شود!




تعادل کریستف » 07/01/19, 09:24

izentrop نوشت:سلام،
در حال حاضر جداسازی و تمیز کردن و مهر و موم های معیوب را تغییر داده و در صورت جداشدن می تواند یاطاقان باشد.
ببینید کیت تعمیر وجود دارد؟ https://fr.grundfos.com/service-support ... ndees.html


اوه متشکرم ، اما خیر: با توجه به وضعیت گردش خون (روتور توقیف شده ، استاتور در مدار دوره ...) من سعی در اصلاح آن نخواهم کرد ، من قبلاً یک مدل مشابه را که در گوشه ای قرار دارد جایگزین کردم 8)
0 x
آواتار د l 'utilisateur
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
سنگ نوشته : 04/10/10, 11:37
X 88

پاسخ: Grundfos UPS 25-40-180 گرداننده نقص: این trips و غرق می شود!




تعادل گاستون » 07/01/19, 12:15

Forhorse نوشت:این کار دقیق تر و از نظر کارآمد تر از تغییر فاز Condo قدیمی و انتخابی است که گشتاور موتور را کاهش می دهد و به این ترتیب برای کاهش سرعت آن ، لغزش آن را افزایش می دهد.
اغلب ، هنگامی که ما به یک کنترل الکترونیکی حرکت می کنیم ، ما نیز به یک سه مرحله واقعی حرکت می کنیم.
ما می توانیم راحت تر و با سرعت و گشتاور کنترل کنیم.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364

پاسخ: Grundfos UPS 25-40-180 گرداننده نقص: این trips و غرق می شود!




تعادل Forhorse » 07/01/19, 20:28

بله ، تبدیل به یک استاتور سه فاز واقعی مهم تر خواهد بود. اما آیا لزوماً انتخاب سازندگان گردش خون است؟
این ما را مجبور به تولید نوع 2 استاتور می کند: تک فاز با سیم پیچ در 90 ° برای مدل های کم مصرف با خازن و سه فاز برای اینورتر رده بالا.
من در حال تولید یک دستگاه گردش خون هستم ، فقط یک نوع استاتور تولید می کردم که متناسب با دامنه های 2 باشد.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364

پاسخ: Grundfos UPS 25-40-180 گرداننده نقص: این trips و غرق می شود!




تعادل Forhorse » 07/01/19, 20:42

کریستف نوشته است:طیف وسیعی از grundfos ها برای چند سال بین 1 و 100٪ تنظیم مداوم بوده است ، که فکر می کنم مبدل فرکانس داخلی (این پیک ها ها به جای 300 € 100 € فروخته می شوند ...) و من مطمئن نیستم که آنها همچنین قابل اعتماد هستند: کسی که من فقط جایگزین کردم سالهای 20 خود را پشت سر می گذارد)


وقتی می خواهیم الکترونیک قابل اعتماد بسازیم می توانیم خیلی خوب این کار را انجام دهیم.
دقیقاً همانطور که می توان یک مبدل اولیه را برای اولین بار قیمت غیرقابل اطمینان ساخت که سال 20 را نگه نخواهد داشت ... یک خازن چینی با کیفیت بسیار ضعیف که پس از چند سال از دست خواهد داد باعث می شود که چرخنده تقریبا بدون برنامه ریزی الکترونیکی برنامه ریزی شود پیچیده است.
علاوه بر این ، مهندس لوله کشی / گرمایشی مشکلی برای تشخیص هادی HS و جایگزینی آن (مؤلفه ای که بین 5 و 10 € هزینه دارد) ایجاد نمی کند و بدون سؤال از شما سوییچر را جایگزین می کنند: مشتری دوباره گرم می کند ، لوله کشی یک گردش خون را به فروش رسانده است که حاشیه خوبی به همراه یک سرویس فنی صرفاً در حوزه تخصص خود به دست می آورد و تولیدکننده سیرکولاتور سیرکولاتورها را می فروشد ... همه خوشحال هستند.
در مقابل ، یک درایو بسیار خوب طراحی شده با اجزای با کیفیت هنوز هم در سالهای 35 کاملاً کار خواهد کرد ، با تمام عملکردهای اضافی نظارت گشتاور ، مسدود کردن ، نشت فعلی و غیره ... که می تواند به خوبی کمک کند این گردش کامل برای سالهای متمادی قابل اعتماد است.

به طور خلاصه ، این مسئله در مورد الکترونیک مسئله ای نیست ، بلکه تولید کنندگان اراده می کنند که قابل اعتماد باشند یا خیر (منسوخ برنامه ریزی شده ، سرفه ها ...)
1 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79361
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: Grundfos UPS 25-40-180 گرداننده نقص: این trips و غرق می شود!




تعادل کریستف » 07/01/19, 22:28

دقیقاً: من شدیداً تردید دارم که سیرکولرهای "عموم مردم" ، حتی در بالای محدوده ، 35 سال طراحی شده باشند ... به همین دلیلی که شما اشاره کردید ، زیرا اگر چنین بود همه خوشحال نخواهند شد! : قشنگ: : Mrgreen:

چند سال پیش من درخواست کرده بودم که یک درایو برای موتور تک فاز ناهمزمان 650W بخرم: این فقط در تجهیزات صنعت یافت می شود و هزینه آن در 1000 € 4 قیمت تنها موتور است .. من محلول رئاستات را با 50 € انتخاب کردم : قشنگ: یک موضوع در بالا برای علاقه مندان وجود دارد: الکتریکی و الکترونیکی کامپیوتر / کنترل به قدرت سرعت به ناهمزمان موتور-t5240.html

من شک دارم که درایوهای گرداننده جدید (که به نظر من در 250-300 € فروخته می شود) آنقدر مطمئن هستند که ...

محدوده Grundfos Alpha حتی به تلفن هوشمند شما متصل است: https://be.grundfos.com/content/dam/GBL ... FR_Web.pdf : Mrgreen:

Grundfos_Alpha.jpg
Grundfos_Alpha.jpg (192.19 KIO) بار 14656 را مشاهده کرد


اما پس از آن ، او دیگر توانایی آن را ندارد که توربین را با یک پیچ گوشتی ساده قفل کند ... بنابراین ما نمی توانیم پمپ ها را به طور کامل برای چندین ماه متوقف کنیم بدون اینکه بتوانیم به راحتی چنگ بزنیم (که این مورد من با گردشی بود که روح را ایجاد کرده است ، من از آن سال 2 از آن استفاده نکرده ام و برخی از آنها می توانند سال 3 باشند ... قبل از بازگشت به خدمت قفل شده اند).

فقط Alpha1 L این پیچ معروف را حفظ می کند!

در پایان ، بیش از یک سال ، مطمئن نیستید که پس انداز انرژی (برقی) واقعی است! مانند اتوماسیون منزل است: اگر مصرف ساعت / کنترل بیشتر از پس اندازهایی است که آنها اجازه می دهند ، علاقه منفی است! اما این کمک می کند تا کمی نشان داده شود ...

برای پس انداز (حرارتی) حاصل از فن آوری AutoAdapt ، من کنجکاو هستم که ارقام داشته باشم!

پس از جستجوی سریع ، معلوم می شود که مدل های قدیمی Grundfos (انتخاب کننده سرعت پایه اصلی 3) هنوز جدید هستند و فروخته می شوند ... سطل بنزین را با همان قیمت ببینید محدوده گران تر آلفا پر از وسایل الکترونیکی... سپس ، من تعجب می کنم که چرا! اشاره: همه خوشحال خواهند شد! : قشنگ:
0 x

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست

برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 296