ردیابی زمان بهره برداری در دیگ بخار OKOFEN

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 25/01/15, 09:45

سرانجام فهمیدم که چرا با افت دمای دیگ بخار V3V من به جای باز شدن بسته شد!
این در بعضی مواقع است ، فقط هنگامی که دیگ بخار در حالت تولید DHW است: تمام آب گرم به مخزن DHW هدایت می شود و V3V ها به تدریج بسته می شوند ...
در غیر این صورت ، به مدت 43 ساعت (جمعه 15 بعد از ظهر) دیگ بخار من در حالت احتراق بوده است ... 43 ساعت ...
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 25/01/15, 10:17

این به این دلیل است که پارامتر "اولویت DHW" فعال است که از نظر فروتنانه مزخرف است. حرارت را خاموش کنید تا کاملاً آب گرم داشته باشید ....
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 25/01/15, 10:18

در این حالت برنامه تولید DHW را با دقت انتخاب کنید تا سرد نشود.

دیگ بخار شما در مرحله مدولاسیون مداوم است! تولید دقیقاً ضرر و زیان را جبران می کند ...
بسیاری از کاربران به دنبال این کار مداوم هستند : Mrgreen:

اما سلام ، با چرخه 83 دقیقه ای خودم ، راضی هستم.

کبابی توسط دیرک .....
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 25/01/15, 10:33

خیر ، اولویت DHW فعال نیست.
برای بقیه ، اگر مدولاسیون مداوم یک دارایی باشد ، برای من خوب است!
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 25/01/15, 11:26

patrice42440 نوشت:خیر ، اولویت DHW فعال نیست.
برای بقیه ، اگر مدولاسیون مداوم یک دارایی باشد ، برای من خوب است!


تمام V3V های گرمایشی بسته می شوند و اولویت DHW نیستند. خوب پس چیه
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 25/01/15, 11:29

ناراحت نباشید ، من به شما می گویم که اولویت DHW فعال نیست یا نمی دانم این گزینه در کجا قرار دارد!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 25/01/15, 16:30

1) چنین طول چرخه ای برای اوکوفن فوق العاده است. ما دوست داریم بیشتر بدانیم!

در واقع:

- مدل / قدرت
- ویژگی های خانه (نیاز به گرمایش)
- نوع ساطع کننده (رادیاتور ، کف؟) ، تنظیم ("Touch" یا Pelletronic؟) ، اتومات (اتوماسیون مدیریت بویلر (تحت پوشش گنبدی: CMP ، Kéba؟) ...
- تنظیمات؟

2) از طریق حافظه (اما این ممکن است بسته به تنظیم متفاوت باشد) ، اولویت DHW دارای 3 گزینه است:

الف) اولویت DHW: در صورت آماده سازی DHW ، اگر دیگ بخار نتواند ادامه دهد ، گرمایش را قطع می کند!

ب) اولویت گرمایش: برعکس ؛ آماده سازی DHW را کاهش می دهد

ج) اولویت برابر هر دو: اگر موفق نشود ، کمی از هر دو قطع می شود ...

[از حافظه ، من دستورالعمل را بیرون نیاوردم ؛ و من فکر می کنم در مقررات قدیمی TEM اینگونه بود اما مطمئن نیستم که پس از آن ، در Pelltronic یا Touch نیز چنین تکرار شود

3) V3V همچنین می تواند بسته شود که تقاضای گرمایش باعث کاهش دمای دیگ بخار به زیر 60 درجه می شود. این دستگاه "ضد تراکم" است. این می تواند به طور معمول در هنگام راه اندازی مجدد مرحله "راحتی" اتفاق بیفتد. حتی بدون آماده سازی DHW ، دیگ بخار ممکن است برای مدتی نتواند با تقاضای زیاد گرما همراه شود ...
0 x
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 25/01/15, 18:27

با تشکر از Did67 برای این جزئیات!
بنابراین این یک Pellematic 32 است که در سپتامبر 2014 با تنظیم Touch نصب شده است.
خانه من قدیمی است ، تا حدی عایق بندی شده است زیرا برخی دیوارهای سنگی برجسته را برجای گذاشته ام. 300 متر مربع است و تمام سطوح آزادانه با هم ارتباط برقرار می کنند (گرما از طبقه همکف به طبقه 2 افزایش می یابد).
من دو شبکه دارم: یک کف گرم حدود 110 متر مربع و رادیاتورهای چدنی (قدیمی و بزرگ!). 2 در طبقه همکف (شامل 2 دستمال حوله گرم در آشپزخانه) ، 1 طبقه در طبقه 3 (1 اتاق خواب + 1 راهرو) و یک حوله گرم شده در حمام ، سپس 1 طبقه در طبقه دوم و یک حوله گرم شده در حمام 3.
در مورد تنظیمات:
- طبقه: شیب در 0.4 ، پا 22.5 ، اصلاح 6 و هیست 1
- رادیاتورها: شیب 32.5 ، پا 32.5 ، اصلاح 1 ، هیست 0
در 51 ساعت گذشته (جمعه 15 بعد از ظهر) Brueleur با تعدیل واضح 51 ساعت از 51 ساعت کار کرده است (خوب امیدوارم به مصرف خود بپردازم!)
FYI ، من یک مخزن بافر 1500 لیتری (از نصب اصلی خودم با یک دیگ ورود به سیستم) دارم که مهندس گرمایش قادر به ادغام آن نیست.

خیلی برای نصب من!
آیا مطمئن هستید که اینگونه است؟
0 x
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 25/01/15, 20:10

فراموش کردم! من در ارتفاعی 600 متری در منطقه ای نسبتاً سرد زندگی می کنم (در حال حاضر در بهترین حالت طی روز از -1 درجه بلند نمی شویم): جاده بزرگراه (بین سنت اتین و کلرمونت که بزرگراه هنوز قطع شده است!)
0 x
آواتار د l 'utilisateur
christina86
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 46
سنگ نوشته : 22/12/11, 02:19
محل سکونت: پواتو / مرکز / مرز لیموزین
X 1




تعادل christina86 » 25/01/15, 21:38

patrice42440 نوشت:- طبقه: شیب در 0.4 ، پا 22.5 ، اصلاح 6 و هیست 1
- رادیاتورها: شیب 32.5 ، پا 32.5 ، اصلاح 1 ، هیست 0


bonsoir،
آیا خطایی در آنجا وجود ندارد؟ (خوب دو یا سه ...)
0 x

 