سرانجام فهمیدم که چرا با افت دمای دیگ بخار V3V من به جای باز شدن بسته شد!
این در بعضی مواقع است ، فقط هنگامی که دیگ بخار در حالت تولید DHW است: تمام آب گرم به مخزن DHW هدایت می شود و V3V ها به تدریج بسته می شوند ...
در غیر این صورت ، به مدت 43 ساعت (جمعه 15 بعد از ظهر) دیگ بخار من در حالت احتراق بوده است ... 43 ساعت ...
ردیابی زمان بهره برداری در دیگ بخار OKOFEN
-
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 62
- سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
در این حالت برنامه تولید DHW را با دقت انتخاب کنید تا سرد نشود.
دیگ بخار شما در مرحله مدولاسیون مداوم است! تولید دقیقاً ضرر و زیان را جبران می کند ...
بسیاری از کاربران به دنبال این کار مداوم هستند
اما سلام ، با چرخه 83 دقیقه ای خودم ، راضی هستم.
کبابی توسط دیرک .....
دیگ بخار شما در مرحله مدولاسیون مداوم است! تولید دقیقاً ضرر و زیان را جبران می کند ...
بسیاری از کاربران به دنبال این کار مداوم هستند
اما سلام ، با چرخه 83 دقیقه ای خودم ، راضی هستم.
کبابی توسط دیرک .....
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
-
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 62
- سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
-
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 62
- سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27
1) چنین طول چرخه ای برای اوکوفن فوق العاده است. ما دوست داریم بیشتر بدانیم!
در واقع:
- مدل / قدرت
- ویژگی های خانه (نیاز به گرمایش)
- نوع ساطع کننده (رادیاتور ، کف؟) ، تنظیم ("Touch" یا Pelletronic؟) ، اتومات (اتوماسیون مدیریت بویلر (تحت پوشش گنبدی: CMP ، Kéba؟) ...
- تنظیمات؟
2) از طریق حافظه (اما این ممکن است بسته به تنظیم متفاوت باشد) ، اولویت DHW دارای 3 گزینه است:
الف) اولویت DHW: در صورت آماده سازی DHW ، اگر دیگ بخار نتواند ادامه دهد ، گرمایش را قطع می کند!
ب) اولویت گرمایش: برعکس ؛ آماده سازی DHW را کاهش می دهد
ج) اولویت برابر هر دو: اگر موفق نشود ، کمی از هر دو قطع می شود ...
[از حافظه ، من دستورالعمل را بیرون نیاوردم ؛ و من فکر می کنم در مقررات قدیمی TEM اینگونه بود اما مطمئن نیستم که پس از آن ، در Pelltronic یا Touch نیز چنین تکرار شود
3) V3V همچنین می تواند بسته شود که تقاضای گرمایش باعث کاهش دمای دیگ بخار به زیر 60 درجه می شود. این دستگاه "ضد تراکم" است. این می تواند به طور معمول در هنگام راه اندازی مجدد مرحله "راحتی" اتفاق بیفتد. حتی بدون آماده سازی DHW ، دیگ بخار ممکن است برای مدتی نتواند با تقاضای زیاد گرما همراه شود ...
در واقع:
- مدل / قدرت
- ویژگی های خانه (نیاز به گرمایش)
- نوع ساطع کننده (رادیاتور ، کف؟) ، تنظیم ("Touch" یا Pelletronic؟) ، اتومات (اتوماسیون مدیریت بویلر (تحت پوشش گنبدی: CMP ، Kéba؟) ...
- تنظیمات؟
2) از طریق حافظه (اما این ممکن است بسته به تنظیم متفاوت باشد) ، اولویت DHW دارای 3 گزینه است:
الف) اولویت DHW: در صورت آماده سازی DHW ، اگر دیگ بخار نتواند ادامه دهد ، گرمایش را قطع می کند!
ب) اولویت گرمایش: برعکس ؛ آماده سازی DHW را کاهش می دهد
ج) اولویت برابر هر دو: اگر موفق نشود ، کمی از هر دو قطع می شود ...
[از حافظه ، من دستورالعمل را بیرون نیاوردم ؛ و من فکر می کنم در مقررات قدیمی TEM اینگونه بود اما مطمئن نیستم که پس از آن ، در Pelltronic یا Touch نیز چنین تکرار شود
3) V3V همچنین می تواند بسته شود که تقاضای گرمایش باعث کاهش دمای دیگ بخار به زیر 60 درجه می شود. این دستگاه "ضد تراکم" است. این می تواند به طور معمول در هنگام راه اندازی مجدد مرحله "راحتی" اتفاق بیفتد. حتی بدون آماده سازی DHW ، دیگ بخار ممکن است برای مدتی نتواند با تقاضای زیاد گرما همراه شود ...
0 x
-
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 62
- سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27
با تشکر از Did67 برای این جزئیات!
بنابراین این یک Pellematic 32 است که در سپتامبر 2014 با تنظیم Touch نصب شده است.
خانه من قدیمی است ، تا حدی عایق بندی شده است زیرا برخی دیوارهای سنگی برجسته را برجای گذاشته ام. 300 متر مربع است و تمام سطوح آزادانه با هم ارتباط برقرار می کنند (گرما از طبقه همکف به طبقه 2 افزایش می یابد).
من دو شبکه دارم: یک کف گرم حدود 110 متر مربع و رادیاتورهای چدنی (قدیمی و بزرگ!). 2 در طبقه همکف (شامل 2 دستمال حوله گرم در آشپزخانه) ، 1 طبقه در طبقه 3 (1 اتاق خواب + 1 راهرو) و یک حوله گرم شده در حمام ، سپس 1 طبقه در طبقه دوم و یک حوله گرم شده در حمام 3.
در مورد تنظیمات:
- طبقه: شیب در 0.4 ، پا 22.5 ، اصلاح 6 و هیست 1
- رادیاتورها: شیب 32.5 ، پا 32.5 ، اصلاح 1 ، هیست 0
در 51 ساعت گذشته (جمعه 15 بعد از ظهر) Brueleur با تعدیل واضح 51 ساعت از 51 ساعت کار کرده است (خوب امیدوارم به مصرف خود بپردازم!)
FYI ، من یک مخزن بافر 1500 لیتری (از نصب اصلی خودم با یک دیگ ورود به سیستم) دارم که مهندس گرمایش قادر به ادغام آن نیست.
خیلی برای نصب من!
آیا مطمئن هستید که اینگونه است؟
بنابراین این یک Pellematic 32 است که در سپتامبر 2014 با تنظیم Touch نصب شده است.
خانه من قدیمی است ، تا حدی عایق بندی شده است زیرا برخی دیوارهای سنگی برجسته را برجای گذاشته ام. 300 متر مربع است و تمام سطوح آزادانه با هم ارتباط برقرار می کنند (گرما از طبقه همکف به طبقه 2 افزایش می یابد).
من دو شبکه دارم: یک کف گرم حدود 110 متر مربع و رادیاتورهای چدنی (قدیمی و بزرگ!). 2 در طبقه همکف (شامل 2 دستمال حوله گرم در آشپزخانه) ، 1 طبقه در طبقه 3 (1 اتاق خواب + 1 راهرو) و یک حوله گرم شده در حمام ، سپس 1 طبقه در طبقه دوم و یک حوله گرم شده در حمام 3.
در مورد تنظیمات:
- طبقه: شیب در 0.4 ، پا 22.5 ، اصلاح 6 و هیست 1
- رادیاتورها: شیب 32.5 ، پا 32.5 ، اصلاح 1 ، هیست 0
در 51 ساعت گذشته (جمعه 15 بعد از ظهر) Brueleur با تعدیل واضح 51 ساعت از 51 ساعت کار کرده است (خوب امیدوارم به مصرف خود بپردازم!)
FYI ، من یک مخزن بافر 1500 لیتری (از نصب اصلی خودم با یک دیگ ورود به سیستم) دارم که مهندس گرمایش قادر به ادغام آن نیست.
خیلی برای نصب من!
آیا مطمئن هستید که اینگونه است؟
0 x
-
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 62
- سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27
- christina86
- من یاد econologic
- پست ها: 46
- سنگ نوشته : 22/12/11, 02:19
- محل سکونت: پواتو / مرکز / مرز لیموزین
- X 1
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 2 پاسخ ها
- 3392 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کوکتل07
نمایش آخرین ارسال
15/01/23, 13:50یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 1 پاسخ ها
- 4689 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
20/02/10, 23:28یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 28 پاسخ ها
- 30512 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل tomgey
نمایش آخرین ارسال
20/04/11, 19:49یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 122