ردیابی زمان بهره برداری در دیگ بخار OKOFEN

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 25/01/15, 22:31

عصر بخیر کریستینا
چه اشتباهاتی می بینی
از Merci D'avance
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 25/01/15, 22:55

شیب شما در 32,5 برای رادیاتورها باید نوار کتبی باشد!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
christina86
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 46
سنگ نوشته : 22/12/11, 02:19
محل سکونت: پواتو / مرکز / مرز لیموزین
X 1




تعادل christina86 » 26/01/15, 02:40

عصر بخیر پاتریس ، ببخشید که من وقت آن را برای جزئیات بیشتر نکردم:
برای شیب یک شیب ، بله احتمال وجود دارد
patrice42440 نوشت:- طبقه: شیب در 0.4 ، پا 22.5 ، اصلاح 6 و هیست 1
- رادیاتورها: شیب 32.5 ، پا 32.5 ، اصلاح 1 ، هیست 0

اما همچنین جبران 6 در کف و 1 در رادیاتور تعجب آور است ، معمولاً برعکس (نوع 2 و 5 به ترتیب) - و همچنین هیسترزیس در 0 برای رادیاتورها ... مگر اینکه این یا وارونگی: 0 برای جبران خسارت و 1 برای هیسترزیس (تنظیم کارخانه) زیرا هیچ سنسور اتاق یا غیرفعال نیست.
0 x
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 26/01/15, 08:02

بله البته! شیب رادیاتور 1.5 است
برای بقیه ، من حفظ می کنم
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 26/01/15, 08:58

آیا داشتن دو سنسور اتاق داخلی را تأیید می کنید ؟؟؟ [زیرا در غیر این صورت ، نمایش دو عامل جبران خسارت کاملاً ساختگی است]

البته با حیرت کریستینا [حتی اگر من همیشه از دستور العمل های نوع "معمولاً" محتاط باشم ، در واقع ، دستورات اندازه بیشتر از مواردی است که او می دهد]
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 26/01/15, 08:59

من تأیید می کنم که جبران کف گرم باید برابر با ZERO باشد.
چه چیزی جبران می شود: تصحیح دمای جریان با توجه به مقدار اندازه گیری شده محیط محاسبه می شود.
کف گرم شده آنقدر بی تحرکی است که فکر کردن برای تصحیح هر چیزی مطابق با محیط ، توهم آور است.
پایه منحنی و شیب باید کاملاً برای کف گرم تنظیم شود و همین است. بدون اصلاح

این جمله را خیلی دوست داشتم: نصاب من نتوانست مخزن بافر من را در نصب جدید مجدداً ادغام کند ... : شوک:
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 26/01/15, 09:00

نه ، فقط یک سنسور اتاق روی زمین دارم.
من قصد دارم به اطلاعات کریستینا بپردازم.
FYI ، دیگ بخار به طور مداوم کار می کند (62 ساعت از 62 ممکن ...)
0 x
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 26/01/15, 09:02

خوب دیرک ، توجه داشت ، من نگاه دقیق تری خواهم داشت!
در مورد BT ، این به هر حال صحیح است ... و من در انتهای نصب با یک Fait achi ارائه شد ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
christina86
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 46
سنگ نوشته : 22/12/11, 02:19
محل سکونت: پواتو / مرکز / مرز لیموزین
X 1




تعادل christina86 » 26/01/15, 12:01

درک پیت نوشت:کف گرم شده آنقدر بی تحرکی است که فکر کردن برای تصحیح هر چیزی مطابق با محیط ، توهم آور است.
پایه منحنی و شیب باید کاملاً تنظیم شود ...


++
یک سنسور اتاق در یک سیستم بسیار بی حرکت مفید نیست ، جبران آن به گونه ای است که فقط مختل می شود.
با دیواره های گرم من ، منحنی گرمایش به خوبی تنظیم شده T T amb را حفظ می کند. در مو

پاتریس ، اگر دو مدار داشته باشید و فقط یک کاوشگر دارید ، تعجب آور است که این مورد در رادیاتورها نیست ... شاید هنوز هم عملی باشد؟

و هنگامی که جبران خسارت را روی رایانه شخصی 0 تعیین کرده اید ، ممکن است لازم باشد منحنی را اصلاح کنید (اگر به طور تصادفی تنظیم شده بود بدون اینکه کاوشگر را غیرفعال کنید تا پا و شیب را تعیین کنید ...)
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 26/01/15, 17:46

درک پیت نوشت:من تأیید می کنم که جبران کف گرم باید برابر با ZERO باشد.
چه چیزی جبران می شود: تصحیح دمای جریان با توجه به مقدار اندازه گیری شده محیط محاسبه می شود.
کف گرم شده آنقدر بی تحرکی است که فکر کردن برای تصحیح هر چیزی مطابق با محیط ، توهم آور است.



من کمی ظریف تر خواهم بود: داشتن PCBT و خانه ای با پنجره خوب در جنوب و خلیج بسیار بزرگی به سمت غرب ، یک عامل اصلاح + کاوشگر + دارم (در 4 فکر می کنم).

منحنی من زمانی کامل است که سود خورشیدی حاصل نشود.

اما اگر یک خورشید وجود داشته باشد ، در واقع ، PCBT کمی تسکین می یابد ، اما کالری خورشیدی را نیز جمع می کند ...

ناگهان ، از گرمای بیش از حد در طول روز خودداری می کنم (حتی اگر در تمام طول روز از خورشید آفتاب باشد ، می تواند تا 24 درجه نیز بماند ؛ اما این خوب است). با قیمت احتمالی کمبود تابش از زمان غروب خورشید (به عنوان مثال دمای 20 درجه نمایش داده شده ، اما با کاهش راحتی به دلیل عدم تابش).

بنابراین من می گویم این "سازش"شرم آور خواهد بود که از این کمک استفاده نکنید یا از آن استفاده نکنید تا کمی دیگ بخار سبک شود ...

بیشتر از "دیکتات" ، من فکر می کنم تنظیم یک گرمایش بیش از هر چیز سازگاری با وضعیت آن است ، با دوز مناسب سازش.
0 x

 