ردیابی زمان بهره برداری در دیگ بخار OKOFEN

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 26/01/15, 17:49

christina86 نوشت:
پاتریس ، اگر دو مدار داشته باشید و فقط یک کاوشگر دارید ، تعجب آور است که این مورد در رادیاتورها نیست ... شاید هنوز هم عملی باشد؟

و هنگامی که جبران خسارت را روی رایانه شخصی 0 تعیین کرده اید ، ممکن است لازم باشد منحنی را اصلاح کنید (اگر به طور تصادفی تنظیم شده بود بدون اینکه کاوشگر را غیرفعال کنید تا پا و شیب را تعیین کنید ...)


شک دارم: با یک کاوشگر واحد می توانیم دو عامل جبران خسارت داشته باشیم ؟؟؟؟

من نمی بینم که چگونه یک سنسور اتاق قرار گرفته در یک اتاق که توسط مدار 1 تامین می شود ، به طور معتبر بر مدار 2 تأثیر می گذارد ؟؟؟

از طرف دیگر ، من یک حافظه مبهم از نمودار سیم کشی دارم ، و می توان در هر مدار یک پروب اضافه کرد ...

من فکر می کنم یکی از دو عامل در هیچ چیز عمل می کند !!!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 26/01/15, 18:13

patrice42440 نوشت:
FYI ، من یک مخزن بافر 1500 لیتری (از نصب اصلی خودم با یک دیگ ورود به سیستم) دارم که مهندس گرمایش قادر به ادغام آن نیست.



مطمئنی ؟؟؟

از آنجا که من سرانجام عملکرد شما را در چرخه تقریباً منحصر به فرد برای چند روز ، بسیار غیرمعمول (حسن نیت) درک خواهم کرد ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 26/01/15, 18:47

من فکر می کنم همان ، برای داشتن یک چرخه مداوم ، 1 LL باید به عنوان یک بافر عمل می کنند! .... از آنجا که دیگ بخار نمی تواند به اندازه کافی گرم کند تا به حد T درجه خود برسد ، می چرخد ​​، می چرخد ​​..

یک بار من یک چرخه از 3 روز در وسط زمستان (سنسور محیط خنثی) به طور استثنائی ، تلفات = گرم کردن بادکنک است.
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
آواتار د l 'utilisateur
christina86
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 46
سنگ نوشته : 22/12/11, 02:19
محل سکونت: پواتو / مرکز / مرز لیموزین
X 1




تعادل christina86 » 26/01/15, 19:13

آیا اگر مخزن او یکپارچه شده است ، او یک چرخه مداوم واحد ندارد بلکه 1 یا 2 در روز ، حتی 3 با توقف طولانی (هنگامی که او 24 ساعت مشعل / روز دارد) ، درست است؟

دستور: با توجه به پاسخ مانت ... خوب ، اما 32 کیلووات که می تواند یک لیتر 1500 لیتری را گرم کند ، درست است که خانه وی باید قلاب باشد (یادآوری می کنم که روی 500m² را با 20 کیلو وات گرم می کند - شاید نه 600 متر بلکه هنوز در سوئیس) ...

(دیگ بخار پاتریس باید پیچ ​​مستقیم باشد در غیر این صورت حداقل یک شروع در روز پس از متوقف شدن برای آسپی شروع می شود؟)

برای بررسی ، پاتریس تأیید کرد که او فقط یک دستگاه شخصی دارد ، و این در رایانه شخصی است - عامل دیگر فقط کار نمی کند.

اما شاید در رادیاتورهای مدار (به جای RT که احتمالاً وجود دارد) قضاوت بیشتری داشته باشد - در صورت وجود وسیله انتقال کاوشگر ، کافی است کابل را به مدار دیگر وصل کنید (و اگر رادیاتورها در طبقه بالا هستند ، آیا می توان کابل را بدون شکستن همه چیز امتداد داد؟)

فرمودید:
"من کمی ظریف تر می شوم: داشتن یک PCBT و خانه ای با پنجره خوب به جنوب و خلیجی بزرگ به غرب ، من یک کاوشگر + فاکتور تصحیح دارم (از 4 به نظر من)."

بر خلاف شما ، در واقع در خانه ای که کاوشگر را به دلیل بی تحرک غیرفعال کردم ، هیچ پنجره ای به سمت جنوب ندارم.
با توجه به منفی در کارگاه که من درآمدهای خورشیدی زیادی دارم و اینرسی کمتری دارد (دیوارهای گرمایش در ITI) ، کاوشگر را دارم ، اما در صورت آفتاب بزرگ ترجیح می دهم که کاهش یابد (جبران 0) ، این به من کمک می کند در واقع فرمان تبعید شده) ، که موجب کاهش منفی تا 1 درجه در محیط T خواسته شده و تاخیر بزرگی برای بالا رفتن می شود که به نظر من کاملاً ناراحت کننده است.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 26/01/15, 19:22

تا حداکثر 1 درجه در محیط T درخواست شده قطع شود

در نسخه V2 23 M تنظیم کننده رنگ سفید ، درجه حرارت آن کاهش می یابد (T ° + hysteresis) - 1 °. بسیار راحت تر است! ... من این کار را هر شب حدود ساعت 3 یا 4 صبح بررسی می کنم.
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
آواتار د l 'utilisateur
christina86
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 46
سنگ نوشته : 22/12/11, 02:19
محل سکونت: پواتو / مرکز / مرز لیموزین
X 1




تعادل christina86 » 27/01/15, 04:25

بله ما قبلاً در مورد Futura در مورد آن صحبت کرده بودیم ، من شانس ندارم با 2.27 که از 1 درجه پایین می رود پایین تر از آنچه که به عنوان hysteresis قرار می دهیم ... ما اعلامیه هایی را باهم مقایسه کرده ایم که در جاهای دیگر هم همین حرف را نمی زند ( جدیدترین این نقص را هم ندارید ، باور کنید که من نسخه اشتباه بین آن را دارم) - همین حد با حد T ° ext.
0 x
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 27/01/15, 07:42

Bonjour در à توس
بله من مطمئن هستم که BT من وصل نشده است.
دیگ بخار من در چرخه تقریباً مداوم کار می کند (بله در حالت مکش متوقف می شود).
این دیگ بخاطر خواندن امروز صبح و شب خنک تر ، از ساعت جمعه 83 بعد از ظهر در 15 ممکن است 30 ساعت کار کند.
من یک کلید usb را در دستگاه قرار داده ام یا می توانم اندازه گیری های 5 روز گذشته را از طریق ایمیل برای شما ارسال کنم.

Bonne به journée à توس
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 27/01/15, 10:17

اندازه گیری "x ساعت کار" برای "x ساعت گذشته" به این معنی نیست که در هنگام پر کردن یک توقف کوتاه صورت نگرفته است. ساعت ها گرد می شوند ...

در همان دوره ، تغییر شمارنده تعداد شروع و تعداد احتراق "چرخه" معروف ما را ایجاد می کند.


خوب برای BT. در این زمان با دمای منفی و یک دیگ بخار به اندازه کافی امکان کار مداوم یا تقریباً مداوم وجود دارد.

بدیهی است که در اولین درخشش گرم شدن ، دیگر اینگونه نیست ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 27/01/15, 10:27

christina86 نوشت:
بر خلاف شما ، در واقع در خانه ای که کاوشگر را به دلیل بی تحرک غیرفعال کردم ، هیچ پنجره ای به سمت جنوب ندارم.
با توجه به منفی در کارگاه که من درآمدهای خورشیدی زیادی دارم و اینرسی کمتری دارد (دیوارهای گرمایش در ITI) ، کاوشگر را دارم ، اما در صورت آفتاب بزرگ ترجیح می دهم که کاهش یابد (جبران 0) ، این به من کمک می کند در واقع فرمان تبعید شده) ، که موجب کاهش منفی تا 1 درجه در محیط T خواسته شده و تاخیر بزرگی برای بالا رفتن می شود که به نظر من کاملاً ناراحت کننده است.


دقیقاً به همین دلیل است که می گویم باید مراقب باشیم که فکر نکنیم راهی که هرکدام پیش می رویم "تنها" و "تنها" راه حل است ... نوعی "تفکر واحد".

چیز دیگری ننوشتم. و هیچ چیز دیگری نمی خواست "تظاهرات" کند ...

روش من برای پیشبرد ، که بر خلاف آنچه دیرک گفته بود ، مناسب من است. و مرا به تنهایی استخدام کن. علاوه بر "زندگی زیستی" نسبی من ، اگر از روی مبل جلوی تلویزیون "گوه" بمانم نمی ترسم پتو دور پاهایم بگذارم ... هیچ چیز تکان دهنده ای در این مورد نیست ، چون من جوانی ام را به یاد می آورم وقتی فقط اجاق گاز و اجاق گاز بود ... وقتی به اتاقم برمی گشتم ، اغلب در پنجره ، قسمت داخلی آن یخ وجود داشت ... بنابراین بله ، همچنین لازم است ادغام شود سطح نیاز هر یک در موقعیتی که ما اتخاذ می کنیم ... از طرف دیگر ، من کاملاً درگیر اتلاف انرژی هستم [یادداشت من در مورد برداشتن گرم آب گرم فقط برای مسواک زدن به خاطر بیاورید ...]. اگر عملکرد کاوشگر را لغو کنم در اینجا قرار می گیرید. دستاوردهای خورشیدی "ارزش" ندارند. دیگ بخار طوری ادامه می دهد که گویی وجود ندارد. بعد از ظهر اتاق نشیمن بیش از حد گرم می شود. و در غروب بیشتر از فواید آن می رسد (زیرا هنوز هم اثرات گرم شدن بیش از حد وجود دارد). ترجیح می دهم گرمای بیش از حد را کاهش دهم ، دیگ بخار را تسکین دهم و احتمالاً عصر "کمی تنگ" باشم ... آنچه من "مصالحه" نامیدم. من معتقدم این مربوط به ضریب 4 برای کاوشگر من است.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 27/01/15, 10:31

patrice42440 نوشت:
دیگ بخار از 83 جمعه 15:30 بعد از ظهر در 88.5 ممکن است XNUMX ساعت کار کند.



این خاموش شدن 5,5/35 ساعت بسیار خوب می تواند 10 توقف به طور متوسط ​​در حدود 35 دقیقه باشد. و بنابراین 2,3 چرخه وجود خواهد داشت ، میانگین مدت زمان آن XNUMX ساعت است (که بسیار خوب است!).

این فقط به گونه ای است که ما همدیگر را درک می کنیم.
0 x

 