تعادل Did67 » 28/01/15, 13:28

بنابراین خیلی از آنچه من در موردش صحبت می کردم فاصله نداریم: چند توقف کوتاه اما چرخه ها را قطع می کنیم ، بدون اینکه این "حساب" زیاد روی شمارنده ساعت باشد ...

این خاموش شدن 5,5/35 ساعت بسیار خوب می تواند 10 توقف به طور متوسط ​​در حدود 35 دقیقه باشد. و بنابراین 2,3 چرخه وجود خواهد داشت ، میانگین مدت زمان آن XNUMX ساعت است (که بسیار خوب است!).

مثل مثال نظری من 2,3 ساعت نیست بلکه 3 ساعت و چند ساعت است ...

باز هم: این مدولاسیون عالی است ، اما مداوم نیست ، زیرا ممکن است اولین چهره ها (85 ساعت کار در 85 ...)

با میانگین مدت زمان سیکل من 32 دقیقه ، در حال حاضر چیزی مانند 40 یا 50 دقیقه کار با دوازده دقیقه توقف دارم. که طی 20 ساعت کار 24 ساعته انجام می شود ...
0 x
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 28/01/15, 13:54

در واقع انجام داد!
و به نظر نمی رسد شما چرخه های خود را طولانی تر کنید؟
از نظر من ، 85 ساعت کار در طی یک دوره کمی سردتر بود که باید به ما بازگردد (طبق گفته های Météo France!).
خواندن خود را ادامه می دهم.
PS: آیا کسی برای وارد کردن داده های csv از دیگ ماتریس دارد؟
0 x
patrice42440
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27




تعادل patrice42440 » 02/02/15, 11:39

Bonjour در à توس
در اینجا ارقام ثبت شده در این 7 روز گذشته است
- تعداد مشعل شروع می شود = 28
- تعداد ساعات کار مشعل = 126 (از 168 ممکن)
- میانگین زمان کار مشعل = 4.5 ساعت
- نسبت عملیاتی در مقابل کل زمان سپری شده 0.75 است.
0 x
ژان ژاک
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 26/02/15, 19:00

تجربه okofen از سال 2007




تعادل ژان ژاک » 26/02/15, 19:27

سلام به همه علاقه مندان okofen!
درست است که این یک داستان عاشقانه بزرگ این دستگاه است! من به یک cmp1.4 pellematic از 2007 مجهز هستم - همراه با آبگرمکن خورشیدی و با پیچ متصل به یک خانه عایق بندی شده از پارچه و سیلوی سیلو.
او همیشه خدمات خوبی ارائه داده است ، بجز تولید بزرگی از کراتوزوت در ورود گلوله هایی که من بطور متدنی هر ماه 3 را با بقیه دیگ ها تمیز می کنم (من یک کمال گرا هستم) اما کسی راه حل پیدا نکرده است.
اما بعد از 3 ماه غیبت در پاییز ، خانه در دسامبر در دمای 10 درجه بود و گرمایش مجدد گرمایش طولانی و کسل کننده بود. ما پس از 17 روز گرم کردن ، کمی درک کردیم که این کندی را درک نکرده ایم. مهندسان گرمایشی که هیچ چیزی در مورد okofen نمی دانند به من کمک نکردند ، فقط یک "متخصص" okofen تمام پارامترهای من را بررسی کرد و یک پمپ ضعیف را تشخیص داد که ما تغییر دادیم. اما با گرما ، درجه حرارت محیط 4 درجه کاهش یافت و من علاقه مند شدم به همه forums okofen تا تنظیم کننده تنظیمات من را تغییر دهد .. و من از همه شما بخاطر تجربیاتتان متشکرم زیرا در حال حاضر در خانه خوب است. از طرف دیگر اگر در طول روز آب گرم درست کنم ، دما به سرعت كاهش می یابد ، بنابراین این كار را از 3 ساعت تا 5 ساعت صبح 55 درجه انجام می دهم.
فونت های رادیاتور و آلومینیوم داریم.
من یک اتاق کاوشگر در یک راهرو دارم که مستقیماً گرم نمی شود. 19 ° خواسته شده به من می دهد 20-21 در اتاق نشیمن.
در اینجا آخرین پارامترها است

درخواست TP 19 درجه
P202 / 80 ° 76 °
P4-7 / 65 ° 63 °
P5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
منحنی / 1,2 1,6
پا / 30 درجه 40 درجه
comp - / 0/3

دیگ بخار در 15 کیلو وات (4 شاخه) من آن را در 13kw با 4 شاخه در آن منتقل کردم. زیرا زمان راه اندازی من 18 میلی متر است (از همیشه) بنابراین من 13 کیلو وات را امتحان می کنم و این تنظیمات را انجام داد.

کارشناس من به من گفت که بهتر است این کار را انجام دهم.
--P202 80
- P 4-7 60
- P263 سمت چپ 70
نمی دانم ... چه کنم.

متشکرم که مرا خوانده ای و به چراغهای تو علاقه مندم ...

برای دنبال کردن اینجا: https://www.econologie.com/forums/reglage-re ... 13776.html
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79118
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10973




تعادل کریستف » 26/02/15, 19:40

سلام ژان ژاک و خوش آمدید اینجا! من فکر می کنم شما به جای مناسب رسیده اید :)

از طرف دیگر به شما توصیه می کنم برای مشاهده بیشتر پیام خود موضوع جدیدی را ایجاد کنید ... این موضوع در حال حاضر بیش از 1600 پاسخ دارد ...

پس از این ما می توانیم پیوندی به موضوع شما در اینجا قرار دهیم.
0 x
ژان ژاک
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 26/02/15, 19:00




تعادل ژان ژاک » 26/02/15, 20:26

خوب من این کار را می کنم از شما متشکرم

https://www.econologie.com/forums/reglage-re ... 13776.html
0 x
بادیه نشین
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 124
سنگ نوشته : 21/10/09, 22:38
محل سکونت: بالا-ساوا
X 2

بازگشت به خدمات پس از 9 سال خدمات تغلیظ okofen 15kw




تعادل بادیه نشین » 28/10/15, 21:50

Bonsoir،

بازگشت كوچك از Haute-Savoie در 700 متر پس از 9 سال بهره برداري از 15 KW تغليظ OKOFEN به 12 كيلووات ولت (منهاي دو چشمه + پارامتر).
خانه 220 متر مربعی که 2 تا 5 نفر در آن سکونت دارند. دیگ خورشیدی DHW + دیگ. خانه چوبی به خوبی عایق بندی شده در همان سن.

- Nb بهره برداری از دیگ 18814x
- کل زمان کار 14984h
- میانگین زمان چرخه 47 متر
- مصرف متوسط ​​3T / سال

تعمیر و نگهداری عادی و:
- هنگامی که مقررات TEM به رنگ خاکستری تغییر کرد زیرا کنترل پیشینی بیش از حد رله های V3V (این تنظیم توسط Okofen انجام شد ، جوانب مثبت! من به هر حال سلام می کنم)
- دکمه روشن / خاموش دیگ را تغییر دهید زیرا شکسته است ، اما به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.
- دکمه روشن کردن صفحه دیگ بخار در سمت چپ نیاز دارد که شما آن را به اندازه کافی سخت فشار دهید (گرد و غبار؟).
در غیر این صورت RAS یک سوئیس واقعی این دیگ را تماشا می کند.

خوب ، همه چیز در اطراف آن بسیار خوب کار می کند.
من فقط موتور V3V کف شب را تغییر دادم زیرا HS. قدیمی در 120 ثانیه افتتاح شد. من سازگار جدیدی را خریداری کردم که در 240 ثانیه باز می شود. سعی کنید برای مبارزه با اثر نوسان در شروع نصب هر روز صبح.
من به زودی باید V3V دیگر کف روز را تغییر دهم زیرا این نیز شروع به شکست می کند ... بنابراین من همان 240sec را می گیرم یا نه؟
0 x
کاروان می گذرد ...
طعام
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 187
سنگ نوشته : 26/09/16, 21:57
X 10

پاسخ: نظارت بر زمان کار بر روی دیگ OKOFEN




تعادل طعام » 03/10/16, 19:30

سلام،
افراد عادی FS من را با نام مستعار "a" نزدیک می شناسند. برای بقیه ، من 12 سال است که از PEB 4 استفاده می کنم. فصل اول آن من را با یک چرخه متوسط ​​30 دقیقه ای در PCBT ، بدون بافر ، با تولید DHW ناامید کرد.

با اعتقاد به اینکه این یک مشکل بزرگ نیست ، من شروع به بهینه سازی تعداد چرخه ها کردم. برای اینکه راحت تر بتوانم بار روی مشعل را کنترل کنم ، تصمیم گرفتم مقررات سفید (با انگشت شست!) را با یک اتومات کروزت کوچک جایگزین کنم.

در پایان این فصل چهارم ، p114 دیگ بخار به طور واضح در حال افزایش است زیرا 80 دقیقه (مدت زمان متوسط ​​چرخه ها از زمان نصب) را نشان می دهد.

در مورد خرابی ها ، RAS تا به امروز. ضمانت 2 ساله گذشته است ، ضمانت 5 ساله در یک سال قطع می شود ، مطمئناً بدون هیچ مشکلی. به نظر می رسد این دیگ بخار دوام داشته باشد ، با این حال من این کاهش چشمگیر تعداد شروع را برای بهتر شدن سن به حساب می آیم : قشنگ:
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68

پاسخ: نظارت بر زمان کار بر روی دیگ OKOFEN




تعادل پیت خنجر زدن » 03/10/16, 22:20

رویکرد جالب ، ایده تعویض آیین نامه با خودکار.
اما کار زیادی است
آیا شما یک برنامه کنترل آب و هوا انجام داده اید؟
آیا می توانید نمودار کاری (پیوند) برنامه خود را به ما بدهید؟ من کنجکاو هستم ببینم شما چگونه گردش گردش هوا و شیر 3 طرفه را مدیریت کرده اید.
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
طعام
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 187
سنگ نوشته : 26/09/16, 21:57
X 10

پاسخ: نظارت بر زمان کار بر روی دیگ OKOFEN




تعادل طعام » 04/10/16, 17:48

در واقع کار زیادی بود اما من از صفر شروع نمی کردم زیرا قبل از گلوله ها من از این تنظیم کننده برای جایگزینی کارت HS دیگ بخار روغن سوخت خود استفاده می کردم ... این PLC های Crouzet "عمومی" به راحتی به زبان FBD برنامه ریزی می شوند و دارای از تمام بلوک های عملکردی مورد نیاز برای تنظیم آب و هوا و حتی بیشتر.

یکی از مشکلات در حقیقت مربوط به خلبانی v3v است ، به ویژه با مشعل پلت که به سرعت زیر بار فرو می رود و با بی تحرکی بالا می رود. بنابراین فرمان v3v باید این واکنش را تحت مجازات نوسان و / یا پایان زودرس چرخه پیش بینی کند. من با یک اصلاح کننده متناسب + مشتق نتایج خوبی کسب کرده ام.

کنترل گردش دستگاه مشکلی ایجاد نمی کند: یک کنترل ساده هیسترزیس که با شروع گرم شدن دیگ بخار شروع می شود و قبل از اینکه بخار شود ، قطع می شود.
0 x

 