لوله PER به جای لوله های مسی؟

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
JC-ظهری
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 98
سنگ نوشته : 12/03/07, 00:53

لوله PER به جای لوله های مسی؟




تعادل JC-ظهری » 09/05/08, 12:22

Bonjour در

من می خواهم بدانم که آیا می توانم از لوله PER به جای مس از دیگ چوبی خود به مخزن بافر استفاده کنم و از این مخزن تا بقیه لوله های گرمایشی من در حال حاضر وجود دارد؟

اصولاً مخزن بافر را بین دیگ و شبکه گرمایش قرار می دهم ، بنابراین به جای مس برای اتصال کل ، می توانم از لوله PER یا حتی شما لوله پلی اتیلن سیاه با یک خط آبی استفاده کنید (که برای آن استفاده می شود به طور کلی آب خانگی)؟ آیا در برابر فشار ، گرما مقاومت می کند؟
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11043




تعادل کریستف » 09/05/08, 21:15

برای PER ، من سوال شما را نمی فهمم چون برای آن ساخته شده است ... به نظر من 120 درجه سانتیگراد است. من از آن برای مونتاژ دیگ بخار استفاده کردم.

تصویر

عکس های بیشتر: https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html

برای پلی اتیلن (اوه خیلی مناسب نخواهد بود پلی پروپیلن؟) حتی اگر آن درجه حرارت شما را نگه دارید ، من فکر می کنم ، گالی برای اتصال آن به شبکه زیرا شما باید اتصالات خوبی را به خوبی محکم و مقاوم در برابر فشار و درجه حرارت پیدا کنید. ... حتی مطمئن نیستم که وجود دارد ..

برای PER فکر نمی کنم که اولین قیمت (LM و DIY) را نگیرید: برخی از سنین بد (فیلم داخلی که از بین می رود) ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
delnoram
مدیر
مدیر
پست ها: 1322
سنگ نوشته : 27/08/05, 22:14
محل سکونت: MACON-تورنوس
X 2




تعادل delnoram » 09/05/08, 21:35

کریستف نوشته است: برای PER ، من سوال شما را نمی فهمم چون برای آن ساخته شده است ... به نظر من 120 درجه سانتیگراد است. من از آن برای مونتاژ دیگ بخار استفاده کردم.


نشانه های سازنده لوله PER در مورد حداکثر فشار و دما باید رعایت شود ، بدون این که بیش از 6 بار و 95 درجه سانتیگراد باشد

کریستف نوشته است:برای پلی اتیلن (آیا این پلی پروپیلن نیست؟)


پلی اتیلن PER متقاطع ، لوله های آب همه به نظر من در پلی اتیلن است به جز یک استثناء آمریکایی در پلی بوتیلن که به اعتقاد من دیگر وجود ندارد.
0 x
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11043




تعادل کریستف » 09/05/08, 21:44

بله برای PER اما برای لوله های آب لوله کش من دیروز به من گفت که این پلی پروپیلن است ... بعد از خوب فقط تکرار می کنم ... : Mrgreen:

تصویر

برای 95 درجه سانتیگراد 6 بار یا مطلق است؟ من چیپوت کردم اما خوب ... : Mrgreen:
0 x
آواتار د l 'utilisateur
delnoram
مدیر
مدیر
پست ها: 1322
سنگ نوشته : 27/08/05, 22:14
محل سکونت: MACON-تورنوس
X 2




تعادل delnoram » 09/05/08, 21:55

کریستف نوشته است:بله برای PER اما برای لوله های آب لوله کش من دیروز به من گفت که این پلی پروپیلن است ... بعد از خوب فقط تکرار می کنم ...


خوب ، من مثل شما هستم ، همه بازدیدها را نمی دانم : اوه: به خصوص قطرهای بزرگ

ناگهان کمی تحقیق و بررسی کنید که موضوع تخلف است.
http://www.str.mu/fr/products/pressurize.html
0 x
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"

"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
JC-ظهری
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 98
سنگ نوشته : 12/03/07, 00:53




تعادل JC-ظهری » 09/05/08, 23:34

کریستف نوشته است:برای PER ، من سوال شما را نمی فهمم چون برای آن ساخته شده است ... به نظر من 120 درجه سانتیگراد است. من از آن برای مونتاژ دیگ بخار استفاده کردم.

تصویر

عکس های بیشتر: https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html

برای پلی اتیلن (اوه خیلی مناسب نخواهد بود پلی پروپیلن؟) حتی اگر آن درجه حرارت شما را نگه دارید ، من فکر می کنم ، گالی برای اتصال آن به شبکه زیرا شما باید اتصالات خوبی را به خوبی محکم و مقاوم در برابر فشار و درجه حرارت پیدا کنید. ... حتی مطمئن نیستم که وجود دارد ..

برای PER فکر نمی کنم که اولین قیمت (LM و DIY) را نگیرید: برخی از سنین بد (فیلم داخلی که از بین می رود) ...


بله ، پلی پروپیلن. اما من این ایده را کنار می گذارم

بنابراین خوب برای PER اما از کیفیت خوبی برخوردار است

با تشکر از شما برای اطلاعات.

کریستوپ ، من کاملاً نمی توانم ببینم لوله PER به کجا وصل شده است ، که از بالای مخزن بافر خارج می شود و همچنین به نظر می رسد به قسمت پایین مخزن بافر یا مخزن انبساط وصل شده است. من نمی توانم این ارتباط را درک کنم
0 x
bpval
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 561
سنگ نوشته : 06/10/06, 17:27




تعادل bpval » 10/05/08, 07:20

Bonjour در

Sympa ، Delnoram ، Tubes و اتصالات PE-RT برای آب گرم و سرد تحت فشار Pn 4 و 80 درجه

با این کار ، من آب گرم را قرار داده ام و اینجا ماریو لوله کش است

CIAO
0 x
PIF PAF پوم
JC-ظهری
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 98
سنگ نوشته : 12/03/07, 00:53




تعادل JC-ظهری » 10/05/08, 10:42

این مدت زمان است ، نه لزوماً لوله بلکه پیوندی است که مرا نگران می کند: چسب ، اتصالات پلاستیکی ... در مقایسه با طغیان خوب لوله های مسی ، من کمی از پوشیدن زودرس می ترسم و در این سطح نشت می کند
0 x
bpval
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 561
سنگ نوشته : 06/10/06, 17:27




تعادل bpval » 10/05/08, 20:53

Bonjour در

طول مدت زمان. !!!

مس یک شمع واقعی است ... حتی در یک تغییر شکل مجدد ریخته شده است ... حتی با یک غلاف محافظ (دیگر اسم را به خاطر نمی آورم)
تا زمانی که یک فرد فلز واکنشی دیگر را در همان استفاده مجدد از خود دور کند و این نشتی است که پس از 3 سال تضمین می شود

بیشترین خسارات (نشتی) که در ساختمان می بینیم ناشی از ضعیف لحیم کاری مس - مس است

به نظر من خوب است

CIAO
0 x
PIF PAF پوم
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11043




تعادل کریستف » 11/05/08, 11:05

JC-پشتی نوشت:این مدت زمان است ، نه لزوماً لوله بلکه پیوندی است که مرا نگران می کند: چسب ، اتصالات پلاستیکی ... در مقایسه با طغیان خوب لوله های مسی ، من کمی از پوشیدن زودرس می ترسم و در این سطح نشت می کند


در مورد PER های با کیفیت (که حدود 40٪ بیشتر از قیمت اول هستند اما دوام دارند ... 1٪ طولانی تر :D) اتصالات شامل دوچرخه + تیروئید داخلی با مونتاژ نسبتاً آسان (فقط با حاشیه خطای 2 5 XNUMX میلی متر به طول مناسب برش داده شود).

هر اتصالات در حدود 5 یورو هزینه دارد (سرعت آن زیاد می شود اما وقتی قیمت خطی مس را می بینید ... PER ارزان تر است).

برای اطلاعات ، من در PER عمدتاً به دلیل منحنی ها و این واقعیت که مطمئن نبودم مجبور نیستم ویرایش خود را تغییر دهم (و من از زمانی که مجبور شدم آنرا تغییر دهم خوب انجام دادم ...).

یادم رفته بود که یکی را به کلید ببندم و ضدآب بود (خوب ، تقریباً کمی قطره قطره قطره بعد از یک هفته ... بنابراین "محکم" شدم و حل شد). فقط برای گفتن بود که در سطح برازش واقعاً به خوبی مطالعه شده است.

برای نمودار مدار من اینجاست: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

او از ژانویه نیکل راه رفته است. شکاف خاموش است که خورشید تصرف کرده است ...

ps: bpval ، مس به تنهایی یک باتری نیست اما می تواند در طول سال توسط آب بهداشتی خیلی اسیدی "خورده شود" ... هنوز از مس که مستقیماً به رادیاتورهای آلومینیومی متصل است خودداری کنید زیرا ما یک باتری :) که فکر می کنم رادیاتور را سوراخ می کند.
0 x

 