در اینجا یک روش برای تعیین حجم یک بافر حرارتی برای نصب یک نیروی چوب است. این تجربی است
الف) متوسط قدرت پیش بینی شده
- حجم "محفظه" دیگ بخار خود را اندازه گیری و محاسبه کنید
مثال با DEOM ما: V = 0.05 m3
من از برکه های خاک اره استفاده می کنم:
- 1 m3 از سوخت = 0.66 T و 1 کیلوگرم چوب = 4.9 کیلووات ساعت
(نگاه کنید به https://www.econologie.com/pouvoirs-cal ... bustibles/)
- از جایی که 1 m3 سوخت = 3230 کیلو وات ساعت است
- میزان پر کردن چوب حجم دیگ بخار در هنگام پر کردن: 50٪
- انرژی موجود در چوب: 3230 * 0.5 * 0.05 = 80.9 کیلو وات
- متوسط قدرت اگر دیگ در حال اجرا 10h (بارگیری در صبح در 9h و بارگذاری مجدد در 19h): 80.9 / 10 = 8.1 متوسط کیلو وات
- اجاق گاز برای حداکثر توان 15kW داده می شود ... بنابراین آن را باقی می گذارد از آنجا که نرخ پر شدن 50٪ است ...
ب) انرژی قابل بازیافت
- کارایی احتراق برآورد 90٪
- بازده مبادله برآورد شده در 90٪
- کارایی گلوبال دیگ بخار: 81٪
- انرژی قابل بازیابی در طول "روز": 80.9 * 0.81 = 65.5 کیلووات ساعت.
ج) انرژی ذخیره شده: چه حجمی مورد نیاز است؟
- درجه حرارت را در 80-90 ° C حفظ می کند
- حداکثر دلتا دمای کار: 50 ° C (یعنی حداقل دمای 40 یا 30 ° C)
- ما می خواهیم قادر به ذخیره روزهای حرارت 2 یا 65.5 * 2 = 131 کیلو وات ساعت (معادل احتراق از 15 به 16 L روغن برای اطلاعات)
- تعادل حرارتی:
انرژی = حجم * delta * ظرفیت یا حجم = انرژی / دلتا * CP
Cp = 4.18 kJ / ° C. L از آب
انرژی = 131 کیلووات ساعت = 131 * 3600 kJ = 471 600 kJ
دلتا = 50 ° C
اجازه بدهید حجم = 471600 / (50 * 4,18) = 2250 L
نتیجه گیری: کوچک نیست ...
حجم مهم برای قدرت در نهایت بسیار ضعیف است، اما:
الف) در موارد نظری یا بدون کالری در طول روزهای 2 گرفته شده و بدون از دست دادن در مدار قبل از بافر
ب) برای 2 تمام روز (2 * 10 ساعت) حرارت است که بسیار مهم است!
ج) ما باید این مقدار را به عنوان مقدار بسیار افزایش یافته است! در حقیقت: به طور کلی ما بویلر چوبی خود را شروع نمی کنیم ...
-> به طور خلاصه ، روش باید با آزمایش های تجربی اصلاح شود. با ویرایشی که در مرحله ساخت هستم می توانم چند کار انجام دهم ... بنابراین ادامه دارد!
پس از استفاده از ماه 14 ویرایش کنید: در عمل ما بسیار دور از این حجم لازم هستیم. من فکر می کنم عوامل اصلاح:
- PCI از چوب کمتر مهم است
- نرخ پرش کمتر از 50٪
- تولید از deom پایین تر از 81٪ (60 به 65٪ من می گویند)
- تلفات مختلف در لوله های غیر ایزوله: - 5٪ اجازه دهید بگوئیم
برای برآورد عملکرد واقعی (pkoi من قبلا فکر نکرده ام؟) وزن یک چوب را بارگیری خواهم کرد و تکامل T ° از ECON بالون را در همان دوره مشاهده خواهم کرد بدون اینکه یک لیتر آب خنک شود. این به ما یک ایده واقعی بازگشت مؤثر می دهد!
انرژی چوب: محاسبه حجم یک بافر حرارتی
انرژی چوب: محاسبه حجم یک بافر حرارتی
Dernière همتراز نسخه کریستف 11 / 01 / 10، 15: 31، 4 بار ویرایش شده است.
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
من سوال شما را کاملا درک نمی کنم، اما در اصل در یک سیستم گرمایش، حجم بافر تنها برای جلوگیری از چرخه کوتاه تجهیزات استفاده می شود.
برای صرفه جویی در انرژی، تنها اینرسی در ساختمان زمانی که آن را به خوبی عایق، بالن وجود دارد اما وجود دارد بسیار زیاد است، و کف گرم (بهترین سیستم)
به همین دلیل است که خانه ای جدا از خارج، کل جرم خانه به عنوان ذخیره سازی می شود و اینرسی چند روز می تواند باشد!
برای صرفه جویی در انرژی، تنها اینرسی در ساختمان زمانی که آن را به خوبی عایق، بالن وجود دارد اما وجود دارد بسیار زیاد است، و کف گرم (بهترین سیستم)
به همین دلیل است که خانه ای جدا از خارج، کل جرم خانه به عنوان ذخیره سازی می شود و اینرسی چند روز می تواند باشد!
0 x
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
خوب، بهترین مقدار کالری آب است، بعد از بتن باید جیوه باشد اما خوب باشد
0 x
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
ADV دیوید نوشت:آیا لازم نیست که یک pb را در دیگری بگیریم؟
"من 100 متر مربع گرم دارم ، وقتی بیرون هوا سرد است ، بدون آفتاب است ، برای گرم کردن خانه خود به XXkwh (20-30-40؟) در روز نیاز دارم. من خودم x روز خودمختاری می خواهم بدون اجاق گاز "
تو فکر میکنی؟
بله این رویکرد دیگری است. من فکر می کنم این احتمالا روش شما است که هنگام ساخت یک بخاری با بافر توسط جوانب مثبت استفاده می شود.
فقط در اینجا ، در مورد من ، دیگ بخار ما قبلاً آن را داشته است ، بنابراین من ترجیح دادم از روشی استفاده کنم که "منبع" به جای "تقاضا" ... از آنجا که استدلال من این بود که حداقل مداخله را در سطح اجاق گاز ممکن است!
Pkoi با روش خود را چک کنید اگر آن را بسته است؟
الزامات ما فرض می شود 50 kWh / m2.an (خانه نیمه منفعل) یا 7500 کیلووات ساعت در سال و یا 20 کیلو وات ساعت در روز است.
بنابراین، 131 کیلو وات ساعت با یک بار از اجاق گاز می تواند برای بیش از 6 روز کافی باشد!
اگر فقط 2 روز می خواهیم ، حجم بافر را می توان به 2 تقسیم کرد ... اما مواظب باش: اجاق گاز باید بر این اساس بارگیری شود ... من فکر می کنم که روش "منبع" بنابراین بیشتر است " امن "زیرا کالری باید در همه موارد اتلاف شود.
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
lejustemilieu نوشت:پس ... چرا در بخاری های ذخیره الکتریسیته، آجر های نسوز و نه آب؟
من چیزی نمی دانم، فقط یک سوال است
بن است که مدت زمان طولانی بخاری های الکتریکی در حمام نفت inertia وجود دارد ...
برای آب من در حال حاضر مشکل کمی در مورد مشکل (بهبود ظرفیت گرما کوره های چوبی) وجود دارد و من در مورد یک بخاری برقی چندین دلیل را نمی دانم:
الف) ایمنی: آب و برق هرگز کار خوبی نکردند
ب) برگزار شده در زمان (تنگی، نشت)
ج) افزایش فشار آب و تبخیر (پر کردن): T ° محدود به 100 ° C است
باید دلایل دیگری برای انجام این کار وجود داشته باشد ...
این ایده باعث می شود من کمی فکر کنم که مخترع مستقل که می خواست ماشین های شستشوی بطری ضد آب را با ... مخزن آب (پرکننده متغیر و بیشتر از بتن بهتر از بتن بهتر استفاده کنم) ) تقریبا 10 سال است و ما همیشه بتن را فروش می دهیم ... صنعتگران ایده های بسیار خوبی را دوست ندارند که به نظر می رسد ؟؟
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
آن را نگه دارید ظرفیت حرارتی چدن از دستور 0.5 kJ / kg.C ° در مقایسه با 4.18 kJ / kg.C ° از آب (به عنوان مثال 8 بار بیشتر برای آب) است.
ارزشش را در این اسناد پیدا کردم http://www.jeunesreporters.org/action/t ... ysique.pdf
که برخی از مشکلات انرژی پر انرژی را مطرح می کند ...
ارزشش را در این اسناد پیدا کردم http://www.jeunesreporters.org/action/t ... ysique.pdf
که برخی از مشکلات انرژی پر انرژی را مطرح می کند ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
lejustemilieu نوشت:پس ... چرا در بخاری های ذخیره الکتریسیته، آجر های نسوز و نه آب؟
من چیزی نمی دانم، فقط یک سوال است
زیرا آجر نسوز دارای ضریب هدایت ضعیف است
بنابراین برای مدت زمان طولانی داغ می شود
0 x
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 18 پاسخ ها
- 4221 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل فرانکی67
نمایش آخرین ارسال
13/02/23, 11:40یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 4 پاسخ ها
- 1927 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل phil59
نمایش آخرین ارسال
05/12/22, 00:26یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 1 پاسخ ها
- 2115 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل phil59
نمایش آخرین ارسال
31/10/22, 01:31یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 8 پاسخ ها
- 8768 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل phil59
نمایش آخرین ارسال
18/05/22, 21:07یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 14 پاسخ ها
- 7117 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل احمد
نمایش آخرین ارسال
07/04/22, 10:29یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 178