گرمایش خورشیدی PELLAQUA 12 متر مربع در تلاش است تا DHW را در تابستان فراهم کند
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
بن نه شما خوب درک نکردید ... مطابق 2 .pdf در بالا یک طراحی کلاسیک بدون مبدل صفحه اختصاصی DHW است.
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
sicetaitsimple نوشت:فکر نمی کنم ، چون اگر من درست فهمیدم یک مبدل بین مایع خورشیدی و مایع "گرم کننده" (800 لیتر) وجود دارد و سپس یک مبادله بین مایع "گرم کننده" و "آب DHW" از طریق یک سیم پیچ تعبیه شده در مخزن مایع گرم کننده ، که در آن آب DHW در گردش است.
من این را سالها پیش با مخزنی از همان طراحی آزمایش کردم ... استفاده از DHW از طریق سیم پیچ مخزن خورشیدی کار نمی کند! بعد از چند ثانیه سرد می شود. سیم پیچ ها از داشتن سطح کافی برای گرم کردن DHW در زمان واقعی دور هستند ، آنها با گذشت زمان کار می کنند.
من DHW را از طریق سیم پیچ دیگ بخار (که هرگز وصل نکردم) اجرا کرده بودم.
شما به یک مبدل حرارتی صفحه ای برای گرم کردن در زمان واقعی نیاز دارید.
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9858
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2684
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
کریستف نوشته است:من این را سالها پیش با مخزنی از همان طراحی آزمایش کردم ... استفاده از DHW از طریق سیم پیچ مخزن خورشیدی کار نمی کند! بعد از چند ثانیه سرد می شود. سیم پیچ ها از داشتن سطح کافی برای گرم کردن DHW در زمان واقعی دور هستند ، آنها با گذشت زمان کار می کنند.
من DHW را از طریق سیم پیچ دیگ بخار (که هرگز وصل نکردم) اجرا کرده بودم.
شما به یک مبدل حرارتی صفحه ای برای گرم کردن در زمان واقعی نیاز دارید.
بگذارید سیلوین جواب دهد ......
به هر حال اوکوفن است.
اما در واقع "مقاله" شما نمی تواند رضایت بخش باشد. در این مخزن اوکوفن ، حجم سیم پیچ آب بهداشتی 20 لیتر است که برای دوش گرفتن کافی است. سپس به تدریج گرم شوید.
0 x
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
چی میدونی شما توپ من را بهتر از من می دانید شاید؟
همه اسناد فوق نشان می دهد که این یک طرح دو سیم پیچ کلاسیک و حجم بافر DHW است ... به طور خلاصه ، به آنها نگاه کنید و چشمان خود را باز کنید به جای اینکه وارد فن آوری دیوانه شوید ... هیچ جایی را به حل مشکل نمی رساند!
همه اسناد فوق نشان می دهد که این یک طرح دو سیم پیچ کلاسیک و حجم بافر DHW است ... به طور خلاصه ، به آنها نگاه کنید و چشمان خود را باز کنید به جای اینکه وارد فن آوری دیوانه شوید ... هیچ جایی را به حل مشکل نمی رساند!
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
-
- من یاد econologic
- پست ها: 20
- سنگ نوشته : 18/08/20, 09:06
- X 1
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
sicetaitsimple نوشت:کریستف نوشته است:اگر کوئل واقعاً با سنگ آهک در طرف DHW گیر کرده است (برای بررسی در صورت امکان از نظر بصری) می توانید سنگ آهک را با چند لیتر اسید هیدروکلریک یا سرکه سفید تمیز کنید ... من می گویم 10٪ ظرفیت مخزن (یعنی در حال حاضر 80L اسید!)
فکر نمی کنم ، چون اگر من درست فهمیدم یک مبدل بین مایع خورشیدی و مایع "گرم کننده" (800 لیتر) وجود دارد و سپس یک مبادله بین مایع "گرم کننده" و "آب DHW" از طریق یک سیم پیچ تعبیه شده در مخزن مایع گرم کننده ، که در آن آب DHW در گردش است.
اما در اینجا مسئله پیشینی در سطح مبادله اول است ، دمای پایین DHW تنها نتیجه این است که "مایع گرم کننده" به اندازه کافی در دما افزایش نمی یابد ، تا زمانی که مدار شروع شود. "مایع خورشیدی" با گرم شدن بیش از حد در وسط روز.
sicetaitsimple: این تمام است ، شما وضعیت را به خوبی جمع بندی می کنید ، این دمای مخزن بافر است که بسیار آهسته افزایش می یابد ، به نظر می رسد اولین مبادله (بین مدار خورشیدی و مایع گرمایش) درگیر باشد.
سیرکولاتور مدار خورشیدی در آوریل 2018 تعویض شد.
مستندات "دریچه بازرسی" را نشان می دهد. ما باید سعی کنیم آن را باز کنیم تا "ببینیم".
اگر نیاز به "تمیز کردن" با اسید یا سرکه باشد ، از آنجا که مبدل خورشیدی در پایین مخزن است ، شاید ما فقط می توانیم مخزن را تا حدی پر کنیم ، درست است؟
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9858
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2684
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
sylvain52220 نوشت:sicetaitsimple: این تمام است ، شما وضعیت را به خوبی جمع بندی می کنید ، این دمای مخزن بافر است که بسیار آهسته افزایش می یابد ، به نظر می رسد اولین مبادله (بین مدار خورشیدی و مایع گرمایش) درگیر باشد.
سیرکولاتور مدار خورشیدی در آوریل 2018 تعویض شد.
و قبل از این جایگزینی خوب کار کرده است؟ خوب ، اگر این مورد است ، دیگر جلو نروید (برای لحظه ای ...) ، شما باید سعی کنید تنظیم سرعت مناسب را انجام دهید ، همانطور که من پیشنهاد کردم آزمایشات را انجام دهید. هزینه ای ندارد و اگر "فقط" این باشد ، یک آبجو (مجازی) خواهد بود !
0 x
-
- من یاد econologic
- پست ها: 20
- سنگ نوشته : 18/08/20, 09:06
- X 1
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
sicetaitsimple نوشت:sylvain52220 نوشت:sicetaitsimple: این تمام است ، شما وضعیت را به خوبی جمع بندی می کنید ، این دمای مخزن بافر است که بسیار آهسته افزایش می یابد ، به نظر می رسد اولین مبادله (بین مدار خورشیدی و مایع گرمایش) درگیر باشد.
سیرکولاتور مدار خورشیدی در آوریل 2018 تعویض شد.
و قبل از این جایگزینی خوب کار کرده است؟ خوب ، اگر این مورد است ، دیگر جلو نروید (برای لحظه ای ...) ، شما باید سعی کنید تنظیم سرعت مناسب را انجام دهید ، همانطور که من پیشنهاد کردم آزمایشات را انجام دهید. هزینه ای ندارد و اگر "فقط" این باشد ، یک آبجو (مجازی) خواهد بود !
حتی بعد از این جایگزینی نیز خوب کار کرد. بعداً ، من نمی دانم آخرین مهندس گرمایشی که در هنگام جایگزینی مایع انتقال حرارت ، تنظیم پمپ را لمس کرده است؟
بنابراین ایده این است که سرعت های بالاتر را آزمایش کنیم. من از پدرم می خواهم که فردا دستکاری کند (من آنجا نیستم).
در مورد K محاسبه شده برای مبدل خورشیدی ، حدود 200 W / m2 / K ، آیا به نظر می رسد کم نیست؟
امروز ، ما در حال انجام آزمایش دیگری بودیم که به نظر می رسد داشتن DHW قطعی باشد: نیمی از سنسورها (3/6) با ورق های سفید پوشانده شده اند. دمای ماژول ها از 95 درجه سانتیگراد فراتر نمی رود و بالون دیروز از رکورد 45 درجه سانتیگراد خود فراتر رفته است ... اما سلام ، این یک راه حل واقعی نیست.
به هر حال از همه راهنماییتان متشکرم اگر ایده های دیگری برای بررسی دارید ، دریغ نکنید.
0 x
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6528
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1643
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
کریستف نوشته است:چی میدونی شما توپ من را بهتر از من می دانید شاید؟
همه اسناد فوق نشان می دهد که این یک طرح دو سیم پیچ کلاسیک و حجم بافر DHW است ... به طور خلاصه ، به آنها نگاه کنید و چشمان خود را باز کنید به جای اینکه وارد فن آوری دیوانه شوید ... هیچ جایی را به حل مشکل نمی رساند!
فقط یک چیز است که من را در آنجا آزار می دهد رئیس .... یک مخزن 800 لیتری DHW در گرم کردن فوری ... من نیز ، هنگام مشاوره با اسناد ، من تمایل دارم مانند شما فکر کنم ... یک سیم پیچ در یک سیم پیچ خورشیدی یک شوفاژ روی دیگ بخار و 800 لیتر DHW ... بیشتر ... با دیدن عکس ها مدل هایی با دو مبدل حرارتی صفحه ای در طرفین را مشاهده می کنیم ....
0 x
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
sylvain52220 نوشت:این دمای مخزن بافر است که فقط بسیار آهسته افزایش می یابد ، به نظر می رسد اولین مبادله (بین مدار خورشیدی و مایع گرمایش) درگیر باشد.
من دیگر چیزی نمی فهمم ... سندی که شما نشان دادید نشان دهنده وجود خورشیدی مضاعف نیست -> بافر -> مبادله DHW ؟؟
sylvain52220 نوشت:اگر نیاز به "تمیز کردن" با اسید یا سرکه باشد ، از آنجا که مبدل خورشیدی در پایین مخزن است ، شاید ما فقط می توانیم مخزن را تا حدی پر کنیم ، درست است؟
اگر مبدل دیگ بخار هنوز به صورت عادی کار می کند ، این مسدود شدن سیم پیچ ها نیست ...
و اگر سیم پیچ خورشیدی مسدود شده باشد ، به عنوان مثال باقیمانده مایع قدیمی (طرفداری که بنابراین دو بار بد جوش خورده است) ...
آیا فشار خورشید صحیح است؟ هنگام شروع گردش خون خورشیدی چه دلتا p وجود دارد؟
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند
ماکرو نوشته است:اما ... با نگاهی به عکس ها مدل هایی را می بینیم که در کنار آن دو مبدل حرارتی صفحه ای ....
خوب ، اگر sylvain اطلاعات فنی درستی به ما ندهد ، کمک به درستی به او دشوار خواهد بود.
به همین دلیل از او عکس خواستم ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 3 پاسخ ها
- 1162 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Lanig22
نمایش آخرین ارسال
10/03/24, 18:51یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 8 پاسخ ها
- 1969 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل احمد
نمایش آخرین ارسال
16/02/23, 11:19یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 25 پاسخ ها
- 5638 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
03/12/22, 10:50یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 20 پاسخ ها
- 7654 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Seb57
نمایش آخرین ارسال
22/11/22, 10:19یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 4 پاسخ ها
- 1941 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل phil59
نمایش آخرین ارسال
26/09/22, 19:31یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 226