sylvain52220
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 18/08/20, 09:06
X 1

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sylvain52220 » 18/08/20, 17:01

کریستف نوشته است:چه چیزی باعث شده شما بگویید کویل غوطه ور نیست ؟؟؟

مبدل حرارتی صفحه ای به این معنی است که لازم است (دوباره) یک گردش خون و ظرف و غیره اضافه شود ...


سند https://manualzz.com/doc/14270726/instr ... 0-a-1500-l ، صفحه 15 می گوید:

3. مبدل خورشیدی با میله خورشیدی طبقه بندی شده
مبدل آب گرم خانگی خورشیدی که در داخل آن قرار گرفته است ، از فولاد ضد زنگ AISI 316L با کیفیت بالا ساخته شده است. انرژی خورشیدی تأمین شده در سمت اصلی به لطف مدار ثانویه مبدل عبور داده شده توسط گرما ، توسط یک دودکش تخریب کننده در منطقه مناسب ذخیره می شود. جریان حجم در مدار ثانویه مبدل به خودی خود با جذب انرژی خورشید بهینه می شود. این منجر به بارگیری DHW با نرخ اول می شود که با بهینه سازی کارایی بسیار بالا همراه است. مزیت نسبت به یک مبدل حرارتی خارجی این است که نه پمپ ثانویه و نه تنظیم آن ضروری نیست. علاوه بر این ، تلفات تابشی کمتر است.


صفحه 14 ، به نظر می رسد یک مبدل صفحه ای است که به آن اشاره شده است (3) ، "مبدل خورشیدی با میله طبقه بندی خورشیدی" اشاره شده است.

در صفحه https://www.batiproduits.com/fiche/prod ... 14538.html، می توانیم بخوانیم:

ویژگی های اصلی
مخزن خورشیدی با کارایی بالا شامل یک مبدل صفحه خورشیدی ، در موقعیت کم، با دریچه بازرسی تولید فوری آب گرم خانگی و گرمایش را امکان پذیر می کند. شامل یک تنظیم از قبل سیم دار ، تمام هیدرولیک ها ، سیرکولاتورها و شیرهای 3 جهته برای یک یا دو مدار گرمایش. سیستم طبقه بندی اجباری بهینه سازی سود خورشیدی از بافر و DHW. در سه مدل از 600 تا 1 لیتر موجود است.


همه اینها باعث می شود من فکر کنم که این یک مبدل حرارتی صفحه ای برای مبادله مایع خورشیدی / بالون است.

در مورد ضریب انتقال حرارت حدود 200W / m2 / K برای مبدل ، فکر نمی کنید کم باشد؟
0 x
sylvain52220
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 18/08/20, 09:06
X 1

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sylvain52220 » 18/08/20, 17:33

من تصاویر زیادی از نصب ندارم ، در اینجا یکی از بالن هایی است که در آن ما اتصالات مدار خورشیدی در سمت راست و مدار گرمایش صفحات را مشاهده می کنیم
balloon_buffer.png
مخزن بافر


من تصاویر بیشتری از اتصالات به مدار DHW و پشتیبان (دیگ الکتریکی که استفاده نمی شود) دریافت خواهم کرد.
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9772
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2638

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sicetaitsimple » 18/08/20, 18:00

sylvain52220 نوشت:در مورد ضریب انتقال حرارت حدود 200W / m2 / K برای مبدل ، فکر نمی کنید کم باشد؟

شما اشتباه می کنید ، "K" یک مبدل نیرو نیست که توسط منطقه تقسیم شده و دوباره توسط deltaT یکی از شاخه ها تقسیم شود.
فراموش کنید ، به نظر من اوکوفن می داند چگونه یک مبدل را اندازه گیری کند تا در شرایط کم و بیش استاندارد نصب خورشیدی بهینه سازی شود ...
در آنجا شما یک مشکل عملیاتی دارید ، از نظر من سرعت جریان مدار خورشیدی حداقل در شرایط "تابستان" بسیار کم است.
در هر صورت ، در ابتدا تأیید (یا انکار) این فرضیه آسان تر از اقدام برای برچیدن خطرناک یا حتی پرسیدن سوالاتی در مورد اندازه مبدل است.
توجه داشته باشید که شما در حال حاضر کمی بالاتر (یا همانطور که دوست دارید پایین تر) از "قانون کلی" Okoefen هستید که 80 لیتر فضای ذخیره سازی در هر مترمربع سنسور است. اواسط فصل مهم نیست اما در اواسط تابستان ممکن است آزار دهنده باشد.
0 x
sylvain52220
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 18/08/20, 09:06
X 1

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sylvain52220 » 18/08/20, 18:45

sicetaitsimple نوشت:
sylvain52220 نوشت:در مورد ضریب انتقال حرارت حدود 200W / m2 / K برای مبدل ، فکر نمی کنید کم باشد؟

شما اشتباه می کنید ، "K" یک مبدل نیرو نیست که توسط منطقه تقسیم شده و دوباره توسط deltaT یکی از شاخه ها تقسیم شود.
فراموش کنید ، به نظر من اوکوفن می داند چگونه یک مبدل را اندازه گیری کند تا در شرایط کم و بیش استاندارد نصب خورشیدی بهینه سازی شود ...
در آنجا شما یک مشکل عملیاتی دارید ، از نظر من سرعت جریان مدار خورشیدی حداقل در شرایط "تابستان" بسیار کم است.
در هر صورت ، در ابتدا تأیید (یا انکار) این فرضیه آسان تر از اقدام برای برچیدن خطرناک یا حتی پرسیدن سوالاتی در مورد اندازه مبدل است.
توجه داشته باشید که شما در حال حاضر کمی بالاتر (یا همانطور که دوست دارید پایین تر) از "قانون کلی" Okoefen هستید که 80 لیتر فضای ذخیره سازی در هر مترمربع سنسور است. اواسط فصل مهم نیست اما در اواسط تابستان ممکن است آزار دهنده باشد.


من در اینجا در مورد اندازه بندی صحبت نمی کنم ، بلکه به دنبال بررسی سازگاری عملکرد هستم.
بالاتر ارزیابی کردیم که 10 لیتر در دقیقه و یک دیفرانسیل دما 4 درجه با توان 2700 وات مطابقت دارد (من جزئیات محاسبه را در پست دیگری ارائه می دهم).
سطح تبادل مبدل خورشیدی 3 متر مربع است.
برای اینکه همه اینها در کنار هم قرار بگیرند ، ضریب تبادل حرارتی ماده انتخاب شده برای مبدل باید 2700/3/4 یا 225W / m2 / K باشد در حالی که باید خیلی بالاتر باشیم. که می تواند شما را وادار کند که به این روش یا راه دیگری مسدود باشد ...
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9772
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2638

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sicetaitsimple » 18/08/20, 18:57

sylvain52220 نوشت:برای اینکه همه اینها در کنار هم قرار بگیرند ، ضریب تبادل حرارتی ماده انتخاب شده برای مبدل باید 2700/3/4 یا 225W / m2 / K باشد در حالی که باید خیلی بالاتر باشیم. که می تواند شما را وادار کند که به این روش یا راه دیگری مسدود باشد ...


نه ، نه ، من اصرار دارم! محاسبه شما از K کاملا اشتباه است و بنابراین نمی توانید آن را با مقادیر کم و بیش هنجاری مقایسه کنید.

https://www.barriquand.com/fr/actualite ... ode-emploi
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل کریستف » 18/08/20, 19:35

sicetaitsimple نوشت:
sylvain52220 نوشت:در مورد ضریب انتقال حرارت حدود 200W / m2 / K برای مبدل ، فکر نمی کنید کم باشد؟

شما اشتباه می کنید ، "K" یک مبدل نیرو نیست که توسط منطقه تقسیم شده و دوباره توسط deltaT یکی از شاخه ها تقسیم شود.
فراموش کنید ، به نظر من اوکوفن می داند چگونه یک مبدل را اندازه گیری کند تا در شرایط کم و بیش استاندارد نصب خورشیدی بهینه سازی شود ...


من به شما پاسخ میدهم 2 واحد عملکرد یک مبدل در W / m² بیان می شود. K (یا W / m².C) و این به سرعت مایع (سرد و گرم) و به نوع مایع بستگی دارد (روغن آب نیست ... آب گلیکول آب گرم خانگی نیست ...) ...

اندازه کاملاً نظری یک مبدل نسبتاً پیچیده است و برای دستیابی به مقادیر واقعی این K با توجه به این پارامترها باید مراحل آزمایش را طی کند.

دمای 200 وات بر متر مکعب درجه سانتیگراد نسبتاً کم است اما این مقدار را از کجا پیدا کردید؟

در اینجا یک دوره مبدلهای حرارتی وجود دارد ، خواهید دید که یک مبدل صفحه ای در یک مخزن بافر اتوپیایی است .. batieproduct مزخرفات را می گوید ..

به صفحه 13 مراجعه کنید:
iup-me-مبدل حرارتی-2.pdf
(2.65 میلیون) بار دانلود 1057


http://gsi-energie.univ-rouen.fr/IMG/pd ... ique-2.pdf

یک مبدل حرارتی پره ای ، خوبم ... اما یک مبدل حرارتی صفحه ای نیست. یک مبدل حرارتی صفحه ای به 2 دستگاه گردش خون نیاز دارد. فکر نمی کنم در پایین بالون یک سیرکولاتور غوطه ور وجود داشته باشد! : شوک: : شوک: : شوک:

صفحه 14 این مبدل حرارتی پره ای است (نوع رادیاتور اتومبیل که می تواند در ته مخزن بافر مناسب باشد)

از عکس شما (phew ما بهتر درک می کنیم) در واقع ممکن است این مبدل حرارتی پره ای باشد که در آن مکان ورودی / خروجی قرار دارد (با اولین اسنادی که دادید متفاوت است! خلاصه ...)

اگر پر از آهک باشد ، طبیعی است که چیزی عوض نمی کند ...


اگر توپ به خوبی طراحی شده باشد باید بتوانید آن را از طریق درب دام بیرون بیاورید.

برو سر کار : Mrgreen:
0 x
ENERC
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 725
سنگ نوشته : 06/02/17, 15:25
X 255

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل ENERC » 18/08/20, 19:43

- اختلاف دما سیال مدار خورشیدی در ورودی و خروجی مخزن (بنابراین مبدل خورشیدی) فقط 4 درجه سانتیگراد یا حتی 5 درجه سانتیگراد است در حالی که سیال در 100 درجه سانتیگراد و مخزن است. در دمای 30-40 درجه سانتیگراد (مایع در 100 درجه سانتیگراد وارد می شود و در دمای 95 درجه سانتی گراد بیرون می آید) - به نظر شما این طبیعی است؟

نه برای من. آیا لایه بزرگی از سنگ آهک روی سیم پیچ رسوب نخواهد کرد؟
با 60 درجه اختلاف سیم پیچ و آب ، باید خیلی بیشتر از اینها سرد شده باشد.
(پست کریستف را مشاهده کنید: موافقم ، ما باید قسمت بیرونی سیم پیچ را تمیز کنیم)
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل کریستف » 18/08/20, 19:46

ENERC نوشت:نه برای من. آیا لایه بزرگی از سنگ آهک روی سیم پیچ رسوب نخواهد کرد؟


هی عقب موندی !! باید دنبال کنید !! این یک مبدل پره ای (صفحه ای) است! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:

در غیر این صورت با شما موافقت می کنیم بد بو می شود! خارجی ببینید داخلی ؟؟؟

سیلوین جواب سؤال من در مورد فشارهای مدار خورشیدی را نداد.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل کریستف » 18/08/20, 19:47

sicetaitsimple نوشت:ما باید به صفحه 52/53 نگاه کنیم.

چرا یک گلدان یا سیرکولاتور اضافی؟


زیرا بدیهی است که تعریف مشابهی از مبدل حرارتی صفحه ای نداریم ... دوره ای را که به تازگی ارسال کردم مشاهده کنید.

ps: اگر دستگاه گردش خون DHW را از بافر پمپاژ کند ، شما لزوماً به کشتی نیاز ندارید ... اما ما دیگر در چنین شرایطی نیستیم. در واقع در پایین مخزن یک مبدل بافر خورشیدی وجود دارد و به احتمال زیاد یک مبدل پره ای هیدرواستاتیک است.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل کریستف » 18/08/20, 20:00

خوب دوستان ، یک عکس 1000 کلمه است (در این حالت سردرد) ... روی صفحه نشان داده شده است اما من از این نام دلخوری می کنم زیرا مبدل حرارتی صفحه به یک گردشگر در ثانویه نیاز دارد و من نمی بینم سیرکولاتور آب را از بافر غرق می کند و یا آب را پمپاژ می کند ... به طور خلاصه ، این جزئیات است اما متاسفم که از برخی سردردها جلوگیری می کرد!

pellaqua_internal_view.jpg
pellaqua_vue_interne.jpg (115.11 KiB) بازدید 1747 بار


سردرگمی احتمالاً از آنجا ناشی می شود که امکان نصب مبدل حرارتی صفحه EXTERNAL بر روی این مدل وجود دارد !!

Screenshot_2020-08-18 لیست قیمت - PDF بارگیری رایگان. png
Screenshot_2020-08-18 لیست قیمت - PDF Download free.png (26.59 KiB) مشاهده 1747 بار


در جای دیگر داده نشده است!

ps: چرا 2 مدار گرمایش وجود دارد ؟؟؟ (تا زمانی که در چنگالیم ...)