گرمایش خورشیدی PELLAQUA 12 متر مربع در تلاش است تا DHW را در تابستان فراهم کند

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79362
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل کریستف » 18/08/20, 20:06

کریستف نوشته است:سیلوین جواب سؤال من در مورد فشارهای مدار خورشیدی را نداد.


اگر این امکان را دارید (به نظر می رسد دریچه ای وجود دارد ، بدون اینکه اهرمی روی مدار خورشیدی باشد) ، مدار خورشیدی را تا 80-90٪ ببندید و ببینید چه چیزی را می دهد ... اگر این چیزی را تغییر ندهد ، این است رسوب داخلی (و موفق باشید با تمیز کردن و تمیز کردن ...) سمت خورشیدی بنابراین ...
0 x
sylvain52220
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 18/08/20, 09:06
X 1

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sylvain52220 » 18/08/20, 22:19

فشار در مدار خورشیدی 3 بار است ، می توانید آن را در عکس مشاهده کنید.
ما پمپ را روی حداکثر سرعت آن قرار می دهیم ، خواهیم دید که فردا چه اتفاقی می افتد.
در حال حاضر ، توضیحات احتمالی باقی مانده است که مشکلی در مبدل خورشیدی / بالون وجود دارد ، هنوز مشخص است که آیا در دسترس است یا خیر.
دو مدار گرمایش به عنوان یک طبقه همکف (اتاق نشیمن) و یک طبقه (اتاق خواب) وجود دارد که هر کدام دارای یک طبقه گرم هستند.
ممنون از کمک شما و شب بخیر!
0 x
sylvain52220
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 18/08/20, 09:06
X 1

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sylvain52220 » 18/08/20, 22:29

کریستف نوشته است:
کریستف نوشته است:سیلوین جواب سؤال من در مورد فشارهای مدار خورشیدی را نداد.


اگر این امکان را دارید (به نظر می رسد دریچه ای وجود دارد ، بدون اینکه اهرمی روی مدار خورشیدی باشد) ، مدار خورشیدی را تا 80-90٪ ببندید و ببینید چه چیزی را می دهد ... اگر این چیزی را تغییر ندهد ، این است رسوب داخلی (و موفق باشید با تمیز کردن و تمیز کردن ...) سمت خورشیدی بنابراین ...


برای شنیدن عملکرد پمپ ، این تصور را ندارید که سیال بد جریان می یابد ، اندازه گیری جریان نیز نشان می دهد که به خوبی پیش می رود (پدرم را بخاطر خواهم داشت که فردا فلومتر را بخواند ، اما از سرعت 2 عبور می کند) در 4 ، من فکر می کنم ما از 20l / min فاصله نخواهد داشت). من می ترسم با بستن دریچه بسیار زیاد ، پمپ را متحمل شود (در واقع این یک شیر چرخشی است)
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9837
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2673

پاسخ: گرمایش خورشیدی PELLAQUA 12 متر مربع برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sicetaitsimple » 18/08/20, 22:58

خوب ، به خصوص انجام ندادن هر دو در یک زمان ، که کاملا احمقانه خواهد بود!
پمپ را با حداکثر سرعت رها کنید ، توجه داشته باشید که جریان در هنگام اجرا ، تکامل دما چگونه خواهد بود و به ما بگویید که در طول روز فردا عصر (اگر یک خورشید قابل توجه بود) چه اتفاقی افتاده است.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79362
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل کریستف » 19/08/20, 00:34

sylvain52220 نوشت:فشار در مدار خورشیدی 3 بار است ، می توانید آن را در عکس مشاهده کنید.
ما پمپ را روی حداکثر سرعت آن قرار می دهیم ، خواهیم دید که فردا چه اتفاقی می افتد.
در حال حاضر ، توضیحات احتمالی باقی مانده است که مشکلی در مبدل خورشیدی / بالون وجود دارد ، هنوز مشخص است که آیا در دسترس است یا خیر.


این فشار پویا بود که از من می پرسید ... اما اگر فلومتر دارید ، دیگر این سؤال پیش نمی آید! 8)

وقتی دریچه 100٪ بسته است مشکلی در گردش یک دستگاه گردش خون وجود ندارد ... تا زمانی که ماه ها دوام نیاورد!

20 لیتر در دقیقه سرعت گردش بسیار بالایی برای یک گردش هوا در موقعیت حداکثر نیست.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79362
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل کریستف » 19/08/20, 11:13

کریستف نوشته است:20 لیتر در دقیقه سرعت گردش بسیار بالایی برای یک گردش هوا در موقعیت حداکثر نیست.


پس از بررسی ، جریان توصیه شده توسط سازندگان پانل های حرارتی خورشیدی 20 تا 30 L / h.m² است

اگر 12 متر مربع داشته باشید ، بنابراین به 25 * 12 لیتر در ساعت = 300 لیتر در ساعت یا 5 لیتر در دقیقه نیاز دارید.

در 20 لیتر در دقیقه ، یعنی 4 برابر بیشتر ، احتمالاً آب داغ در پانل های خورشیدی زمان گرم شدن نخواهد داشت ... اما اگر مبدل خورشیدی موجود در مخزن تقریبا ناکارآمد باشد ، لزوماً به هر حال بالا می رود. کالری ها از بین نمی روند!

چقدر جریان بسته به تنظیمات توان گردش خون متغیر است ؟؟؟

این به شما می گوید اگر در داخل (درپوش) یا در خارج (سنگ آهک) مسدود شده باشد ... اما پیشینی اگر در حال حاضر تا 20 لیتر در دقیقه بروید مسدود نیست.

آیا می توانید از جریان سنج عکس بگیرید؟
0 x
sylvain52220
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 18/08/20, 09:06
X 1

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sylvain52220 » 19/08/20, 16:03

کریستف نوشته است:آیا می توانید از جریان سنج عکس بگیرید؟


سلام،

با سرعت 4 (حداکثر): 15 لیتر در دقیقه (ماوس را در زیر می خوانیم ، درست است؟)

image000001.jpg
image000001.jpg (22.55 KB) بار 2140 را مشاهده کرد


با سرعت 2: 8-9 لیتر در دقیقه (آیا می توانیم بالاتر از مکان نما بخوانیم؟)

20200816_122644.jpg
20200816_122644.jpg (90.05 KB) بار دیده 2140


در حداکثر سرعت ، اختلاف دمای بین شروع و ورود سیال همیشه 4 درجه سانتیگراد بود. سیستم در ساعت 11:30 دقیقه متوقف شد زیرا مایع به 120 درجه سانتیگراد رسیده بود ، قسمت پایین بادکنک در 40 درجه بود.
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9837
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2673

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sicetaitsimple » 19/08/20, 18:11

sylvain52220 نوشت:در حداکثر سرعت ، اختلاف دمای بین شروع و ورود سیال همیشه 4 درجه سانتیگراد بود. سیستم در ساعت 11:30 دقیقه متوقف شد زیرا مایع به 120 درجه سانتیگراد رسیده بود ، قسمت پایین بادکنک در 40 درجه بود.


خوب ... ناامیدکننده ، به خصوص از آنجا که اگر همانطور که در ابتدا گفتم ، اندازه گیری ها نماینده واقعیت هستند (که همیشه اینگونه نیست) ، یک جریان X1,5 با همان deltaT به معنای قدرت است. داد و ستد 1,5 ضرب شد.

و آیا اندازه گیری دمای آب دیگر در مخزن ، جدا از قسمت پایین که در هنگام شروع محرک 40 درجه بود ، وجود دارد؟

س Anotherال دیگر: با داشتن 12 مترمربع مساحت در تابستان در Drôme ، در این دوره فقط با مصرف آب و برق مرتبط است ، حداقل این چیزی است که من می فهمم ، اگر وجود داشته باشید از نظر انرژی لزوماً مازاد هستید چندین روز متوالی از آب و هوای خوب پس از "گرم" نگه داشتن فضای ذخیره سازی ، به استثنای استفاده از ضمیمه مانند گرمایش استخر یا موارد دیگر. قبلا هرگز مشکلی ایجاد نکرده اید؟
0 x
sylvain52220
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 18/08/20, 09:06
X 1

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل sylvain52220 » 19/08/20, 18:43

در وسط و در بالای توپ 48 درجه بود.

در گذشته ، مخزن در واقع داغ می ماند (معتقدم مجموعه حداکثر 82 درجه است) ، من هیچ کمبودی از کمبود DHW ندارم ، بنابراین عملکرد سیستم مانند الان کنترل نشده بود. ..

تقریباً مطمئن هستم که ثانویه مبدل خورشیدی "کثیف" است. من قصد دارم به اوکوفن نزدیک شوم تا ببینم چه کاری از دست ما ساخته است. با بررسی دقیق تر ، مدل Pellaqua ما دریچه ای برای مبدل خورشیدی ندارد بنابراین آسان نیست ...
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79362
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند




تعادل کریستف » 19/08/20, 19:38

sylvain52220 نوشت:ما در زیر نشانگر می خوانیم ، درست است؟
آیا بالاتر از مکان نما می خوانیم؟

نه ، این یکی یا دیگری است ، اما هر دو همزمان نیستند!

در یک زمان (گذشته) در اینترنت گفتیم RTFM ... در حالت مودبانه و در فرانسه به معنای "لطفاً به اعلامیه نگاه کنید" : Mrgreen:

در غیر این صورت یک نصب خوب است ، داشتن فلومتر بسیار نادر است! 8)
0 x

 