Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل Pilpoill » 17/01/22, 16:01

کریستف نوشته است:خوب، این منحنی ها هستند، این دیگ است که آنها را به شما می دهد؟

در این مورد من چیزی نگفتم (اما DPE او هنوز باید آموزنده باشد) به شما اجازه می دهم بین صاحب خوشحال Okofen بحث کنید. :)


بله از دیگ های بخار است.

و نه تو با ما بمان، همه ما گرم خواهیم بود! : چشمک:
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9858
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2684

Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل sicetaitsimple » 17/01/22, 16:05

کریستف نوشته است:سلام بچه ها اول باید به سوال من جواب بده...



خیر، زیرا آنها را در دمای بیرونی حدود 5 درجه سانتی گراد منجمد می کند. البته اگر پیام این باشد که "5 روز است -10/-3 درجه سانتیگراد است و من آنها را فریز می کنم" متفاوت است، مطمئناً مشکل سایز وجود دارد. اما من در زمستان امسال در منطقه پاریس متوجه سرمای شدید و پایدار نشدم. و 25 کیلو وات در حال حاضر بد نیست.
و پارسال با دیگ گازش پیشینی مشکلی نداشت. بنابراین به نظر می رسد اندازه رادیاتورها با ویژگی های عایق خانه سازگار است، فقط باید آب را به مقدار و دمای کافی بیاورید.
این تا زمانی که در غیر این صورت ثابت نشود، مشکل ابعاد نیست، بلکه مشکل عملکرد است.

ویرایش: بدون دیدن چند پست قبلی نوشت.
0 x
بنگال77
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 22
سنگ نوشته : 17/01/22, 08:42
X 2

Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل بنگال77 » 17/01/22, 17:25

خوب، چه جواب می دهد، خیلی خوب است :) بعد از اینکه خیلی فنی نیستم تمام تلاشم را می کنم تا پاسخ ها را ارائه دهم:

- عایق:
در طبقه همکف، دیوارهای در تماس با بیرون (ضلع داخلی و خارجی) از قلوه سنگ ساخته شده است.
اتصالات با ملات آهک متصل شده اند و به استثنای بیرون و داخل عایق بندی نشده اند
دیوار جلویی در اتاق نشیمن، یعنی تقریباً 1/6 سطح دیوارهای طبقه همکف در تماس با
خارج از.
در طبقه بالا، عایق خزنده در حال حاضر فقط با 5 تا 10 سانتی متر پشم شیشه یا
سنگ.

- قدرت دیگ گاز قبلی:
دیگ IDEAL STANDART نوع ALTAIS 1002/40 با توان 40 کیلو وات.
این دیگ بخار گازی آب بندی شده نیست و از نوع چگالشی نیست.

- دیگ بخار از طریق یک برنامه Okofen متصل است.

- DPE: 206 kWhEP/m².year

voilou،
1 x
آواتار د l 'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 14993
سنگ نوشته : 10/12/20, 20:52
محل سکونت: 04
X 4376

Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل GuyGadeboisTheBack » 17/01/22, 17:33

میخوایم جو رو آروم کنیم "تو خونه یخ میزنه" اما....:

: Mrgreen:
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل Pilpoill » 17/01/22, 17:35

بنگال، اگر بتوانم تنظیمات شما را از خانه تماشا کنم، فکر می‌کنم راحت‌تر و مهم‌تر از همه سریع‌تر خواهد بود.

در صورت موافقت P0060 ... و رمز ورود خود را در پیام خصوصی برای من ارسال کنید :)
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79394
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11077

Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل کریستف » 17/01/22, 17:58

bengal77 نوشت:- DPE: 206 kWhEP/m².year


با برق یا فقط برای گرم کردن؟ اگر فقط قسمت گرمایش را دارید بهتر است آن را مشخص کنید ... می دانم که اکنون آنها می توانند برق را نیز وارد کنند ...

خب، ما یک کاری بسیار تقریبی انجام می دهیم و فرض می کنیم که فقط گرم می کند ...

راندمان توزیع 90 درصد، 206/0.9 = 230 کیلووات ساعت بر متر مربع سال "قدرت خروجی دیگ" را می دهد...
85% راندمان دیگ بخار، بنابراین "ورودی دیگ بخار" PE (= صورتحساب) 230 / 0.85 = 270 کیلووات ساعت / متر مربع در سال داریم.

بنابراین برای 240 متر مربع انرژی کل داریم: 270 * 240 = 64 کیلووات ساعت یا 800 لیتر نفت کوره در سال... این اصلاً چیزی نیست!

اما 1 لیتر نفت کوره = 2 کیلو گلوله ... سیلو از قبل مشکل دارد که باید دو برابر بزرگتر باشد تا سالی یک بار پر شود.

خوب اگر 1/3 را برق فرض کنیم به 4500 لیتر نفت کوره می افتیم...بهتر است اما باز هم بالاست! سیلو ناکافی است ...

همانطور که در بالا گفتم: 70 درصد مصرف سالانه در سردترین 4 ماه سال ... با ملاقه اتفاق می افتد.

که به شما توان متوسطی را می دهد که در طول ماه های گرمایش 45000 * 0.7 / (4 * 30.5 * 24 ) = 11 کیلو وات و این 24/24 ...

از این محاسبه گوشه جدول، بنابراین دیگ 25 کیلوواتی شما باید در ماه های زمستان با حدود 50 درصد توان خود کار کند...

این بسیار تقریبی است اما مرتبه ای از میزان عملیات را به شما می دهد!

بهترین کار اینه که شما منحنی هایی مثل پیلپول بالا رو بدید...اگه درست متوجه بشم دیگش حدود 50% تنظیم قدرته...دقیقا همونی که من الان در مورد شما تخمین زدم..

ps: پیغام اول رو دقیق نخون چون دیگ اوکوفن ندارم...
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9858
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2684

Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل sicetaitsimple » 17/01/22, 18:22

کریستف نوشته است:راندمان توزیع 90 درصد، 206/0.9 = 230 کیلووات ساعت بر متر مربع سال "قدرت خروجی دیگ" را می دهد...
85% راندمان دیگ بخار، بنابراین "ورودی دیگ بخار" PE (= صورتحساب) 230 / 0.85 = 270 کیلووات ساعت / متر مربع در سال داریم.

من اینطور فکر نمی کنم. طبق اطلاعات من، DPE حداقل برای جدیدترین آنها در انرژی اولیه بیان می شود. شاید قبلا فرق کرده بود، نمی دانم.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79394
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11077

Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل کریستف » 17/01/22, 18:26

وای لعنتی خیلی تند رفتم علاوه بر این او به kWhEP روی آن اشاره کرد ... بنابراین 6500L تبدیل به 5000L و 4500L...3300L می شود که به سختی با یک سیلو 7 تنی سازگار است.

این مرتبه بزرگی است، برای درک جزئیات بیشتر، باید منحنی های خود را نشان دهد ...
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79394
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11077

Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل کریستف » 17/01/22, 18:28

Pilpoill نوشت:و نه تو با ما بمان، همه ما گرم خواهیم بود! : چشمک:


آه با پیلاپویل گرم بمانید نمی دانم معقول است یا نه! : LOL : LOL : شوک: : شوک:
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9858
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2684

Re: Okofen...تو خونه یخ میزنه :(




تعادل sicetaitsimple » 17/01/22, 18:35

کریستف نوشته است:بنابراین 6500L می شود 5000L و 4500L...3300L که به سختی با سیلو 7 تن سازگار است...

اما چرا با "نفت کوره" خود (نام نفت کوره داخلی در بلژیک) ما را عصبانی می کنید! آیا این یک واحد SI است؟
دوستمون پمپ حرارتی و دیگ گاز داشت و به پلت رفت!