OKOFEN Pellematic، که تنظیم؟




تعادل Chaboum » 16/11/08, 02:03

سلام ، من یک Okofen Pellematic 25 kw دارم ، با تنظیم کننده جدید Pelletronic Plus (سفید). من سؤالات qq را برای بسیاری از متخصصان و کاربران سؤال دارم ، زیرا فقط 15 روز است که نصب شده است.
اول از: من می خواستم بدانم که آیا در صفحه کنترل تنظیم کننده ، به طور کلی ، سپس در اندازه گیری ها و دستورالعمل ها وقتی یکی می خواند: "Amb. Mes" یعنی دمای اندازه گیری شده توسط سنسور اتاق؟ یا یکی از آن محاسبات است؟ برای دمای خارج نیز همین مورد: دمای اندازه گیری شده یا محاسبه؟ چون مثلاً وقتی 3 درجه در خارج (با دماسنج خودم اندازه گیری می شود) روی تنظیم کننده دارم ، 6 درجه دارم. (3 درجه اختلاف بین آنچه من اندازه گیری می کنم و آنچه که پروب می گوید).
سپس: دیگ من با مخزن آب گرم خورشیدی ROTEX (500l) زوج شده است. 55 درجه تعیین شده من مطمئن نیستم که زمان گرمایش DHW را چطور تنظیم کنم ، زیرا اخیراً شگفتی هایی داشته ام: به عنوان مثال. برنامه گرمایش راحت: 17 بعد از ظهر - 22 بعد از ظهر. برنامه نویسی DHW: 17 بعد از ظهر-19 بعد از ظهر. وقتی به خانه رسیدم (ساعت 17 بعد از ظهر) دمای داخلی تغییر نکرده بود: ما در 30 یا حتی 17 درجه بودیم. نتیجه گیری من ، اولویت DHW مانع از گرم شدن شد! نتیجه گیری خوب؟ بنابراین اسلات زمان برنامه نویسی DHW را اصلاح کردم. اما سوال: بهترین محدوده برنامه چیست؟ قبل از محدوده گرمایش؟ (18 بعد از ظهر - 15 بعد از ظهر) یا بعد از آن (ساعت 17 بعد از ظهر - نیمه شب)؟ یا در طول؟ زیرا بازگشت من از رادیاتورها به داخل مخزن می رود ، بنابراین می ترسم از خنک شدن آب در طول روز (کاهش حالت) مخزن آب گرم من را خنک کند.
آیا این اولویت DHW واقعا مفید است؟ زیاد نمی بینم
آنچه من می خواهم: برای رسیدن به خانه گرم 17 بعد از ظهر ، آب گرم برای دوش (30 بعد از ظهر تا 18 بعد از ظهر) بدون آنکه گلدان های زیادی را بشویید ..... یک داده برای این عصر: DHW قبل از گرم شدن به 30 درجه رسید ، 19 بعد از ظهر: 00 دوش. 55:18 بعد از ظهر اندازه گیری درجه حرارت از بادکنک (آنچه که قاعده به من می گوید: دما: 30 درجه). این طبیعی است؟ اگر ما 2 باران بخوریم ، آخرین مورد درست خواهد شد؟
خوب ، این یکباره زیاد است ، اما اگر کسی بتواند مرا روشن کند ، من از تنظیمات بد می ترسم ، پس هر کاری انجام دهید ، سپس گلوله ها را برای هیچ کاری بسوزانید. تا الان سوختم بدون هیچ نظارتی سوختم: همه یا هیچ چیز ، با یک سنسور اتاق برنامه ریزی ساده کاهش یا راحتی می داد و وقتی می خواستم داغ باشم ، داغ می شدم. قبل از 2000 لیتر سوخت در سال و اکنون؟ معادل آن می گوید 2000 لی = 4 تن گلوله. اما می ترسم این خیلی بیشتر شود ، زیرا من اغلب می شنوم که گرم می شود (احساس من بیشتر از سوخت دی دیتریش است)
از پاسخ و کمک شما متشکرم
1 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 16/11/08, 07:53

بنابراین من معکوس پیام شما را شروع می کنم:
این واقعیت که شما آن را می شنوید اغلب به خودی خود معنایی ندارد. باید بررسی شود که هنگام چرخش ، با تعدیل توان خود ، مراحل طولانی راه رفتن (> 40 دقیقه) را ایجاد می کند. یک دیگ بخار سوخت که "هنگام خرد کردن 5 دقیقه با توقف 30 دقیقه" قدرت لازم را "خرد" نمی کند
به پستی که در مورد نظارت گذاشتم نگاه کنید.
منظمی که شما دارید جدید است و بنابراین متفاوت از من است. بنابراین من واقعاً نتوانستم نکات خاصی را برای شما بیان کنم ، با این حال ، فلسفه همیشه یکسان است.

شما می گویند 25 کیلو گرم دارید. می توانید فضای زندگی و مکان خود را به من بگویید. در واقع شما می گویید که شما قبلاً از روغن سوخت 2000 لیتری استفاده می کردید که خیلی هم نیست و می ترسم از دیگ بخار شما بزرگ نباشد ، این یک مشکل برای این نوع دیگهای بخار است. چگونه 25 کیلو وات را انتخاب کردید؟
به پست من در زمینه نظارت نگاه کنید و زمان کار و تعداد شروع را به من بگویید

DHW: اگر مدار هیدرولیک به خوبی انجام شود ، شما هرگز آب را در مخزن خنک نمی کنید ، حتی در حالت کاهش یافته ، آخرین کاه خواهد بود !!
اولویت DHW کلاسیک است. به نظر من می توانیم آن را در okofen غیرفعال کنیم اما بهترین گزینه انتخاب شکاف های زمانی ECS است که با یک ساعت تأخیر در مقایسه با اسلات های راحت جبران می شود. این بستگی به عادت های سلامتی شما نیز دارد.
اگر مخزن خورشیدی دارید ، دمای تعیین شده DHW کدام یک را نشان می دهد؟ آیا آن قسمت DHW دیگ یا خورشیدی است. با 300 لیتر ، به طور معمول ، این 4 مورد برای دوش کافی است. در غیر این صورت ، نقطه تنظیم را کمی به سمت 60 درجه بالا ببرید.

برای دمای خارجی ، معمولاً دمای مستقیم سنسور است. از طرف دیگر بستگی به محل قرارگیری سنسور دارد. یک اشتباه کلاسیک از نصب کنندگان این است که آن را بر روی نما درست در لبه پنجره قرار دهید (به این ترتیب سیم خیلی زیاد روی نما کار نمی کند). مشکل این است که تمام گرمای فرار از پنجره را بازیابی می کند.
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685

پاسخ: تنظیمات OKOFEN




تعادل Did67 » 16/11/08, 16:38

Chaboum نوشت:آیا این اولویت DHW واقعا مفید است؟ من زیاد نمی بینم ..


برای تکمیل دیرک پیت:

- آب گرم کردن انرژی زیادی مصرف می کند ...
- دیگهای بخار پلت به گونه ای طراحی شده اند که دمای آنها از زیر مقدار مشخصی پایین نرود (65 درجه سانتیگراد ، قابل تنظیم). زیر مقدار مشخصی ، چگالش در مبدل ها شکل می گیرد که برای عمر دیگ بخار مضر است ...
- بنابراین اوکوفن تصمیم گرفته است که انتخاب داوری را به عهده کاربر بگذارد: در صورت نیاز به گرم کردن و در عین حال گرم کردن DHW ، و دیگ بخار نمی تواند فوراً قدرت لازم را تأمین کند ، چه مشکلی وجود دارد؟ اولویت دارد؟ این معنی این "اولویت DHW" است
کاربران باید مورد توجه قرار بگیرند ، اما راه حل کلی قابل قبول این است که برنامه شارژ مجدد آب گرم را در پایان روز برنامه ریزی کنید. خانه گرم است ، DHW احتمالاً توسط خورشیدی از قبل گرم شده است ، دیگ بخار می تواند بدون تأثیر بر گرمایش خانه مکمل کند ...

اشکال این سیستم: آب در شب مجدداً گرم می شود ، در طول شب بیشتر از دست می دهد ، تلفات بسیار کمی افزایش می یابد (سیستم های روغن سوخت اغلب به صورت معکوس برنامه ریزی می شوند: دوباره گرم کردن DHW در صبح ، اما دوباره آنها این مشکل کمبود قدرت را ندارند).
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Chaboum
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 176
سنگ نوشته : 16/11/08, 01:40
X 2




تعادل Chaboum » 16/11/08, 23:25

ممنون دیر پیت ،
سعی می کنم نصب خود را کمی روشن کنم: من 200 متر مربع برای گرم کردن دارم و در 43 هستم. 25 کیلو وات چرا؟ قبل از اینکه من سوخت 33 کیلو وات داشته باشم ، یک برادر زن به من گفت که 25 در حال حاضر بیش از حد کافی است ... اما چه کسی را باور کنم؟ هنگامی که شما چیزی در مورد آن نمی دانید ، هنگامی که شما در تجارت نیستید ، به نصب کننده اعتماد دارید. بنابراین ، با برخی از پروژه های انبساط نیز ، هنگامی که به ما 25 کیلو وات پیشنهاد شد (درست است که اگر من تمام قدرت رادیاتور خود را اضافه کنم ، این ضروری است) و درست است که سیستم قدیمی من (سوخت) ارائه شده است راحتی بسیار رضایت بخش، (به جز سوخت البته) از نظر زمان راه رفتن و غیره ، پست شما را دیدم ، اما من جرات هک کردن زیاد ندارم: من احتمالاً دستکاری های بدی ندارم؟ آیا در بازدید تکنسین می توان آن را دید؟ (مانند ضبط دستکاری ها؟) ضمانت من را کاهش نمی دهد؟ من از انجام اشتباه می ترسم.
سوال دیگر من: ECS. من فقط به دیدن دمای بادکنک رفتم: 35 درجه (در ساعت 23 بعد از ظهر) بعد از 2 ساعت گرمایش DHW از 15 بعد از ظهر تا 30 بعد از ظهر ، و سپس 17 باران خوب. ابتدا در این درجه حرارت 30 درجه ، آیا طبیعی است که آنقدر کم باشد؟ (روی یک مخزن 3 لیتری Rotex: آب مرده گرم شده که در آن سیم پیچ آب برای مصرف در گردش است) بخاری بعدی ؟؟؟ چه موقع برنامه ریزی کنیم؟ برای لحظه 35-500 صبح. بنابراین بیش از حد: 7 محدوده گرمایش در طول روز؟ 45 کافی است؟ محدوده از چه مدت؟ من مطمئن نیستم که چه کاری باید انجام دهم؟ 9 درجه تعیین شده دیگ بخار است (زیرا پانل های خورشیدی هنوز در حال کار نیستند).

سپس به من می گویید که آیا مدار هیدرولیک به خوبی انجام شده است ، شما هرگز آب را در بالون خنک نمی کنید. این یعنی چه؟ اگر آب خنک شده از رادیاتورهای من قبل از رفتن به دیگ بخار از مخزن عبور کند ، آیا این مخزن را به خوبی خنک می کند؟

دمای بیرون: خیر ، کاوشگر به سمت یک پنجره نیست ، بلکه مهمتر از همه ، دماسنجی است که در کنار کاوشگر قرار داده شده نشان دهنده اختلاف 3 درجه است. (آیا در کالیبراسیون کاوشگر مشکلی وجود دارد؟) او قبلاً مجبور بود تنظیماتی را برای کاوش اتاق انجام دهد ، دماسنج شخصی من 18 را نشان داد و ظاهراً کاوشگر به این دلیل نبود که سؤال کند گرما در حالی که در حالت راحتی بودم: نقطه تنظیم 20. بنابراین با پروب ها مشکل دارید؟

این س ofالات زیادی است ، اما من قادر به درک "وحش" ​​و اهلی کردن آن خواهم بود ...

با تشکر Did67
بنابراین شارژ مجدد آب گرم در روز ، در پایان روز برای شما کافی خواهد بود؟ مثل ساعت 20-22 شب؟ بیشتر؟ کمتر؟ قبل؟ بعد از؟ دانستن اینکه عادات ما تقریباً تقریباً است: 3 باران در هر شب و 1 صبح دوش گرفتن. و بعد از آن دمای این آب پایین خواهد آمد (خنک کننده طبیعی + نقاشی ...) و شما نظر شما در مورد این گرم شدن برگشت توسط بادکنک چیست ، آن را خنک نمی کند؟ پس قبل از گرم کردن مخزن را گرم کنید؟ یا گرم کردن اول و سپس DHW سپس؟
به هر حال ، اگر روزی من در خانه افرادی داشته باشم که بیشتر دوش گرفته شود ، آنها آب سرد می کشند؟ آیا حداقل وجود دارد که یک بار دیگر دوباره گرمایش DHW را شروع کرد؟ یا بعد مجبورم به دیگ بخورم ، بعد در برنامه DHW اصلاح کنم و غیره؟

آه همچنین ، به طور منظم ، 2 پارامتر دارم که می توانم تنظیم کنم:
هزینه DHW: در حال حاضر خاموش ، این به چه معنی است؟ دکتر به من می گوید:
"روشن ، در هر زمان که شما یک بار اجباری DHW را در محل تنظیم دما DHW شروع کنید. خاموش بدون گرم کردن اجباری DHW"
حالت DHW: خودکار (= در مسیرهای برنامه ریزی شده) یا ON (آیا این بدان معنی است که درجه حرارت DHW را همیشه حفظ می کند؟ خوب است یا نه؟ مصرف غیر ضروری؟) ، یا OFF

من تفاوت بین بار DHW را در حالت ON و DHW در روشن نمی بینم.

Voili voilou برای لحظه ، شک و تردید ، سوال ، اما من نمی خواهم به نصب من شک داشته باشم !!!! به طور معمول اگر تنظیمات خوب باشد ، + regul من باید انتخاب صحیح را انجام می دادم ؟؟؟؟ نظرات کاربر OKOFEN نظرات کاربران ؟؟؟؟؟؟؟
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 17/11/08, 09:13

ما مشکلات را جدا خواهیم کرد:
1 اندازه: فکر می کنم دیگ بخار 25kw شما (که در واقع 25-32 است) اگر در سال 2000 فقط 43 لیتر مصرف می کردید بزرگ است. اما شاید شما چوب اضافی داشته باشید؟ ما به این مسئله باز خواهیم گشت زیرا نکته ای که بیشتر شما را نگران می کند DHW است.

2- DHW:
مهمتر از همه ، باید درک کنید که مدار شما چگونه ساخته شده است.
من برای دیدن doc rotex رفتم. آیا این یک خورشیدی است؟ باید دقیق باشد زیرا چندین مدل وجود دارد اما عملکرد کاملاً خاص است: این به آبگرمکن آنی نزدیک تر است.
در حقیقت ، مخزن در واقع تجمع DHW نیست بلکه مخزن بافر آب در گردش در صفحات خورشیدی است.
DHW مستقیماً از شبکه وارد می شود و از سیم پیچ بسیار طولانی در بالون عبور می کند و از قسمت بالای آن خارج می شود. این بنا در صورت تقاضا گرم می شود .این خودرو تقریباً شبیه مخازن خورشیدی با DHW در حمام آب است ، اما حجم DHW در مخزن کم است (45 لیتر: حجم لوله های مبدل).
اتصال به دیگ در دو نمودار متفاوت است که من پیدا کردم ، متفاوت است ، در یک ، بار مخزن در بازگشت رادیاتورها است؟ از طرف دیگر ، بازگشت کوتاه شیر سه طرفه است که برای من منطقی تر به نظر می رسد.
در هر صورت ، در 2 نمودار ، مانند مدار معمولی DHW متصل نمی شود ، یعنی با اتصال قبل از شیر سه طرفه و یک شتاب دهنده جداگانه می توان گفت.

در برنامه نویسی okofen ، چندین تنظیمات مخازن خورشیدی وجود دارد. باید امشب این موضوع را بررسی کنم اما ممکن است پیکربندی صحیح و یا مدار هیدرولیک نادرست باشد.
می دانم واضح نیست اما می توانید با دنبال کردن لوله هایی که دیگ بخار و خورشیدی را به هم وصل می کنند ، مدار هیدرولیک را ردیابی کنید. کمک می کند تا مشکل را درک کنیم.
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 17/11/08, 12:54

Chaboum نوشت:با تشکر Did67
بنابراین شارژ مجدد آب گرم در روز ، در پایان روز برای شما کافی خواهد بود؟ مثل ساعت 20-22 شب؟ بیشتر؟ کمتر؟ قبل؟ بعد از؟ دانستن اینکه عادات ما تقریباً تقریباً است: 3 باران در هر شب و 1 صبح دوش گرفتن. و بعد از آن دمای این آب پایین خواهد آمد (خنک کننده طبیعی + نقاشی ...) و شما نظر شما در مورد این گرم شدن برگشت توسط بادکنک چیست ، آن را خنک نمی کند؟ پس قبل از گرم کردن مخزن را گرم کنید؟ یا گرم کردن اول و سپس DHW سپس؟
به هر حال ، اگر روزی من در خانه افرادی داشته باشم که بیشتر دوش گرفته شود ، آنها آب سرد می کشند؟ آیا حداقل وجود دارد که یک بار می توان دوباره گرمایش DHW را دوباره شروع کرد؟ یا بعد از آن باید به دیگ بخورم ، سپس در برنامه DHW اصلاح کنید و غیره ؟؟؟؟؟


1) من یک بالون "کلاسیک" دارم ، با دو سیم پیچ: در پایین ، انحراف صفحات خورشیدی. در بالا ، گردش خون از دیگ بخار ... بنابراین ، بسته به خورشید ، در پایان روز آب گرم خورشید کافی است یا کافی نیست. بنابراین برنامه نویسی من برای تکمیل DHW "خورشیدی" طراحی شده است. و فقط در صورت نیاز ... بنابراین من 2 ساعت از 17 بعد از ظهر تا 19 بعد از ظهر قرار می دهم ... مثل آن از 18 بعد از ظهر (من یک پسر شاگرد دارم که در این مدت از کار به خانه می آید و او را می برد دوش) ، آب گرم وجود دارد ... اگر قبل از ساعت 19 بعدازظهر چند نفر دوش را مصرف کنند ، "دوباره شارژ می شود". صبح روز بعد ، به طور معمول "مانده" وجود دارد ... و قسمت پایین بالون که سرد است ، برای جذب حداکثر کالری خورشیدی ...

می دانم سیستم Rotex متفاوت است اما من آن را نمی دانم.

برنامه نویسی که شرح می دهم مناسب نصب و عادت های ما است ... به نظر می رسد که این نیز مناسب پرونده شما باشد. علاوه بر این ، در پایان روز ، خانه گرم است ، بنابراین دیگ بخار می تواند از عملکرد "گرمایش" خود به منظور استفاده از DHW خلاص شود (مخصوصاً با گرمایش از کف در مورد من).

2) اگر مردم دارید ، یا اگر روزی همه در خانه دیوانه می شوند و از 15 بعد از ظهر دو باران و وارونه می گیرند ، یا وقتی میهمان دارید ، شخصی باید اختصاص داده شده است برای رفتن و فشار دادن دکمه اجبار بر روی تنظیم کننده (یک شیر آب کوچک): این باعث شارژ مجدد و خود لغو می شود. بنابراین تلاش بزرگی نیست ... اوکوفن این را برنامه ریزی کرده است!

پارامترهای شما ، من باید خودم را در دستورالعمل غوطه ور کنم. مگر اینکه دیر پیت این مسئله را رفع کند ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 17/11/08, 13:04

درک پیت نوشت:اتصال به دیگ در دو نمودار متفاوت است که من پیدا کردم ، متفاوت است ، در یک ، بار مخزن در بازگشت رادیاتورها است؟ از طرف دیگر ، بازگشت کوتاه شیر سه طرفه است که برای من منطقی تر به نظر می رسد.
در هر صورت ، در 2 نمودار ، مانند مدار معمولی DHW متصل نمی شود ، یعنی با اتصال قبل از شیر سه طرفه و یک شتاب دهنده جداگانه می توان گفت.

در برنامه نویسی okofen ، چندین تنظیمات مخازن خورشیدی وجود دارد. باید امشب این موضوع را بررسی کنم اما ممکن است پیکربندی صحیح و یا مدار هیدرولیک نادرست باشد.


بنابراین ، در واقع ، تمام آنچه که من فقط توضیح داده ام صدق نمی کند: این است که بر اساس کنترل ، با تنظیم دیگ بخار ، از یک چرخنده خاص در سیم پیچ بالای مخزن DHW ...

بنابراین اگر من روتکس را خوب درک کنم ، گردش مدار خورشیدی با گردش آب از دیگ / رادیاتور مخلوط می شود ... و این در این حمام آب گرم است که DHW گرم می شود ... من نمی کنم. نمی بینید که چگونه آنها کالری های خورشیدی را بهینه می کنند ، اما سلام ، موضوع این نیست ...

بنابراین ، اگر آنچه من فهمیدم صحیح است ، هیچ برنامه نویسی DHW امکان پذیر نیست ، اما گرم شدن با نمونه گرفتن از آن ...

بنابراین منطقی خواهد بود که پارامتر DHW خاموش باشد!
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 17/11/08, 13:57

فقط اطلاعات اضافی
در پست اول ، شما یک مثال ذکر کردید:
دمای مخزن = 55 درجه
بعد 2 باران
دمای مخزن = 40 درجه

با یک ملاقه بزرگ محاسبه کردم:

2 باران 80-90 لیتر در 35 درجه در مجموع در حدود 5 کیلو گرم مصرف می کنند
مقدار آبی که برای به دست آوردن انرژی یکسان باید از 55 تا 40 درجه خنک شود: تقریبا 300 لیتر.
درست و عادی است

از آنجا که دامنه گرمایش راحتی با محدوده کاری DHW مطابقت دارد ، توصیه می کنم ساعت های گرمایش DHW را به عنوان ساعات راحتی - 1 ساعت در شروع تنظیم کنید.
مثلا:

راحتی: 17 بعد از ظهر - 22 بعد از ظهر و 6 صبح - 9 صبح.
DHW: 18 بعد از ظهر - 22 صبح و 7 صبح - 9 صبح.

با رسیدن ساعت 17 به خانه به لطف پیش بینی اتوماتیک گرم خواهد بود و شما صبح امروز بعد از آخرین باران ها آب گرم ساخته شده خواهید داشت. از ساعت 30 بعد از ظهر صعود DHW اجازه می دهد دوش دیگری بخورد
صبح ساعت 6 صبح ، شما DHW را انجام داده اید که عصر قبلی ساعت 7 صبح انجام شد.

این فقط یک مثال است اما فکر می کنم معقول تر است که از قسمت بیشتری از زمان کارکرد دیگ بخار برای بالا بردن DHW استفاده کنید (مخصوصاً به دلیل اینکه قدرتمند است) و نه محدود کردن آن در دوره های کوتاه مدت .
با گرانول ها ، ساعات خارج از اوج وجود ندارد : قشنگ:

برای سابقه خنک کردن مخزن در شب ، سعی کنید در عصر بعد از آخرین مصرف DHW و صبح قبل از اولین دوش ، درجه حرارت را بالا ببرید.
دیدم که این بالون علاوه بر گرم شدن می تواند پیکربندی شود. بنابراین شاید در شب ، در حالت کاهش یافته ، تنظیمات به جای شروع دیگ بخار ، در حالت کاهش یافته رادیاتورها در بادکنک "بخورد".
شما باید از مدار هیدرولیک اطمینان حاصل کنید.
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 17/11/08, 16:42

درک پیت نوشت:از آنجا که دامنه گرمایش راحتی با محدوده کاری DHW مطابقت دارد ، توصیه می کنم ساعت های گرمایش DHW را به عنوان ساعات راحتی - 1 ساعت در شروع تنظیم کنید.
مثلا:

راحتی: 17 بعد از ظهر - 22 بعد از ظهر و 6 صبح - 9 صبح.
DHW: 18 بعد از ظهر - 22 صبح و 7 صبح - 9 صبح.
.


هنوز س myال من این است: آیا برنامه "DHW" اگر بافر آب گرم برای گرم کردن باشد ، DHW را گرم می کند (اگر من درست فهمیدم "حاوی سیم پیچ در وسط بافر") آیا برنامه مفید است. ) ؟؟؟

همانطور که محاسبه شما نشان می دهد ، خنک کننده بافر با نمونه گیری DHW سازگار است ... آیا بهتر نیست که اطمینان حاصل کنید که هنگام انجام نمونه گیری ، دیگ بخار در حالت "روز" است ، در غیر این صورت دیگ بخار ممکن است به کاهش آب بافر (که DHW را گرم می کند) واکنش نشان ندهد زیرا درجه حرارت برای کار در حالت پایین آمدن همیشه کافی است اما برای دوش آب گرم همیشه ... همیشه ، اگر j من سیستم روتکس را به درستی درک می کنم. برنامه ریزی DHW در تنظیم دیگ بخار بی فایده است ، زیرا هیچ دستگاه گردش خون DHW وجود ندارد که بتواند گرمایش مخزن DHW را کنترل کند ... هنوز هم اگر سیستم روتکس را به درستی درک کنم. ..

شما واقعاً باید بدانید که آیا مدار وجود دارد که بطور مشخص مدار را که از بافر Rotex عبور می کند ، شارژ کند یا اینکه فقط یک مدار وجود دارد یا خیر. در غیر این صورت ، بدون هیچ گونه مشروبتی دور می شویم.

بنابراین: 1 مدار با 1 چرخنده که از داخل مکعب Rotex یا 2 مدار (یکی برای گرمایش و دیگری برای مکعب Rotex) عبور می کند ؟؟؟؟
0 x
jf
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 1
سنگ نوشته : 17/11/08, 16:24

اوکوفن پلماتیک




تعادل jf » 17/11/08, 20:48

سلام
من فقط پست شما را خوانده ام و همانطور که Did67 از شما سؤال می کند ، باید ببینید که مدار شما چقدر است که می توانید از چندین مکان نصب خود بین دیگ و توپ خود عکس بگیرید.
سپس در مورد rotex500 صحبت می کنید ، آیا به پنل های خورشیدی وصل شده اید؟

اوکوفن زیادی گذاشتم و هرگز این مشکل را برطرف نکردم
آیا شما یک مدار موتور برای مدار گرمایش دارید و تأخیر مبدل DHW شما قبل از شیر 3 یا 4 طرفه گرفته می شود؟
0 x