نکاتی قبل از اصلاح چوب گرمایش مرکزی

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79330
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11046




تعادل کریستف » 20/12/10, 12:02

بن فیلیپ؟

با این حال ، این یک طرح مشابه است که توسط جوانب مثبت توصیه می شود:

کریستف نوشته است:تصویر


او باید جایی سو a تفاهم داشته باشد ...
0 x
dedeleco
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10




تعادل dedeleco » 20/12/10, 14:20

به نظر من جزئیات مدار به عنوان پایه هایی که باید منسجم باشند و آب گرم برای رفتن به رادیاتورها و گرم کردن خانه ، حتی بدون بالن ، اساسی نباشد (نگاه کنید به pro P. Schutt).

حجم گرم شده 430 متر مکعب است. 3 رادیاتور وجود دارد
یا 430 / 2,5 تا 3 متر یا 143 تا 172 مترمربع
تعداد رادیاتورها به نظر من خیلی کم است ، چند اتاق ؟؟؟؟؟

خانه قدیمی آجری و سنگی (اوایل قرن 20) با پشم شیشه عایق بندی شده است

چه ضخامت پشم ، چه کیفیت ، چه DPE اگر تازه خریداری کرده باشید !!
اجاق گاز چوبی Nordica thermosuperwood 98 با قدرت کلی 22,3 کیلووات.
دیگ گاز یک hyxia2 با قدرت 24 کیلو وات است. سپرده شد (اما نگهداری شد).

بنابراین ظاهراً روی کاغذ سازگار است !!
به خصوص که هزینه بنزین مخزن یک ثروت دارد !!
اما آیا در زمستانهای گذشته اگر اخیراً خریده اید با دیگ بخار گرما کافی داشته اید؟
به صورت تصادفی او به نظر من کمی ضعیف است برای یک منطقه بزرگ از خانه قدیمی 1900 حتی منزوی ، چون پلهای حرارتی غیر قابل تحمل !!
ما هر ساعت حدود 4 کیلوگرم بلوط می گذاریم

بنابراین اگر چوب بسیار خشک است ، در هر کیلوگرم 4 تا 5 کیلووات ساعت است که 16 تا 20 کیلووات قدرت واقعی سوزانده می شود!
راندمان واقعی اجاق آب گرم چقدر است؟
در 83٪ نشان داده شده است و 15 کیلو وات برای آب و 3,5،XNUMX کیلو وات برای گرم کردن آشپزخانه و گلدان ها.
بنابراین 15 کیلو وات در مقایسه با توان 24 کیلو وات دیگ بخار گاز قدیمی کمی پایین است.

حدود سه ساعت بادکنک ها داغ هستند.

کاملاً یا جزئی؟
من یک دماسنج تماسی خریداری کردم تا بررسی کنم و می توانم اطمینان دهم که صبح بادکنک ها کاملا گرم می شوند.

اندازه گیری T آبی که برای اطمینان از آن خارج می شود بنابراین به خوبی انجام شده است !!
اما برای گرم کردن 600 لیتر با 15 کیلو وات آب گرم از اجاق گاز - با توجه به ویژگی های آن) 50 درجه سانتیگراد علاوه بر این ما زمان 600x50x4,18،15 / (3600x2) = 19hXNUMXmin را قرار می دهیم
بنابراین اختلاف خیلی زیاد متناقض با 3 ساعت نیست!

شما مشاهده می کنید:
با این حال ، هنگامی که کالری ها دوباره در صبح تزریق می شوند ، همان پدیده خنک کننده سریع مشاهده می شود.

در 15 دقیقه ، 600 لیتر آب گرم بیش از 50 درجه سانتیگراد که از بین می رود !!!!! برای به دست آوردن چه افزایش دما در خانه !!
مطمئن هستید که بادکنک ها از پایین به بالا کاملاً سرد شده اند ؟؟؟؟؟؟؟
به طور کامل از همه راه های ممکن بررسی شود !!!

15 دقیقه برای خنک کردن 600 لیتر 9,2 برابر بیشتر از 2h19m یا 140KW است !!!!!
بنابراین شما بافر سرما یا نشتی حرارتی بسیار بالا در خانه دارید که با اجاق گاز شما که مقدار زیادی چوب مصرف می کند گرم نمی شود !!
همسرم روشن می شود یک اجاق کوچک، سپس در اتاقهای نشیمن در طبقه همکف 20 درجه است. با این حال این راه حل فقط می تواند موقتی باشد زیرا سلام به سلامتی !!! انبوه چوب در حال کوچک شدن قابل مشاهده است!

مصرف چوب در هر ساعت اجاق گاز شما که چه بازدهی دارد چقدر است ؟؟؟؟؟؟؟؟ دمای بخارهای داخل دودکش را اندازه بگیرید !!!!!!!! 150 درجه سانتیگراد ، 200 درجه سانتیگراد ، 300 درجه سانتیگراد یا حتی 400 درجه سانتیگراد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما سه رادیاتور برتر را برش می دهیم تا سعی کنیم دیگران را ترجیح دهیم. با این حال ، ما هیچ تغییری مشاهده نکرده ایم.

بنابراین حتی برای پایین تنها ، با (رادیاتور) نمی توانید با 15 کیلو وات نیرو گرم کنید !!
بنابراین شما تلفات گرمای زیادی دارید و من تعجب می کنم اگر دیگ بخار گاز گذشته شما موفق به گرم کردن بهتر در گذشته شده است؟ ؟
مگر اینکه خطای بزرگی با مبدل در یک منطقه سرد غیر قابل گرم (خارج یا انبار) مواجه شود ؟؟؟؟ یک گرماگیر واقعی ؟؟؟؟؟



برای اضافه کردن این ، از همسرم خواستم آتش روشن کند زیرا او نمی دانست ...

شما باید با طرح دعوی علیه این کلاهبردار با کمک دفاع و مراجعه به بیمه خانه خود اقدام قانونی کنید ، همانطور که من برای کمتر از این اقدام کردم !!
در ابتدا از گزارش دادگستری نهایت استفاده را ببرید !!
مشاهده:
به همین دلیل خانواده من از سرما می میرند

بررسی کنید که او بیمه ده ساله دارد ، که باید هزینه اشتباهات او را بپردازد که باعث می شود افراد بی کفایتی که با حق بیمه های هنگفتی روبرو می شوند را از بین ببرید !!
در صورت عدم ادعای بیمه در دادگاه به دلیل عدم رعایت قانون !!
ما باید حداقل با ترساندن مشتری ها و هشدار دادن به مشتریان خود مبنی بر بی کفایتی ، کلاهبرداران متجاوز را مسدود کنیم!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33




تعادل فیلیپ Schutt » 20/12/10, 15:20

سلام
مراقب باشید ، در ابتدا گرمای زیادی برای قرار دادن کل مدار در T ° وجود دارد ، از جمله لوله ها و رادیاتورها به خصوص اگر از چدن ساخته شده باشند. بنابراین این به معنای زیاد نیست
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79330
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11046




تعادل کریستف » 20/12/10, 15:27

آرام باشید ، بگذارید تدابیری را که به او توصیه شده است بگذارد ...

با توجه به برق مصرفی ، بله در حال حاضر 15 کیلو وات است و نه 22.3 کیلو وات است ، بنابراین تقریباً 40 درصد کمتر از گاز هستیم

15kW قدرت یک اجاق گاز متوسط ​​بزرگ است.

علاوه بر این: باید بدانید که با چوب ، حداکثر قدرت برای مدت کوتاهی حاصل می شود (مگر اینکه هر ساعت شارژ مجدد کنید) ، بنابراین باید بدانید که در مورد چه نوع نیرویی صحبت می کنیم:

تصویر

https://www.econologie.com/la-puissance- ... -4229.html
et https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t9209.html

... و این نیز بستگی زیادی به کیفیت چوب دارد ... به توصیه اینجا مراجعه کنید: https://www.econologie.com/forums/securite-d ... 10059.html
0 x
dedeleco
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10




تعادل dedeleco » 20/12/10, 15:29

بله ، ممکن است ، اما بعد از اینکه T با اجاق گاز پایین می ماند بدون اینکه هرگز بالا برود !!
بنابراین احتمال دارد که توان کافی نباشد.
اگر یکی قبلاً کار کرده باشد ، می خواهم با وسایل دیگر گرمایش بررسی کنم !!
0 x
hebus
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 10
سنگ نوشته : 19/12/10, 15:28




تعادل hebus » 20/12/10, 17:06

Dedeleco،
در طبقه بالا چهار اتاق وجود دارد ، در هر کدام یک رادیاتور:
یک راهرو به عنوان اتاق تلویزیون 1+
دو خوابه +2
یک حمام 1+
در طبقه همکف 6 اتاق وجود دارد:
یک خوابه 1+
یک آشپزخانه 1+
یک حمام 1+
یک راهرو 1+
ترخیص 1+
یک اتاق ناهار خوری که در آن رادیاتور وجود ندارد زیرا اجاق گاز به اندازه کافی تابش می کند.

ما در ژوئن 2009 خریداری کردیم. ما هرگز از دیگ بخار گاز استفاده نکردیم. مخزن بنزین قبلاً با خرید سپرده شده بود. تعادل انرژی علی رغم قدمت بالای خانه 95KwhEP / m2 در سال بسیار عالی بود. بنابراین ما از خود سوال قدرت نپرسیدیم. اما با خواندن نظرات شما تعجب می کنید که آیا دیگ بخار گاز برای گرم شدن کافی بوده است ، من هم شروع به پرسیدن این سوال از خودم کردم !!!
عایق نیز در جای خود قرار داشت. من می بینم که آیا می توانم اطلاعات مربوط به ضخامت و کیفیت آن را بدست آورم زیرا در حال حاضر در سقف قرار دارد.

از همه شما متشکرم که به من وسیله ای برای اندازه گیری مصرف و عملکرد واقعی می دهید. من به آن فکر نکردم تا ببینم چی کار میتونم بکنم.

کریستف،
اگر دستورالعمل ها را بخوانم نوشته شده است: "توان اسمی 18,5 کیلووات و حداکثر توان 22,5 کیلووات. با این حال هنوز نمودارهای شما را نخوانده ام. من این کار را امروز عصر انجام می دهم.

فیلیپ شوت ، آیا این بدان معنی است که قدرت اجاق گاز ما برای اطمینان از مصرف زیاد اولیه و سپس گرم کردن رادیاتورها کافی نیست؟
FYI ، رادیاتورها رادیاتورهای فولادی لایه ای هستند.

ما فردا صبح اندازه گیری دمای بالون را انجام خواهیم داد.

من می خواهم نظر شما را در مورد علاقه مقاومت در مورد ما داشته باشم؟ این عجله نیست اما من فکر می کنم طلای سیاره ما را هدر بدهم ، 600 لیتر آب تخلیه شود تا دوباره نصب شود. بنابراین ناگهان من واقعاً نمی خواهم چندین بار تغییراتی ایجاد کنم ...

بازهم از همه برای پاسخگویی به سوالات من و حتی فراتر از آن متشکرم. امروز عصر بهتر جواب می دهم
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79330
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11046




تعادل کریستف » 20/12/10, 17:16

هبوس نوشت:اگر دستورالعمل ها را بخوانم نوشته شده است: "توان اسمی 18,5 کیلووات و حداکثر توان 22,5 کیلووات. با این حال هنوز نمودارهای شما را نخوانده ام. من این کار را امروز عصر انجام می دهم.


نسبت بین 2 به نظر من بسیار کم است: مطابق استاندارد برای تعریف توان در یک دستگاه چوب سوز ، باید "به طور معمول" بین 2 تا 3 باشد. پیوندهایی را که با نمودار به شما داده ام مشاهده کنید:

https://www.econologie.com/la-puissance- ... -4229.html
et https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t9209.html

آیا می توانید صفحه ای را که این را می گوید اسکن کنید؟
0 x
hebus
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 10
سنگ نوشته : 19/12/10, 15:28




تعادل hebus » 20/12/10, 17:31

با تشکر دوباره کریستف ،
من هنوز پیوندهای شما را نخوانده ام ، اما امشب روی آن کار می کنم.
تصویر
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79330
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11046




تعادل کریستف » 20/12/10, 17:45

اوه این یک اعلامیه نیست بلکه یک برگه تجاری است (به نظر من اشتباه است) ... اولین سند. (تابلو) جدی تر بود ...
0 x
hebus
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 10
سنگ نوشته : 19/12/10, 15:28




تعادل hebus » 20/12/10, 17:52

بله کریستف ، با پیدا نکردن آن در سند فنی ، به سایت تامین کننده مراجعه کردم. اینجا بود که پیدا کردم
من امروز عصر دستورالعمل های کامل را بازخوانی می کنم اما شک دارم توان به اصطلاح "اسمی" و "حداکثر" را پیدا کنم.

چه چیزی باعث می شود دستورالعمل ها اشتباه باشد؟ کمی نگرانم می کنی :?
0 x

 