تعادل Did67 » 06/04/09, 17:43

vidoc67 نوشت:
من فکر می کنم دیگ بخار متغیر 25 کیلووات تا حد زیادی کافی است. من همچنین سوال تغییر 15 کیلو وات ، bcp را به من گفتند که در تمام قدرت کاملاً عادلانه خواهد بود ...


برای اولین بار ، 20 کیلووات به من توصیه شد. من 15 کیلو وات تحمیل کردم. و من تعجب می کنم که آیا من آن را به 12 کیلو وات محدود نمی کنم!

در این مورد من بیش از موافق با دیرک هستم. انعکاس اسف بار حرفه ای ها ، که به دلیل فقدان محاسبات واقعی ، بیش از اندازه ("ساکت بودن") بزرگ می شوند و با دیگ بخار پلت ، اسفناک است!

به یک مزیت Okofen توجه کنید: 20 (یا 22؟ شک دارم برای بررسی در سایت) ، 15 و 12 کاملاً یکسان هستند. فقط چند "توربولاتور" بسته شده و نرم افزار بر اساس آن پیکربندی شده است. اگر 20 (یا 22) بخرید ، می توانید بعداً به 15 یا حتی 12 کیلو وات بازگردید تا عملکرد بهینه شود (از توقف جلوگیری کنید). و برعکس ، یک 15 را می توان به 20 افزایش داد (اگرچه ، در مورد من ، بسته شدن 4 توربولاتور "جوش داده شده" است - ممکن است خیلی ساده نباشد!)

یکی دیگر از عناصر تصمیم گیری: شما چوب می سوزانید ، بنابراین یک اجاق گاز یا یک درج دارید؟ در این حالت ، می توانید بسیار پایین تر "تنظیم" کنید ، بدون اینکه ریسک زیادی کنید. پانزده روز فرضی که باشد - بی وقفه 15 درجه سانتیگراد ، هر 20 سال یکبار ، که نمی توان در الزاس رد کرد ، در آن روزها دیگ بخار پلت خود را خرخره می کنید + کمی از سیاهههای مربوط. و در اتاقها همه زیر لحاف !!! اگر دیگ بخار به تنهایی نتواند دمای 10 درجه سانتیگراد را حفظ کند ، فاجعه نخواهد بود! خوب این نظر من است همچنین به این بستگی دارد که آیا می توانید از توت ها کمی آفتاب بگیرید؟ چون در الزاس قافیه های بسیار سرد با آفتاب !!!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
vanagaz1961
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 38
سنگ نوشته : 16/12/08, 15:21
محل سکونت: Namur بلژیک




تعادل vanagaz1961 » 06/04/09, 18:38

سلام ، کمی ایده در مورد قیمت ها در بلژیک:
قیمت کیت کامل:
دیگ 20 کیلووات ساعت (7.492 یورو)
+ Silo PEL 1919 1.970 x 1.970 x 2.130 2,8 / 3,2 تن (1.271 یورو)
+ پیچ خوراک اتوماتیک 05- 2491 طول 1.780 میلی متر (786 یورو)
+ تنظیم توسط سنسور فضای باز TEM (556 یورو)
+ واحد کنترل برق با دیفرانسیل 30 میلی متر (154 یورو)
+ گردش خون grundfos Alpha 2 (1x) 5W / h یا مشابه ، کاهش 78٪ از
مصرف برق ==> (262 یورو)
دیگ بخار فولاد ضد زنگ 150 لیتری یا شیر مخلوط موتور (شامل لوازم جانبی برای dito ،
با اولویت سلامتی): + 1200 یورو vat برای یکی یا دیگری در نظر گرفته شده است
کل دیگ بخار و منبع تغذیه: 11721،XNUMX یورو
کار و لوله کشی برای اتصال به تاسیسات موجود (از جمله دیگ بخار موجود ، (در صورت وجود) + برچیدن و تخلیه دیگ بخار قدیمی):
یورو 1200
کل قطعات و نیروی کار: 11721،1200 + 12921 = XNUMX،XNUMX یورو بدون مالیات بر ارزش افزوده
اگر دیگ بخار و شیر مخلوط موتور: +1200 یورو.
جمع یورو 14 121 مالیات بر ارزش افزوده درون اروپا: 0٪




نصب گرمایشی مجاز:
Sprl Technifluides GmbH ، بودجه بلوط
253 ، 5100 Wépion + 32 / 0472/885 766


این اولین موردی نخواهد بود که من در فرانسه انجام می دهم ، و نه در آلمان ....
برای اطلاعات:
دیگ 10 کیلووات 20 کیلو وات بدون کرکره است.
به بیان ساده ، من معمولاً اینگونه تمرین می کنم: 20 کیلووات در زمستان و 10 کیلووات در تابستان ، از طریق برنامه نویسی دیگ بخار پارادایگما ، و در حالی که در عملکرد و ضمانت تولید کننده باقی مانده ام.
زمان کار در هر چرخه: +/- 45 // 55 دقیقه ، با تنظیم صحیح تنظیم و شیر مخلوط.

تحقیق خوب
پیر
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 06/04/09, 19:11

1) یک سوال: مالیات بر ارزش افزوده درون اروپا ، من نمی دانم. هنگام خرید گلوله های آلمانی خود ، مالیات بر ارزش افزوده آلمان را پرداخت می کنم (که 5,5٪ است زیرا "انرژی تجدید پذیر"). در آنجا ، در مورد ما ، به نظر من می رسد که یک فرد فرانسوی مالیات بر ارزش افزوده بلژیک را پرداخت می کند. این HT نیست (مانند صادرات خارج از اتحادیه اروپا) ؛ آیا این بدان معنی است که مالیات بر ارزش افزوده در بلژیک برای این محصول وجود ندارد؟

2) فکر می کنم یک لغزش کوچک وجود دارد: 10 کیلو وات 20 کیلووات است که بخشی از توربولاتورها مسدود شده است ... یا 20 10 است که تمام توربولاتورها انسداد آن را گرفته اند. ما آن را همانطور که می خواهیم می گیریم. اما فکر کردم دامنه 12 کیلووات باشه بعد 15 تا 20 ؟؟؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 06/04/09, 19:16

سلام،
من به تازگی دیگ بخار قدیمی سوخت Chappée خود را با 37 سال عمر با Okofen PES 5-15 همراه با 5 صفحه Rotex و بالون آن جایگزین کرده ام.
از روز چهارشنبه هر روز حدود ساعت 450:75 80 لیتر آب در دمای 12/XNUMX درجه سانتیگراد دارم. این بسیار خوشحالم می کند ، و این بی ارزش است ...
گلوله ها ، 4,5 تن در سیلوی ساخته شده خودم برای مدت کمی بیش از یک فصل (1100 یورو) تحویل داده شدند. بوی خوب چوب نرم هنگام تحویل.
خداحافظ TOTAL و مازوت آن (2400 لیتر برای 135 مترمربع) ، انرژی هسته ای کمتری ، ماشین ظرفشویی و M. برای شستن با چوب یا خورشید ، این پا است. دوش گرفتن با آب گرم خورشیدی ... یک لذت.
تا زمانی که ده سال دیگر زندگی کنم تا از آن لذت ببرم.

JC
0 x
آواتار د l 'utilisateur
vanagaz1961
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 38
سنگ نوشته : 16/12/08, 15:21
محل سکونت: Namur بلژیک




تعادل vanagaz1961 » 06/04/09, 22:37

Did67 نوشت:1) یک سوال: مالیات بر ارزش افزوده درون اروپا ، من نمی دانم. هنگام خرید گلوله های آلمانی خود ، مالیات بر ارزش افزوده آلمان را پرداخت می کنم (که 5,5٪ است زیرا "انرژی تجدید پذیر"). در آنجا ، در مورد ما ، به نظر من می رسد که یک فرد فرانسوی مالیات بر ارزش افزوده بلژیک را پرداخت می کند. این HT نیست (مانند صادرات خارج از اتحادیه اروپا) ؛ آیا این بدان معنی است که مالیات بر ارزش افزوده در بلژیک برای این محصول وجود ندارد؟


همانطور که در مورد فروش با جایگزینی (تأمین نیروی کار) است ، مالیات بر ارزش افزوده 6٪ یا به صفر کاهش می یابد در صورتی که شخص خارج از کشور مبدا شرکت موضوع یا خدمتی باشد.

Did67 نوشت:2) فکر می کنم یک لغزش کوچک وجود دارد: 10 کیلو وات 20 کیلووات است که بخشی از توربولاتورها مسدود شده است ... یا 20 10 است که تمام توربولاتورها انسداد آن را گرفته اند. ما آن را همانطور که می خواهیم می گیریم. اما فکر کردم دامنه 12 کیلووات باشه بعد 15 تا 20 ؟؟؟


این دامنه رقابت با سیستم های تنظیم خاص و سازگاری های فنی آنها است.

En الگو ، دامنه باعث می شود:

دیگ مجهز به خوراک کرم
دیگ بخار
مدل قدرت: به استثنای قیمت
مینی 8 2 به 8 کیلووات 5.922,39،XNUMX یورو
L 103 3 به 10 کیلووات 6.955,52،XNUMX یورو
L 153 5 به 15 کیلووات 7.220,37،XNUMX یورو
L 203 7 به 20 کیلووات 7.491,53،XNUMX یورو
L 253 9 به 25 کیلووات 8.281,88،XNUMX یورو
L 323 11 به 31 کیلووات 8.455,30،XNUMX یورو
ماکسی 17 به 56 کیلووات 14.000,00،XNUMX یورو

الگو به روشی دیگر کار می کند ، 10 کیلووات 20 کیلووات است که بخشی از توربولاتورها مسدود شده است ... با این حال ، برای جلوگیری از تراکم و سایر مشکلات ذاتی ظرفیت کم آب دیگ ، حجم یکسانی از آب نگهداری می شود.
این تکنیک امکان تغییر قدرت دیگ بخار را فراهم می کند بدون اینکه با مشکلات هیدرولیکی روبرو شوید و در نیمه توان و با بازده یکسان کاملاً کار می کند: 93٪

تحقیق خوب
پیر
0 x
vidoc67
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 13/03/09, 09:43




تعادل vidoc67 » 07/04/09, 09:28

یکی دیگر از عناصر تصمیم گیری: شما چوب می سوزانید ، بنابراین یک اجاق گاز یا یک درج دارید؟ در این حالت ، می توانید بسیار پایین تر "تنظیم" کنید ، بدون اینکه ریسک زیادی کنید. پانزده روز فرضی که باشد - بی وقفه 15 درجه سانتیگراد ، هر 20 سال یکبار ، که نمی توان در الزاس رد کرد ، در آن روزها دیگ بخار پلت خود را خرخره می کنید + کمی از سیاهههای مربوط. و در اتاقها همه زیر لحاف !!! اگر دیگ بخار به تنهایی نتواند دمای 10 درجه سانتیگراد را حفظ کند ، فاجعه نخواهد بود! خوب این نظر من است همچنین به این بستگی دارد که آیا می توانید از توت ها کمی آفتاب بگیرید؟ چون در الزاس قافیه های بسیار سرد با آفتاب !!!


من می خواهم از این درج قدیمی جدا شوم ، حتی اگر امروز در صورت قطع برق بدون هیچ چیز نباشم ...

همه شما در مورد توربولاتور باز / بسته صحبت می کنید ، اوکوفن تنها کسی نیست که این روند را پیشنهاد می کند. من معتقدم که بستن الکترونیکی در بعضی موارد نیز وجود دارد؟

بلژیک خوب است اما در صورت خرابی در ساعات بعدی در -20 درجه و 10 سانتی متر برف آنجا خواهید بود؟

من بر این واقعیت موافقم که در تابستان یک دیگ بخار که فقط DHW کار می کند ، به خصوص برای گلوله ها بسیار کارآمد نیست ... [/ quote]
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 07/04/09, 11:22

با توجه به اینکه در حال حاضر قسمت اضافی محل اقامت را تا 10 درجه گرم می کنید و این با 2300 لیتر مازوت + 2 فرمان بدست می آید ، محاسبات را دوباره انجام می دهم.

بنابراین تلفات بسیار بهتر از این است که اگر من فقط 130 متر مربع فعلی را که با 2L + 2300 طبقه گرم شده در نظر بگیرم

تلفاتی در حدود 0.9W / M3. درجه سانتیگراد می دهد که باعث افتخار می شود

سپس برای رسیدن به همان ضررها به طور کلی به دمای 19 درجه سانتیگراد (300 مترمربع) می رسم اما با بازده گرمایش کمی بهتر ، من هنوز هم در روغن سوخت 2 لیتر + همیشه 3400 فرمان پیدا می کنم. یا 2 لیتر بدون دو stere (حدود 3700 لیتر معادل stere را در نظر می گیرم)

برق مورد نیاز کمی کمتر از 18 کیلو وات می شود

این محاسبات گوشه جدول است و من واقعاً به شما توصیه می کنم که یک مطالعه گرمایی جدی انجام دهید اما فکر نمی کنم خیلی دور باشم. (بسته به اطلاعاتی که دارم)

مهندسان گرمایشی شما چگونه توان و مصرف را تخمین زدند؟
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 07/04/09, 12:16

vanagaz1961 نوشت:
همانطور که در مورد فروش با جایگزینی (تأمین نیروی کار) است ، مالیات بر ارزش افزوده 6٪ یا به صفر کاهش می یابد در صورتی که شخص خارج از کشور مبدا شرکت موضوع یا خدمتی باشد.



باشه. 6٪ معادل 5,5٪ ما است ...

اگر شرکت مالیات بر ارزش افزوده را شارژ نکند ، آیا مشتری قرار نیست آن را در فرانسه پرداخت کند؟ این مورد خودروهای وارداتی مجدد است ...

خوب برای دامنه قدرت ، من در اولین ایمیل متوجه نشدم که پارادایم است ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 07/04/09, 12:22

vidoc67 نوشت:
همه شما در مورد توربولاتور باز / بسته صحبت می کنید ، اوکوفن تنها کسی نیست که این روند را پیشنهاد می کند. من معتقدم که بستن الکترونیکی در بعضی موارد نیز وجود دارد؟

من بر این واقعیت موافقم که در تابستان دیگ بخار که فقط DHW کار می کند ، به خصوص برای گلوله ها بسیار کارآمد نیست ...


1) من او را در اوکوفن می شناسم. به همین دلیل من در مورد آن صحبت می کردم. این امر در مورد شما مهم به نظر می رسد ، اگر توان مورد نیاز با دقت مشخص نشود ... بنابراین بالاتر از همه اینها ، مدل را از نظر فیزیکی بالاتر نگیرید (به عنوان مثال 25 یا 30 کیلووات ، زیرا در آنجا شما نمی توانید پایین بیایید !)

2) داستان بهره وری ضعیف هنگامی که فقط DHW گرم می شود بدون در نظر گرفتن منبع منبع واقعی است. بر روی گلوله ها ، انرژی جرقه زنی به طور مثر اضافه می شود ، که همچنین "از دست می رود" ... با این حال ، این در مقایسه با انرژی هدر رفته در گرم کردن آب غیر مفید موجود در دیگ بخار و مدارها.
0 x
vidoc67
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 13/03/09, 09:43




تعادل vidoc67 » 07/04/09, 12:26

توجه شخصاً من در حالی که خوش بین هستم 3000 لیتر مازوت با انرژی خورشیدی را تخمین می زنم.

25٪ از مازوت را برای DHW (2300 * 25٪ = 575 l) در طول سال بگویید.

اگر خورشید 65٪ از DHW من را در طول سال تولید کند ، تخمین می زنم 3000 لیتر + (575 * 65) = 3373 لیتر باشد!
0 x

 