Bonjour در توس
من در سایت جدا شده با سیستم فتوولتائیک و ژنراتور اضطراری هستم و علاوه بر این یک توربین بادی (3.7 skystream)
سی.سی.ام اینورتر را در سر خود دارد و 220 v را فعال می کند و می خواهم آن را به جای گروه خود بجویم تا باتری های شارژر من را از طریق شارژر ماتستولت شارژ کنم.
با این حال، توربین بادی تیغه های خود را تنها اگر 220 Vac را تشخیص دهد، آزاد می کند. من فقط می توانم این 220 را با اتصال آن به خروجی یو پی اس خودم داشته باشم.
در اینجا سوال من است:
من می خواهم تایید کنم که سطح آسمان و اینورتر خورشیدی من قادر به همگام سازی و همکاری بدون تغییر یا اضافه کردن دستگاه خواهند بود. در کنار این پیام یک عکس از نصب خورشیدی من و نمودار الکتریکی آن است. اینورتر من Sinus TC 20 / 24 است.
پیشاپیش از تمامی توصیه های شما متشکرم
استیون
مشکل در جدا خورشیدی وب سایت هیبرید / skystream باد 3.7
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
ما منتظر نمودار هستیم، فرض می کنم که اینورتر شما به باتری های شما متصل شده است: قبل از آن یک مار است که دم دم می کند
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
توربین بادی شما به نظر می رسد طراحی شده برای ارسال قدرت به یک شبکه 220v
با اینورتر شما توربین بادی قدرت را ارسال می کند، اما اینور نمی خواهید و شکست خواهد خورد: فقط کار خواهد کرد اگر دستگاه دیگری در شبکه مصرف بیش از توربین باد تولید می کند
آن را یک اینورتر برگشت پذیر می دهد، قادر به شارژ باتری زمانی که قدرت شبح در شبکه وجود دارد ... من نمی دانم ... اما این امکان پذیر خواهد بود! نوع جدید اینورتر برای اختراع
ساده ترین راه این است که توربین بادی را از هم جدا کنید تا مبدل آن و اینورتر خود را جدا کنید ... برای استفاده از اینورتر فقط زمانی که مفید باشد و مدار شارژ باتری را که توسط اینورتر عبور نکند
با اینورتر شما توربین بادی قدرت را ارسال می کند، اما اینور نمی خواهید و شکست خواهد خورد: فقط کار خواهد کرد اگر دستگاه دیگری در شبکه مصرف بیش از توربین باد تولید می کند
آن را یک اینورتر برگشت پذیر می دهد، قادر به شارژ باتری زمانی که قدرت شبح در شبکه وجود دارد ... من نمی دانم ... اما این امکان پذیر خواهد بود! نوع جدید اینورتر برای اختراع
ساده ترین راه این است که توربین بادی را از هم جدا کنید تا مبدل آن و اینورتر خود را جدا کنید ... برای استفاده از اینورتر فقط زمانی که مفید باشد و مدار شارژ باتری را که توسط اینورتر عبور نکند
0 x
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
در واقع Chatelot16، این توربین بادی بیشتر طراحی شده است که بر روی شبکه اجرا شود. به همین دلیل است که سر و صدای شبکه نیاز به کار دارد. عدم اتصال به شبکه، این 220 اینورتر من است که این سیگنال را برای انتشار پره ها می دهد.
وصل کردن تولید توربین بادی من به جای ژنراتور منجر به نوع مصرفی از شارژر من است که تولید را فرا می گیرد. گروه من 6000W maxi را فراهم می کند در حالی که توربین بادی تنها 2400 w را فراهم می کند. بنابراین من فکر می کنم سیستم من که به خوبی با گروه کار می کند با تولید پایین تر از توربین باد کار می کنند. بیشتر یک سوئیچ N / O متصل به حالت باتری های شارژ توربو باد را قطع اگر باتری پر است .
فروشنده باد من مطمئن می سازد که در حال حاضر به دنبال یک مدار که شارژر بدون آسیب رساندن به من بخشی onduleur.Pour من باد خواهد، من معتقدم که به نیش یک کابل از این مدار به 220 در خروجی اینورتر من یک جریان اضافی ورودی را آزاد می کند که می تواند به شارژر برود اما همچنین به اینورتر بازگردانده می شود. این چیزی است که من در این طرح سیم کشی نگرانم ... چه فکر میکنی؟ قوانین برق بر این موضوع چیست؟ من از Chatelot16 به شما اطلاع می دهم اما آسان تر از انهدام باد من نیست؟
از Merci
وصل کردن تولید توربین بادی من به جای ژنراتور منجر به نوع مصرفی از شارژر من است که تولید را فرا می گیرد. گروه من 6000W maxi را فراهم می کند در حالی که توربین بادی تنها 2400 w را فراهم می کند. بنابراین من فکر می کنم سیستم من که به خوبی با گروه کار می کند با تولید پایین تر از توربین باد کار می کنند. بیشتر یک سوئیچ N / O متصل به حالت باتری های شارژ توربو باد را قطع اگر باتری پر است .
فروشنده باد من مطمئن می سازد که در حال حاضر به دنبال یک مدار که شارژر بدون آسیب رساندن به من بخشی onduleur.Pour من باد خواهد، من معتقدم که به نیش یک کابل از این مدار به 220 در خروجی اینورتر من یک جریان اضافی ورودی را آزاد می کند که می تواند به شارژر برود اما همچنین به اینورتر بازگردانده می شود. این چیزی است که من در این طرح سیم کشی نگرانم ... چه فکر میکنی؟ قوانین برق بر این موضوع چیست؟ من از Chatelot16 به شما اطلاع می دهم اما آسان تر از انهدام باد من نیست؟
از Merci
0 x
chatelot16 نوشت:شیما که فقط فرستاده اید پیکسل کافی ندارد: غیر قابل خواندن
+1
stevenlou، شما می توانید آن را به .pdf تبدیل کنید به طوری که تعریف کاهش نخواهد یافت.
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
اگر سیستم شارژر اینورتر شما قادر به استفاده از ژنراتور برای شارژ باشد، ممکن است با توربین بادی نیز کار کند
شما باید طرح خود را به راحتی ارسال کنید
36 چگونگی مدیریت قدرت شبکه را دارد: هنگامی که منبع اصلی یک ژنراتور است، فرکانس بهترین نشانه از اضافه بار است، اگر هدف این است که برای کاهش زمان کار گروه، جریان شارژ باتری می تواند تا فرکانس گروه افزایش یابد، نشانه ای از حداکثر قدرت آن است
با توربین باد شما این چیز دیگری است: آن را در فرکانس دقیق شبکه در حال حاضر در حال تزریق، به جای تنش است که می تواند تنظیم مقررات انجام: توربین بادی تزریق و تلاش برای افزایش تنش، شارژر اینورتر باید به این شبکه محلی برسد که قدرت لازم برای افزایش ولتاژ و ارسال آن به باتری است ... با این وجود پیش بینی یک ترفند برای کاهش توربین بادی زمانی که باتری پر است
شما باید طرح خود را به راحتی ارسال کنید
36 چگونگی مدیریت قدرت شبکه را دارد: هنگامی که منبع اصلی یک ژنراتور است، فرکانس بهترین نشانه از اضافه بار است، اگر هدف این است که برای کاهش زمان کار گروه، جریان شارژ باتری می تواند تا فرکانس گروه افزایش یابد، نشانه ای از حداکثر قدرت آن است
با توربین باد شما این چیز دیگری است: آن را در فرکانس دقیق شبکه در حال حاضر در حال تزریق، به جای تنش است که می تواند تنظیم مقررات انجام: توربین بادی تزریق و تلاش برای افزایش تنش، شارژر اینورتر باید به این شبکه محلی برسد که قدرت لازم برای افزایش ولتاژ و ارسال آن به باتری است ... با این وجود پیش بینی یک ترفند برای کاهش توربین بادی زمانی که باتری پر است
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 0 پاسخ ها
- 4621 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
17/04/15, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
-
- 1 پاسخ ها
- 4707 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
نمایش آخرین ارسال
05/04/14, 19:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
-
- 29 پاسخ ها
- 27438 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل dedeleco
نمایش آخرین ارسال
06/06/12, 03:17یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
-
- 72 پاسخ ها
- 37714 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Ruthenian
نمایش آخرین ارسال
19/01/12, 21:35یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
-
- 50 پاسخ ها
- 36132 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل dedeleco
نمایش آخرین ارسال
02/12/10, 13:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
برگشت به بخش "هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 211