تیم Bonjour،
من به خرید مبدل فکر می کنم.
من می خواهم حداکثر توان موجود 2000 وات (برای یک آبگرمکن کوچک) داشته باشم.
سوال من: من یک مبدل Victron پیدا کردم که به نظرم مناسب بود (Victron C24 / 2000: به جز اینکه ... با نگاه دقیق تر به ویژگی های Victron (http://pkfluvial.com/upl/categorii_file ... 0%20VA.pdf ) خواندم:
توان خروجی مبدل در 25 ºC (VA) 2000
قدرت مبدل در 25 ºC (W) 1600
قدرت مبدل در 40 ºC (W) 1450
از این رو سؤال من: با دانستن اینکه واقعاً به 2000 وات نیاز دارم (حتی اگر برای مدت طولانی نباشد!)، آیا این مبدل کافی خواهد بود (آیا معیار "قدرت خروجی مبدل = 2000" است یا معیار "قدرت مبدل = 1600 "که باید در نظر بگیرم ?????
در غیر این صورت، من باید ارتقا دهم (3000 W، GLOUPS!)
مرسی 1000 بار!
کریس
مبدل Victron / PV: قدرت موجود ؟؟؟
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
یک رویکرد خوب برای سایه Watts / VA:
http://fr.answers.yahoo.com/question/in ... 515AAPytmY
من فکر می کنم اینورتر شما "کمی تنگ" است
اکنون ، باید توجه داشته باشیم که این مبدل باید بعد از باتری بافر قرار داده شود و لازم است در نظر گرفته شود:
مصرف: قدرت X زمان گرم شدن
تولید: آیا دانستن اینکه یک روز خاکستری در ژانویه 10 برابر کمتر از یک روز زیبا در جولای تولید می کند ، آیا پانل ها برای شارژ مجدد کافی خواهند بود!
http://fr.answers.yahoo.com/question/in ... 515AAPytmY
من فکر می کنم اینورتر شما "کمی تنگ" است
اکنون ، باید توجه داشته باشیم که این مبدل باید بعد از باتری بافر قرار داده شود و لازم است در نظر گرفته شود:
مصرف: قدرت X زمان گرم شدن
تولید: آیا دانستن اینکه یک روز خاکستری در ژانویه 10 برابر کمتر از یک روز زیبا در جولای تولید می کند ، آیا پانل ها برای شارژ مجدد کافی خواهند بود!
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
جایی که من دیگر نیستم:
قدرت CB = 2000 W = 2000 VA X cos phi = 2000 X 1 = 2000. باشه ؟
قدرت اینورتر = 1400 VA X cos phi (Tjs <= تا 1) هرگز 2000 وات نخواهد بود.
آیا من معادله را به عقب می برم یا چه؟
قدرت CB = 2000 W = 2000 VA X cos phi = 2000 X 1 = 2000. باشه ؟
قدرت اینورتر = 1400 VA X cos phi (Tjs <= تا 1) هرگز 2000 وات نخواهد بود.
آیا من معادله را به عقب می برم یا چه؟
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
دستگاههایی وجود دارند که هنگام گرم بودن به طور خودکار قدرت آنها را محدود می کنند ، مانند اینورترهای فتوولتائیک.
این کار برای "سوزاندن" الکترونیک قدرت آنها نیست.
مبدل خود را در یک مکان خنک قرار دهید و در صورت تابش خورشید باید حداکثر توان خود را در 25 درجه سانتیگراد انتظار داشته باشد.
این مقاومت به پراکنده کردن در گرما تمام برق الکتریکی که مبدل به آن می دهد ، خواهد بود ، حتی اگر منبع تغذیه آن در شبکه 220 ولت 2000 وات را از بین ببرد.
@+
این کار برای "سوزاندن" الکترونیک قدرت آنها نیست.
مبدل خود را در یک مکان خنک قرار دهید و در صورت تابش خورشید باید حداکثر توان خود را در 25 درجه سانتیگراد انتظار داشته باشد.
این مقاومت به پراکنده کردن در گرما تمام برق الکتریکی که مبدل به آن می دهد ، خواهد بود ، حتی اگر منبع تغذیه آن در شبکه 220 ولت 2000 وات را از بین ببرد.
@+
0 x
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
خیلی مطمئن هستی ؟؟؟ برخی از وسایل الکترونیکی ممکن است ایمن شوند.
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
فیل نوشت:خیلی مطمئن هستی ؟؟؟ برخی از وسایل الکترونیکی ممکن است ایمن شوند.
بله ، البته
همه چیز به طراحی اینورتر بستگی دارد.
برای مثال به Forum فتوولتائیک (بابت رقابت کم هزینه متاسفم ...):
- ایمن
- [url = http: //forum-photovoltaique.fr/viewsujet.php؟f=16&t=24442 Partager / url # p286175▪ / url Danemark "Derating" توضیح داده شده توسط سخنران دانفوسینورتر[/ URL]
- یک آزمایش تهویه اجباری برای افزایش کارایی اینورتر
@+
0 x
Remundo نوشت:این مقاومت به پراکنده کردن در گرما تمام برق الکتریکی که مبدل به آن می دهد ، خواهد بود ، حتی اگر منبع تغذیه آن در شبکه 220 ولت 2000 وات را از بین ببرد.
@+
او در مورد اینورتر خارج از شبکه صحبت می کند ، نه اینورتر تزریق شبکه. این اصلاً همان چیز نیست.
اگر بار 2000 ولت را به یک اینورتر 1600 ولت وصل کنید ، اینورتر به حالت ایمنی در می آید و برق را کاملاً ساده قطع می کند.
اما استفاده از برق فتوولتائیک برای گرم کردن آب کار احمقانه ای است ، در حالی که یک صفحه خورشیدی حرارتی این کار را خیلی راحت تر و با کارایی بهتر انجام می دهد.
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 11 پاسخ ها
- 8395 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
نمایش آخرین ارسال
20/07/20, 13:23یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
-
- 6 پاسخ ها
- 4485 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل فیل
نمایش آخرین ارسال
08/10/14, 18:38یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 241