Thermosiphon برای گرم کردن گرمایش خورشیدی (DHW و بافر)




تعادل ادم ساده لوح » 04/06/13, 16:44

Bonjour در
من می خواهم درباره نصب در حال انجام نظرات باشم:
گرمایش چوب با رادیاتورها و DHW با مخازن بافر.

طرح 3: یک دستگاه گردش خون نصب شده است و ما می توانیم به عنوان یک ترموسیفون کار کنیم (دیگ بخار می تواند DHW را از طریق مخزن A گرم کند) ، که من را شگفت زده می کند. من فکر کردم گردش خون قصد دارد مانع از گردش شود ، بنابراین این درست است؟ آیا کاهش جریان نخواهد داشت که مشکلی ایجاد کند؟

طرح نصب: این نقشه كلی است. با استفاده از ترموسیفون مخزن B نیز گرم می شود و می توان آب گرم را توسط لوله های 2 و 3 به رادیاتورها ارسال كرد. (در این زمان شیر گردش كننده است. دوباره.) دوباره شگفت زده شده ام. نمی دانم که چگونه ترافیک انجام می شود. نظرت چیه؟ مشکلی برای جریان وجود ندارد؟

اکنون خورشیدی اضافه خواهیم کرد. هدف این است که بادکنک ها را با حسگرها گرم کنید. هیچ نگرانی از این طرف وجود ندارد مگر اینکه ممکن است سیم پیچ باشد: آیا افت فشار زیادی وجود نخواهد داشت؟

طرح من عجیب است ، ببخشید! اما شلوارهای اندکی اغراق آمیز هنوز تصوری از واقعیت ارائه می دهند.

با تشکر از شما برای خواندن.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79362
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060




تعادل کریستف » 04/06/13, 18:41

طرح ها از بین رفته اند ، شما به وضوح پیوند تصاویر را کپی / چسب نکرده اید.

آنها را در زیر قرار دهید و من آنها را وارد می کنم.
0 x
fredericponcet
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 95
سنگ نوشته : 29/06/11, 10:17

پاسخ: Thermosiphon برای گرم کردن چوب خورشیدی (DHW و بافر)




تعادل fredericponcet » 27/07/13, 09:18

لاپینو نوشت:Bonjour در
من می خواهم درباره نصب در حال انجام نظرات باشم:
گرمایش چوب با رادیاتورها و DHW با مخازن بافر.

طرح 3: یک دستگاه گردش خون نصب شده است و ما می توانیم به عنوان یک ترموسیفون کار کنیم (دیگ بخار می تواند DHW را از طریق مخزن A گرم کند) ، که من را شگفت زده می کند. من فکر کردم گردش خون قصد دارد مانع از گردش شود ، بنابراین این درست است؟ آیا کاهش جریان نخواهد داشت که مشکلی ایجاد کند؟

طرح نصب: این نقشه كلی است. با استفاده از ترموسیفون مخزن B نیز گرم می شود و می توان آب گرم را توسط لوله های 2 و 3 به رادیاتورها ارسال كرد. (در این زمان شیر گردش كننده است. دوباره.) دوباره شگفت زده شده ام. نمی دانم که چگونه ترافیک انجام می شود. نظرت چیه؟ مشکلی برای جریان وجود ندارد؟

اکنون خورشیدی اضافه خواهیم کرد. هدف این است که بادکنک ها را با حسگرها گرم کنید. هیچ نگرانی از این طرف وجود ندارد مگر اینکه ممکن است سیم پیچ باشد: آیا افت فشار زیادی وجود نخواهد داشت؟

طرح من عجیب است ، ببخشید! اما شلوارهای اندکی اغراق آمیز هنوز تصوری از واقعیت ارائه می دهند.

با تشکر از شما برای خواندن.


اما نمودارها کجا هستند؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
خرگوش
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 823
سنگ نوشته : 22/07/05, 23:50
X 2




تعادل خرگوش » 27/07/13, 13:18

ضد بازگشتی را که معمولاً در آن قرار دارد قرار ندهید
در کنار گردش. این مقاومت بیش از حد در مقابل ترمو سیفون است ، اما به هر حال جلوی آن را نمی گیرد.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
سنگ نوشته : 26/04/05, 10:14
X 6




تعادل Cuicui » 27/07/13, 15:00

خرگوش نوشت:پیشگیرنده جریان برگشتی را که معمولاً در کنار گردشگر قرار می گیرد قرار ندهید. این مقاومت بیش از حد در مقابل ترمو سیفون است ، اما به هر حال جلوی آن را نمی گیرد.
من این مشکل را با یک شیر چکشی (بدون فنر) که روی یک لوله به آرامی شیب دار قرار گرفته است ، حل کردم. در حالت استراحت از بین می رود و با ترمو سیفون تداخل نمی یابد.
0 x
ادم ساده لوح
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 7
سنگ نوشته : 22/05/13, 10:49




تعادل ادم ساده لوح » 30/07/13, 21:54

تصویر
تصویر

با تشکر از Cuicui برای توصیه شما. من آن را در نظر خواهم گرفت.

نصب خورشیدی به تازگی انجام شده است و من همچنان به مشاوره نیاز دارم.
من 3 سنسور Calpak 275 ES نصب شده در thermosiphon دارم.
آنها هر کدام دو بالون 800 لیتری را گرم می کنند (در واقعیت کمی).
من از عملکرد کم تعجب می کنم: بدون مصرف آب گرم ، روزهای طولانی و مقدار زیادی از آفتاب ، حداکثر درجه حرارت اغلب 60 درجه و گاه 62 یا 64 درجه است.
با قطع کردن مخزن دمای بالاتر وجود ندارد.
شما چه فکر میکنید؟
0 x
دنیس
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 944
سنگ نوشته : 15/12/05, 17:26
محل سکونت: رشته کوه های آلپ رون
X 2




تعادل دنیس » 31/07/13, 15:51

من فکر می کنم شما با نسبت سنسور ذخیره / M3 m2 مشکل دارید ، بیش از حد ظرفیت به سیستم آسیب می رساند. من آن را برای خانه نی خود برنامه ریزی کرده ام ، اما تا بعد موکول می شود. اگر سنسور 25/30 متر مربع داشته باشید ، آب گرم خواهید داشت! ، یا 2 متر مربع برای 6 لیتر ، سرانجام با چشم مشاهده می شود ، من تحقیق کاملی انجام ندادم (پیفومتر) .اما در اینجا وجود دارد forum چه کسی خوشحال خواهد شد که آن را محاسبه کند
0 x
سفید نمی خواهد بدون تاریکی وجود دارد، اما به هر حال!


http://maison-en-paille.blogspot.fr/
آواتار د l 'utilisateur
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
سنگ نوشته : 26/04/05, 10:14
X 6




تعادل Cuicui » 31/07/13, 22:02

لاپینو نوشت:: بدون مصرف آب گرم ، روزهای طولانی و آفتاب زیاد ، حداکثر دما اغلب 60 درجه و گاه 62 یا 64 درجه است.
با قطع کردن مخزن دمای بالاتر وجود ندارد.
شما چه فکر میکنید؟
مساحت سنسورهای شما چقدر است؟ فهمیدم 1600 لیتر آب در 60 درجه عالی است. حتی اگر ظرفیت آن از پایین بادکنک ها سردتر باشد. فقط لازم است مخازن را عایق بندی کنید تا آنها دمای DHW را برای مدت طولانی حفظ کنند.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
سنگ نوشته : 26/04/05, 10:14
X 6




تعادل Cuicui » 01/08/13, 10:57

Cuicui نوشت:
خرگوش نوشت:پیشگیرنده جریان برگشتی را که معمولاً در کنار گردشگر قرار می گیرد قرار ندهید. این مقاومت بیش از حد در مقابل ترمو سیفون است ، اما به هر حال جلوی آن را نمی گیرد.
من این مشکل را با یک شیر چکشی (بدون فنر) که روی یک لوله به آرامی شیب دار قرار گرفته است ، حل کردم. در حالت استراحت از بین می رود و با ترمو سیفون تداخل نمی یابد.
من فراموش کردم که مشخص کنم ، اما شما احتمالاً این کار را کردید که این دریچه جریان رو به پایین را مدیریت می کند. این بسته می شود تا از بازگشت جریان جلوگیری کند ، به عنوان مثال ، شروع یک گردش خون را دنبال می کنید.
0 x
ادم ساده لوح
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 7
سنگ نوشته : 22/05/13, 10:49




تعادل ادم ساده لوح » 01/08/13, 16:32

خوشحالم که مرا خوانده است!
من فراموش کردم که سطح جمع کننده ها را به شما ارائه دهم: در حال حاضر 7,56 متر مربع برای کمتر از 2 لیتر. من می توانم مخزن 800 لیتری دوم را به هم وصل کنم اما در این حالت دمای یکسان را می گیرم: در هر دو حالت حدود 800 درجه بالا و پایین.
به نظر می رسد وقتی همه چیز در جاهای دیگر مشابه است ، داشتن دمای یکسان با دو حجم متفاوت از آب: خورشید ، سنسورها ، عدم مصرف آب گرم.

متشکرم. به زودی می بینم