حرارت تولید شده توسط دیگ بخار CESI رای گیری




تعادل حداکثر 01 » 29/01/15, 14:43

Bonjour در
من کمی بیشتر از 1 سال پیش یک دیگ بخار پلت چوبی و یک CESI نصب کردم.
دیگ بخار 2 آپارتمان را گرم می کند و CESI فقط 1 آپارتمان استفاده می کند.
ما هزینه های گرمایش را هنگام پر کردن گلوله با قاعده 3 با استفاده از شمارنده های کالری نصب شده بر روی هر مدار گرمایش ، توزیع می کنیم.
یک زیر متر برقی نیز برای مصرف دیگ بخار وجود دارد.

از طرف دیگر ، ما یک شمارنده کالری برای قرائت CESI نداریم که فقط در مدار 1 از 7 صبح تا 8 صبح و از 17 عصر تا 19 بعدازظهر کار کند.

من شنیده ام که DHW به طور متوسط ​​20٪ از کل مصرف یک دیگ بخار در زمستان را نشان می دهد.

با توجه به اینکه DHW از طریق CESI تولید می شود ، ما فقط 3 ساعت در روز با دیگ بخار کار می کنیم و در این آپارتمان فقط 2 نفر هستیم ، بنابراین کالری لازم را تخمین می زنیم برای خواندن فقط با استفاده از 9٪ علاوه بر کالری شمارش شده توسط شمارنده مدار 1.

البته این٪ خودسرانه است اما آیا "صحیح" به نظر می رسد (ما فقط دوش می گیریم)؟

ما قصد نداریم فقط یک کالری شمار قرار دهیم
برای بازیابی توسط دیگ بخار زیرا هزینه بسیار مهم است.

من می خواهم رویکرد دقیق تری برای محاسبه کالری لازم برای این تولید DHW در تخلیه دیگ بخار داشته باشم.

آیا کسی مهارت و زمان لازم برای انجام این برآورد را دارد؟

خلاصه:
CESI 300 لیتر.

هنگام شروع خواندن ، EC 150 لیتری خورشیدی تقریباً در 20 درجه است.

EC خواندن 150 لیتری هنگام شروع خواندن تقریباً در 30 درجه است ، حداکثر درجه به 58 درجه محدود می شود.

خواندن بین 7 صبح و 8 صبح و سپس بین 17 عصر تا 19 بعدازظهر انجام می شود.

البته محاسبه فقط با برآورد مقدار آب گرم تولید شده قابل انجام است .... که ما نمی دانیم اما می توان آن را بر اساس 3 دوش / روز + سینک / سینک تخمین زد.

من فکر می کنم که این تخمین باید با در نظر گرفتن بالون تسکین یافته فقط به عنوان ابر کومولوس ساخته شود که باید در 58 درجه و با T درجه شروع 30 درجه آب گرم تولید کند.

پیشاپیش از هرکس به آن پایبند باشد سپاسگزارم.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 29/01/15, 18:06

چگونه انرژی سنج بر روی مدار 1 نصب می شود؟

یا به عبارت دیگر چرا متر انرژی را روی شاخه مشترک مدار گرمایشی مدار مکمل 1 + DHW نصب نکرده اید ؟؟؟

به عبارت دیگر ، آیا راهی نیست که توسط T قرار داده شده بعد از کنتور انرژی ، اتصال خروج CESI اضافی را به تعویق بیندازد تا مصرف انرژی آن محاسبه شود ؟؟؟

در غیر این صورت ، اگر حجم آب داشته باشیم ، محاسبه تقریبی ساده است. از تجربه ، به جمع انشعابات کوچک آب گرم دقت کنید (اگر یک لیوان آب گرم کشیده شود ، حجم لیوان نیست که باید شمارش شود ، بلکه تمام آبی است که جریان دارد تا در انتهای لیوان ؛ بقیه در لوله خنک می شوند).
0 x
حداکثر 01
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 36
سنگ نوشته : 20/01/14, 14:20




تعادل حداکثر 01 » 29/01/15, 20:45

سلام دوباره Did67

به دنبال اظهار نظر مربوط به شما در مورد موقعیت سنج انرژی ، دقیق تر به نصب نگاه کردم.

شمارش شروع مدار 1 متر بعد از شیر 3 طرفه و سیرکولاتور قرار می گیرد.
خروجی خروجی دیگ در بالادست منبع مدار 2 قرار دارد.
همه این نصب در یک فضای کوچک محدود شده است و متأسفانه قرار دادن یک T ساده نیست ، بلکه لازم است کل شبکه را دوباره بدست آورد ..... از ابتدا امکان پذیر بود.

این ماده ، که شایستگی داشتن مصرف دقیق برای هر کاربر را دارد تا بتواند هزینه ها را توزیع کند ، اکنون دیگر عملی نیست زیرا اکنون به کار بیش از حد نیاز دارد.

بنابراین برگشتم تا کالری مورد نیاز برای گرم کردن این آب گرم تولید شده توسط دیگ را تخمین بزنم.
شما می گویید اگر حجم آب داشته باشیم ، محاسبه تقریبی کاملاً ساده است.

تخمین زده شده است که ما 250 لیتر DHW در مصرف می کنیم 38 درجه / روز برای 2 نفر.

یادآوری کمی:

300 لیتری CESI
آب گرم خورشیدی 150 لیتر
آب گرم در هر خروجی 150 لیتر

در آغاز خواندن ، دمای آب در مخزن بالای CESI حدود 30 درجه است.

حداکثر T ° به 58 درجه محدود می شود.

2 زمان تغییر وجود دارد (7 صبح تا 8 صبح و 17 عصر تا 19 بعدازظهر) بنابراین 2 درجه حرارت از 30 درجه افزایش می یابد.

من نمی دانم که آیا لازم است در این پارامترها مقدار T ° آب گرم خورشیدی که در نوسان است ادغام شود ... به همین دلیل است که فکر می کنم شاید لازم باشد با در نظر گرفتن تنها گرمایش توسط دیگ بخار .

بنابراین می توانید این تخمین کالری مورد نیاز برای گرم کردن این آب توسط دیگ بخار را روشن کنید؟

از Merci
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 30/01/15, 09:49

من شخصاً رویکرد دیگری خواهم داشت:
شما می خواهید سهم دیگ بخار را در تولید DHW کم کنید. بنابراین ، آب گرم مصرفی نباید در نظر گرفته شود زیرا یک قسمت غیر قابل اندازه گیری از انرژی خورشیدی تأمین می شود.
به طور کلی ، "شیر" بخاری مخزن DHW از مدار خروجی دیگ بخار اولیه ، یعنی بالادست شیرهای مخلوط ، گرفته می شود.
در ساعاتی که میزان خواندن فعال می شود ، تصور می کنم که در صورت رسیدن به دمای تنظیم شده CESI این خواندن متوقف می شود.
بنابراین با ضرب سرعت جریان سیرکولاتور در دلتا دمای ورودی-خروجی CESI ، ما قدرت تزریق را داریم. (P = QxDeltaTxCm). با ضرب این قدرت در زمان کار ، ما انرژی داریم.
پس از ایجاد سرعت ، دلتا T باید تقریباً ثابت باشد. اندازه گیری آن با اندازه گیری دمای لوله در ورودی و خروجی آسان است (برای تأیید اینکه این دلتا تقریباً همیشه یکسان است چند آزمایش انجام دهید)
سرعت جریان سیرکولاتور را می توان با توجه به منحنی مشخصه آن تخمین زد که باید با مراجعه به آن یافت شود (با در نظر گرفتن سرعت تنظیم شده اگر سرعت 3 باشد)
در پایان ، کافی است که زمان واقعی عملکرد سیرکولاتور را حساب کنید تا تصوری تقریبی از انرژی تزریق شده به CESI در نتیجه خورشید داشته باشید. آ زمان سنج en // در خوراک باید کلاهبرداری را انجام دهد.
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
حداکثر 01
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 36
سنگ نوشته : 20/01/14, 14:20




تعادل حداکثر 01 » 30/01/15, 17:43

رویکرد دیرک پیت شما مطمئناً فنی تر از من است!

من جا برای نصب یک ساعت متر دارم ، من متوجه شدم سرعت جریان سیرکولاتور روی سرعت آن تنظیم شده است ، دیدم کجا می توانم یک دماسنج برای ورودی T قرار دهم .......

از طرف دیگر ، لوله خروجی آبگرمکن به لوله ای متصل است که بین لوله خروجی گرمایش و مخزن انبساط قرار دارد ، بنابراین اگرچه در حال حاضر تسکین توسط دیگ بخار لوله خروجی تسکین بخاری را کار نمی کند آبی که فقط 50 سانتی متر اندازه دارد گرم است.
بنابراین دماسنج هنگام کارکرد آب گرمکن ، درجه خروجی صحیح T را نشان نمی دهد.

صرف نظر از اینکه نمی توانم یک دماسنج روی لوله خروجی آبگرمکن قرار دهم ، من فکر می کنم Delta T باید با توجه به پیشرفت چرخه گرمایش متفاوت باشد (در شروع چرخه باید بیشتر باشد - از زمان آب حدود 30 درجه است - فقط در پایان چرخه که کالری کمتری لازم باشد).
چه ارزشی باید بگیریم؟

از آنجا که من نمی توانم خروجی مناسب T ° را اندازه گیری کنم و بنابراین محاسبه پیشنهادی را که به درستی فهمیدم انجام می دهم ، بنابراین دوباره به یک شخص صالح که می تواند وقت بگذارد و سعی در برآورد در بهترین حالت دارد بپرسم مقدار کالری تولید شده توسط دیگ بخار
برای خواندن با عناصری که در پیام قبلی نشان دادم.

بنابراین برگشتم تا کالری مورد نیاز برای گرم کردن این آب گرم تولید شده توسط دیگ را تخمین بزنم.

یادآوری پیام قبلی
شما می گویید اگر حجم آب داشته باشیم ، محاسبه تقریبی کاملاً ساده است.

تخمین زده شده است که ما 250 لیتر DHW در مصرف می کنیم 38 درجه / روز برای 2 نفر.

یادآوری کمی:

300 لیتری CESI
آب گرم خورشیدی 150 لیتر
آب گرم در هر خروجی 150 لیتر

در آغاز خواندن ، دمای آب در مخزن بالای CESI حدود 30 درجه است.

حداکثر T ° به 58 درجه محدود می شود.

2 زمان تغییر وجود دارد (7 صبح تا 8 صبح و 17 عصر تا 19 بعدازظهر) بنابراین 2 درجه حرارت از 30 درجه افزایش می یابد.

من نمی دانم که آیا لازم است در این پارامترها مقدار T ° آب گرم خورشیدی که در نوسان است ادغام شود ... به همین دلیل است که فکر می کنم شاید لازم باشد با در نظر گرفتن تنها گرمایش توسط دیگ بخار .


اگرچه این رویکرد شما نیست ، آیا می توانید آن را "مطالعه" کنید؟

از Merci
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 31/01/15, 10:37

در روش من ، ما در نظر می گیریم که اگر انجام شود ، این است که آب موجود در بالون زیر یک مقدار مشخص است. من تصور می کنم که یک آستانه برای شروع این بهبود وجود دارد.
بنابراین انجام یک آزمایش فقط یک بار با اندازه گیری دما در ورودی و خروجی مبدل در طول چرخه کامل افزایش دما کافی است. برای آزمایش ، شما قبل از اینکه بخواهید تحت تأثیر دمای حاصل از سه راه گرم شدن قرار نگیرید ، گرمایش را خاموش می کنید.
در واقع ، دما خروج کمی متفاوت خواهد بود (به نظر من زیاد نیست)
به طور خلاصه ، شما یک چرخه کامل از افزایش دما ایجاد می کنید. شما انرژی را با T دلتا محاسبه می کنید (کاملاً متوسط ​​آنها در زمان) و سپس برای ادامه ، فقط فرد خود را بر اساس متر ساعت می کند.

روشی که شما پیشنهاد می کنید یا فقط کل کالری برای تولید آب گرم را در نظر می گیرید ، بهره خورشیدی را در نظر نمی گیرد یا دیگ بخار فقط یک کمک اضافی است.
این بدان معناست که خورشید هیچ کاری انجام نمی دهد. فکر می کنم این خیلی دور از حقیقت نیست.
اما اگر بخواهید می توانید آن را به راحتی محاسبه کنید. برای گرم كردن 1000 لیتر آب توسط 1 درجه به 4.18/3.6/1.16 = 1000/23 كیلووات ساعت نیاز دارید. بنابراین برای بالا بردن همان 38 لیتر 15 درجه (23-1.16) 27x250 = 4kwh طول خواهد کشید. فقط برای 7 لیتر XNUMX برابر یا حدود XNUMX کیلووات ساعت است
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 31/01/15, 10:48

1) با منحنی مشخصه سیرکولاتور ، لازم است افت فشار در مدار ، در HMT ، برای استنباط جریان ... با توجه به قطر و طول سیم پیچ و دزدگیرهای مدار ...

2) با بالا رفتن "جبهه داغ" در مخزن CESI (من این پیکربندی را نیز دارم: CESI + دیگ بخار اضافی ، با دو دماسنج ، یکی در آغاز و دیگری در بازگشت) ، دلتا کاهش می یابد ... بنابراین 5 دقیقه گردش خون در هنگام گرم شدن کالری زیادی را "تحویل" می دهد ، در حالی که 5 دقیقه در پایان دیگر دیگر مقدار زیادی ...

به نظر من خطی نیست اما ضبطی ندارم. من فقط می توانم شهادت دهم که دلتاهای بسیار متغیری را دیده ام ...

PS: من آنجا گیر کرده ام ، اما در آخر هفته ، انرژی نشان داده شده توسط حجم مشخص شده را با دمای ورودی آب سرد نشان می دهم ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33




تعادل فیلیپ Schutt » 31/01/15, 17:33

حتی ساده تر:
در هر تغییر دیگ بخار 150 لیتر را از 30 درجه به 58 درجه ، یعنی 28 درجه گرم می کند.

150x28x4186/3600 = 4884wh

سپس تعداد رله ها را حساب می کنیم

Qu'en pensez-VOUS؟
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 31/01/15, 22:20

فیلیپ Schutt نوشت:حتی ساده تر:
در هر تغییر دیگ بخار 150 لیتر را از 30 درجه به 58 درجه ، یعنی 28 درجه گرم می کند.

150x28x4186/3600 = 4884wh

سپس تعداد رله ها را حساب می کنیم

Qu'en pensez-VOUS؟

به جز CESI است. اگر خورشید به اندازه کافی گرم شده باشد ، خواندن هیچ چیزی را افزایش نمی دهد ، یا کمی یا کمی بیشتر ، و غیره
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 01/02/15, 10:40

بیایید روشن باشیم: اگر داده های دقیق می خواهیم ، جدا از جابجایی کنتور انرژی ، صرفه جویی نمی شود.

و بدون مداخله در سیستم ، فقط تخمین ماهی. "روش" چه با "ارزیابی مقدار DHW مصرفی" و چه "تعداد رله ها" مهم نیست ...

ما می توانیم با یک دماسنج ضبط جانوری که در برگشت مدار گرمایش DHW قرار داده شده ، کمی اصلاح کنیم. این کار قرائت های ارائه شده توسط دیگ بخار را "ثبت" می کند و در صورت استفاده ، مدت زمان این خواندن ها ...

با ضرب در انرژی مصرف شده توسط یک جایگزین ، یک تقریب کم نظیر خواهیم داشت.

در غیر این صورت ، این مانند: یک تسکین = بسیار زیاد و بسیاری از kW است. 50٪ یا 60٪ از طریق انرژی خورشیدی تأمین می شود ، بنابراین 40٪ توسط دیگ بخار تأمین می شود ... این همه روز حضور X تعداد زیادی kwh x 50٪ یا 40٪ ...

سخت شکست دادن ...