سلام بر شما
من یک تونل خشک کن دارم که برای خشک کردن چاپ صفحه نمایش پارچه استفاده می شود و در چین ساخته شده است.
من می خواهم در خانه کار کنم اما خانه من به سه مرحله 380V مجهز نیست ، بنابراین اگر ممکن باشد می خواهم آن را در فاز تک 220V منتقل کنم.
ظاهراً می توان آن را از قبل در سه مرحله ای 220V گذر کرد زیرا صفحه نمایش (380V / 220V)
بنابراین این تونل خشک کن دارای یک اجاق گاز با مقاومت ، یک موتور برای پنکه و یک موتور برای تردمیل است.
من با چند عکس برای شما ارسال می کنم
پیشاپیش از کسانی که جواب من را می دهند تشکر می کنم :)
من مشخص می کنم که ما فقط با جوهرهای آب آلوده و پارچه های ارگانیک کار می کنیم.
پارامترهای فنی:
منبع تغذیه: 220 / 380V 50 / 60Hz
قدرت: 7 کیلو وات
وزن بار: 15kg
اندازه کابینت خشک کن: 800 x 400mm
اندازه دستگاه: 1180 x 880 x 890mm
وزن خالص: 87kg
وزن ناخالص: 93 کیلوگرم
اندازه بسته بندی: 1230 x 980 x 1130mm
مشخصات:
1. دستگاه لوله های گرمایش مادون قرمز دور که به طور یکنواخت در فر تنظیم شده است را تصویب می کند
2. پنکه داخل اجاق گاز می تواند از توزیع خوبی در کابینت اطمینان حاصل کند
3. دستگاه انتقال متغیر الکترونیکی متغیر را تصویب می کند ، سرعت موتور پایدار و قابل تنظیم است ، و محدوده تنظیم گسترده است ، وقتی کالاهای خشک از طریق تونل خشک کردن 80cm عبور می کنند ، کمترین سرعت تا 50 - 60 ثانیه است
4. دستگاه می تواند برای ساعت 5 ، مدت زمان طولانی ، سر و صدای کم کار کند.
5. اینها ویژه در بازار طراحی و ساخته شده اند و وجود دارد
6. تسمه نقاله تسمه مش از جنس استنلس استیل است ، سایر قسمتها دارای اسپری الکترواستاتیک پیشرفته ، تمیز کردن آسان ، بدون زنگ زدن هستند
7. این بسته عالی است ، حمل و نقل آن آسان است.
8. این نرم افزار به طور گسترده ای وجود دارد و می تواند برای محصولات مختلفی اعمال شود.
مراحل کار:
1. روشن کنید ، سوئیچ برق را روشن کنید ، کمربند نوار نقاله را شروع کنید ، قبل از گرم کردن در 5 دقیقه گرم کنید ، سوئیچ فن را باز کنید (توجه: وقتی دستگاه در حالت کار است ، سوئیچ فن باید باز باشد) نیاز به محتوای پخت ، تنظیم دمای اتاق ، تنظیم دستگیره و سرعت انتقال ، پس از اشکال زدایی در مورد نیاز ، می تواند خشک شدن عادی را آغاز کند.
2. پس از اتمام عمل ، سوئیچ گرمایش را خاموش کنید ، موتور تحویل را انجام داده و 5 را ادامه دهید - 10 دقیقه یا همین حدود ، سپس منبع تغذیه را قطع کنید.
تبدیل یک تونل خشک کردن سه فاز 380V به مونو 220V؟
مشکل اصلی در سازگاری های سه فاز -> تک فاز از موتورها ناشی می شود.
با داشتن خازن بین دو ترمینال می توان موتور سه فاز را با یک فاز کار کرد ، اما قدرت موتور کاهش می یابد و گشتاور آن در هنگام راه اندازی حتی بیشتر است.
سرانجام ، این نوع نصب برای موتورهای بیش از 1500 تا 2000W دشوار است ...
یک راه حل جایگزینی موتورها با موتورهای تک فاز با همان مشخصات مکانیکی است.
همچنین لازم است که برنامه تجهیزات را مطالعه کنید تا بدانید که آیا موتورها به طور مستقیم به بخش متصل می شوند یا اینکه توسط یک وسیله الکترونیکی کنترل می شوند (در این حالت ، سازگاری به درک عملکرد الکترونیک نیز نیاز دارد)
راه حل دیگر خرید یک مبدل تک فاز -> سه فاز با توان مناسب است.
اگر مجبور شدم انتخاب کنم ، ترجیح می دهم به سمت راه حل دوم حرکت کنم.
با داشتن خازن بین دو ترمینال می توان موتور سه فاز را با یک فاز کار کرد ، اما قدرت موتور کاهش می یابد و گشتاور آن در هنگام راه اندازی حتی بیشتر است.
سرانجام ، این نوع نصب برای موتورهای بیش از 1500 تا 2000W دشوار است ...
یک راه حل جایگزینی موتورها با موتورهای تک فاز با همان مشخصات مکانیکی است.
همچنین لازم است که برنامه تجهیزات را مطالعه کنید تا بدانید که آیا موتورها به طور مستقیم به بخش متصل می شوند یا اینکه توسط یک وسیله الکترونیکی کنترل می شوند (در این حالت ، سازگاری به درک عملکرد الکترونیک نیز نیاز دارد)
راه حل دیگر خرید یک مبدل تک فاز -> سه فاز با توان مناسب است.
اگر مجبور شدم انتخاب کنم ، ترجیح می دهم به سمت راه حل دوم حرکت کنم.
0 x
بدون حداقل اطلاعات ، ساختن یکپارچهسازی با سیستمعامل و پیگیری هر سیم برای بازسازی نمودار لازم است ...طوفان نوشت:و وقتی طرح داخل هیچ چیز ... من آن را باز کردم و هیچ علامت گذاری ...
به عنوان سؤال اساسی ، من می بینم:
- لوازم الکترونیکی برق (بعید نیست منبع تغذیه مورد استفاده سه فاز باشد ، اما بررسی می شود)
- تامین مقاومتهای گرمایشی (رله ساده کنترل شده توسط الکترونیک یا تنظیم دقیق تر)
- اتصال مقاومتها (اگر بین فاز و خنثی تغذیه شوند ، مشکلی برای عبور آنها در تک فاز نیست ، از طرف دیگر اگر بین دو فاز باشند ، یکی 30٪ قدرت را از دست می دهد)
- منبع تغذیه موتورها (با توجه به مشخصات ، فرش با سرعت متغیر به نظر می رسد ، بنابراین به طور مستقیم توسط سه فاز تامین نمی شود).
- قدرت هر موتور
آیا همین تونل در یک مرحله برای 1990 € وجود دارد
اگر چنین است ، یک مورد دیگر بخرید
0 x
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
در نگاه اول ، تجزیه و تحلیل عکس های شما ، یک برق باید بتواند بدست آورد: موتور 220 V است.
220 / 380 سه فاز 3 با خنثی مشترک شارژ می شود.
یک مشکل احتمالی با دانستن اینکه شما می توانید آمپر 30 را در یک مرحله (در واقع 40) بکشید (احتمالاً به قیمت تغییر در صفحه برق شما)
220 / 380 سه فاز 3 با خنثی مشترک شارژ می شود.
یک مشکل احتمالی با دانستن اینکه شما می توانید آمپر 30 را در یک مرحله (در واقع 40) بکشید (احتمالاً به قیمت تغییر در صفحه برق شما)
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
باز هم متشکرم برای این اطلاعات
بنابراین با تغییر صفحه الکتریکی من "ممکن است" وجود 40 آمپر در یک فاز ...
عکس با برچسب مشکی موتور فن تونل است ، موتور آن نیز با بهره برداری از tapi وجود دارد اما بدون هیچ گونه علامت مشخص ...
عکس عمودی متاسفم ...
این یک موتور کوچک 12 سانتی متر به طول 10 است که در زیر فرش نورد قرار دارد.
تصویر جعبه نزدیک نقشه (در عکس بالا)
بنابراین با تغییر صفحه الکتریکی من "ممکن است" وجود 40 آمپر در یک فاز ...
عکس با برچسب مشکی موتور فن تونل است ، موتور آن نیز با بهره برداری از tapi وجود دارد اما بدون هیچ گونه علامت مشخص ...
عکس عمودی متاسفم ...
این یک موتور کوچک 12 سانتی متر به طول 10 است که در زیر فرش نورد قرار دارد.
تصویر جعبه نزدیک نقشه (در عکس بالا)
0 x
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
جای تعجب آور است که این موتور کوچک در 380 V است.
به هر حال ، اگر من این دستگاه را داشتم ، از یک برق (در این مورد من) یا تعمیرکار لوازم (از آنها با اجاق گاز و اجاق گاز استفاده می شود) می خواهم که بینی او را بگذارد. مجهز به ولت متر برای اطمینان.
اندازه گیری را در پایانه های مقاومت و موتور انجام می دهد و می تواند یک بازپرداخت را انجام دهد.
هشدار: احتمالاً به پسر با درجه حرارت بالا احتیاج دارد ، اما متخصصان خانه داری معمولاً دارند.
به هر حال ، اگر من این دستگاه را داشتم ، از یک برق (در این مورد من) یا تعمیرکار لوازم (از آنها با اجاق گاز و اجاق گاز استفاده می شود) می خواهم که بینی او را بگذارد. مجهز به ولت متر برای اطمینان.
اندازه گیری را در پایانه های مقاومت و موتور انجام می دهد و می تواند یک بازپرداخت را انجام دهد.
هشدار: احتمالاً به پسر با درجه حرارت بالا احتیاج دارد ، اما متخصصان خانه داری معمولاً دارند.
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 3 پاسخ ها
- 29794 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل clasou
نمایش آخرین ارسال
07/05/08, 11:02یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 267