سلام،
من فقط سیستم گرمایش را تغییر داده ام ، که قبلاً یک دیگ بخار گازی بنز پروپان هیدروکنفرت 80 برای پمپ حرارتی stiebel eltron wpl25as است.
من بخاطر کنجکاوی دیگ بخار قدیمی را پاره کردم ، توانستم مشاهده کنم که یک مبدل هوا / آب در سطح مشعل وجود دارد که من مایلم آن را برای یک پروژه vmc "جریان دو برابر" بازیافت کنم.
سوالی که از خودم می پرسم این است که آیا موارد زیر است ، آیا می توان از آب داغ تولید شده توسط پمپ حرارتی من برای گرم کردن هوا از طریق این مبدل بازیابی استفاده کرد تا هوای ورودی از vmc من را تنفس کند؟
اگر بله ، در کدام قسمت از پمپ حرارتی باید آب گرم گرفته شود؟
روی مخزن بافر؟
توپ شطرنج؟
مستقیم بر روی مدار گرمایش کف؟
من می دانم که اصل یک جریان دوگانه vmc استفاده از مبدل و بازیابی کالری از هوای استخراج شده است و اگر می خواستم از این اصل استفاده کنم ، امکان استفاده از مبدل هوا / آب و از آن به عنوان مبدل هوا / هوا استفاده می کنید؟
در اینجا عکسی از مبادله ای که می خواهم استفاده کنم وجود دارد:
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1451129937DXAhpB.jpg
از Merci D'avance پور VOS réponses.
80 hydroconfort سرد به CAP STIEBEL ELTRON wpl25as
مبدل هوای بسیار گرم (از 700 درجه سانتیگراد تا بیش از 100 درجه سانتیگراد) تا آب در دمای 70 درجه سانتیگراد دارای سطوح تبادل یکسان (خیلی کمتر) نسبت به آب گرم 35 درجه سانتیگراد تا هوا 25 درجه سانتیگراد نیست با توجه به اختلاف دمای T بسیار زیاد ، سطح بیشتری را می طلبد و بنابراین نتیجه رضایت بخش نخواهد بود ، مگر اینکه مجموعه ای از مبدل های بازیابی را در مجموعه قرار دهید.
اندازه گیری در یک تست T هوای خروجی با عبور آب شیر گرم از طریق مبدل با توجه به سرعت جریان هوا ارسال شده توسط یک فن (حتی سشوار).
ممکن است جریان هوا خیلی کم باشد ، زیرا اختلاف T حداکثر 10 درجه سانتیگراد به جای چند 100 درجه سانتیگراد بسیار کوچک است و بنابراین جریان احتمالی هوا بر این اساس ، تقریباً کاهش می یابد.
اندازه گیری در یک تست T هوای خروجی با عبور آب شیر گرم از طریق مبدل با توجه به سرعت جریان هوا ارسال شده توسط یک فن (حتی سشوار).
ممکن است جریان هوا خیلی کم باشد ، زیرا اختلاف T حداکثر 10 درجه سانتیگراد به جای چند 100 درجه سانتیگراد بسیار کوچک است و بنابراین جریان احتمالی هوا بر این اساس ، تقریباً کاهش می یابد.
0 x
لازم است قبل از رد ایده ، نیازها و جریانهای VMC و حرارتی را اندازه گیری و اندازه گیری كنید ، اما پیش از این سطح تبادل گرما در متر مربع كافی نخواهد بود. forums تصویب شده در "مبدل جریان دوگانه" که حتی بهتر است گرمای رد شده در خارج توسط یک جریان CMV بدون مصرف انرژی را بازیابی کند !!
مثال مشابه مبدل حرارتی هوا با سطح بزرگ (ایده آل برای بازیابی گرمای مرده) ، اما این دیگ بخار دارای سطح قابل مقایسه ای از باله ها نیست ، یک مثال البته برای خواندن:
https://moodle.insa-toulouse.fr/file.ph ... ngeurs.pdf
به بزرگی 10 تا 25W / m2 درجه سانتیگراد می دهد (در واقع به ویژه هدایت حرارتی کم هوا در یک لایه نازک از چند میلی متر) و بنابراین این امر اگر با دانستن سطح مورد نظر سطح باله ها را رفع کند. توان مورد نیاز (ثابت شده توسط جریان هوا در اوج تا ضریب 4 در دامنه نزدیک به KW) و اختلاف دما برای گرم شدن (دیگ قدیمی بیش از 100 درجه سانتیگراد و VMC چند درجه)
http://bookshop.europa.eu/fr/-tude-d-ch ... 7-026-FR-C
https://www.polytech.univ-savoie.fr/fil ... on1219.pdf
http://www.ifip.asso.fr/sites/default/f ... omeu07.pdf
رادیاتور اتومبیل یا کامیون سطح بهتری خواهد بود اما همچنین سطح کافی نخواهد بود زیرا آب در 100 درجه سانتیگراد و جریان هوا زیاد است.
http://direns.mines-paristech.fr/Sites/ ... rique.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 3-130.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 3-150.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... t6023.html
با عبور آب شیر گرم از طریق مبدل با توجه به میزان جریان هوای ارسال شده توسط پنکه (حتی سشوار روی در جریان هوای کم سرد)
مثال مشابه مبدل حرارتی هوا با سطح بزرگ (ایده آل برای بازیابی گرمای مرده) ، اما این دیگ بخار دارای سطح قابل مقایسه ای از باله ها نیست ، یک مثال البته برای خواندن:
https://moodle.insa-toulouse.fr/file.ph ... ngeurs.pdf
به بزرگی 10 تا 25W / m2 درجه سانتیگراد می دهد (در واقع به ویژه هدایت حرارتی کم هوا در یک لایه نازک از چند میلی متر) و بنابراین این امر اگر با دانستن سطح مورد نظر سطح باله ها را رفع کند. توان مورد نیاز (ثابت شده توسط جریان هوا در اوج تا ضریب 4 در دامنه نزدیک به KW) و اختلاف دما برای گرم شدن (دیگ قدیمی بیش از 100 درجه سانتیگراد و VMC چند درجه)
http://bookshop.europa.eu/fr/-tude-d-ch ... 7-026-FR-C
https://www.polytech.univ-savoie.fr/fil ... on1219.pdf
http://www.ifip.asso.fr/sites/default/f ... omeu07.pdf
رادیاتور اتومبیل یا کامیون سطح بهتری خواهد بود اما همچنین سطح کافی نخواهد بود زیرا آب در 100 درجه سانتیگراد و جریان هوا زیاد است.
http://direns.mines-paristech.fr/Sites/ ... rique.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 3-130.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 3-150.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... t6023.html
با عبور آب شیر گرم از طریق مبدل با توجه به میزان جریان هوای ارسال شده توسط پنکه (حتی سشوار روی در جریان هوای کم سرد)
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 25 پاسخ ها
- 7628 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Exnihiloest
نمایش آخرین ارسال
12/12/22, 18:42یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 321