نظرات، مشاوره VMC DF سیستم حرارت دادن

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
xxx74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
سنگ نوشته : 23/10/15, 10:12
X 1

نظرات، مشاوره VMC DF سیستم حرارت دادن




تعادل xxx74 » 05/08/16, 11:45

سلام،

آینده برای به دست آوردن میکرووات VMC DF ALDES دی پرواز مکعب 300 از طریق رئیس سابق من در یک قیمت معقول، من می خواهم نظر خود را در سیستم پیش گرمایش هوا استفاده می شود برای زمستان.

زندگی در Haute Savoie در ارتفاع 940m، زمستان گرم نیست، اما زمانی که من می بینم مصرف برق سیستم های پیش گرم، آن را کمی ترسناک در مورد لایحه برق است.

دانستن اینکه درجه حرارت کاری داده شده -7 ° به 40 ° است، با کاهش جریان اتوماتیک در اطراف 0 ° من فکر می کنم، آیا مردم در همان پیکربندی همانند من هستند که می توانند من را بازگردانند تجربه

- آیا شما یک سیستم پیش گرم در DF خود دارید؟

- آیا هزینه در هر زمستان / پاییز را محاسبه کردید؟

- چه سیستمی از شما استفاده می کنید؟

- کدام یک برای مشاوره است؟

- آیا لازم است؟

با توجه به خوب بودن کانادایی، گرچه من برای 100٪ هستم، هزینه در حال حاضر امکان پذیر نیست ...

- داشتن پمپ حرارتی هوا / آب WEL 25AS Stiebel Eltron با مخزن بافر و مخزن آب گرم خانگی، آیا می توان از آن برای سیستم پیش گرمایش هوا در زمستان استفاده کرد؟

از Merci D'avance پور VOS réponses.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264

پاسخ: نظرات، مشاوره VMC DF سیستم حرارت دادن




تعادل chatelot16 » 05/08/16, 15:16

هدف از مبدل جریان دوگانه برای بازیابی گرما از هوا بیرون می آید! اگر هوا پیش از مبدل گرم می شود، گرما کاهش می یابد ... هوای بیرون از هوا گرم تر می شود ... گرما از منبع حرارت پیشگیري خواهد شد

پیش گرم کردن می تواند در مواردی که مبدل حرارتی دو جریان درست کار نمی کند مفید باشد، مثلا زیر صفر درجه: رطوبت از هوا چسبنده باعث یخ شدن و مسدود کردن مبدل: پیش گرم شدن توسط گرما زمین از اجتناب از یخ زدگی اجتناب می کند

اگر گرمایش خانه الکتریکی باشد، پیش انشعاب الکتریکی فقط برای جلوگیری از یخ زدگی از گرما الکتریکی بدتر نخواهد شد

اگر حرارت بهتر از برق وجود داشته باشد، لازم است که همان وسیله یاب، پیش گرم کننده ی ضد سرما باشد
0 x
xxx74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
سنگ نوشته : 23/10/15, 10:12
X 1

پاسخ: نظرات، مشاوره VMC DF سیستم حرارت دادن




تعادل xxx74 » 06/08/16, 07:18

از پاسخ شما متشکرم با این حال، در خانه، من فقط یک بخاری الکتریکی، از حمام.

من، آنچه که من می خواهم بدانم این است که آیا راهی برای استفاده به طور خودکار وجود دارد، تولید آب گرم از پمپ گرما پمپ هوا من، دانستن که من یک آب گرم آب گرم فقط وارد که در آن Vmc خواهد بود، فقط برای جلوگیری از یخ زدن مبدل حرارتی با دمای منفی در زمستان، همه چیز است!

در غیر این صورت، من قبلا عامل اصلی مبدل را میدانم ...

و من سعی نمی کنم به طور مداوم هوای ورودی را گرم کنم، فقط به طور موقت و به سادگی من مقاومت الکتریکی منتقل می کند.

با سپاس از شما در پیش است.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264

پاسخ: نظرات، مشاوره VMC DF سیستم حرارت دادن




تعادل chatelot16 » 06/08/16, 09:42

من از 2 به لحاظ نظری معادل راه حل برای جلوگیری از یخ زدن فکر می کنم

1) برای عبور هوا در یک درجه حرارت هوا مبدل 0 ° قبل از وارد شدن به جریان دوگانه مبدل: مبدل فقط گرما را بالای 0 ° بازیابی و یخ زده نخواهد شد ... با این ترموستات در درجه صفر این سوستم حرارت را از دست نمی دهد زمانی که دمای خارجی بالاتر از 0 ° است، اما این مسئله باعث انجماد این مبدل در صورت خاموش شدن سیستم

2) ترموستات که درجه حرارت هوا را اندازه گیری می کند و نسبت هوا خارج شده از طریق مبدل را کاهش می دهد: تا زمانی که دمای خروجی جریان کلی از مبدل عبور می کند و بازده حداکثر است: زمانی که دمای خروجی پایین تر از 0 ° قرار دارد و ترموستات فقط به اندازه کافی کارایی را برای جلوگیری از سرما استفاده می کند: از دست دادن انرژی همانند پیش گرم شدن در 0 ° است، اما ساده تر است: no نیاز به یک منبع حرارت در سطح VMC، بنابراین هیچ خطر از یخ زدگی: از دست دادن انرژی در قالب تهویه هوا کمی سردتر: حرارت خانه باید حرارت آن
0 x
xxx74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
سنگ نوشته : 23/10/15, 10:12
X 1

پاسخ: نظرات، مشاوره VMC DF سیستم حرارت دادن




تعادل xxx74 » 06/08/16, 12:39

با تشکر از شما برای این دو راه حل، در حال حاضر مربوط به آنچه که من دنبال آن است.

برای راه حل n ° 2، در اصل این است که vmc در حال حاضر به طور خودکار انجام نمی شود؟ کاهش جریان برای جلوگیری از یخ زدگی.

همانطور که برای راه حل شماره 1، من تصور می کردم، بدون دانستن اینکه آیا آن کار خواهد کرد، مانند یک لوله آب داغ که من در اطراف ورودی هوا باد، با یک دیگ بخار دیگ بخار که من در حال حاضر، و از طریق ترموستات باعث می شود.

جایی که گیر کردم این است که چگونه آب گرم را برگردانم، آن را به کجا ارسال کنم؟ در مخزن بافر PAC؟ یا در بالون؟

و به غیر از دایره المعارف و ترموستات، چه نوع تجهیزات لازم است؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264

پاسخ: نظرات، مشاوره VMC DF سیستم حرارت دادن




تعادل chatelot16 » 06/08/16, 13:50

اگر vmc شما در حال انجام آنچه در آن است، هیچ چیز برای اختراع وجود دارد!

پیش گرم شدن بدون استفاده از انرژی در برابر کاهش جریان اگر قیمت گرما به پیش گرم همان گرمایش خانه است

تنها مزیت پیش گرم شدن میتواند استفاده از انرژی ارزان یا حتی ارزانتر از چاههای کانادا باشد

اما چاه کانادایی تنها راه حل نیست: همچنین می تواند یک لوله آب دفن شده به اندازه کافی طول بکشد تا گرما را از زمین بگیرد

آیا آب در دمای زمین یا آب پمپ گرما است یا خیر، راه حل این است که یک لوله آب را در اطراف لوله هوا جابجا کند: نیاز به یک مبدل حرارتی واقعی هوا
0 x
xxx74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
سنگ نوشته : 23/10/15, 10:12
X 1

پاسخ: نظرات، مشاوره VMC DF سیستم حرارت دادن




تعادل xxx74 » 06/08/16, 20:59

من به دنبال رایگان نیستم، من فقط به دنبال جایگزینی ارزان تر برای مقاومت الکتریکی هستم ...

خوب می توانم به خوبی ایدهآل باشم، من آن را می دانم، اما من در حال حاضر برای آن ابزار مالی ندارم ...

من فقط گفتم که از آنجا که پمپ گرما من برای دو طبقه گرم من + آب گرم من تولید می شود، چرا که در هنگام ورود به طبقه گرمایش که همانطور که قبلا گفتم، قبلا در اطراف کانال ورودی هوا یا به همین دلیل ایجاد یک کویل در داخل مجرای برای به دست آوردن در مبادله (نظریه) VMC با شیر کنترل شده توسط ترموستات که باعث ورود آب از 0 °، بدون تلاش برای به دست آوردن درجه حرارت بالا، فقط برای جلوگیری از انجماد مبدل حرارتی، پس از آن آب در بازگشت از گرم شدن کف زمین شروع می شود، به خصوص به این معنی که درجه حرارت آب در اطراف 32 یا 35 ° در عمومی.

من به خودم می گویم که PAC من برای ایمنی کمتر از یک مقاومت الکتریکی گرم خواهد شد، زیرا مدیریت جریان VMC من در هوای سرد مطمئنا دارای این محدودیت ها از نظر بهره وری است، برای هیچ چیزی که او توصیه می کند واحد پیش گرم خود را اختیاری الکتریکی، که هنوز 1500 w است، که در طول زمستان تمام شده است هزینه قابل توجهی را نشان می دهد!

ایده من خیلی عجیب است؟