تعادل سروان » 12/11/20, 12:19

Bonjour در à توس،

من به تازگی به خانه ای نقل مکان کرده ام که با یک دیگ بخار okofen pellematic 32kw ​​گرم می شود.
صاحب قبلی از هد های ترموستاتیک برای تنظیم دمای اتاق استفاده کرده است.
اما همانطور که در مورد موضوعات زیادی خوانده ام ، شما باید دیگ بخار را با باز کردن کامل RT تنظیم کنید.
آنچه من انجام دادم ، با وجود تنظیمات در پایه منحنی و شیب ، من همیشه در خانه بالاتر از 24/25 درجه در یک نقطه تعیین شده 19 درجه قرار می گیرم.
کافی است بگویم که این خانه باهاما است !!
شکافهای زمانی از قبل مشخص شده است: 6 صبح / 22 بعد از ظهر راحتی 19 درجه و بقیه زمان به 17 درجه کاهش می یابد
حد کاهش در 5 درجه است
دیروز ساعت 22:40 بعد از ظهر (حالت کاهش 17 درجه و 5 درجه محدود ، در خارج 10 درجه بود) آب گرم همچنان به مدار ارسال می شد و دیگ بخار با سرعت کامل کار می کرد. : گریه:

من اعتراف می کنم که من با احتیاط عمل می کنم ، یا مشکلی در برنامه ساز وجود دارد یا من از کارکرد این دیگ بخار چیزی نمی فهمم.

من دوست دارم از شما کمک کنم

از همه شما متشکرم
journée Bonne به
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79360
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: تنظیم ellekofen pellematic 32kw ​​(گرم شدن بیش از حد)




تعادل کریستف » 12/11/20, 12:32

سلام و خوش آمدید اینجا!

تعداد کمی از صاحبان ofkofen در اینجا وجود دارد ... اما من نیستم.

فقط یک پیشنهاد کلی پس:

اگر مدت زمان طولانی 19 درجه سانتیگراد را کاهش دهید ، چه اتفاقی می افتد؟

چقدر می توانید بیاندازید؟ 5 درجه سانتیگراد؟

12 درجه سانتیگراد را روی نقطه تنظیم اصلی تنظیم کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.

آیا شما سنسور بیرونی فرض می کنید؟
0 x
سروان
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 7
سنگ نوشته : 12/11/20, 11:54

پاسخ: تنظیم ellekofen pellematic 32kw ​​(گرم شدن بیش از حد)




تعادل سروان » 12/11/20, 14:03

بله من یک صدای خارجی دارم که به نظر می رسد درجه حرارت مناسب را نشان می دهد

در مورد نقطه تنظیم شده ، فعلاً آن را لمس نکرده ام ، همانطور که در موضوع مختلف دیده می شود ، روی پایه منحنی و شیب تمرکز کردم.
اما این واقعیت که مقررات آب گرم را برای من ارسال می کند در حالی که من در حد حرارت هستم ، من را دچار تردید می کند. :اخم:
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79360
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: تنظیم ellekofen pellematic 32kw ​​(گرم شدن بیش از حد)




تعادل کریستف » 12/11/20, 15:08

منحنی ها را لمس نکنید ، به عنوان یک تنظیم انعطاف پذیر است! : قشنگ:

تنظیمات اصلی را روی 12 درجه سانتیگراد تنظیم کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد ...

ممکن است شما یک دلتا T ° در جایی تنظیم کرده باشید ...

اگر می خواهید 19 درجه سانتیگراد باشد و این 25 بن باشد ، باید مقدار تنظیم را 25-19 = 6 یا 19-6 = 13 درجه سانتیگراد پایین بیاورید ... بنابراین 12 درجه سانتیگراد قرار دهید ... : قشنگ:

آسان!
0 x
سروان
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 7
سنگ نوشته : 12/11/20, 11:54

پاسخ: تنظیم ellekofen pellematic 32kw ​​(گرم شدن بیش از حد)




تعادل سروان » 12/11/20, 15:24

این هک نیست که !! : Mrgreen:

من به عنوان یک پسر خسته کننده هستم ، دوست دارم pb را درک کنم.
شما به من خواهید گفت من همیشه می توانم سعی کنم از قفل پایین بیایم تا ببینم اما این تصور را دارم که در جای دیگری مشکلی وجود دارد ...
در مورد منحنی ها ، خیلی دیر همه چیز را اصلاح کردم : LOL
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79360
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060

پاسخ: تنظیم ellekofen pellematic 32kw ​​(گرم شدن بیش از حد)




تعادل کریستف » 12/11/20, 15:45

بله هک است ... اما سردرد هک کننده نیست که در آن هرگز ممکن است از آن دور شوید! ریزه کاری! : قشنگ:

خواهید دید که چه چیزی می دهد!

ما را در تماس نگه دارید ...

من هم دوست دارم درک کنم ، اما بدون شک این مرحله امکان پیشرفت را فراهم می کند!

اگر این چیزی تغییر نمی کند ، خوب این مقررات شماست که از کار افتاده است ... یا در حالت "اجباری" یا هر چیز دیگری است ...

کاپیتان نوشت:در مورد منحنی ها ، خیلی دیر همه چیز را اصلاح کردم : LOL


Rolalalal ... اما من به شما اطمینان می دهم: منحنی ها آنقدر تأثیر ندارند که برای سازگاری با معماری ، نوع پخش کننده گرما و عملکرد عایق کار می کنند ... آنها برای پیروزی هستند در راحتی حرارتی و صرفه جویی در چند درصد ...

اما با توجه به آنچه شما می گویید ، من فکر می کنم مشکل شما از جای دیگری است ... زیرا شما در آن چند درصد نیستید ...
0 x
سروان
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 7
سنگ نوشته : 12/11/20, 11:54

پاسخ: تنظیم ellekofen pellematic 32kw ​​(گرم شدن بیش از حد)




تعادل سروان » 12/11/20, 17:01

خوب ، من به شما اطلاع می دهم ،
به هر حال خیلی ممنون از تبادل ، خوب است.

A+ : چشمک:
0 x
KAFA
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 01/05/11, 20:42

پاسخ: تنظیم ellekofen pellematic 32kw ​​(گرم شدن بیش از حد)




تعادل KAFA » 15/11/20, 10:02

آیا شیر 3 طرفه شما کار می کند؟
0 x
سروان
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 7
سنگ نوشته : 12/11/20, 11:54

پاسخ: تنظیم ellekofen pellematic 32kw ​​(گرم شدن بیش از حد)




تعادل سروان » 15/11/20, 18:42

کافا نوشت:آیا شیر 3 طرفه شما کار می کند؟

چگونه بررسی می کنید؟
می بینم کجاست اما پروتکل تست سوپاپ را نمی دانم.

از Merci
0 x
KAFA
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 01/05/11, 20:42

پاسخ: تنظیم ellekofen pellematic 32kw ​​(گرم شدن بیش از حد)




تعادل KAFA » 15/11/20, 18:49

نقطه تنظیم دما را به حداکثر کاهش دهید ، حتی باید به آن واکنش نشان دهید.