DPE پیشنهاد می کند که ارزیابی تقریبی مصرف انرژی یک ساختمان را بدانیم. اما با یک محاسبه بسیار ساده همچنین نیاز به قدرت در دمای حد پایین را برای تعیین تأثیر کار ارائه می دهد. مقادیر مهم برای اندازه گیری ساطع کننده های گرما.

1) بازیابی مصرف گرمایش سالانه:

در DPE خود، در ستون مصرف انرژی نهایی، مقدار گرمایش A را به کیلووات ساعت در سال بازیابی کنید

به عنوان مثال A = 4928 کیلووات ساعت در سال

2) DJU خود را جمع آوری کنید:

به سایت بروید https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
ایستگاه هواشناسی را برای بخش خود انتخاب کنید.
روی فلش سمت راست کلیک کنید.
محاسبه "انرژی حرفه ای" و "گرمایش" را با دمای 18 درجه سانتیگراد انجام دهید
تاریخ را از 1/10/19 تا 31/05/2020 انتخاب کنید (ارقام فقط با 6 ماه تاخیر عمومی هستند، اما می توانیم در نظر بگیریم که زمستان ها مشابه هستند).
شرایط استفاده را بپذیرید و شبیه سازی را شروع کنید.
مجموع ها را جمع کنید (باید عددی بین 1000 تا 3000 داشته باشید): ب
B یک روز درجه یکپارچه شما در سال با واحد درجه سانتی گراد / روز سال است

به عنوان مثال B = 1800 درجه سانتیگراد / روز. سال

3) انرژی مورد نیاز C را محاسبه کنید:

C = (A / B) x1000 / 24
این انرژی مورد نیاز شما بر حسب درجه سانتیگراد است. یعنی این رقم نیاز شما به برق را با توجه به تفاوت دمای داخلی و بیرونی شما بیان می کند.

برای مثال C = (4928/1800) x (1000/24) = 114 w / ° C

4) دمای حد پایین را تعیین کنید:

به ارتفاع خانه خود که در صفحه 5 DPE مشخص شده است توجه کنید
برو به نقشه:
https://elyotherm.fr/images/articles/ca ... otherm.jpg
با استفاده از این نقشه و ارتفاع خود، D، دمای حد پایین خود را بر حسب درجه سانتی گراد تعیین کنید.

5) توان مورد نیاز خود را Pmax محاسبه کنید

حداکثر توان مربوط به حداکثر تلفات است، بنابراین به توان مورد نیاز قاب شما در سردترین زمان سال مربوط می شود. این داده‌ها بسیار مهم هستند، زیرا حداقل قدرت نصب آن‌ها است تا دمای خانه شما کاهش پیدا نکند.
Pmax (w) = C x (18-D)

به عنوان مثال: Pmax (w) = 114x (18- (-10)) = 114 x 28 = 3192 w

6) U کلی خود را محاسبه کنید.

U جهانی با رسانایی کلی قاب شما مطابقت دارد. علاقه آن به DPE این است که هر U دیوار را با U کلی شما مقایسه کند. به این ترتیب، بهتر است در اولویت کار با U بالا که مراکز اصلی ضرر شما هستند، کار کنید.
اولین چیز این است که دیوارها را به بیرون اضافه کنید، S در متر مربع.

U جهانی = C/S در W/m2. ° C

به عنوان مثال: اگر S = 238 m2
U کلی = 114/238 = 0,48 W / m2. ° C

7) چارچوب شما تکامل می یابد.

اگر فریم شما تغییر کند، می توانید نیاز آن را بدون نیاز به DPE دوباره محاسبه کنید.
به عنوان مثال سقف 75 متر مربعی خود را با U = 2 w / m2,5. ° C عایق بندی می کنید (بدون عایق). شما 2 سانتی متر عایق قرار می دهید که U را به 30 وات بر متر مربع کاهش می دهد
بهره = مساحت x (U قدیمی - U جدید) x B x24 / 1000

به عنوان مثال: بهره = 75 x (2,5 - 0,13) x1800 x 24/1000 = 7879 kW.h

مصرف گرمایش نهایی سالانه جدید = مصرف گرمایش نهایی سالانه قدیمی - سود

8) ترمیکس

نرم افزار رایگانی در وب وجود دارد که می تواند راه حل های گرمایش و آب گرم خانگی شما را با هم مقایسه کند.
شما قبلاً نیازهای گرمایشی خود را می دانید.
برای نیاز به آب گرم خانگی خود، آن را با عبارت Spouts در صفحه آخر پیدا خواهید کرد. اگر آبگرمکن شما از حمام شما دور باشد، Rd (بازده توزیع) 0,8 خواهید داشت. بنابراین نیاز شما به آب گرم خانگی، اسپوت / 0,8 خواهد بود.

https://www.thermix.org/

توجه Thermix بازده انرژی هر محلول را می‌پرسد. برای یک آبگرمکن ترمودینامیکی، یک تهویه مطبوع برگشت پذیر یا یک پمپ حرارتی، SCOP را بگیرید و آن را در 100 ضرب کنید.

به عنوان مثال SCOP 5,2 مربوط به 520٪ است.

همه محاسبات خوبه