کاهش دما در Okofen Easypell کار نمی کند

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
دباغ 52
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 13/03/22, 15:38
محل سکونت: استاد بزرگ
X 2

کاهش دما در Okofen Easypell کار نمی کند




تعادل دباغ 52 » 13/03/22, 17:01

سلام،

ما یک دیگ بخار Easypell - توصیه شده و نصب شده توسط نصاب - از اکتبر 2020 داریم: بنابراین این دومین زمستان آن است.
او یک دیگ بخار گاز جایگزین، مسئله هزینه های گرمایش، ما یک سود واقعی داریم.
دمای محیط: بدون نگرانی، درخواست 20، ما ≃ 20,5 درجه داریم.
درجه حرارت کاهش یافته درخواست شده 18، همیشه ≃ 20,5 ذکر شده است که با نگرانی من در مصرف انرژی سازگار نیست و برای شب ها بسیار ناراحت کننده است.

برای نصاب (پس از مداخلات مختلف از جمله تغییر پروب ترموستاتیک و منحنی های جدید)، همه چیز اوکی است.

از آنجایی که مشکل همچنان ادامه دارد، من در حال انجام آزمایشات هستم، از تکنسین می خواهم که در نهایت اظهارات من را یک واقعیت بداند و نه یک تخیل.

بیش از یک هفته است که دوره محیطی (20 درجه) را از 3 صبح به 7 صبح به 10 ساعت کاهش داده ام.
بنابراین، t ° به 18 درجه کاهش می یابد، بنابراین در تئوری بیش از 21 ساعت متوالی برنامه ریزی می شود.
نتیجه: بدون تغییر: هنوز ≃ 20,5 در شب یا شب است (حتی در ساعت 21 بامداد 2 درجه را مطالعه کردم).
من نمی دانم آیا این یک آزمایش برای متقاعد کردن او کافی است؟

از امروز صبح T° محیط را روی 18 درجه برنامه ریزی کردم مانند کاهش یافته، t° نیم درجه کاهش یافته و چندین ساعت است که حرکت نکرده است. این تنظیم را تا فردا نگه دارم تا 24 ساعت ببینم؟

Qu'en pensez-VOUS؟
آیا مشکلی وجود دارد؟ آیا این را می توان اصلاح کرد؟
پیشنهاداتی برای تست های دیگر (ساده)؟ توضیحات؟

ممنون که مرا خواندید
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9828
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2671

پاسخ: کاهش دما در Easypell Okofen کار نمی کند




تعادل sicetaitsimple » 13/03/22, 17:31

عجیب .... مشکل ارتباطی بین ریموت و شوفاژ؟
و اگر "دمای کاهش یافته" را به عنوان مثال به جای 15 در 18 درجه سانتیگراد آزمایش کنید، آیا چیزی تغییر می کند؟
1 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13713
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1524
تماس با ما:

پاسخ: کاهش دما در Easypell Okofen کار نمی کند




تعادل izentrop » 13/03/22, 17:45

اینجا به عنوان یک موضوع کاملاً تکراری است، قبلاً اینجا را ببینید گرمایش عایق / تنظیم منحنی به بخاری دیگ بخار OKOFEN، t14236.html

مانند هر دیگ بخاری است، ابتدا باید با غیرفعال کردن ترموستات اتاق، در حالی که شیرهای ترموستاتیک کاملا باز هستند، قانون آب را تنظیم کنید. ترموستات اتاق ضروری نیست، من ندارم.
Dernière همتراز نسخه izentrop 13 / 03 / 22، 17: 55، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9828
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2671

پاسخ: کاهش دما در Easypell Okofen کار نمی کند




تعادل sicetaitsimple » 13/03/22, 17:54

izentrop نوشت:اینجا به عنوان یک موضوع کاملاً تکراری است، قبلاً اینجا را ببینید گرمایش عایق / تنظیم منحنی به بخاری دیگ بخار OKOFEN، t14236.html


درست است، موضوعات زیادی در مورد مشکلات دیگ های گلوله وجود دارد، اما در اینجا کمی متفاوت به نظر می رسد، به نظر می رسد درست گرم می شود (حداقل به نظر می رسد) اما دیگ از کاهش دمای اتاق خودداری می کند. همانطور که برنامه ریزی شده است.
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13713
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1524
تماس با ما:

پاسخ: کاهش دما در Easypell Okofen کار نمی کند




تعادل izentrop » 13/03/22, 17:59

sicetaitsimple نوشت: دیگ بخار از کاهش دمای اتاق طبق برنامه خودداری می کند.
سنسور خارجی که عمل می کند، به همین دلیل است که ابتدا باید از "قانون آب" مراقبت شود که در دوره سرد تنظیم آن ضروری است.
0 x
دباغ 52
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 13/03/22, 15:38
محل سکونت: استاد بزرگ
X 2

پاسخ: کاهش دما در Easypell Okofen کار نمی کند




تعادل دباغ 52 » 13/03/22, 18:01

از حسن توجه شما تشکر میکنم !

من اخیراً 17 درجه را امتحان کردم، اما احتمالاً تفاوت کافی نیست (چند هفته پیش به 15 کاهش یافته بودم، اما آن زمان بود که کاوشگر قابل اعتماد نبود، این چیزی را تغییر نداد).
فردا ساعت 15 بعد از آزمون 18 درجه در 24/24 دوباره امتحان خواهم کرد تا مطمئن شوم.

ما ریموت کنترل نداریم (انتظار داشتم، اما به نظر می رسد که دیگر کار نمی کند، Okofen نمی تواند کلید USB را که امروز مناسب است ارائه دهد؟)، تنظیمات روی صفحه لمسی کنار بویلر انجام می شود.
0 x
دباغ 52
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 13/03/22, 15:38
محل سکونت: استاد بزرگ
X 2

پاسخ: کاهش دما در Easypell Okofen کار نمی کند




تعادل دباغ 52 » 13/03/22, 18:09

ایزنتروپ:
ما دیگر مانند قبل با دیگ گاز در اتاق اصلی ترموستات اتاقی نداریم (اما شاید من معنی سوال شما را متوجه نشدم؟).

پس از آن، من نمی خواهم در تنظیمات "خوب" همانطور که شما می دانید دخالت کنم، من چیزی در مورد آن نمی فهمم و این قدرت را به مهندس گرمایش واگذار می کنم، هزینه چنین دیگ بخاری ناچیز نیست. ، فروشنده - به اعتقاد من - تعهد نتیجه دارد.
آنچه در حال حاضر برای من جالب است این است که مشکل را برجسته کنم تا تعمیرکار - در نهایت - مسئول آن باشد.
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13713
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1524
تماس با ما:

پاسخ: کاهش دما در Easypell Okofen کار نمی کند




تعادل izentrop » 13/03/22, 18:43

من مانند شما یک پمپ حرارتی هوا/آب بدون ترموستات اتاقی دارم و تولید آب گرم توسط دیگ مدیریت نمی شود.

برنامه نویسی قانون آب در منوی کاربر در خانه انجام می شود، فقط 2 نقطه برای تنظیم وجود دارد.
در بالای فرانسه و مدار دمای پایین:
- دمای بیرونی: 10 تا -15 درجه
- مدار آب گرم خروجی: 27 تا 45 درجه ... امسال در 36- از 10 درجه بیشتر نباشد.

با برنامه ریزی ساعتی، دمای تنظیم شده را در شب تا -3 درجه کاهش می دهم.
شیرهای ترموستاتیک در اتاق خواب ها بسته می شوند.

این همه به درجه عایق بندی خانه بستگی دارد، زیرا در اتاق های خاصی تکمیل نشده است.
0 x
دباغ 52
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 20
سنگ نوشته : 13/03/22, 15:38
محل سکونت: استاد بزرگ
X 2

پاسخ: کاهش دما در Easypell Okofen کار نمی کند




تعادل دباغ 52 » 13/03/22, 19:46

عایق:
خانه بسیار قدیمی است (1850)، دیوارهای 60، دیوارهای عایق داخل و شیشه دوجداره 40 سال پیش، زیر سقف بازسازی شده 5 سال پیش، زیر دال طبقه همکف (سطح باغ مدفون در 2 طرف)، 2 سال پیش (در استانداردها).
شیرهای ترموستاتیک نیز در اتاق خواب ها پایین می آیند یا حتی بسته می شوند: در طبقه بالا حتی qd 20 است.
من در شرق فرانسه زندگی می کنم.

اما کاملاً صادقانه بگویم، من نمی‌بینم که دستورالعمل‌های نصب‌کننده را نادیده می‌گیرم "(شما دمای روز/کاهش دما و شکاف‌های زمانی را تنظیم می‌کنید، بقیه کار من است).
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9828
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2671

پاسخ: کاهش دما در Easypell Okofen کار نمی کند




تعادل sicetaitsimple » 13/03/22, 20:36

tanner52 نوشت:ایزنتروپ:
ما دیگر مانند قبل با دیگ گاز در اتاق اصلی ترموستات اتاق نداریم


من در درک اینکه چگونه می‌توان دمای داخلی (از نوع 20 درجه در روز و 18 درجه در شب) را بدون داشتن سنسور داخلی "دقیقا" تنظیم کرد، کمی مشکل دارم... این فراتر از من است. در اواسط فصل که افزایش خورشیدی و همچنین دمای بیرونی می تواند از یک روز به روز دیگر بسیار متفاوت باشد، بسیار بیشتر است.