ما یک دیگ بخار 18 کیلوواتی Okofen Pellematic Compact را در اواسط اکتبر 2022 نصب کردیم. در نگاه اول به نظر می رسد همه چیز کار می کند زیرا به طور کلی نصب تا دمای داخلی درخواستی (19 درجه سانتی گراد یا گاهی +1) گرم می شود و در 19.5 درجه سانتی گراد متوقف می شود. هنگامی که دمای آن به کمتر از 18.5 درجه سانتیگراد می رسد مجدداً راه اندازی می شود، بنابراین مطابق با پسماند برنامه ریزی شده است.
با نگاهی دقیق تر به عملکرد و تنظیمات، مفهوم منحنی گرمایش بر اساس دمای بیرون را کشف کردم که سوالات زیادی را ایجاد کرد. در واقع، با نگاه کردن به منحنی ها (که در HomeAssistant با درخواست مرتب روی فایل json به دست می آیند، اما مهم نیست) معلوم می شود که دمای جریان آب به هیچ وجه به نقطه تنظیم احترام نمی گذارد. به نظر می رسد که نقطه تنظیم درخواستی به منحنی گرمایش احترام می گذارد، اما دمای واقعی بسیار بالاتر است.
بنابراین سوال اول: چرا نقطه تنظیم دمای گرمایش رعایت نمی شود؟ به نظر می رسد که ما به طور سیستماتیک به دمایی در حدود 53 درجه سانتیگراد می رسیم، هر دمای بیرونی داشته باشیم.
سوال دوم: امروز دیگ به شدت گرم می شود، دما در حال افزایش است، دیگ خاموش می شود، دما در حال کاهش است و غیره. ما در نهایت با یک اثر یویو مواجه می شویم، حتی اگر در پایان تغییرات دمای محیط خیلی زیاد نباشد. من هنوز متوجه می شوم که وقتی دیگ بخار قطع می شود احساس می کنید. من نمی دانم شما یک چرخه کوتاه را چگونه تعریف می کنید، اما در نگاه اول چرخه ها به نظر من آنقدر کوتاه به نظر نمی رسند. بالاخره به سوال رسیدم عملیات ایده آل چه خواهد بود؟ همانطور که من منحنی گرمایش را درک می کنم، باید دائماً گرم کنیم اما در یک دمای تعادلی که باید اجازه دهد دما در دمای راحت باقی بماند (اگر به خوبی تنظیم شود) اما ناگهان تمام وقت یا شما در "راحتی" آب برنامه ریزی می شوید. باید گردش کند. امروزه گرمایش و گردش آب به مدت 2-3 ساعت و سپس چندین ساعت وقفه تا زمانی که دما خیلی کم شود و دوباره گرم شود و گردش مجدد شود وجود دارد.
در نهایت، آخرین سوال: چگونه پیش بینی کار می کند؟ من مدت زمان پیش بینی را روی 180 دقیقه تنظیم کردم، اما مطلقاً هیچ پیش بینی نمی بینم.
نکته آخر، نمیدانم برای تجزیه و تحلیل مشکل من مهم است یا خیر، اما سنسور دمای بیرون بد قرار دارد، بیش از حد محفوظ است و تغییرات دمایی کافی را ثبت نمیکند. برای تنظیم منحنی گرمایش مشکلی ایجاد میکند، اما فکر نمیکنم ارتباطی با دمای تنظیم نشده باشد.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم! در حالت ایده آل، من دوست داشتم نصابم بتواند مرا راهنمایی کند، اما نه زمان/میل/مهارت؟ این را کمی پشت سر گذاشته اند forum فکر می کنم بتوانم اینجا کمکی پیدا کنم. من می دانم که احتمالاً داده های گم شده ای وجود دارد، بنابراین از درخواست اطلاعات اضافی دریغ نکنید. من تمام csv ها را برای چند هفته در صورت نیاز بایگانی کرده ام.
روز به خیر!
Okofen - دمای شروع و چند سوال
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9846
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2678
پاسخ: Okofen - دمای شروع و چند سوال
مطمئناً کمک خواهید یافت، حداقل یک متخصص واقعی در این زمینه وجود دارد forum، پیلپول.
با این حال، من هنوز یک سوال دارم: با نگاه کردن به منحنی "هدف دمایی"، به نظر می رسد که شما فقط می خواهید برای فواصل کوتاه، چند ساعت، صبح و عصر، با قرار دادن هدف دما "گرم کنید" در بقیه زمان حدود 7/8 درجه سانتیگراد. آیا من به درستی متوجه شدم یا "temp-int-target" با چیز دیگری مطابقت دارد؟
با این حال، من هنوز یک سوال دارم: با نگاه کردن به منحنی "هدف دمایی"، به نظر می رسد که شما فقط می خواهید برای فواصل کوتاه، چند ساعت، صبح و عصر، با قرار دادن هدف دما "گرم کنید" در بقیه زمان حدود 7/8 درجه سانتیگراد. آیا من به درستی متوجه شدم یا "temp-int-target" با چیز دیگری مطابقت دارد؟
0 x
پاسخ: Okofen - دمای شروع و چند سوال
در واقع ما از ساعت 6 تا 8 صبح در حالت "راحتی" هستیم، نقطه تنظیم در حدود 19 درجه سانتیگراد و دوباره از ساعت 16 تا 22 بعد از ظهر. بقیه زمانها در حالت «کاهششده» با نقطه تنظیم حدود 17 درجه سانتیگراد هستیم، اما اگر دمای بیرون بالاتر از +5 درجه سانتیگراد باشد، گرمایش نداریم.
در دادههای بازگردانده شده توسط json، اگر در حالت راحتی باشیم اما دما به آن رسیده باشد، یا اگر حالت کاهش یافته باشد اما دمای بیرون بالاتر از +5 درجه سانتیگراد باشد، نقطه تنظیم به طور خودکار به 8 درجه سانتیگراد تغییر میکند، بنابراین نمودار ظاهر میشود.
در دادههای بازگردانده شده توسط json، اگر در حالت راحتی باشیم اما دما به آن رسیده باشد، یا اگر حالت کاهش یافته باشد اما دمای بیرون بالاتر از +5 درجه سانتیگراد باشد، نقطه تنظیم به طور خودکار به 8 درجه سانتیگراد تغییر میکند، بنابراین نمودار ظاهر میشود.
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9846
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2678
پاسخ: Okofen - دمای شروع و چند سوال
Bonjour در à توس،
اوه متشکرم Sicetaitsimple اما من سزاوار چنین امتیازی نیستم
بیایید بگوییم که در یک زمان من به همان اندازه که بعداً در مورد عملکرد اوکوفن مطالعه می کردم، وقت خود را صرف کار کردم ...
دو چیز متفاوت اما من آنها را دوست دارم، بنابراین وقتی وقت دارم و خوب سعی می کنم در حد مهارتم کمک کنم.
کسانی که در forums برای ارسال مستقیم به من پیام خصوصی، دارم زاپ می کنم!
کسانی که سوالی می پرسند که جواب داده می شود و بدون اینکه چیزی بگویند ناپدید می شوند چون مشکلشان حل شده است، اگر می توانستم فقط برای یک قهوه جلوی خودم بیاورم تا معنی کلمه احترام را برایشان توضیح دهم.
من نصب کننده نیستم چه رسد به تکنسین Okofen در منطقه کسی…
همچنین دوره ای که فقط به من پرونده می دادند و از من می پرسیدند که چه کار باید بکنم گذشته است، تا آنجا که ممکن است وقت گیر است و دور از ذهن است که بیشتر به زندگی حرفه ای و شخصی من که قبلاً پرمشغله بود تجاوز کند.
اکنون که همه چیز به وضوح توسط پیلپول خشمگین مشخص شده است، می خواهم نگاهی به یک دستگاه بیندازم. قبلا متصل شده است.
این به مانو بستگی دارد که تصمیم بگیرد که آیا قبلاً فرار نکرده است
sicetaitsimple نوشت:مطمئناً کمک خواهید یافت، حداقل یک متخصص واقعی در این زمینه وجود دارد forum، پیلپول.
...
اوه متشکرم Sicetaitsimple اما من سزاوار چنین امتیازی نیستم
بیایید بگوییم که در یک زمان من به همان اندازه که بعداً در مورد عملکرد اوکوفن مطالعه می کردم، وقت خود را صرف کار کردم ...
دو چیز متفاوت اما من آنها را دوست دارم، بنابراین وقتی وقت دارم و خوب سعی می کنم در حد مهارتم کمک کنم.
کسانی که در forums برای ارسال مستقیم به من پیام خصوصی، دارم زاپ می کنم!
کسانی که سوالی می پرسند که جواب داده می شود و بدون اینکه چیزی بگویند ناپدید می شوند چون مشکلشان حل شده است، اگر می توانستم فقط برای یک قهوه جلوی خودم بیاورم تا معنی کلمه احترام را برایشان توضیح دهم.
من نصب کننده نیستم چه رسد به تکنسین Okofen در منطقه کسی…
همچنین دوره ای که فقط به من پرونده می دادند و از من می پرسیدند که چه کار باید بکنم گذشته است، تا آنجا که ممکن است وقت گیر است و دور از ذهن است که بیشتر به زندگی حرفه ای و شخصی من که قبلاً پرمشغله بود تجاوز کند.
اکنون که همه چیز به وضوح توسط پیلپول خشمگین مشخص شده است، می خواهم نگاهی به یک دستگاه بیندازم. قبلا متصل شده است.
این به مانو بستگی دارد که تصمیم بگیرد که آیا قبلاً فرار نکرده است
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9846
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2678
پاسخ: Okofen - دمای شروع و چند سوال
Pilpoill نوشت:Bonjour در à توس،sicetaitsimple نوشت:مطمئناً کمک خواهید یافت، حداقل یک متخصص واقعی در این زمینه وجود دارد forum، پیلپول.
...
اوه متشکرم Sicetaitsimple اما من سزاوار چنین امتیازی نیستم
با توجه به آنچه من مشاهده کردم، فکر می کنم! اکنون میدانم که شما همچنین میخواهید زمان «مشاوره» خود را به مواردی که شخصاً قابل قبول میدانید و افرادی که رفتار درستی دارند محدود کنید.
قول میدم دیگه برات تبلیغ نمیکنم و در ضمن دیگ اوکوفن ندارم علاقه ای نداره!
Bonne ادامه.
0 x
پاسخ: Okofen - دمای شروع و چند سوال
sicetaitsimple نوشت:با توجه به آنچه من مشاهده کردم، فکر می کنم! اکنون میدانم که شما همچنین میخواهید زمان «مشاوره» خود را به مواردی که شخصاً قابل قبول میدانید و افرادی که رفتار درستی دارند محدود کنید.
قول میدم دیگه برات تبلیغ نمیکنم و در ضمن دیگ اوکوفن ندارم علاقه ای نداره!
Bonne ادامه.
با این حال از شما صمیمانه تشکر می کنم (و می مانم!).
من فقط چیزها را به صورت خشک اما قابل درک برای افراد سودجو قرار دادم، مطلقاً علیه شما نیست، ببخشید اگر اینطور برداشت کردید
1 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9846
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2678
پاسخ: Okofen - دمای شروع و چند سوال
Pilpoill نوشت: مطلقاً علیه شما نیست متاسفم اگر اینطور برداشت کردید
من مطلقاً اینطور درک نکردم، فقط متوجه شدم که نقل قول از شما قطعاً از طرف من نامناسب است، لازم نیست بین شما و مشاوران احتمالی دخالت کنم.
خب دیگ گاز من خیلی خوب کار میکنه! تا زمانی که بنزین هست...
2 x
پاسخ: Okofen - دمای شروع و چند سوال
Bonsoir!
برای روشن شدن، رویکرد من بیش از هر چیز فکری است. همانطور که در نگاه اول گفته شد دیگ کار می کند. دیدم که میتوانیم دادهها را از دیگ بازیابی کنیم، کنجکاوی من را برانگیخت، زمان زیادی را صرف جستجو و تلاش کردم تا بفهمم چگونه کار میکند، و استنباط کردم که برخی چیزها غیرعادی به نظر میرسند. معمولاً در مورد من این واقعیت که دمای نقطه تنظیم آب شروع رعایت نمی شود. متوجه نشدم که کاملاً ناامیدکننده است و بنابراین به دنبال توضیحات رفتم.
از آنجایی که در حال حاضر نمی توانم روی نصابم حساب کنم (زمان پاسخ نسبتا طولانی، به خصوص اگر دیگ کار می کند و لزوماً به آنها اطمینان کامل ندارم)، به این روی آوردم. forum جایی که به نظر می رسید افرادی را دیدم که تجربه ای در این نوع دیگ داشتند.
به طور خلاصه، من به دنبال پاسخ کلید در دست بدون درک نیستم، بلکه به دنبال به اشتراک گذاشتن افکارم با افراد با دانش و مهارت هستم. این به من اجازه می دهد تا با درک بهتر مطمئن شوم که نصب کننده من مشکل را به درستی حل می کند.
بنابراین برای بازگشت به مشکل اولیه، اجازه دهید با اصول اولیه شروع کنیم: آیا غیر طبیعی است که نقطه تنظیم شده برای دمای جریان آب رعایت نشود؟ اگر اینطور است که من فکر می کنم، آیا می توانیم یک شیر سه طرفه را تصور کنیم که وارونه نصب شده باشد؟ زمانی که باید بسته شود کدام باز می شود و بالعکس؟
از همه کسانی که وقت گذاشتند و با من فکر کردند متشکرم.
برای روشن شدن، رویکرد من بیش از هر چیز فکری است. همانطور که در نگاه اول گفته شد دیگ کار می کند. دیدم که میتوانیم دادهها را از دیگ بازیابی کنیم، کنجکاوی من را برانگیخت، زمان زیادی را صرف جستجو و تلاش کردم تا بفهمم چگونه کار میکند، و استنباط کردم که برخی چیزها غیرعادی به نظر میرسند. معمولاً در مورد من این واقعیت که دمای نقطه تنظیم آب شروع رعایت نمی شود. متوجه نشدم که کاملاً ناامیدکننده است و بنابراین به دنبال توضیحات رفتم.
از آنجایی که در حال حاضر نمی توانم روی نصابم حساب کنم (زمان پاسخ نسبتا طولانی، به خصوص اگر دیگ کار می کند و لزوماً به آنها اطمینان کامل ندارم)، به این روی آوردم. forum جایی که به نظر می رسید افرادی را دیدم که تجربه ای در این نوع دیگ داشتند.
به طور خلاصه، من به دنبال پاسخ کلید در دست بدون درک نیستم، بلکه به دنبال به اشتراک گذاشتن افکارم با افراد با دانش و مهارت هستم. این به من اجازه می دهد تا با درک بهتر مطمئن شوم که نصب کننده من مشکل را به درستی حل می کند.
بنابراین برای بازگشت به مشکل اولیه، اجازه دهید با اصول اولیه شروع کنیم: آیا غیر طبیعی است که نقطه تنظیم شده برای دمای جریان آب رعایت نشود؟ اگر اینطور است که من فکر می کنم، آیا می توانیم یک شیر سه طرفه را تصور کنیم که وارونه نصب شده باشد؟ زمانی که باید بسته شود کدام باز می شود و بالعکس؟
از همه کسانی که وقت گذاشتند و با من فکر کردند متشکرم.
0 x
پاسخ: Okofen - دمای شروع و چند سوال
سلام،
برای اطلاع اگر افراد دیگری این مشکل را داشتند. نصب کننده من آمد و ما توانستیم مشکل را برطرف کنیم. شیر سه طرفه به درستی پیکربندی نشده است. نقطه صفرش خوب نبود. اساساً حتی در حالت کاملاً بسته نیز آب زیادی داغ می کند.
اکنون من به خوبی شروع به اصلاح منحنی گرمایش می کنم.
روز به خیر!
برای اطلاع اگر افراد دیگری این مشکل را داشتند. نصب کننده من آمد و ما توانستیم مشکل را برطرف کنیم. شیر سه طرفه به درستی پیکربندی نشده است. نقطه صفرش خوب نبود. اساساً حتی در حالت کاملاً بسته نیز آب زیادی داغ می کند.
اکنون من به خوبی شروع به اصلاح منحنی گرمایش می کنم.
روز به خیر!
2 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 1 پاسخ ها
- 1259 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Pilpoill
نمایش آخرین ارسال
12/02/24, 22:04یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 11 پاسخ ها
- 2347 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Pilpoill
نمایش آخرین ارسال
15/12/23, 17:08یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 10 پاسخ ها
- 3382 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کلمکلم
نمایش آخرین ارسال
26/12/23, 11:05یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 1 پاسخ ها
- 1273 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
نمایش آخرین ارسال
01/12/23, 21:27یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 2 پاسخ ها
- 2141 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل بیهورنو
نمایش آخرین ارسال
15/12/23, 21:55یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 256