سلام من یک سیستم پنل خورشیدی 400 وات با رگولاتور دارم که تا 700 وات 60a میره
و 2 عدد باتری AGM 100 ah
تنظیم PV خاموش و 14.4
یا باید PV خاموش را دو برابر کنم چون 2 باتری دارم؟
من تعجب می کنم چون باتری های من حتی در هنگام شارژ با پنل از 12 ولت بالاتر نمی روند.
باتری ها نو هستند
من واقعا به کمک نیاز دارم از پاسخ های شما بسیار متشکرم
تنظیم PV خاموش
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13726
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1526
- تماس با ما:
پاسخ: تنظیم خاموش PV
افرادی که سوال می پرسند و نمی آیند جواب را ببینند، فاقد ادب هستند، مگر اینکه مشکل فنی باشد... امیدوارم در این مورد دروغ بگویم و آیستی برگردد و به ما خبر بدهد.
اگر سوال این است که بدانید در چه ولتاژی برای پایان شارژ جذبی یک باتری AGM یا 2 به طور موازی در PWM تنظیم کنید، این است.
برای 2 باتری سری در 2 ضرب کنید اما برای شارژر 12/24 اتوماتیک است.
برای سایر شارژرها به دستورالعمل ها مراجعه کنید.
اگر سوال این است که بدانید در چه ولتاژی برای پایان شارژ جذبی یک باتری AGM یا 2 به طور موازی در PWM تنظیم کنید، این است.
https://www.dsnsolar.com/info/pwm-solar ... 99539.htmlبرای یک باتری معمولی 12 ولت AGM، ولتاژ شارژ باتری به 14,6-14,8 می رسد.
برای 2 باتری سری در 2 ضرب کنید اما برای شارژر 12/24 اتوماتیک است.
برای سایر شارژرها به دستورالعمل ها مراجعه کنید.