Bonjour در
بنابراین اگر همه چیز را می فهمیدم:
- 2 باتری (1 از 200Ah و 1 از 220Ah) در 24 ولت (هر یک) به طور موازی متصل 420Ah در 24V به من بدهید!
- 3 باتری 200 آمپر در 12 ولت 200 آمپر ساعت به من می دهد اما من هنگام ورود 36 ولت دارم!
درست است ؟
از Merci
پروژه برق ترکیبی در جنگل (با پیش)
-
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- سنگ نوشته : 11/08/13, 13:23
- محل سکونت: سیاه پریگورد
-
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 77
- سنگ نوشته : 25/01/09, 00:11
نصب مستقل در جنگل
سلام تونیسبانته
ما 3 سال است که در استقلال کامل (آب ، برق ، باغ سبزیجات) هستیم.
سیستم فتوولتائیک ، + توربین بادی (خود ساخته) ، + پارک باتری ، + ذخیره آب / فیلتراسیون .... و غیره
با متوسط مصرف روزانه 2 کیلووات ساعت در روز.
همه چیز بسیار خوب کار می کند ، به طوری که در تابستان با ماشین های الکتریکی (2,5 کیلو وات آنی) چوب را می بریم ، شکاف می دهیم ، خرد می کنیم.
اگر می خواهید بازخورد و اندازه های مختلف داشته باشید ، با mp با من تماس بگیرید ، لطفا)
پروژه شما را تبریک می گویم و ممکن است
دم چلچلهای
ما 3 سال است که در استقلال کامل (آب ، برق ، باغ سبزیجات) هستیم.
سیستم فتوولتائیک ، + توربین بادی (خود ساخته) ، + پارک باتری ، + ذخیره آب / فیلتراسیون .... و غیره
با متوسط مصرف روزانه 2 کیلووات ساعت در روز.
همه چیز بسیار خوب کار می کند ، به طوری که در تابستان با ماشین های الکتریکی (2,5 کیلو وات آنی) چوب را می بریم ، شکاف می دهیم ، خرد می کنیم.
اگر می خواهید بازخورد و اندازه های مختلف داشته باشید ، با mp با من تماس بگیرید ، لطفا)
پروژه شما را تبریک می گویم و ممکن است
دم چلچلهای
0 x
BobFuck نوشت:
اگر 2 عدد باتری سری قرار دهید ، همیشه یکی ضعیف تر از دیگری است. هنگام تخلیه ، باتری می تواند با سرعت بیشتری تخلیه شود و در صورت ادامه جریان ، ولتاژ معکوس بگیرید. در صورت شارژ کردن ، اگر شارژ سریعتر انجام شود ، شارژ سریعترین شارژ نیز انجام می شود.
اگر 2 باتری از موقعیت ها ، مدل ها و ظرفیت های مختلف استفاده کنید ، خطر واقعا وجود دارد.
سریال سازی 2 باتری جدید و یکسان چنین مشکلی ایجاد نمی کند. به هر حال ، یک شارژر / رگولاتور خوب برای جلوگیری از این نوع ناراحتی ها ، یک مرحله متعادل سازی دارد.
یک باتری 12 ولت فقط 6 سلول 2 ولت سری دارد.
بنابراین نه ، قرار دادن باتری به صورت سری به طور کلی مشکلی ایجاد نمی کند (بسیار کمتر از موازی سازی به هر حال)
0 x
درک پیت نوشت:چندین باتری به طور موازی می توانند ظرفیت های مختلفی داشته باشند.
این برای کمک به راه اندازی اتومبیل با باتری ضعیف معتبر است. برای بلند مدت این اصلا توصیه خوبی نیست.
به طور کلی از قرار دادن باتری به صورت موازی خودداری می کنیم. وقتی این کار انجام شد ، این باتری کاملاً یکسان و دارای همان ساییدگی است (چه جدید ...) و به سختی بیش از 2 باتری به صورت موازی. سیم کشی باید مرتب باشد تا جایی که می تواند جریان های هر باتری را متعادل کند
برای قرار دادن بیش از 2 باتری به صورت موازی در یک نصب جدی ، ما به طور کلی از بالانس کننده های بار استفاده می کنیم ، به این معنی که این راه حل فقط زمانی استفاده می شود که چاره دیگری نداریم.
در حال حاضر یافتن عناصر با ظرفیت بسیار بزرگ (2000Ah یا بیشتر) اکنون بسیار آسان است ، به همین دلیل بیشتر بخواهیم سریال سازی عناصر بزرگ را به جای موازی سازی باتری های کوچک انجام دهیم.
0 x
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
یک باتری 12 ولت 6 باتری 12 ولت است و اغلب اتفاق می افتد که فقط یک عنصر باتری را خراب می کند
وقتی باتری کاملاً خالی می شود ، اغلب یک عنصر خالی قبل از بقیه وجود دارد که ولتاژ آن خیلی کم می شود ، این سولفات کم و شارژ آن کمتر از بقیه است ، بنابراین در تخلیه بعدی حتی بیشتر خواهد شد احتمال اینکه ولتاژ آن خیلی کم باشد و حتی بیشتر خراب شود تا زمانی که باتری کاملاً از کار بیفتد
هرچه تعداد عناصر در سری بیشتر باشد ، این مشکل جدی تر است: در پایان تخلیه باید یک دستگاه متوقف شود که ولتاژ کل را اندازه گیری نکند ، اما ولتاژ هر عنصر را متوقف کند ، تخلیه را به محض متوقف کردن عنصر خالی است
این کار همیشه با باتری های لیتیوم انجام می شود ، زیرا خطر جدی وجود دارد که مقدار زیادی از عناصر تخلیه شود ... با باتری های 12 ولت اسید سرب ما دیگر حتی به اتصالات دسترسی نداریم
وقتی باتری کاملاً خالی می شود ، اغلب یک عنصر خالی قبل از بقیه وجود دارد که ولتاژ آن خیلی کم می شود ، این سولفات کم و شارژ آن کمتر از بقیه است ، بنابراین در تخلیه بعدی حتی بیشتر خواهد شد احتمال اینکه ولتاژ آن خیلی کم باشد و حتی بیشتر خراب شود تا زمانی که باتری کاملاً از کار بیفتد
هرچه تعداد عناصر در سری بیشتر باشد ، این مشکل جدی تر است: در پایان تخلیه باید یک دستگاه متوقف شود که ولتاژ کل را اندازه گیری نکند ، اما ولتاژ هر عنصر را متوقف کند ، تخلیه را به محض متوقف کردن عنصر خالی است
این کار همیشه با باتری های لیتیوم انجام می شود ، زیرا خطر جدی وجود دارد که مقدار زیادی از عناصر تخلیه شود ... با باتری های 12 ولت اسید سرب ما دیگر حتی به اتصالات دسترسی نداریم
0 x
اگر فقط یک سلول از بین برود ، چه به صورت سری و چه به صورت موازی ، به هر حال باتری شما از بین رفته است.
سعی کنید یک باتری خوب به موازات باتری HS قرار دهید و چند خبر به من بگویید ...
در باتری وقتی عنصری روح را رها می کند ، به هر حال تمام باتری دور از بین رفتن نیست.
تجربه و عرف حکم می کند که در هر صورت ما عناصر را به جای موازی قرار دادن در مجموعه قرار می دهیم.
بعداً اگر در انجام کار دیگری باهوش تر هستید ، به خود لطف کنید ، من به شما هشدار می دادم.
سعی کنید یک باتری خوب به موازات باتری HS قرار دهید و چند خبر به من بگویید ...
در باتری وقتی عنصری روح را رها می کند ، به هر حال تمام باتری دور از بین رفتن نیست.
تجربه و عرف حکم می کند که در هر صورت ما عناصر را به جای موازی قرار دادن در مجموعه قرار می دهیم.
بعداً اگر در انجام کار دیگری باهوش تر هستید ، به خود لطف کنید ، من به شما هشدار می دادم.
0 x
-
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- سنگ نوشته : 11/08/13, 13:23
- محل سکونت: سیاه پریگورد
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
هنگامی که یک عنصر از بین می رود ، به طور سری باتری را غیر قابل استفاده می کند اما سایر عناصر را به خطر نمی اندازد: بنابراین برای جایگزینی آن کافی است
در عین حال ، یک باتری بد تمام جریان را هدر می دهد و از شارژ صحیح دیگران جلوگیری می کند ، بنابراین باعث مرگ آنها می شود: این خطر موازی سازی است!
بنابراین برای ساخت یک باتری با ظرفیت بالا با تجهیزات جدید منطقی تر است که یک عنصر بزرگ 2 ولت خریداری کنید و آنها را به صورت سری نصب کنید
با این تفاوت که تجارت فعلی باتری های 12 ولت با نسبت ظرفیت و قیمت بسیار مطلوب تر از عنصر 2 ولت می فروشد
بنابراین باعث می شود که تقریباً به طور موازی ، یک کنترل کننده الکترونیکی باتری برای مدیریت صحیح چندین باتری 12 ولت اختراع کنید
یکی دیگر از مزایای این نوع سیستم ، امکان استفاده از تعداد متغیر باتری: توانایی افزودن چند عدد درصورتی که تعداد نصب شده در ابتدا کافی نیست
این کنترل کننده آینده باتری باید عملکرد دیگری نیز داشته باشد: ضبط همه چیز هنگام شارژ و تخلیه برای محاسبه کارایی هر باتری ، و رد کردن یکی که سبد سوراخ شده است! و تفاوت بین باتری خوب و بد را ببینید
آیا این نوع مواد از قبل وجود داشته است؟
در عین حال ، یک باتری بد تمام جریان را هدر می دهد و از شارژ صحیح دیگران جلوگیری می کند ، بنابراین باعث مرگ آنها می شود: این خطر موازی سازی است!
بنابراین برای ساخت یک باتری با ظرفیت بالا با تجهیزات جدید منطقی تر است که یک عنصر بزرگ 2 ولت خریداری کنید و آنها را به صورت سری نصب کنید
با این تفاوت که تجارت فعلی باتری های 12 ولت با نسبت ظرفیت و قیمت بسیار مطلوب تر از عنصر 2 ولت می فروشد
بنابراین باعث می شود که تقریباً به طور موازی ، یک کنترل کننده الکترونیکی باتری برای مدیریت صحیح چندین باتری 12 ولت اختراع کنید
یکی دیگر از مزایای این نوع سیستم ، امکان استفاده از تعداد متغیر باتری: توانایی افزودن چند عدد درصورتی که تعداد نصب شده در ابتدا کافی نیست
این کنترل کننده آینده باتری باید عملکرد دیگری نیز داشته باشد: ضبط همه چیز هنگام شارژ و تخلیه برای محاسبه کارایی هر باتری ، و رد کردن یکی که سبد سوراخ شده است! و تفاوت بین باتری خوب و بد را ببینید
آیا این نوع مواد از قبل وجود داشته است؟
0 x
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
tonisebantes نوشت:سلام،
و ممنون از جوابهای شما ...!
Forhorse: کاملاً می توانم 1 باتری بگذارم!؟ فقط کافی است باتری مناسب من را پیدا کنید .... مانند 500Ah در 24 ولت .... امکان پذیر است؟
شما هرگز بیش از 12 ولت پیدا نمی کنید: برای ساخت 24 ولت حداقل به 2 ولت نیاز دارید
ما هرگز بیش از 200Ah را در 12 ولت پیدا نمی کنیم: وقتی Ah بیشتری می خواهید ، باید 4 باتری 6 ولت را به صورت سری قرار دهید
و وقتی حتی بیشتر می خواهید به 12 عنصر 2 ولت احتیاج دارید
0 x
-
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- سنگ نوشته : 11/08/13, 13:23
- محل سکونت: سیاه پریگورد
بنابراین ، با دانستن اینکه حداقل 400Ah نیاز دارم و نمی خواهم 3000euros را فقط در باتری ها قرار دهم ، چه مصالحه ای پیدا می کنم؟
باتری های 2 ولت از نظر آمپر ایده آل هستند اما رسیدن به سری 24 ولت بسیار گران است ....
و باتری های نادری که در حدود 400 آمپر ساعت در 6 ولت تولید می کنند هر کدام حدود 400 دلار هزینه دارند ، یعنی برای 4 باتری 1600 ایورو .... آیا این حداقل هزینه برای داشتن 400 آمپر در 24 ولت است؟
یا ؟
از Merci
باتری های 2 ولت از نظر آمپر ایده آل هستند اما رسیدن به سری 24 ولت بسیار گران است ....
و باتری های نادری که در حدود 400 آمپر ساعت در 6 ولت تولید می کنند هر کدام حدود 400 دلار هزینه دارند ، یعنی برای 4 باتری 1600 ایورو .... آیا این حداقل هزینه برای داشتن 400 آمپر در 24 ولت است؟
یا ؟
از Merci
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 231 پاسخ ها
- 16946 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل درشت دستور
نمایش آخرین ارسال
26/10/22, 11:41یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
-
- 11 پاسخ ها
- 14492 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل ENERC
نمایش آخرین ارسال
10/12/18, 17:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
-
- 7 پاسخ ها
- 34036 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Remundo
نمایش آخرین ارسال
08/01/16, 07:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
-
- 0 پاسخ ها
- 4481 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل HYDROXYGAS_PTY_LTD
نمایش آخرین ارسال
20/05/15, 07:04یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
-
- 0 پاسخ ها
- 4192 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Bushka
نمایش آخرین ارسال
17/01/10, 15:27یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 296