کدام فیوز برای محافظت از باتری ها (در صورت DC)

پروژه‌های DIY، ایده‌های فنی جدید، نوآوری‌های خود را برای آزمایش یا کارهای خودسازی خود ارائه دهید. زیرا انجام آن توسط خودتان اغلب مقرون به صرفه تر است و می تواند کارآمدتر باشد.
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364




تعادل Forhorse » 14/02/10, 01:17

از نظر تاریخی این تفاوت برای محافظت از مردم وجود نداشت. در هر صورت ، این همان چیزی است که من در مدرسه یاد گرفتم.
اکنون کالیبر روی 500 میلی آمپر (یا 300 میلی آمپر) به دلیل انتخاب با 30 میلی آمپر (و نه 40 اما فکر می کنم اشتباه تایپی باشد) در پایین دست قرار گرفته است.
0 x
مامو
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 52
سنگ نوشته : 23/08/09, 12:34
محل سکونت: 85 فروخته شد




تعادل مامو » 14/02/10, 01:20

: قشنگ:

شما یک چنگال دارید .... این 30 میلی آمپر است ، استاندارد فعلی!

مهمترین در همه اینها ، برای کارآیی آن ، زمین ، حداکثر 50 اهم است ...
0 x
خودت اینکارو کن
مامو
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 52
سنگ نوشته : 23/08/09, 12:34
محل سکونت: 85 فروخته شد




تعادل مامو » 14/02/10, 01:23

: Mrgreen:

فورهورس پیش من نقاشی کشید ... : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:

شب بخیر دوستداران محیط زیست!
0 x
خودت اینکارو کن
boubka
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 950
سنگ نوشته : 10/08/07, 17:22
X 2




تعادل boubka » 14/02/10, 01:34

مهمترین در همه اینها ، برای کارآیی آن ، زمین ، حداکثر 50 اهم است ...

متاسفم اما نه ، نه برای محافظت از مردم. (نقش اصلی 30 کارشناسی ارشد)

اگر خاک بدی دارید یا اصلاً ندارید ، علاقه زیادی به گذاشتن 30 ماه دارید
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364




تعادل Forhorse » 14/02/10, 02:08

بله کاملاً ، زمین نقشی در محافظت در برابر تماس مستقیم ندارد (به هر حال نمی دانم چگونه)
از طرف دیگر ، برای محافظت در برابر تماس غیرمستقیم بسیار مهم است ... ، که باید گفت ، هنوز هم بیشتر است.
تماس مستقیم ، در اصل فقط برای کارمندان بیهوش یا با تجهیزات در شرایط نامناسب اتفاق می افتد (کابل آسیب دیده ، پلاگین آسیب دیده یا پاره شده ، و غیره ...)
اساساً می توانیم پیش بینی کنیم ، کافی است که تنش را لکه دار نکنیم ، یا به وضعیت مواد آن توجه نکنیم.
تماس غیرمستقیم بیشتر انحرافی است ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
zorglub
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 501
سنگ نوشته : 24/11/09, 10:12




تعادل zorglub » 14/02/10, 09:07

برای بازگشت به فیوزهای باتری ، همه چیز در آنجا خلاصه شد
این نصب صنعتی به حد استاندارد رسیده بود

به نظر من
1 / فیوزها باید در خارج از محل ذخیره باتری باشد
2 / اتاق شما باید تهویه شود
در صورت مشکلی با 3 یا 4 باتری ، خواهید دید که کاشی ها خرد می شوند
من به تجربه به شما می گویم که روی باتری های چندین عنصر کار کرده اید (بیش از 20) جایی که همه چیز محافظت شده است (هشدارهای آتش سوئیچ ضد آب ، تهویه اجباری و غیره)


و بحث در مورد 30 میلی آمپر که محافظتی در مدار اصلی منبع تغذیه شارژرها است ، وجود ندارد
مدار قدرت باتری حداکثر 48 ولت (2x24) است
و بخشی از ولتاژهای ایمنی بالاتر از آن است که عبور از قطع کننده های مدار با محافظت 30 میلی آمپر ضروری است که برای کار 30 میلی آمپر به قطب باتری ها به زمین نیاز دارد (؟)
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 14/02/10, 12:20

من هرگز قطع کننده مدار دیفرانسیل را برای جریان مستقیم ندیده ام!

با تعداد زیادی باتری به صورت سری و ایجاد ولتاژ بالا ، هیچگونه محافظت م differentثری از مردم توسط دیفرانسیل وجود ندارد: این برق واقعی سنگین است: شما باید جدی کار کنید و از خطرات آگاه باشید
0 x
آواتار د l 'utilisateur
zorglub
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 501
سنگ نوشته : 24/11/09, 10:12




تعادل zorglub » 14/02/10, 13:38

من فکر نمی کنم او ده باتری را به صورت سری قرار دهد اتصال ترجیحاً سریال / موازی باشد (حداکثر 48 ولت) منطقی تر است زیرا ولتاژ 220 ولت DC بسیار خطرناک تر است

هنگامی که می توان از 30 میلی آمپر محافظت کرد ، می توان آن را تصور کرد ، زیرا آنچه باعث ایجاد دیفرانسیل می شود جریان است و نه ولتاژ
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364




تعادل Forhorse » 14/02/10, 14:35

بله ، اما خیر ، زیرا اندازه گیری جریان مستقیم را نمی توان با ترانسفورماتور جریان ساده (کمی دقیق مشخص) مانند متناوب انجام داد.
بنابراین مطمئن است که می توان با کمی الکترونیک تصور کرد ، مانند دو سنسور اثر هال که به یک مقایسه کننده حمله می کنند.
اما طراحی و ساخت دستگاه کابلی برای اطمینان از ایمنی افراد با قابلیت اطمینان بی عیب و نقص هنوز به مهارت و تجربه بسیار کمی نیاز دارد.

در غیر این صورت به طور مداوم معتقدم که ما از CPI خاصی (کنترل عایق ماندگار) استفاده می کنیم
0 x
recyclinage
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1596
سنگ نوشته : 06/08/07, 19:21
محل سکونت: زمین هنرمند




تعادل recyclinage » 14/02/10, 14:44

شما می توانید مواد را پیدا کنید
سیم کشی
فیوز

در فروشگاه ها در سیستم های صوتی اتومبیل تخصص دارند

او می تواند با شما ریاضی کند
آنها برای تقویت کننده های صدای ماشین برای ووفر استفاده می شوند

بزرگترین رونق رونق زیرا باتری های زیادی به صورت سری و سایر موارد به طور موازی داریم
0 x

 