نه ، این من هستم که بین دو مورد کمی مخلوط می شوم. فراموش کردم بیش از حد گرم می شدی!
بنابراین دریچه خود را 3/4 ببندید ...
ودیعه شما با فاکتورهای کمتری نسبت به عواملی که در پست اول نشان می دهید محاسبه شده است. به عنوان مثال 25 پا و شیب 1,5. شما به دستورالعمل هایی که این می دهد نگاه می کنید و با دست متوجه می شوید ...
و سپس روش را اعمال می کنید: اگر هنوز خیلی گرم است ، دوباره بسته می شوید ... و همینطور ادامه دهید تا به سمت 20 درجه داخلی همگرایی پیدا کنید ...
سپس دما خارجی ، دما شروع را یادداشت می کنید.
این یک نقطه از منحنی گرم شدن خواهد بود!
تنظیم منحنی گرمایش دیگ Okofen
Mic74 نوشت:دیروز نقطه عزیمت 49: عزیمت در 44 و پروب خروج در 56 اندازه گیری شد. دمای داخلی 23. من v3v را کمی بستم.
نقطه تنظیم حرکت امروز صبح در 8. حسگر جریان 58. دمای داخلی 25
.
من از تفاوت زیادی که بین عزیمت شما با 44 اندازه گیری شده است (تصور می کنم در دماسنج "فیزیکی" یکپارچه) و کاوشگر عزیمت 56 درجه شگفت زده شده ام!
ما باید آن را نیز ببینیم ، اما فعلاً مهم نیست. این کاوشگر در واقع اندازه گیری مقاومت است. که بسته به دما متفاوت است. و اینکه تنظیم کننده به دما تبدیل می شود. ممکن است مقاومت بیش از حد وجود داشته باشد: کابل ، اتصال ... اما ما باید بتوانیم آن را کالیبره کنیم. در ضمن ، فقط بی نظمی بودن آن را بررسی کنید (بسته به لحظه "چیزی" نمی دهد ؛ اگر همیشه نسبتاً بالاتر از دمای دماسنج باشد ، این مانع از عملکرد صحیح)
بیایید درک کنیم: دستورالعمل صرفاً نظری است. از آنجا که V3V به صورت دستی است ، پخش نمی شود ...
دمای شروع شما یک شبه افزایش یافت ، احتمالاً به دلیل دمای داخلی بالاتر ، بازده ها گرمتر است. V3V که جابجا نشده است ، ما همیشه همان نسبت ها را مخلوط می کنیم ... مخلوط کمی گرمتر است. منطق.
تنظیم جریان = 8 یک "کد Okofen" است: نیازی به گرمایش نیست. باید حد حرارت رسیده باشد. یا نمی دانم چه "کلیدی" است. در حال حاضر ، آن را نادیده بگیرید. فقط بخاطر داشته باشید که برای تنظیم مقررات ، "بدون نیاز به گرم کردن" است
0 x
کاملا !!!
هرچه یک شیر بیشتر "بسته" شود ، بنابراین در منطقه آبی ، آب کمتری از دیگ بخار به مدار اضافه می شود و آب برگشتی نیز بیشتر گردش می یابد ... بنابراین ناگزیر ، زمان شروع باید به زمان بازگشت نزدیک شود. و باید گرم شود ...
ما قادر خواهیم بود به عنوان یک فرضیه جدی وارونه بودن V3V را تنظیم کنیم.
برای تأیید آن ، من به شما پیشنهاد می کنم آن را با 90٪ "باز" کنید (بنابراین برای قرار دادن آن در 90٪ در "قرمز") ، ببینید آیا افت می کند ... [ابتدا از دمای شروع ، سپس از دمای داخلی سپس...]
در این حالت ، کافی است که برچسب را برگردانید (به طور کلی ، آنها "وارون" هستند).
ما می توانیم بدون آن نیز انجام دهیم: فقط به یاد داشته باشید که "قرمز" = بسته شدن ؛ "آبی" = باز شدن. بالاخره فقط یک کد است!
و به درستی وصل شوید - هنگامی که تنظیم کننده در جهت بسته حرکت می کند ، سوپاپ به "قرمز" جریان تبدیل می شود.
اما اجازه دهید ابتدا تأیید کنیم که "قرمز فعلی" = بسته شدن = سرد!
هرچه یک شیر بیشتر "بسته" شود ، بنابراین در منطقه آبی ، آب کمتری از دیگ بخار به مدار اضافه می شود و آب برگشتی نیز بیشتر گردش می یابد ... بنابراین ناگزیر ، زمان شروع باید به زمان بازگشت نزدیک شود. و باید گرم شود ...
ما قادر خواهیم بود به عنوان یک فرضیه جدی وارونه بودن V3V را تنظیم کنیم.
برای تأیید آن ، من به شما پیشنهاد می کنم آن را با 90٪ "باز" کنید (بنابراین برای قرار دادن آن در 90٪ در "قرمز") ، ببینید آیا افت می کند ... [ابتدا از دمای شروع ، سپس از دمای داخلی سپس...]
در این حالت ، کافی است که برچسب را برگردانید (به طور کلی ، آنها "وارون" هستند).
ما می توانیم بدون آن نیز انجام دهیم: فقط به یاد داشته باشید که "قرمز" = بسته شدن ؛ "آبی" = باز شدن. بالاخره فقط یک کد است!
و به درستی وصل شوید - هنگامی که تنظیم کننده در جهت بسته حرکت می کند ، سوپاپ به "قرمز" جریان تبدیل می شود.
اما اجازه دهید ابتدا تأیید کنیم که "قرمز فعلی" = بسته شدن = سرد!
0 x
-
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 62
- سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27
Mic74 نوشت:
46 درجه حرارت اندازه گیری شده است که در Touch من نمایش داده می شود.
58 دمای نمایش داده شده بر روی دماسنج بعد از سیرکولاتور است.
اگر این مورد تأیید شود ، "شکاف بزرگی" ایجاد می کند. معمول است که دو دماسنج یا دو کاوشگر دمای کمی متفاوت دارند. اما این طبیعی نیست ...
الف) آیا می توانید دنبال کنید تا بفهمید حداقل این دو نسبتاً در یک جهت متفاوت هستند.
بعداً اگر V3V وارونه باشد ، تا مقررات کار کند ، بعداً پروب مجبور است اطلاعات قابل اعتماد را درباره دمای شروع ارسال کند: اگر دما اشتباه باشد ، اما متناسب، کار خواهد کرد ...
ب) من هنوز می رفتم و می دیدم که این کاوشگر کجاست و چگونه از نظر جسمی روی لوله اعمال می شود: بررسی کنید که آیا تماس خوبی در این سطح وجود دارد. در صورت لزوم ، خمیرهای حرارتی مانند "چسباندن" فن به پردازنده کامپیوتر می توانند مفید باشند ...
در حال حاضر ، این مشکل نیست ، اما این خواهد بود.
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 10 پاسخ ها
- 2824 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کلمکلم
نمایش آخرین ارسال
26/12/23, 11:05یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 1 پاسخ ها
- 1828 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل آرتور دی
نمایش آخرین ارسال
17/11/23, 16:59یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 33 پاسخ ها
- 6333 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Obamot
نمایش آخرین ارسال
25/02/23, 19:49یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 2 پاسخ ها
- 3027 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کوکتل07
نمایش آخرین ارسال
03/01/23, 19:54یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 24 پاسخ ها
- 18103 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل EasyGui
نمایش آخرین ارسال
16/02/23, 16:58یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 338