چگونه به آزمون یک ماشین LEROY SOMER DC LSC 132 J

سلام فن آوری تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر و اینترنت می باشد. استفاده بهتر از برق، با کار و مشخصات، انتخاب تجهیزات کمک کند. ارائه وسایل و برنامه های. امواج و آلودگی الکترومغناطیسی.
PrimoDVD
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 28
سنگ نوشته : 01/08/10, 10:11




تعادل PrimoDVD » 10/08/10, 14:40

chatelot 16 نوشت
چه مدت می خواهید قبل از تلاش برای معکوس کردن 2 سیم منتظر بمانید؟

اگر درست بفهمم باید آن را برگرداند
0 x
dedeleco
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10




تعادل dedeleco » 10/08/10, 16:50

chatelot 16 نوشت
ارجاع:
چه مدت می خواهید قبل از تلاش برای معکوس کردن 2 سیم منتظر بمانید؟

اگر درست بفهمم باید آن را برگرداند

لازم است جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط شنت را معکوس کنید و بنابراین جهت جریان را در شنت ایجاد این میدان معکوس کنید و بنابراین اتصالات به اضافه و منفی را روی شنت که جریان را با ولتاژ آرماتور دریافت می کند معکوس کنید.
قسمت باقیمانده بدون چرخش ، در ابتدای شروع چیدن برگه بر روی آرماتور ، تنشی ایجاد می کند ، که یک جریان را در شنت می فرستد که یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند که باعث می شود یا میدان باقیمانده اضافه یا مخالف می شود ، بنابراین باعث افزایش یا کاهش تنش می شود. روی آرماتور ایجاد شده توسط قسمت باقیمانده.
بنابراین فقط اتصالات آرماتور را روی شنت (یا روی عکس خود عبور داده اید یا خیر) تغییر دهید.
امیدوارم واضح تر باشد و درک کنید که چگونه کار می کند؟
Chatelot16 پیش بینی می کند که یکی از تنظیمات به تنهایی کار خواهد کرد!
من نگران فقدان غیرممکن اما آزاردهنده موتور شکنم.
در غیر این صورت جهت چرخش مهم نیست ، پیشینی.

سرانجام قبل از تغییر مولتی متر ، باتری را با یک جدید تغییر دهید !!

عبور از سیم ها در عکس:
https://www.econologie.info/share/partag ... kIMAGv.JPG
0 x
PrimoDVD
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 28
سنگ نوشته : 01/08/10, 10:11




تعادل PrimoDVD » 10/08/10, 19:00

در اینجا من آخرین آزمایش خود را برای شما ارسال می کنم و نه نتیجه گیری در واقع با عبور از سیم
ولتاژ القایی 180 ولت با چرخش تقریبی 1100 دور در دقیقه است
https://www.econologie.info/share/partag ... DFmSCx.JPG
اکنون مجبوریم اندازه گیری قدرت را انجام دهیم
من نگران فقدان غیرممکن اما آزاردهنده موتور شکنم.

پسر این مرا ترساند
0 x
dedeleco
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10




تعادل dedeleco » 10/08/10, 19:39

بعد از توضیحات زیادی ، بالاخره کار می کند!
اگر مته ای که چرخانده می شود به اندازه کافی قدرتمند باشد ، آمپراژ وجود خواهد داشت: 14A به 3KW نیاز دارد.
ممکن است جاروهایی روی جاروها ایجاد شود.
غیر ممکن جعلی شده است !!!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 10/08/10, 19:58

باید آنچه را که در ابتدا گفتم اصلاح کنم! متقابل یا عدم اتصال هیجان بستگی به القاء پسماند ندارد بلکه فقط به جهت چرخش بستگی دارد

بسته به جهت القای باقیمانده ، + و + را معکوس می کند ، اما نیازی به تغییر اتصال نخواهد داشت

اگر اتصال خلاف جهت چرخش باشد ، هرچه جهت بزرگنمایی جریان تولید شده با آن مخالف باشد و یک تنش مشتق ایجاد کند

برای یک دستگاه DC با یک جمع کننده و کربن ، یک آهنربایی بسیار ضعیف همیشه کافی است ، حداقل ولتاژ وجود ندارد

این در صورتی است که ولتاژ پایین تر از آستانه دیودها باشد ، در صورت داشتن دیود با دیود می تواند مشکلات احتراق داشته باشد.
0 x
PrimoDVD
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 28
سنگ نوشته : 01/08/10, 10:11




تعادل PrimoDVD » 10/08/10, 20:06

نزدیک به بسیاری از توضیحات ، سرانجام این کار می کند!

و با تشکر از صبر و دانش شما
به هر حال برای من این یک شروع جالب بود
با تشکر از شما ، من خطر ترک این را ندارم forum پر از موضوعات و ایده ها
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 10/08/10, 20:06

من از شارژر باتری شما می ترسم! او صد ولت را دوست ندارد

ضربه شارژر باتری ایجاد یک تحریک مستقل است: شارژر باتری فقط در سیم پیچ تحریک و عدم اتصال به روتور

با یک تحریک مستقل در هر دو جهت چرخش ، با ایجاد تنش + یا -
0 x
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3




تعادل آلن G » 10/08/10, 20:22

chatelot16 نوشت:من از شارژر باتری شما می ترسم! او صد ولت را دوست ندارد

ضربه شارژر باتری ایجاد یک تحریک مستقل است: شارژر باتری فقط در سیم پیچ تحریک و عدم اتصال به روتور

با یک تحریک مستقل در هر دو جهت چرخش ، با ایجاد تنش + یا -



شارژر را نمی توان تحت تأثیر قرار داد زیرا پل دیود آن را از بازگشت ولتاژ محافظت می کند!

هیجان شروع می شود و به خودی خود ادامه می یابد ، شما باید یک لامپ رشته ای را در ترمینال های شماره 1 و 2 قرار دهید و ببینید که آیا این ولتاژ را نگه می دارد یا خیر!
0 x
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
PrimoDVD
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 28
سنگ نوشته : 01/08/10, 10:11




تعادل PrimoDVD » 10/08/10, 20:40

chatelot 16 می نویسد
من از شارژر باتری شما می ترسم! او صد ولت را دوست ندارد

می توانیم در نظر بگیریم که آزمایش خوب است به این معنا که ژنراتور کار می کند ... اما اگر شارژر را بگیرم و باتری را در جای خود قرار دهم آیا این خطر هم هست؟ آیا باید توزیع کننده بار نصب شود؟
0 x
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3




تعادل آلن G » 10/08/10, 20:49

primodvd نوشت:chatelot 16 می نویسد
من از شارژر باتری شما می ترسم! او صد ولت را دوست ندارد

می توانیم در نظر بگیریم که آزمایش خوب است به این معنا که ژنراتور کار می کند ... اما اگر شارژر را بگیرم و باتری را در جای خود قرار دهم آیا این خطر هم هست؟ آیا باید توزیع کننده بار نصب شود؟


بله این خطر وجود دارد زیرا هیچ دیود برای جلوگیری از برگشت جریان به باتری وجود ندارد ، از طرف دیگر می توانید یک دیود را به صورت سری قرار دهید تا از آن محافظت کنید!
0 x
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.

نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.

آلن

 