در اینجا یک پست جدید برای بحث در مورد تفاوت های مقررات TEM (خاکستری) و E1224 (سفید) توزیع شده توسط Okofen ارائه شده است.
به نظرم یکی رو میشناسم:
اکنون مدیریت حالت غیبت در E1224 امکان پذیر است.
دمای مورد نظر از این تاریخ تا این تاریخ برنامه ریزی شده است (صفحه 12 در اسناد).
دیگران را می شناسید؟
برای خواندن برای شما ،
اولیویه.
تفاوت بین TEM و E1224 تنظیم Okofen
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
در غیر این صورت ، بدون خندیدن ، یک نکته اساسی و فوق العاده مهم در برابر yoyo از v3v فرضیه فرسودگی است.
در TEM ، دو پارامتر وجود دارد:
4-7: حداقل محدودیت دیگ بخار: عموماً روی 65 ° تنظیم می شود
5-8: ترجمه بسیار بد: متناسب متناسب P: روی درجه 9 تنظیم شده است
بنابراین مشعل از 65 درجه شروع می شود و در 65 + 9 = 74 متوقف می شود
مشکلی که وجود دارد این است که 65 ° همچنین مقدار محافظ دیگ بخار در برابر بازده های بسیار سرد است. بنابراین ، V3V زیر این درجه حرارت بسته می شود که در هر شروع اتفاق نمی افتد.
در E1224: متفاوت است: پسماند مشعل توسط پارامتر "boiler ++" داده می شود که به نظر می رسد از ابتدا روی 10 درجه تنظیم شده است (از این رو همان مشکلات TEM وجود دارد)
با این حال پارامتر "حداقل دقیقه". حفاظت با بسته شدن V3V نیز موجود است. بنابراین می توان دو عمل را از هم جدا کرد: راه اندازی مجدد و بسته شدن V3V (به شرط منطقی بودن در انتخاب مقادیر )
در TEM ، دو پارامتر وجود دارد:
4-7: حداقل محدودیت دیگ بخار: عموماً روی 65 ° تنظیم می شود
5-8: ترجمه بسیار بد: متناسب متناسب P: روی درجه 9 تنظیم شده است
بنابراین مشعل از 65 درجه شروع می شود و در 65 + 9 = 74 متوقف می شود
مشکلی که وجود دارد این است که 65 ° همچنین مقدار محافظ دیگ بخار در برابر بازده های بسیار سرد است. بنابراین ، V3V زیر این درجه حرارت بسته می شود که در هر شروع اتفاق نمی افتد.
در E1224: متفاوت است: پسماند مشعل توسط پارامتر "boiler ++" داده می شود که به نظر می رسد از ابتدا روی 10 درجه تنظیم شده است (از این رو همان مشکلات TEM وجود دارد)
با این حال پارامتر "حداقل دقیقه". حفاظت با بسته شدن V3V نیز موجود است. بنابراین می توان دو عمل را از هم جدا کرد: راه اندازی مجدد و بسته شدن V3V (به شرط منطقی بودن در انتخاب مقادیر )
0 x
سلام،
هدف من فهمیدن چگونگی عملکرد آنست و اینکه بتوانم از تکنسین اوکوفن هنگام شروع کار خود را زیر سوال ببرم.
من دانش دیرک پیت و Did67 را تحسین می کنم.
من حداقل 10 برابر تنظیم کننده E 1224 خوانده ام ..
صفحه 14 خیلی واضح نیست. این "هیسترزیس Setpoint" برای چه استفاده می شود؟
اگر خوب باشم ، برای جلوگیری از نوسانات ، در برابر مقادیر داده شده است؟
نقل قول از دیرک پیت:
"در E1224: متفاوت است: پسماند مشعل توسط پارامتر" boiler ++ "داده می شود که به نظر می رسد از ابتدا در 10 درجه تنظیم شده است (از این رو همان مشکلات TEM وجود دارد)
با این حال پارامتر "حداقل دقیقه". حفاظت با بسته شدن V3V نیز موجود است. بنابراین می توان دو عمل را از هم جدا کرد: راه اندازی مجدد و بستن V3V (به شرطی که در انتخاب مقادیر Cheesy Grin عاقلانه عمل کنید) ".
آیا صفحه 44: T دقیقه پمپ گرم و T مجاز است؟
ارزشهای مشکوک؟
با احترام.
JC
هدف من فهمیدن چگونگی عملکرد آنست و اینکه بتوانم از تکنسین اوکوفن هنگام شروع کار خود را زیر سوال ببرم.
من دانش دیرک پیت و Did67 را تحسین می کنم.
من حداقل 10 برابر تنظیم کننده E 1224 خوانده ام ..
صفحه 14 خیلی واضح نیست. این "هیسترزیس Setpoint" برای چه استفاده می شود؟
اگر خوب باشم ، برای جلوگیری از نوسانات ، در برابر مقادیر داده شده است؟
نقل قول از دیرک پیت:
"در E1224: متفاوت است: پسماند مشعل توسط پارامتر" boiler ++ "داده می شود که به نظر می رسد از ابتدا در 10 درجه تنظیم شده است (از این رو همان مشکلات TEM وجود دارد)
با این حال پارامتر "حداقل دقیقه". حفاظت با بسته شدن V3V نیز موجود است. بنابراین می توان دو عمل را از هم جدا کرد: راه اندازی مجدد و بستن V3V (به شرطی که در انتخاب مقادیر Cheesy Grin عاقلانه عمل کنید) ".
آیا صفحه 44: T دقیقه پمپ گرم و T مجاز است؟
ارزشهای مشکوک؟
با احترام.
JC