صفحه 1 سور 3

پمپ اغلب می چرخد ​​...

ارسال شده: 09/10/11, 19:47
تعادل اورلموث
Bonjour در à توس،

من معتقدم که یک گمانه در حدود 60 متر با پمپ در 35 متر دارم.

هنگام خروج از گمانه ، شیر را چک کنید.

در خانه 500 لیتر تقویت کننده با مانو. پمپ تقریباً 2,5 بار تحریک می شود و کمی قبل از 4 بار متوقف می شود.

طی چند روز گذشته فشار در تقویت کننده بدون استفاده از آب من کاهش یافته است. اگر منبع تغذیه خانه را خاموش کنم (بنابراین پس از تقویت کننده نشت نمی کند).

مانو پایین می آید ، پمپ شروع به کار می کند و مانو خیلی سریع به 4 میله بالا می رود.

یک لوله کش برای دیدن می آید و دیگر چیزی برای گزارش دادن. روز بعد دوباره شروع می شود ...

آیا ایده ای برای یافتن و حل این مشکل دارید؟

از Merci

ارسال شده: 09/10/11, 20:59
تعادل dedeleco
سلام اورلموث
یک لوله کش برای دیدن می آید و دیگر چیزی برای گزارش دادن

لوله کش موهبت های عصیان ، شفا دهنده یا شمن را دارد !!

مگر اینکه او بادکنک تقویت کننده غشایی را که از طریق غشای متخلخل یا سوراخ شده نشت می کند ، دوباره هوا را در آب مورد استفاده قرار دهد !!!!

خرابی فعلی دیگهای بخار هر چند سال یکبار با غشایی که برای تأمین کار لوله کشها طراحی شده است !!! !!

ارسال شده: 09/10/11, 21:04
تعادل اورلموث
نه ، هیچ خرابکاری با لوله کش نیست. این یکی از دوستانم بود که آمد و به چیزی دست نزد. او فقط متوجه شد ...

همسرم نیز آنجا بود و RAS.

تقویت کننده از فولاد گالوانیزه و 2 ساله است.

من مدل پمپ را نمی دانم. اما آیا همه آنها سوپاپ چک دارند؟

چون اگر این شیر برگشت ناپذیری در بالای گمانه باشد که دیگر کار نمی کند ، پمپ باید جای آن را بگیرد ، درست است؟

ارسال شده: 09/10/11, 21:41
تعادل مامو
اورلموث نوشت:نه ، هیچ خرابکاری با لوله کش نیست. این یکی از دوستانم بود که آمد و به چیزی دست نزد. او فقط متوجه شد ...

همسرم نیز آنجا بود و RAS.

تقویت کننده از فولاد گالوانیزه و 2 ساله است.

من مدل پمپ را نمی دانم. اما آیا همه آنها سوپاپ چک دارند؟

چون اگر این شیر برگشت ناپذیری در بالای گمانه باشد که دیگر کار نمی کند ، پمپ باید جای آن را بگیرد ، درست است؟


اگر یک بالون گالوا باشد ... شما فقط باید آن را از آب آن خالی کرده و قسمت بالایی هواگیری کنید ، من این کار را هر 2 ماه یکبار انجام می دهم ....
هوا در آب مسدود شده است :x وجود ندارد : بد:

ارسال شده: 09/10/11, 22:35
تعادل dedeleco
غشای بالون MAMO نیز مرده است و هوا در حال خاموش شدن است !!!!

یک راه حل: غشا or یا بادکنک را عوض کنید ، یا بارها و بارها دوباره باد کنید !!!!

دوست لوله کش مجبور شد فقط برای روز هوا بدهد و شیرها را برای مدت کوتاهی بچرخاند ؟؟؟؟ همانطور که MAMO طولانی تر می کند ؟؟؟؟؟

ارسال شده: 09/10/11, 23:14
تعادل فیل
باید یک شیر چک در صافی وجود داشته باشد ، درست است؟ این یکی ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد.

ارسال شده: 10/10/11, 11:32
تعادل Forhorse
1 سوپاپ برگشتی
خیر ، هیچ پمپی به طور استاندارد با این نوع شیرها نصب نمی شود.

ارسال شده: 10/10/11, 12:16
تعادل اورلموث
dedeleco نوشت:غشای بالون MAMO نیز مرده است و هوا در حال خاموش شدن است !!!!


تا زمانی که اشتباه نکنم ، هیچ غشایی در این تقویت کننده گالوانیزه وجود ندارد.

آنچه شگفت آور است این است که به طور نامنظم اتفاق می افتد. به عنوان مثال در حال حاضر مانو در حال کاهش است اما بسیار کند است در حالی که در زمان های دیگر سریعتر است.

در مورد شیرهای برگشتی ، این می تواند "در نیمه راه" کار کند یا اینکه خوب است یا مرده است؟

ارسال شده: 10/10/11, 12:19
تعادل اورلموث
Forhorse نوشت:1 سوپاپ برگشتی
خیر ، هیچ پمپی به طور استاندارد با این نوع شیرها نصب نمی شود.


من نمی توانم فاکتور را پیدا کنم بنابراین نمی دانم سوپاپ در پمپ است یا خیر.

اگر همه پمپ ها فاقد آن باشند ، این بدان معناست که اگر من فقط دریچه خروجی گمانه را تغییر دهم ، این ممکن است کافی باشد؟ و بنابراین آیا می توان ستون را خالی کرد بدون اینکه این مسئله مشکلی ایجاد کند؟

من همه این س questionsالات را می پرسم زیرا ستون در فولاد گالوانیزه است و من دنده ای برای بیرون آوردن پمپ ندارم بنابراین اگر می توانم از آن جلوگیری کنم

ارسال شده: 10/10/11, 12:30
تعادل Forhorse
اگر شیر محکم باشد و پمپ در آب باقی بماند ، ستون نمی تواند خالی شود.