ساخت زیستگاه طبیعی یا زیست محیطی: برنامه ها ، طراحی ، مشاوره ، تخصص ، مواد ، زمین شناسی ... خانه ، ساخت و ساز ، گرمایش ، عایق بندی: شما به تازگی یک یا چند نقل قول دریافت کرده اید. نمی توانید انتخاب کنید؟ مشکل خود را در اینجا بیان کنید و ما در انتخاب صحیح به شما مشاوره خواهیم داد! در خواندن DPE یا تشخیص انرژی محیطی کمک کنید. در خرید یا فروش املاک و مستغلات کمک کنید.
foxmk
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 10
سنگ نوشته : 30/10/08, 09:56
محل سکونت: 39 (سوگند یاد)

دیگ بخار چوب و قطع برق




تعادل foxmk » 07/02/09, 22:51

سلام،
از خودم یک سؤال کوچک می پرسم: هنگامی که خود را با یک دیگ چوبی گرم می کنید که یک مدار هیدرولیک را بر روی رادیاتورها گرم می کند ، چه کاری انجام می دهید و قطع برق وجود دارد؟ در این حالت ، آب دیگر گردش نمی کند ، دیگ با فشار بالا می رود ، آب آن را تخلیه می کند ... اما آتش همچنان به سوختن ادامه می یابد ...
آیا این مسئله برای خانه ، مدار گرمایش ، دیگ خطرناک نیست؟
دیگ را خالی می کنید؟ و اگر آنجا نیستید ، چه خبر است؟
من برای نصب دیگ چوبی جدید تردید دارم و دوباره عصر امروز ، بعد از قطع برق 2 ساعته ، دیگ چوبی خود را خالی کردم تا خطر بیش از حد در معرض خطر قرار نگیرد.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972




تعادل کریستف » 07/02/09, 23:11

(حداقل) 2 راه برای جلوگیری از این وجود دارد:

a) شیر ایمنی حرارتی (همچنین به آن سوپاپ ایمنی ترموستاتیک گفته می شود) که آب سرد را در دیگ بخار تزریق می کند و تزریق می شود: مونتاژ (بیمه) اجباری است و غالباً با دیگ نیز درج می شود! برخی از توضیحات و برنامه ها در اینجا: https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html

مشکل: هنگام تزریق ، فشار بیش از حد شبکه ، دریچه گروه ایمنی شبکه گرمایشی را باز می کند و احتمال بروز سیلاب وجود دارد (مگر اینکه به تخلیه تخلیه شود ، اما بندرت اتفاق می افتد!) ...

b) یک اینورتر را روی گردش خون قرار دهید

مثال: یک اینورتر بسیار کوچک 400VA دارای باتری 4.5Ah کوچک یا ظرفیت 54 Wh است. یک گردشگر 45 وات می تواند بیش از یک ساعت کار کند.

بدیهی است که فقط مهلت را فشار می دهد اما یک ساعت بد نیست ... ایده آل داشتن ظرفیت است

بنابراین کافی است سیم باتری ماشین کوچک قدیمی به اینورتر 45 آهنی وصل شود تا 10 ساعت استقلال داشته باشد ... و مشکل حل می شود!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
خرگوش
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 823
سنگ نوشته : 22/07/05, 23:50
X 2




تعادل خرگوش » 08/02/09, 01:57

یا به سادگی یک ترموسیفون.
: قشنگ: حتی بدون برق گرم می شود ، سرانجام آب داغ
گردش می کند
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972




تعادل کریستف » 08/02/09, 02:08

این نکته خوب خوب است اما لزوماً با نصب هیدرولیک سازگار نیست (به لوله های بزرگ نیاز دارد) بنابراین در خانه های جدید یا جدید: خیلی زیاد ممکن نیست ...

از طرف دیگر می توان تصور کرد که مخزن بافر DHW را به طور موثر در ترموسیفون قرار دهید ...
0 x
foxmk
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 10
سنگ نوشته : 30/10/08, 09:56
محل سکونت: 39 (سوگند یاد)




تعادل foxmk » 08/02/09, 09:19

این بدان معناست که حتی با یک دیگ بخار اخیر ، با احتراق معکوس ، که بنابراین با یک فن کار می کند ، این مانع از گرم شدن بیش از حد نیست؟
اگر اتصال آن اجازه کار در ترمو سیفون را داشته باشد ، آیا یک مخزن بافر می تواند سرریز انرژی را جذب کند؟
اما برای این نوع کارآیی ، نباید مخزن بافر زیاد باشد؟ (بالاتر از دیگ)
از Merci DE VOS réponses
0 x
آواتار د l 'utilisateur
خرگوش
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 823
سنگ نوشته : 22/07/05, 23:50
X 2




تعادل خرگوش » 08/02/09, 09:53

این بدان معناست که حتی با یک دیگ بخار اخیر ، با احتراق معکوس ، که بنابراین با یک فن کار می کند ، این مانع از گرم شدن بیش از حد نیست؟

شما باید ببینید که تهویه برای چه مواردی است.

اگر اتصال آن اجازه کار در ترمو سیفون را داشته باشد ، آیا یک مخزن بافر می تواند سرریز انرژی را جذب کند؟

البته جای نگرانی نیست ، thermosiphon کمتری دارد
، برای مجاری با قطر یکسان با یک گردش کننده.
اما دو سیستم می توانند در همان مدار مورد استفاده قرار گیرند
فقط ضد بازگشت را حذف کنید. [/ نقل قول]

اما برای این نوع کارآیی ، نباید مخزن بافر زیاد باشد؟ (بالاتر از دیگ)
از Merci DE VOS réponses

در واقع مطلوب است ، اما در صورت قطع برق ، هدف از بین بردن گرما و گرم کردن ساختمان است.
این مراقبت را به رادیاتورها واگذار کنید.
0 x
foxmk
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 10
سنگ نوشته : 30/10/08, 09:56
محل سکونت: 39 (سوگند یاد)




تعادل foxmk » 08/02/09, 11:12

از فن برای ایجاد حرکت هوا لازم برای احتراق چوب استفاده می شود.
علاوه بر این ، در خانه من ، به نظر می رسد که ترموسیفون اگر اصلاً نباشد ، بسیار بد عمل می کند ، حتی اگر دیگ بخار یک طبقه زیر رادیاتورها باشد ... به همین دلیل من از این سوال پرسیدم که آیا یک مخزن بافر می تواند همه را جذب کند؟ انرژی که دیگر نمی تواند وارد مدار گرمایش خانه شود.
و سرانجام در پایان روز ، اگر من غایب باشم و قطع برق وجود داشته باشد ، مدار بیش از حد گرم می شود ، امنیت شروع می شود و آب را تخلیه می کند ، و بعد از اتفاقی که برای دیگ می افتد چه کسی به سوزاندن چوب ادامه می دهد؟ آیا خطری برای خانه وجود دارد ، آیا دیگ بخار خارج از مرحله است؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
سنگ نوشته : 26/04/05, 10:14
X 6




تعادل Cuicui » 08/02/09, 12:07

foxmk نوشت:به نظر می رسد اگر اصلاً نباشد ، گرماسفون بسیار بد عمل می کند ، حتی اگر دیگ بخار یک طبقه زیر رادیاتورها باشد ...

اگر لوله ها در همه جا شیب كافی داشته باشند و اگر هیچ دریچه بدون بازگشت بهار وجود نداشته باشد ، مانع از گردش آزاد آب می شود ، مدار به عنوان ترموسیفون عمل می كند.
تصویر
در طراحی سیستم گرمایشی باید تمام این جنبه ها مورد توجه قرار گیرد تا در صورت خرابی برق دچار مشکل نشود و یا حتی در معرض خطر قرار گیرید. در نهایت باید ببینید که چگونه یک نصب موجود را بدون هزینه زیادی اصلاح کنید.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 08/02/09, 14:31

Cuicui نوشت:شیب کافی در همه جا داشته باشید و در صورت وجود شیرهای بدون بازگشت بهار که مانع گردش آزاد آب می شوند.
کد [IMG]


اگر همانطور که گفته شد ، یک گردش خون وجود دارد forumیورو ، و اگر در هنگام شکست متوقف شود ، ما در حال حاضر مانعی داریم ، درست است؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
خرگوش
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 823
سنگ نوشته : 22/07/05, 23:50
X 2




تعادل خرگوش » 08/02/09, 14:53

گردش خون متوقف شده مقاومت کمی دارد اما
از ترموسیفون جلوگیری نمی کند.