تیم Bonjour،
من در خانه یک پمپ حرارتی ISARA mono 6 دارم که توسط France Géothermie نصب شده است (که از آن زمان مغازه ها را تعطیل نکرده است).
با گمانه کار می کند و کف گرم را تأمین می کند.
این طراحی شده است که با سرعت جریان 2,2 متر مکعب در ساعت کار می کند اما همانطور که گمانه من کمی کمتر می دهد ، با استفاده از یک دریچه در خروجی آب گمانه فشار داده شد.
در حین نصب ، تکنسین ها با اندازه گیری اختلاف دما آب ورودی و خروجی ، این شیر را تنظیم کردند. اگر درست بخاطر بیاورم ، 3,8 درجه می گیریم.
من نمی دانم آیا تعدیل در الکترونیک وجود دارد یا خیر.
این منجر به اندکی افت کارایی و کمی سر و صدا در شیر می شود.
همانطور که در حال حاضر ، کمبود آب وجود ندارد ، گمانه من مقدار قابل توجهی را تحویل می دهد و می خواهم بدانم که آیا می توانم تنظیمات این شیر را بدون تخلیه همه چیز کمی تغییر دهم ...
پیشاپیش ممنونم
چگونه پرداخت می شود و یا حتی یک پمپ حرارتی؟
اگر گمانه آب کافی تأمین نکند ، حباب را پمپ می کند و پس از آن هیچ چیز ایجاد نمی شود. اگر به خروجی نگاه کنید متوجه آن خواهید شد.
اگر پمپ حرارتی فاقد آب باشد ، مبدل سردتر و سردتر می شود تا زمانی که منجمد شود. به طور معمول ، یک دستگاه ایمنی وجود دارد که بالای آن کمی بالاتر از 0 درجه سانتیگراد حرکت می کند. همچنین در صورت گیر افتادن پمپ یا عدم وجود آب دیگر از سوختن آن جلوگیری می کند.
اگر امنیت کار کند ، هیچ مشکلی ندارید.
اگر پمپ حرارتی فاقد آب باشد ، مبدل سردتر و سردتر می شود تا زمانی که منجمد شود. به طور معمول ، یک دستگاه ایمنی وجود دارد که بالای آن کمی بالاتر از 0 درجه سانتیگراد حرکت می کند. همچنین در صورت گیر افتادن پمپ یا عدم وجود آب دیگر از سوختن آن جلوگیری می کند.
اگر امنیت کار کند ، هیچ مشکلی ندارید.
0 x
Bonjour در
3,8 درجه محدود است ، این را لمس نکنید ، من 4,5 درجه در خروجی مبدل دارم و گاهی اوقات وقتی دما به 4 درجه سانتیگراد نزدیک می شود ، یک سکون با پروب دیدم به احتمال زیاد آب با گرفتگی (frosey) و سپس یخ زدن مبدل ، کاهش دبی را کاهش می دهد.
این مشکل هر بهار هنگامی که برف ذوب می شود سرما در زمین پایین می آید و آب زمین دیگر در دمای 13 درجه سانتیگراد نیست که به جریان بیشتری نیاز دارد ، این مشکل در ابتدای راه اندازی نیز احساس می شود. پمپ حرارتی آب از اعماق آن به اندازه کافی 11 درجه گرم است اما وقتی در مجاری دفن شده روی سطح گردش می کند 9 تا 10 درجه خنک می شود (خوشبختانه واقعیت عبور در پمپ 1 درجه افزایش می یابد)
باید دید که اگر آب خنک از مبدل شما در پایان زمستان آن را به زمین برگردانید اگر بازگشت بیش از حد به مکانی که پمپاژ می کنید نزدیک باشد ، آب را که پمپ می کنید خنک می کند یا خیر.
سیستم خوب یک چاه عمیق با یک مبدل گلیکول است که سوراخ پر از شن و ماسه خوب است که در آن می توانید در دمای پایین تر ، بدون خطر کار کنید.
جریان آب تنها در صورتی معنی دار است که دمای آن قبل از ورود به مبدل حدود 12 درجه سانتیگراد باشد
در مورد من 24 لیتر در دقیقه است (همه چیز اندازه گیری می شود) دمای جریان آب ورودی ساعت خروجی آمپر کارایی
دمای آب زمین با توجه به فصول سال ..
آندره
3,8 درجه محدود است ، این را لمس نکنید ، من 4,5 درجه در خروجی مبدل دارم و گاهی اوقات وقتی دما به 4 درجه سانتیگراد نزدیک می شود ، یک سکون با پروب دیدم به احتمال زیاد آب با گرفتگی (frosey) و سپس یخ زدن مبدل ، کاهش دبی را کاهش می دهد.
این مشکل هر بهار هنگامی که برف ذوب می شود سرما در زمین پایین می آید و آب زمین دیگر در دمای 13 درجه سانتیگراد نیست که به جریان بیشتری نیاز دارد ، این مشکل در ابتدای راه اندازی نیز احساس می شود. پمپ حرارتی آب از اعماق آن به اندازه کافی 11 درجه گرم است اما وقتی در مجاری دفن شده روی سطح گردش می کند 9 تا 10 درجه خنک می شود (خوشبختانه واقعیت عبور در پمپ 1 درجه افزایش می یابد)
باید دید که اگر آب خنک از مبدل شما در پایان زمستان آن را به زمین برگردانید اگر بازگشت بیش از حد به مکانی که پمپاژ می کنید نزدیک باشد ، آب را که پمپ می کنید خنک می کند یا خیر.
سیستم خوب یک چاه عمیق با یک مبدل گلیکول است که سوراخ پر از شن و ماسه خوب است که در آن می توانید در دمای پایین تر ، بدون خطر کار کنید.
جریان آب تنها در صورتی معنی دار است که دمای آن قبل از ورود به مبدل حدود 12 درجه سانتیگراد باشد
در مورد من 24 لیتر در دقیقه است (همه چیز اندازه گیری می شود) دمای جریان آب ورودی ساعت خروجی آمپر کارایی
دمای آب زمین با توجه به فصول سال ..
آندره
0 x
-
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 89
- سنگ نوشته : 19/08/12, 22:55
- محل سکونت: لیر ، جنگل اورلئان
- X 2
تیم Bonjour،
از پاسخ تان متشکرم.
گمانه من به یک دستگاه ایمنی کم آب و همچنین CAP مجهز شده است. در سال 2011 ، پس از یک سال خشک ، او گاهی اوقات در آغاز فصل به ایمنی می رفت. برعکس ، در سال 2012 ، هرگز نتوانستم گمانه را خالی کنم ، حتی در تابستان با آبیاری.
به همین دلیل است که من می خواهم بتوانم عملکرد CAP را با منابع سازگار کنم.
به طور معمول ، اگر جریان را افزایش دهم ، اختلاف دما را بین ورودی و خروجی کاهش می دهم.
گمانه تخلیه تقریباً 20 متر از گمانه پمپاژ قرار دارد.
مشکل من ، اگر چیزی را تغییر دهم ، این است که بتوانم جریان و دما را اندازه گیری کنم.
روز خوبی داشته باشید
از پاسخ تان متشکرم.
گمانه من به یک دستگاه ایمنی کم آب و همچنین CAP مجهز شده است. در سال 2011 ، پس از یک سال خشک ، او گاهی اوقات در آغاز فصل به ایمنی می رفت. برعکس ، در سال 2012 ، هرگز نتوانستم گمانه را خالی کنم ، حتی در تابستان با آبیاری.
به همین دلیل است که من می خواهم بتوانم عملکرد CAP را با منابع سازگار کنم.
به طور معمول ، اگر جریان را افزایش دهم ، اختلاف دما را بین ورودی و خروجی کاهش می دهم.
گمانه تخلیه تقریباً 20 متر از گمانه پمپاژ قرار دارد.
مشکل من ، اگر چیزی را تغییر دهم ، این است که بتوانم جریان و دما را اندازه گیری کنم.
روز خوبی داشته باشید
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 3 پاسخ ها
- 6413 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
29/11/18, 18:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
-
- 8 پاسخ ها
- 6880 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل پیتر
نمایش آخرین ارسال
04/11/23, 12:12یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
-
- 54 پاسخ ها
- 35576 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Remundo
نمایش آخرین ارسال
26/03/14, 14:29یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
-
- 12 پاسخ ها
- 29181 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل chatelot16
نمایش آخرین ارسال
04/01/14, 22:15یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
-
- 123 پاسخ ها
- 85045 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Obamot
نمایش آخرین ارسال
22/05/22, 15:12یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
برگشت به بخش "هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 307